Hallo zusammen,
habe eine Funksteckdose mit der ich eine Fensterlampe schalte.
Befehl zum anschalten sieht so aus und funktioniert täglich
Zitatdefine Fensterlampe_an at *{sunset("HORIZON=1")} set Fensterlampe on
soweit so gut.
Zum ausschalten nutze ich folgenden Befehl
Zitatdefine FensterlampeAus2230 at 22:30:00 set Fensterlampe off
Das Problem ist, wenn ich den Aus-Befehl jetzt eingebe, führt er diesen heute Abend auch sauber aus.
Morgen Abend wiederum, nachdem die Lampe abends angeht, ist der Aus-Befehl im Fhem gelöscht und die Lampe brennt die ganze Nacht.
Wer kann mir sagen wo hier der Fehler liegt?
Viele Grüße!
Ich zitiere mal aus der Commandref (http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#at)
Zitat
Hinweise:
wenn kein * angegeben wird, wird der Befehl nur einmal ausgeführt und der entsprechende at Eintrag danach gelöscht. In diesem Fall wird der Befehl im Statefile gespeichert (da er nicht statisch ist) und steht nicht im Config-File (siehe auch save).
Oh, das muss ich überlesen haben..
Danke!