Hallo!
Bitte um Hilfe!
Leider komm ich mit HCS Modul nicht zurecht. Ich habe ein MAX System mit Stellmotor Wandthermostat und Fensterkontakt. Ich würde gerne auf "mode thermostat"umstellen". doch das Modul erkennt den Stellmotor, der die Falsche Temperatur anzeigt. Bei Wandthermostat gilt diese Temperatur. Wie kann ich in HCS selber das Gerät einstellen das berücksichtigt wird?
lg
Wolfgang
Gelöst
In der 59_HCS.pm editieren:
next if($t eq "MAX" && $defs{$d}{type} !~ m/HeatingThermostat/);
zu
next if($t eq "MAX" && $defs{$d}{type} !~ m/Thermostat/);
Dann noch
attr Heizungssteuerung exclude MAX_1a1e00
In der Commandref steht:
exclude (optional)
space or comma separated list of devices (FHT or HM-CC-TC) for excluding from monitoring