FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: dancatt am 26 März 2018, 20:24:10

Titel: Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 26 März 2018, 20:24:10
Hallo,

da ich morgen in Urlaub fahre wollte ich heute meine Temperaturprofile umschalten. Leider bekomme ich mit
set hminfo tempListG verifiy
folgende Meldung:
fail  : FHEM/xcy.cfg:1_01_EZ for 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/xcy.cfg error:Error on reading FHEM/xcy.cfg from database!

Ein
set hminfo tempListG restore
meldet bei allen passed, obwohl das Template nicht passt.

Hat sich irgendwas geändert?
Habe das die ganze Zeit so gemacht und es hat immer funktioniert.

Vielen Dank.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: Gernott am 27 März 2018, 00:04:29
Gerade mal bei mir probiert, da geht es auch nicht mehr. Fehler ist:
fail  : ././FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg:hm.heizung_OG_Clima for hm.heizung_OG_Clima: file: ././FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg error:Can't open ././FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
fail  : ././FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg:hm.heizung_Paul_Clima for hm.heizung_Paul_Clima: file: ././FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg error:Can't open ././FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden


attr configDir ist FHEM. In dem Verzeichnis liegen auch die Dateien. hminfo scheint in der letzten Version die Pfade nicht mehr richtig zusammenzusetzen. Eventuell hängt das mit meinem Formatierungsproblem bei ConfigCheck zusammen?

Hier mal mein list
Internals:
   ERR__actDead HM_5FD901,HM_4C2F22,hm.switch_mtr1
   ERR__protocol HM_4C2F22,hm.RM.KL.Zimmer1,hm.RM.Keller,hm.RM.OGSchlaf,hm.RM.OGStudio,hm.RM.WoZi,hm.switch1_Spuele,hm.switch_Sirene1,hm.switch_Sirene2,hm.switch_mtr1
   I_HM_IOdevices ok: HMLAN1,hmusb,myHM.UARTLGW1;
   I_autoReadPend HM_4C2F22
   NAME       hm
   NR         151
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      updated:2018-03-26 23:48:17
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   W__protoNames HM_4C2F22,HM_5FD901,hm.LED_Anzeige,hm.RM.KL.Zimmer1,hm.RM.Keller,hm.RM.OGSchlaf,hm.RM.OGStudio,hm.RM.WoZi,hm.switch1_Spuele,hm.switch_Sirene1,hm.switch_Sirene2,hm.switch_mtr1
   W__unreachNames HM_4C2F22,hm.RM.KL.Zimmer1,hm.switch_Sirene1,hm.switch_Sirene2,hm.switch_mtr1_Sw
   READINGS:
     2018-03-26 23:48:17   CRI__protocol   -
     2018-03-25 18:52:27   C_sumDefined    entities:230,device:100,channel:212,virtual:52
     2018-03-25 19:15:46   ERR__protocol   CmdDel:10,ResndFail:10
     2018-03-26 23:48:17   ERR__unreachable 5
     2018-03-25 20:03:36   I_actTotal      alive:29,dead:3,unkn:1,off:0
     2018-03-25 22:03:36   I_autoReadPend  1
     2018-03-26 23:48:17   I_rssiMinLevel  59<:21 60>:17 80>:2 99>:0
     2018-03-25 23:03:36   I_sum_battery   ok:32,
     2018-03-25 20:03:36   I_sum_sabotageError off:10,
     2018-03-25 19:15:46   W__protocol     CmdPend:1,Resnd:11
   helper:
     autoUpdate 3600
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    HM_4C2F22: RegL_00.,RegL_01.-ret-    HM_5FD901: RegL_00.-ret--ret- peering strange - likely not suitable-ret-    hm.RM.EG.Paul not peered!! add SD to any team !!-ret-    hm.RM.KL.Zimmer1 not peered!! add SD to any team !!-ret-    hm.RM.Keller not peered!! add SD to any team !!-ret--ret- PairedTo missing/unknown-ret-    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E8F5F-ret-    HM_4C2F22-ret-    HM_5FD901-ret-    unknown_142B16-ret-    unknown_142BF8-ret-    unknown_142DA9-ret-    unknown_153D45-ret-    unknown_15F813-ret-    unknown_15FD20-ret-    unknown_17B301-ret-    unknown_17DECB-ret-    unknown_19D5A2-ret-    unknown_19D5AB-ret-    unknown_19D5C0-ret-    unknown_1C75ED-ret-    unknown_1DC0DC-ret-    unknown_1DC1D2-ret-    unknown_1EAC06-ret-    unknown_1F26DD-ret-    unknown_1F26F4-ret-    unknown_1F2AC6-ret-    unknown_1F2AD0-ret-    unknown_1F7B43-ret-    unknown_20093A-ret-    unknown_2158EC-ret-    unknown_227B5F-ret-    unknown_23F153-ret-    unknown_261714-ret-    unknown_26174D-ret-    unknown_261BBC-ret-    unknown_275F9E-ret-    unknown_287B3B-ret-    unknown_287C0D-ret-    unknown_287C5D-ret-    unknown_287DA6-ret-    unknown_287ECD-ret-    unknown_2B76AC-ret-    unknown_2CAFA2-ret-    unknown_2CB05D-ret-    unknown_2D4F90-ret-    unknown_2E603D-ret-    unknown_2E6072-ret-    unknown_2E8DDD-ret-    unknown_2E8F4F-ret-    unknown_2E8F5D-ret-    unknown_2F1E4D-ret-    unknown_36174C-ret-    unknown_4FAB43-ret-    unknown_524E90-ret-    unknown_A0011E-ret--ret- templist mismatch -ret-    hm.heizung_OG_Clima: file: ./FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg error:Can't open ./FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden-ret-    hm.heizung_Paul_Clima: file: ./FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg error:Can't open ./FHEM/TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     weekplanList:
   nb:
     cnt        60
Attributes:
   autoArchive 1
   autoLoadArchive 1_load
   autoUpdate 01:00
   configDir  FHEM
   configFilename hm_Register_data
   configTempFile TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg
   room       CUL_HM,System
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models



Wenn ich die 16225 vom 2018-02-19 wiederherstelle, geht es alles wieder richtig.

Gruß
G.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2018, 07:03:58
Gernot. Lösch Mal Dein configDir Attribut und probiere es dann noch mal.

Anscheinend geht hminfo immer von der path Angabe aus global aus. Also hminfo nimmt von Hause aus /opt/FHEM/ und hängt dann configDir ran.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 27 März 2018, 07:21:43
Zitat von: CoolTux am 27 März 2018, 07:03:58
Gernot. Lösch Mal Dein configDir Attribut und probiere es dann noch mal.

Anscheinend geht hminfo immer von der path Angabe aus global aus. Also hminfo nimmt von Hause aus /opt/FHEM/ und hängt dann configDir ran.

Habe ich soeben probiert. Führt leider auch nicht zum Erfolg.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: pc1246 am 27 März 2018, 07:40:25
Moin
Ein Glueck, dass ich nicht der einzige bin. Wir haben uns schon die Finger wund probiert! Ich dachte erst es laege an der configDB.
Das Problem ist wie bei Gernott zu sehen, dass "./" einmal zu viel gesetzt wird!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: Gernott am 27 März 2018, 07:44:55
Zitat von: CoolTux am 27 März 2018, 07:03:58
Gernot. Lösch Mal Dein configDir Attribut und probiere es dann noch mal.

Anscheinend geht hminfo immer von der path Angabe aus global aus. Also hminfo nimmt von Hause aus /opt/FHEM/ und hängt dann configDir ran.

Meine config-Templates liegen im Ordner /opt/fhem/FHEM. Daher stand schon immer FHEM im configDir. Bisher ging das auch.
Wenn ich die vorstehenden Texte lese, scheint das Problem mit Änderungen in der HMinfo zu tun zu haben.

Und, mit der Vorversion stimmt auch die Formatierung im configCheck-Pop-up wieder, https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.0.html) .

Gruß
G.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2018, 07:54:31
Zitat von: dancatt am 27 März 2018, 07:21:43
Habe ich soeben probiert. Führt leider auch nicht zum Erfolg.

Ich brauche die Fehlermeldung.
Hast Du die Profile auch in die DB importiert?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 27 März 2018, 08:13:47
Zitat von: CoolTux am 27 März 2018, 07:54:31
Ich brauche die Fehlermeldung.
Hast Du die Profile auch in die DB importiert?
Bin jetzt auf dem Weg in den Urlaub. Kann jetzt leider nicht mehr schauen. Habe sie nicht in der DB. Hatte ich aber gestern auch schon probiert und es brachte garnichts.

Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2018, 08:27:00
Zitat von: Gernott am 27 März 2018, 07:44:55
Meine config-Templates liegen im Ordner /opt/fhem/FHEM. Daher stand schon immer FHEM im configDir. Bisher ging das auch.
Wenn ich die vorstehenden Texte lese, scheint das Problem mit Änderungen in der HMinfo zu tun zu haben.

Und, mit der Vorversion stimmt auch die Formatierung im configCheck-Pop-up wieder, https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84029.0.html) .

Gruß
G.

Ach sorry, das sah auf dem Handy so komisch aus. Nee dann stimmt das schon mit dem Pfad. Hast Du denn auch die Templates importiert?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: Gernott am 27 März 2018, 23:41:24
Zitat von: CoolTux am 27 März 2018, 08:27:00
Hast Du denn auch die Templates importiert?
Weiß nicht, was Du meinst. - Die Templisten hatte ich früher mal von Hand erzeugt.

Gruß
G.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 28 März 2018, 00:11:44
Die musst du nun in die DB importieren.

Du verwendest doch configdb oder? Deine Fehlermeldung ist jetzt nicht ganz so wie bei dancatt.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: pc1246 am 28 März 2018, 07:13:47
Moin
Heute abend habe ich wieder Zeit fuer das Thema. Dann koennen wir das ausgiebig diskutieren!
So viel schon vorab, mit configDB wird das tmplistfile gleich in der DB erzeugt. Das habe ich naemlich schon 3 Std. gesucht gehabt, bis mir dann die Idee kam in der DB nachzusehen!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 28 März 2018, 19:59:14
Wo steht das config file? In fhem oder fehem\FHEM oder sonst wo? Meins steht immer in meiner setup dir....
Und wie stehen die attribute:
Hm configdir
Global modpath

Und was ist am template eingestellt
Hm cofigtempile
Rt_clima templisttemplate

Mit den 4attr und dem file kann ich es nachstellen
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: Gernott am 28 März 2018, 21:15:09
Zitat von: CoolTux am 28 März 2018, 00:11:44
Du verwendest doch configdb oder? Deine Fehlermeldung ist jetzt nicht ganz so wie bei dancatt.
Nein, ich habe keine configdb.

Gruß
G.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: pc1246 am 29 März 2018, 07:03:19
Zitat von: martinp876 am 28 März 2018, 19:59:14
Wo steht das config file? In fhem oder fehem\FHEM oder sonst wo? Meins steht immer in meiner setup dir....
Und wie stehen die attribute:
Hm configdir
Global modpath

Und was ist am template eingestellt
Hm cofigtempile
Rt_clima templisttemplate

Mit den 4attr und dem file kann ich es nachstellen
Moin
Sorry, meine bessere Haelfte hatte gestern was besseres geplant, als Forum.  :(
Und nach dem Essen hatte ich dann keinen Bock mehr! Heute sollte es aber gut aussehen!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 29 März 2018, 10:38:50
Selbes Problem. HMinfo beschwert sich plötzlich über nicht gefundene Templates. Geändert habe ich da zum letzten Mal vor Monaten was.


Danke!
Stefan
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 29 März 2018, 10:45:45
Sorry, hab vergessen, das wichtigste zu erwähnen:

Ist nur ein Config-File in configTempFile eingetragen, funktioniert das problemlos. Es scheint daran zu liegen, dass die unterschiedlichen Files nicht mehr aufgetrennt werden. Sagt auch die Fehlermeldung:

error:Can't open ././FHEM/winter.cfg,sommer.cfg: No such file or directory
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 29 März 2018, 23:13:23
Ok, prüfe ich. Kann ein problem sein. Heute nicht mehr
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 30 März 2018, 12:00:45
ist in SVN - bitte testen.
Es gibt leichte Änderungen im Report (status,...)
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 30 März 2018, 12:06:21
Leider keine Änderung
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 30 März 2018, 12:07:27
Hast du es direkt aus dem SVN geholt?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 30 März 2018, 12:25:08
Ich glaub schon. SVN und ich stehen ein bisschen auf Kriegsfuß. ;)


wget https://svn.fhem.de/trac/export/16520/trunk/fhem/FHEM/98_HMinfo.pm
cp 98_HMinfo.pm /opt/fhem/FHEM
service fhem restart
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 30 März 2018, 12:30:51
Sollte passen. Was sagt
version 98_HMinfo.pm
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 30 März 2018, 12:31:27
98_HMinfo.pm 16520 2018-03-30 09:59:05Z martinp876
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 30 März 2018, 12:33:37
Im passt. Und wie lautet die aktuelle Fehlermeldung?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 30 März 2018, 12:50:45
Wie vorher:

fail  : ././FHEM/winter.cfg,urlaubheim.cfg,urlaubweb.cfg,sommer.cfg:hmThermostatWz_Climate for hmThermostatWz_Climate: file: ././FHEM/winter.cfg,urlaubheim.cfg,urlaubweb.cfg,sommer.cfg error:Can't open ././FHEM/winter.cfg,urlaubheim.cfg,urlaubweb.cfg,sommer.cfg: No such file or directory
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 30 März 2018, 16:20:03
configTempFile TempListen_winter.cfg,TempListen_sommer.cfg,TempListen_winter_HKaus.cfg,TempListen_winter_noPaul.cfg
Besser:
configTempFile TempListen_winter.cfg;TempListen_sommer.cfg;TempListen_winter_HKaus.cfg;TempListen_winter_noPaul.cfg

Werde ich noch korrigieren. War wohl ein komma... Wird wieder eins
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 30 März 2018, 16:29:33
Super, danke!
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: drhirn am 03 April 2018, 11:12:31
Funktioniert wieder einwandfrei. Danke dir!
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 06 April 2018, 21:55:18
Hallo,

ich habe immer noch folgende Fehlermeldung:


fail  : FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_04_GT for 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!


configDir: FHEM
Die Config-Files liegen in der configDB, geht aber auch nicht wenn sie unter "/opt/fhem/FHEM" liegen.

Anfang des Jahres hat noch alles funktioniert. Außer Updates habe ich keine Änderungen vorgenommen.

Vielen Dank.

Gruß Daniel
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 07 April 2018, 07:26:07
HMInfo unterstützt, die tempListen in einem oder mehreren Files abzulegen. Daher gibt es einen (oder mehrere) Filenamen, eine config-Dir.
Wenn du allerdings einen Datenbank nutzt macht das alles logischerweise keinen Sinn. Du hast keine Files. Filelisten schon garnicht.
Die Attribute ConfigDir und ConfigTempfile solltest du also vergessen.
Klappt es, wenn du die Parameter entfernst? Sonst muss ich es noch einmal mit configDB testen. Diese Option benötige ich nicht.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 07 April 2018, 07:48:54
Ich hatte die Profile bis gestern immer im Filesystem abgelegt. Hab gestern nur das Ganze auch mit einer Datenbank getestet.
Die Profile sind wieder in einem Filesystem abgelegt so wie es schon immer bei mir war.
Dennoch kommt der Fehler.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 07 April 2018, 07:51:18
Ich denke es ist irgendeine Änderung mit einem Update reingekommen.
Vor einigen Monaten hat das so noch funktioniert.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 07 April 2018, 07:54:30
hm. also du nutzt die Datenbank nicht mehr - alles zurück?
du hast die Versionen wir beschriegen?
der "Status" funktioniert?
Was seltsam ist sind deine beiden Meldungen:
fail  : FHEM/WinterAn
fail  : ././FHEM/


wieso diese beiden? Was hast du geändert?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 07 April 2018, 07:56:26
Ich habe nach der Änderungen zugunsten der Datenbank wieder eingebaut, dass "temperaturListen-File-Listen" möglich sind.
Hat aber alles funktioniert. Somit kann ich bislang dein Problem nicht nachstellen.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 07 April 2018, 07:57:35
Bei status kommt folgende Fehlermeldung:


default templatefile: ./FHEM/tempList.cfg
   
files referenced but not found:
   ./FHEM/tempList.cfg - Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
      =>  FHEM/WinterAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/WinterArbeit.cfg - Error on reading FHEM/WinterArbeit.cfg from database!
      =>  FHEM/WinterKonstant.cfg - Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!

---------components-----------
  template : device : state

     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_04_GT : 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:1_07_FL : 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterAnwesend.cfg:2_05_BZ : 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/WinterAnwesend.cfg from database!
     FHEM/WinterArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/WinterArbeit.cfg from database!
     FHEM/WinterArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/WinterArbeit.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:1_02_WZ : 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:2_03_SZ : 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:2_04_AZ : 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:3_02_M1 : 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!
     FHEM/WinterKonstant.cfg:3_03_M2 : 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/WinterKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/WinterKonstant.cfg from database!


Die Files sind aber NICHT in der Datenbank.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 07 April 2018, 08:05:20
Was mir nun auch noch aufgefallen ist, dass restore immer passed liefert obwohl ich jetzt bei allen Devices das Attribut tempListTmpl geändert habe.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 07 April 2018, 08:16:26
./FHEM/tempList.cfg - Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
nutzt du aktuell configDB oder die "File-technologie"?

./setup/tempList2.cfg - Can't open ./setup/tempList2.cfg: No such file or directory
so sieht dei fehlermeldung aus, wenn ein File nicht gefunden wird.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 07 April 2018, 08:18:56
Zitat von: martinp876 am 07 April 2018, 08:16:26
./FHEM/tempList.cfg - Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
nutzt du aktuell configDB oder die "File-technologie"?
File-Technologie für die Profile.
Für alles andere configDB.
So hatte ich das schon immer. Nur gesternal kurz zum testen die Profil-Files auch in der DB gehabt.

Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 08 April 2018, 07:02:06
Probier mal heute einen update. Sollte klapoen, hoffe ich
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 07:33:36
Ich teste es gerade. Heute war mein Urlaub vorbei und leider wurde das setzen der neuen Listen mit einem Fehler quittiert. Habe gerade die aktuelle Version per Hand reingeladen und teste. Gebe gleich Bescheid.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 07:42:11
Danke Martin,

Ich kann die Funktionalität bestätigen. Un nun bitte so lassen  :)


Grüße
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 09:25:38
Habe nun folgende Version bei mir:
# $Id: 98_HMinfo.pm 16563 2018-04-07 18:30:37Z martinp876 $

- restore meldet immer noch bei allen passed, obwohl die Profile nicht passen

- verify meldet immer noch den Fehler

- status meldet immer noch den Fehler
default templatefile: ./FHEM/tempList.cfg
   
files referenced but not found:
   ./FHEM/tempList.cfg - Error on reading ./FHEM/tempList.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerArbeit.cfg - Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerKonstant.cfg - Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!

---------components-----------
  template : device : state

     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_04_GT : 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_07_FL : 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_05_BZ : 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ : 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_03_SZ : 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_04_AZ : 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_02_M1 : 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_03_M2 : 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!


Bei mir gibt es diese Datei "tempList.cfg" auch garnicht.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 09:29:18
Gib mal bitte ein list vom hminfo Device sowie exemplarisch von einem Climadevice.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 09:31:00
Du hast geschrieben Du hattest die Profilfiles kurz in der db, hast du sie dann wieder aus der db entfernt?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 09:35:17
Ja. Sind alle aus der DB wieder entfernt. Bevor ich diese in der DB hatte waren die Fehler aber auch schon da.

list hminfo:


Internals:
   .triggerUsed 0
   CFGFN     
   NAME       hminfo
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-hminfo
   STATE      updated:2015-02-05 19:58:47
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   READINGS:
     2015-02-05 19:58:47   C_sumDefined    entities:39 device:10 channel:33 virtual:2
     2015-02-05 19:58:47   I_actTotal      alive:6 dead:0 unkn:0 off:0
     2015-02-05 19:58:47   I_rssiMinLevel  59<:3 60>:2 80>:1 99>:0
     2015-02-05 19:58:47   I_sum_battery   ok:6;
     2015-02-05 19:58:47   I_sum_sabotageError off:1;
     2015-02-05 19:58:47   W__protocol     CmdPend:1
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:

missing register list
    1_00_Keller_Schalter_Warmwasser_Wohnung: .RegL_00.,.RegL_01.
    1_05_SK_Sensor: RegL_00.
    1_06_KU_Schalter_01: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn1
    1_06_KU_Schalter_02: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn1,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn2
    1_06_KU_Schalter_03: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn2,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn3
    1_06_KU_Schalter_04: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn4
    1_06_KU_Schalter_05: RegL_01.,RegL_04.1_06_KU_Schalter_Virt_Btn5
    1_06_KU_Schalter_06: RegL_01.

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: 1_05_SK_Sensor:

peer not defined
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather id:BD302001
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather id:BD3020BD

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather p:1_02_WZ_Heizungsthermostat_chn-20
    1_02_WZ_Wandthermostat_Weather p:1_02_WZ_Heizungsthermostat_chn-30
    1_06_KU_Schalter_Virt_Btn6 p:1_06_KU_Schalter_06

boost or template differ in team
    1_02_WZ_Wandthermostat_Climate team:1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima  tempListTmpl differ FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ / FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat
    1_02_WZ_Wandthermostat_Climate team:1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima  tempListTmpl differ FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ / FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat

PairedTo missing/unknown
    1_00_Keller_Schalter_Warmwasser_Wohnung

templist mismatch
    1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    1_02_WZ_Wandthermostat_Climate: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
    2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
    2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
    3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
    3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima: file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     weekplanListDef ./FHEM/tempList.cfg
     weekplanList:
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   DbLogExclude .*
   configDir  FHEM
   group      Geräte
   room       9_08_Maschinenraum
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models:autoReadReg:tempListG status



list 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima:


Internals:
   CFGFN     
   DEF        3153CB04
   NAME       1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
   STATE      T: 23.4 desired: 21.5 valve: 14
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     1_06_KU_Heizungsthermostat
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       ValvePosition:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      14
       boostTime:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       controlMode:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      auto
       desired-temp:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      21.5
       measured-temp:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      23.4
       partyEnd:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       partyStart:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       partyTemp:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      -
       state:
         dbLog:
           TIME       1523172718.837
           VALUE      T: 23.4 desired: 21.5 valve: 14
   READINGS:
     2018-02-07 12:34:15   .peerListRDate  2018-02-07 12:34:15
     2018-04-04 10:46:51   CommandAccepted yes
     2017-12-12 19:59:19   R-boostPeriod   5 min
     2017-12-12 19:59:19   R-boostPos      80 %
     2017-12-12 19:59:19   R-btnNoBckLight off
     2017-12-12 19:59:19   R-dayTemp       21 C
     2017-12-12 19:59:19   R-daylightSaveTime on
     2017-12-12 19:59:19   R-decalcTime    11:00
     2017-12-12 19:59:19   R-decalcWeekday Sat
     2017-12-12 19:59:19   R-modePrioManu  all
     2017-12-12 19:59:19   R-modePrioParty all
     2017-12-12 19:59:19   R-nightTemp     17 C
     2017-12-12 19:59:19   R-noMinMax4Manu off
     2017-12-12 19:59:19   R-regAdaptive   on
     2017-12-12 19:59:19   R-reguExtI      15
     2017-12-12 19:59:19   R-reguExtP      30
     2017-12-12 19:59:19   R-reguExtPstart 30
     2017-12-12 19:59:19   R-reguIntI      18
     2017-12-12 19:59:19   R-reguIntP      33
     2017-12-12 19:59:19   R-reguIntPstart 45
     2017-12-12 19:59:19   R-showInfo      time
     2017-12-12 19:59:19   R-showWeekday   off
     2017-12-12 19:59:15   R-sign          off
     2017-12-12 19:59:19   R-tempMax       30.5 C
     2017-12-12 19:59:19   R-tempMin       4.5 C
     2017-12-12 19:59:19   R-tempOffset    0.0K
     2017-12-12 19:59:19   R-valveErrPos   15 %
     2017-12-12 19:59:19   R-valveMaxPos   100 %
     2017-12-12 19:59:19   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnBoost   off
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnMode    off
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnPeriod  15 min
     2017-12-12 19:59:19   R-winOpnTemp    12 C
     2018-02-07 12:37:16   R_0_tempListSat 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_1_tempListSun 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_2_tempListMon 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_3_tempListTue 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_4_tempListWed 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_5_tempListThu 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_6_tempListFri 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
     2018-02-07 12:37:16   R_tempList_State verified
     2018-02-07 12:34:15   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-02-07 12:37:16   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:57 17:14 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:57 31:14 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:57 4B:14 4C:49 4D:20 4E:57 4F:14 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:57 65:14 66:49 67:20 68:57 69:14 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:57 7F:14 80:49 81:20 82:57 83:14 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:57 99:14 9A:49 9B:20 9C:57 9D:14 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:57 B3:14 B4:49 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:48 15:48 16:57 17:14 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:48 30:57 31:14 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:57 4B:14 4C:49 4D:20 4E:57 4F:14 50:49 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:57 65:14 66:49 67:20 68:57 69:14 6A:49 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:57 7F:14 80:49 81:20 82:57 83:14 84:49 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:57 99:14 9A:49 9B:20 9C:57 9D:14 9E:49 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:57 B3:14 B4:49 B5:20 B6:57 B7:14 B8:49 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2018-04-08 09:31:58   ValvePosition   14
     2018-04-08 09:31:58   boostTime       -
     2018-04-08 09:31:58   controlMode     auto
     2018-04-08 09:31:58   desired-temp    21.5
     2018-04-08 09:31:58   measured-temp   23.4
     2018-04-08 09:31:58   partyEnd        -
     2018-04-08 09:31:58   partyStart      -
     2018-04-08 09:31:58   partyTemp       -
     2018-04-04 10:46:51   recentStateType ack
     2018-04-08 09:31:58   state           T: 23.4 desired: 21.5 valve: 14
     2018-04-08 09:06:20   tempTmplSet     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU
   helper:
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,ValvePosition
   expert     251_anything
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       1_06_KU,9_06_CUL_HM
   tempListTmpl FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU


Das dazugehörige Profil "SommerAnwesend.cfg:1_06_KU":


entities:1_06_KU
R_0_tempListSat>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_1_tempListSun>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_2_tempListMon>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_3_tempListTue>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_4_tempListWed>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_5_tempListThu>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_6_tempListFri>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 09:47:26
Meine Konfiguration ist ein wenig anders, aber das muss nichts heißen.
Du könntest zu Testzwecken SommerAnwesend.cfg in die DB moven.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 09:58:08
Zitat von: CoolTux am 08 April 2018, 09:47:26
Meine Konfiguration ist ein wenig anders, aber das muss nichts heißen.
Du könntest zu Testzwecken SommerAnwesend.cfg in die DB moven.
Hatte ich vor ein paar Tagen alles schon probiert und brachte keinen Erfolg. Kanns nach dem Update von hminfo natürlich nochmal probieren. Dann muss ich das Attribut configdir auch löschen, oder?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 10:01:45
Nein musst Du nicht. Klappt bei mir auch mit dem Attribut.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 10:03:02
Fehlermeldungen sind die gleichen. Kein Unterschied.
Habs wieder rückgängig gemacht.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 10:38:18
ok, da ich auch nur Anwender bin was Templisten und deren Konfiguration an geht, kann ich Dir nur sagen wie es bei mir geht.

Änder mal bitte im hminfo Device

configDir FHEM
configTempFile SommerAnwesend.cfg

und im Clima Channel 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima änderst du

tempListTmpl 1_06_KU


Und dann noch mal testen.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 10:57:44
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist dass das Attribut configTempFile gefehlt hat.
Habe dies reingenommen und mit allen cfg's befüllt. Leider kein Erfolg gebracht.

Deinen Vorschlag probiert. Auch leider kein Erfolg.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 10:58:41
Zeig mal bitte die Fehlermeldung
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 11:02:35
bei Aufruf status:

default templatefile: ./FHEM/SommerAnwesend.cfg
   
files referenced but not found:
   ./FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading ./FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!

---------components-----------
  template : device : state

      defaultFile: 1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: ./FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading ./FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 11:03:51
Und wenn du das File in der Database hast? Was dann? Ist die Fehlermeldung dann die selbe?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 11:06:50
Ja, identisch. Habe die Datei im Filesystem gelöscht und in der DB liegen. Keine Besserung
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 11:13:51

passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Badezimmer for HeizungsThermostatBadezimmer_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Isabel for HeizungsThermostatKinZimIsabel_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Steven for HeizungsThermostatKinZimSteven_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Wohnzimmer for HeizungsThermostatWohnzimmer_1_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Wohnzimmer for HeizungsThermostatWohnzimmer_2_Clima
passed: ./heating/tempList/Winter.cfg:Wohnzimmer for WandThermostatWohnzimmer_Climate


Da bin ich dann auch überfragt. Bei mir klappt das.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 11:15:44

Mich wundert dass überhaupt versucht wird aus der DB zu lesen
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 11:31:58
Noch vor ein paar Wochen gab es die Unterstützung für configDB nicht, daher war es egal. Wie das jetzt genau geregelt wird kann ich Dir aber nicht sagen. Ob DB Pflicht ist wenn eine konfiguriert ist oder nicht weiß ich nicht.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 11:35:38
Zitat von: CoolTux am 08 April 2018, 11:31:58
Noch vor ein paar Wochen gab es die Unterstützung für configDB nicht, daher war es egal. Wie das jetzt genau geregelt wird kann ich Dir aber nicht sagen. Ob DB Pflicht ist wenn eine konfiguriert ist oder nicht weiß ich nicht.
Hast du deine in der DB?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 11:40:37
Ja habe ich. Und meine Konfig ist so wie ich es Dir vorhin gezeigt habe. Habe mich da eigentlich strickt ans Wiki gehalten da ich die Lösung gut fand.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 12:09:32
Habe jetzt alle Files in der DB und im Filesystem gelöscht und neu gestartet.
In hminfo habe ich die beiden Parameter
configDir: FHEM
configTempFile: SommerArbeit.cfg,SommerAnwesend.cfg,SommerAbwesend.cfg,SommerKonstant.cfg,WinterArbeit.cfg,WinterAnwesend.cfg,WinterAbwesend.cfg,WinterKonstant.cfg
gesetzt

In alles Clima-Devices steht das Attribut
tempListTmpl: FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU
Da bei vielen Devices ein anderer Eintrag steht muss ich das so machen.

Ein status liefert immer noch:

default templatefile: ./FHEM/SommerArbeit.cfg
   
files referenced but not found:
   FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerArbeit.cfg - Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerKonstant.cfg - Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!

---------components-----------
  template : device : state

     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_04_GT : 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_07_FL : 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_05_BZ : 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ : 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_03_SZ : 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_04_AZ : 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_02_M1 : 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_03_M2 : 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 12:30:51
Zitat von: dancatt am 08 April 2018, 12:09:32
In alles Clima-Devices steht das Attribut
tempListTmpl: FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU
Da bei vielen Devices ein anderer Eintrag steht muss ich das so machen.
Bei mir wird pro Clima Device immer nur das passende entities angegeben.
Für Küche also nur 1_06_KU
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 12:53:58
Zitat von: CoolTux am 08 April 2018, 12:30:51
Bei mir wird pro Clima Device immer nur das passende entities angegeben.
Für Küche also nur 1_06_KU
Dann muss ich alle Configfiles in eine machen. Muss ich die Tage mal probieren.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 13:02:47
Nein musst du nicht. Du machst für Winter ein Konfigfile für Urlaub und so weiter und trägst in das jeweilige Konfigfile alle Thermostate ein. Genau wie im Wiki.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 14:52:49
Zitat von: CoolTux am 08 April 2018, 13:02:47
Nein musst du nicht. Du machst für Winter ein Konfigfile für Urlaub und so weiter und trägst in das jeweilige Konfigfile alle Thermostate ein. Genau wie im Wiki.
Dann muss ich aber in jedem file einen anderen Profil-Namen vergeben. Aktuell habe ich immer den gleichen Profil-Namen. Unterschieden wird anhand vom unterschiedlichen file.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 14:54:45
Woher soll sonst das device wissen welches Profil in welchem device.
Außer ich gebe in hminfo immer nur das relevante file an. Das würde gehen.
Verstanden
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 08 April 2018, 15:08:08
ZitatDann muss ich aber in jedem file einen anderen Profil-Namen vergeben
nein.
Du kannst mit configTempFile eine Reihe von temperaturfiles definieren. Das erste ist das default file.
Wenn du einem RT ein Profile ohne Filenamen zu weist wird es aus dem Default File genommen. Tauscht du nun das Default gegen ein andere aus werden alle templates aus dem neuen Default genutzt. Somit kannst du große Mengen temperaturlisten auf einmal tauschen. Ein Restor ist schon  noch notwendig.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: Gernott am 08 April 2018, 15:12:31
Zitat von: martinp876 am 08 April 2018, 07:02:06
Probier mal heute einen update. Sollte klapoen, hoffe ich
Bei mir sind die Fehlermeldungen beim Einlesen der cfg-Dateien wieder weg. Auch das Formatierungsproblem im Pop-up des configCheck ist behoben. Vielen Dank.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 15:22:00
Zitat von: martinp876 am 08 April 2018, 15:08:08
nein.
Du kannst mit configTempFile eine Reihe von temperaturfiles definieren. Das erste ist das default file.
Wenn du einem RT ein Profile ohne Filenamen zu weist wird es aus dem Default File genommen. Tauscht du nun das Default gegen ein andere aus werden alle templates aus dem neuen Default genutzt. Somit kannst du große Mengen temperaturlisten auf einmal tauschen. Ein Restor ist schon  noch notwendig.
Dann sollte es ja aber so funktionieren wie ich es habe. Und das geht ja aktuell nicht mehr
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: CoolTux am 08 April 2018, 16:15:46
Zitat von: dancatt am 08 April 2018, 15:22:00
Dann sollte es ja aber so funktionieren wie ich es habe. Und das geht ja aktuell nicht mehr

Noch mal. Im Climachannel gibst Du das entities an, für Deine Küche also 1_06_KU. Danach sagst du über das hminfo Device setTempListG Blabla und hminfo nimmt das erste tempfile aus den Attribut configTempFile. Du musst also jedesmal das Attribut ändern wenn Du eine neue List ausrollen willst.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 08 April 2018, 16:20:53
Ich muss es noch einmal zusammenfassen:
du nutzt also configDB und mehrere Templist files. Also TempFile1;TempFile2
Du änderst das erste File in configTempFile. also TempFile3;TempFile2
dem RT hast du ein Profil zugewiesen wie "meinTempProfil"
"meinTempProfil" kommt in TempFile1 und TempFile3 vor, hat aber unterscheidliche Einstellungen
Wenn du nun umschaltest  wird
a) der neue Wert nicht geschrieben
b) das Template  nicht erkannt
c) etwas andere

Bitte noch einmal zusammenfassen. Danke.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 08 April 2018, 19:22:05
Also, ich habe mehrere Templatesfiles. Zeitgleich greifen mehrere Devices auf unterschiedliche Files zu.

Beispiel:
Folgende Files gibt es: TempFile1, TempFile2,TemFile3
Folgende Devices gibt es: Device1, Device2, Device3
Für Device1 gibt es im TempFile1 das Profil1
Für Device2 gibt es im TempFile2 das Profil2 und auch in TempFile1 gibt es das, soll aber aus TempFile2 genommen werden.
Für Device3 gibt es im TempFile3 das Profil3

in hminfo steht in
configDir: FHEM
configTempFile: TempFile1.cfg,TempFile2.cfg,TemFile3.cfg

im Device 1 steht im Attribut tempListTmpl: FHEM/TempFile1.cfg:Device1
im Device 2 steht im Attribut tempListTmpl: FHEM/TempFile2.cfg:Device2
im Device 3 steht im Attribut tempListTmpl: FHEM/TempFile3.cfg:Device3
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 09 April 2018, 07:44:33
So wie ich bei mir aktuell die Konfiguration habe, so habe ich sie schon lange und funktionierte auch.
Ist auch nach dem Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan)
Bis gestern waren alle Files im Dateisystem und jetzt sind sie in der DB. Beides bringt den gleichen Fehler.

Ich ändere im Attribut configTempFile die Reihenfolge nicht, da bei mir viele Devices auf verschiedene Files verweisen.

Ein restore meldet bei allen passed obwohl die Profile nicht überein stimmen:

passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ for 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ for 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_04_GT for 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU for 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_07_FL for 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM for 2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM for 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_05_BZ for 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL for 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL for 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ for 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate
passed : FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat for 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat for 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerKonstant.cfg:2_03_SZ for 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerKonstant.cfg:2_04_AZ for 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerKonstant.cfg:3_02_M1 for 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima
passed : FHEM/SommerKonstant.cfg:3_03_M2 for 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima


Beispiel 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima:

R_0_tempListSat  06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
R_1_tempListSun 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
R_2_tempListMon 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
R_3_tempListTue  06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
R_4_tempListWed 06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
R_5_tempListThu  06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0
R_6_tempListFri   06:00 18.0 23:00 21.5 24:00 18.0


tempListTmpl FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU

oder

tempListTmpl SommerAnwesend.cfg:1_06_KU

geht beides nicht.

Profil 1_06_KU:

entities:1_06_KU
R_0_tempListSat>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_1_tempListSun>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_2_tempListMon>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_3_tempListTue>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_4_tempListWed>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_5_tempListThu>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0
R_6_tempListFri>06:00 17.0 23:00 21.5 24:00 17.0


Konfiguration hminfo:

configDir FHEM
configTempFile SommerArbeit.cfg,SommerAnwesend.cfg,SommerAbwesend.cfg,SommerKonstant.cfg,WinterArbeit.cfg,WinterAnwesend.cfg,WinterAbwesend.cfg,WinterKonstant.cfg


Und hier nochmal ein status:

default templatefile: ./FHEM/SommerArbeit.cfg
   
files referenced but not found:
   FHEM/SommerAnwesend.cfg - Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerArbeit.cfg - Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
      =>  FHEM/SommerKonstant.cfg - Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!

---------components-----------
  template : device : state

     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_01_EZ : 1_01_EZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_04_GT : 1_04_GT_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_06_KU : 1_06_KU_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:1_07_FL : 1_07_FL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_01_KM : 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerAnwesend.cfg:2_05_BZ : 2_05_BZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerAnwesend.cfg error:Error on reading FHEM/SommerAnwesend.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerArbeit.cfg:2_02_KL : 2_02_KL_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerArbeit.cfg error:Error on reading FHEM/SommerArbeit.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ : 1_02_WZ_Wandthermostat_Climate : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:1_02_WZ_Heizungsthermostat : 1_02_WZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_03_SZ : 2_03_SZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:2_04_AZ : 2_04_AZ_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_02_M1 : 3_02_M1_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!
     FHEM/SommerKonstant.cfg:3_03_M2 : 3_03_M2_Heizungsthermostat_Clima : file: FHEM/SommerKonstant.cfg error:Error on reading FHEM/SommerKonstant.cfg from database!


Ich kann alles drehen und wenden wie ich will. Immer die gleichen Meldungen.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 11 April 2018, 09:56:13
Keiner mehr eine Idee?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 11 April 2018, 13:48:25
Ich sehe es mir einmal an. Am wochenende. Sollte zu finden sein.
Am zusammenbau der filenamen und direktories habe ich etwas gefeilt wegen configbd. Das war sicher der triggeer



Ohne configdb geht alles?
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: martinp876 am 14 April 2018, 11:30:51
so, überarbeitet. Probiere einmal.
Eigentlich hättest du die Templates garnich teintragen können - sie sind nicht in der Optionsliste des Attributs gewesen.

Lass mich wissen, wie es klappt.
Titel: Antw:Probleme bei Temperaturprofile umstellen
Beitrag von: dancatt am 15 April 2018, 13:12:31
Zitat von: martinp876 am 14 April 2018, 11:30:51
so, überarbeitet. Probiere einmal.
Eigentlich hättest du die Templates garnich teintragen können - sie sind nicht in der Optionsliste des Attributs gewesen.

Lass mich wissen, wie es klappt.
Nachdem ich nun in der Optionsliste das FHEM/  entfernt habe scheint es zu funktionieren.

Vielen Dank