FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: andi11 am 24 März 2018, 09:53:57

Titel: *erledigt* DOIF kollidiert mit Zentralaus
Beitrag von: andi11 am 24 März 2018, 09:53:57
ich habe ein DOIF das das Licht einschaltet wenn es drausen dunkel wird und jemand im Haus ist (oder nach Hause kommt)
([Christine:state] eq "home" and [Umwelt_Aussen:helligkeit-get:d] < 500 and [15:00-22:00])
(set Licht_Diele on)
DOELSEIF ([Andreas:state] eq "home" and [Umwelt_Aussen:helligkeit-get:d] < 400 and [15:00-22:00])
(set Licht_Diele on)
DOELSE ()


Ich habe aber auch einen Zentralaus, den wir beim verlassen des Hauses drücken (KNX Taster, bisher in Notifys verwendet mit Zentral_Allesaus:on.*|Zentral_Allesaus:off.* {

Wie kann ich mein DOIF so erweitern dass für z.b. 5Minuten das einschalten gesperrt ist, wenn jemand den Zentralaus gedrückt hat?
Die Alternative "Bewohner muss länger da sein als xx Minuten" ist nicht so schön, da so das Licht nicht mehr beim "nachhausekommen" angehen würde.
Titel: Antw:DOIF kollidiert mit Zentralaus
Beitrag von: CBSnake am 24 März 2018, 10:11:49
Hi,

z.b. mit
[Zentral_Allesaus:state:sec] > 300

Damit fängt er an/aus ab, willst du nur aus abfangen muss noch ne Verknüpfung mit rein ([die Zeit] and [der Zustand])
Titel: Antw:DOIF kollidiert mit Zentralaus
Beitrag von: andi11 am 24 März 2018, 10:15:19
vielen dank für die super schnelle Hilfe. Werds gleich einbauen und dann mal testen (Grad scheint aber die Sonne)
genau wegen dieser super Community hab ich FHEM so gerne im Einsatz!
Titel: Antw:DOIF kollidiert mit Zentralaus
Beitrag von: andi11 am 02 April 2018, 08:01:00
tut seinen Job :)