Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
ich würde gerne bei meinen HM-LC-BI1PBU-FM die Tasten / Kanäle so
einstellen das egal auf welche Taste ich drücke, während er Motor läuft,
der Motor stoppt.
Laut Erklärungen von Martin muss man in den Registern Liste3 6 Werte ändern
aber leider verstehe ich hier nicht was nun wie umgestellt werden muss.
Bei mir steht das in dieser Liste:
RegL_03:02_Philipp_Roll_chn:01
01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54
0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00
94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
00:00
RegL_03:02_Philipp_Roll_chn:02
01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12
0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00
94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
00:00
Vielleicht kann mir jemand hier eine Hilfestellung geben.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hat niemand hier hierzu Infos?
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 16:01:22 UTC+2 schrieb Volker:
>
> Hallo,
>
> ich würde gerne bei meinen HM-LC-BI1PBU-FM die Tasten / Kanäle so
> einstellen das egal auf welche Taste ich drücke, während er Motor läuft,
> der Motor stoppt.
> Laut Erklärungen von Martin muss man in den Registern Liste3 6 Werte
> ändern aber leider verstehe ich hier nicht was nun wie umgestellt werden
> muss.
>
> Bei mir steht das in dieser Liste:
>
> RegL_03:02_Philipp_Roll_chn:01
> 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54
> 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
> 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
> 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00
> 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
> 00:00
> RegL_03:02_Philipp_Roll_chn:02
> 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12
> 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
> 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
> 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00
> 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
> 00:00
> Vielleicht kann mir jemand hier eine Hilfestellung geben.
>
> MfG
>
> Volker
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Volker,
habe gerade ähnliches Problem beim Beschreiben der Liste3.
sieh hier...
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!topic/fhem-users/3PTwTgr-6QQ%5B1-25%5D
bin mir aber nicht sicher ob es Dir weiterhilft.
Gruß, Stefan.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Stefan,
wenn ich nur schon mal wüsste wo ich was hinschreiben muss.
Ich habe einfach mal wahllos versucht einen Wert zu verändern und hatte das
gleiche Verhalten wie bei dir.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Volker,
wahllos etwas hinzuschreiben ist bestimmt keine gute Idee. ;-)
Du muss die folgenden Kommandos im WebFronend von FHEM oder über eine
Telnet Session zu FHEM einzeln eingeben.
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn1 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn1 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn1 8B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn2 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn2 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 vRemote_Btn2 8B 18
Wobei ...
*wz_HM_FensterLinks_Rolladen* -> der name deines Aktors ist...
*regRaw List3* -> so stehen bleiben müssen, damit soll ein Register aus der
Liste3 beschrieben werden...
*vRemote_Btn1* -> das ist bei mir ein virtuelle Taster, der mit dem Aktor
gepart ist...
*0B* und so weiter -> ist jeweils die Adresse die beschrieben werden soll.
*18* und so weiter -> ist der Wert der in die Adresse geschrieben werden
soll.
Die Werte (18 / 63 / 18) sind aus der Anleitung von hier...
FHEM-Übersicht für Anfänger
auf Seite 52 und basieren auf den Erfahrungen von Martin.
Wenn Du die Register für den eingebauten Taster verändern möchtest, dann
muss soweit ich das verstanden habe dort für "Taste1" dann "01" für den
Kanal
und für Taste2 "02" stehen ohne die HMIDpair.
Folgendes Muster steh in der Doku:
set RegRaw List3 0B 18
Also wie ich vermute so:
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *01* 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *01* 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *01* 8B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *02* 0B 18
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *02* 0D 63
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *02* 8B 18
Allerdings scheint es bei mir nicht zu funktionieren. :-(
Gruß, Stefan
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Stefan,
ich habe auch nach der Anleitung die Änderung der List3 versucht zu
übertragen und erhalte die gleiche Fehlermeldung wie du.
Ich habe auch das Prinzip verstanden, aber dennoch möchte ich verstehen was
die Werte "18" und "63" zu bedeuten haben.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo ihr beiden,
im commandref ist der Befehl beschrieben
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 *01* 0B 18
bedeuted demnach
schreiben 0b nach register 3 aus list3/peer '18'.
Peer18 ist mit sicherheit falsch. In der Anleitung habe ich einen felher -
position der Links (also peerHMId ) ist an letzter stelle, sorry.
Ich habe es umgestellt um den peer bei List 0 oder 1 weglassen zu koennen
Ihr braucht also
set wz_HM_FensterLinks_Rolladen regRaw List3 0B 18
Frage, welchen peer wollt ihr aendern? Ihr koennt (oder muesst) jeden
Taster der angelernt ist einzeln aendern.
Also z.B. erst mal pairen, dann aendern
set devicepair 0
set regRaw List3 0B 18
Pruefen geht am einfachsten mit
set getConfig
und dann in den Listen suchen
Gruss
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Prima - und die Funktion? Ich habe genau das gemacht, habe das ja auch im
pdf beschrieben.
Wenns Probleme gibt noch mal melden.
Zu beachten - du musst es fuer jeden Schalter machen - auch den 'internen',
wenn du es haben willst
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 14:11:44 UTC+2 schrieb Volker:
>
> Also das schreiben hat jetzt funktioniert nur was bedeutet bei 0B:18 und
> bei 0D:63 usw.
>
> MfG
>
> Volker
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Volker, Martin,
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Muss ich den Internen schalten wirklich auch pairen, wenn ja wie.
Ich habe mir für einen der Rolladenschalter (ohne virtuelle Buttons und
Fernbedienung) mal
die Listen zur Anzeige mit ...
set wz_HM_FensterErker_Rolladen regSet intKeyVisib 1
...frei geschaltet.
Ein anschliessendes getconfig für das Device zeigt mir auch einige Register
wie folg an...
RegL_00:
02:81 0A:05 0B:06 0C:AB 15:FF 00:00 2012-10-22 16:47:52
RegL_01:
08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:B4 0F:05 10:00 00:00 2012-10-22
16:47:53
RegL_03:wz_HM_FensterErker_Rolladen
01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12
0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00
94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
00:00 2012-10-22 16:47:58
Allerdings hätte ich die Liste3 für den internen Taster 2 mal erwartet,
also für Kanal1 und Kanal2 also rauf und runter.
Denke ich falsch oder mache ich was falsch?
Danke und Gruß, Stefan.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Stefan,
bei mir das so aus. Die internen Taster musste ich nicht einlernen, die
waren direkt nach dem anlegen durch autocreate vorhanden.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi Stefan,
commandref
*getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6]
*
Note 4
setReg intKeyVisib 1
Also nochmal - der interne Schalter ( es sind 2 Schalter genau genommen)
sind vorhanden und aktiv - sonst koentest du sie nicht nutzen.
Aber: Sie sind unsichtbar per default - du musst sie erst sichtbar setzen.
Alle externen schalter sind einfacher, da immer sichtbar.
Das Kommando waere
set wz_HM_FensterErker_Rolladen regSet intKeyVisib 1
dann sollte die internen Schalter sichtbar und aenderbar sein.
Gruss
Martin
Am Montag, 22. Oktober 2012 19:24:04 UTC+2 schrieb Volker:
>
> Hallo Stefan,
> bei mir das so aus. Die internen Taster musste ich nicht einlernen, die
> waren direkt nach dem anlegen durch autocreate vorhanden.
>
> MfG
>
> Volker
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Volker,
Dein Screenshot sieht sinvoll aus, im Gegensatz zu meinem.
Welche Version von CUL_HM verwendest Du?
Meiner Version ist folgende:
*# $Id: 10_CUL_HM.pm 1998 2012-10-21 15:46:34Z martinp876 $*
Hast Du die Liste3 erste sichtbar geschaltet mit... ?
*set wz_HM_FensterLinks_Rolladen setReg intKeyVisib 1 *
*
*
Evtl. sollte ich meine Aktoren noch mal ablernen resetten und neu paaren.
Ist eigentlich die Funktion jetzt bei den Tastern gegeben wie gewünscht?
Erneutes Drücken in die gleiche Richtung stoppt das Rollo?
Danke und Gruß, Stefan.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Martin,
jetzt haben sich unsere Beiträge gerade überschnitten.
Ich habe genau dieses Komando ausgeführt.
*set wz_HM_FensterErker_Rolladen regSet intKeyVisib 1*
*
*
Aber trotzdem nur die Anzeige der Liste3 mit dieser merkwürdigen
Darstellung nach einem getConfig.
Ich habe noch weitere Aktoren, ich werde das jetzt noch mal explizit für
einen weitern Aktor durchführen und berichten.
Danke und Gruß, Stefan.
*
*
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 12:13:45 UTC+2 schrieb Martin:
>
> Hi Stefan,
> commandref
> *getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6]
*
> Note 4
>
> setReg intKeyVisib 1
>
> Also nochmal - der interne Schalter ( es sind 2 Schalter genau genommen)
> sind vorhanden und aktiv - sonst koentest du sie nicht nutzen.
> Aber: Sie sind unsichtbar per default - du musst sie erst sichtbar setzen.
> Alle externen schalter sind einfacher, da immer sichtbar.
>
> Das Kommando waere
> set wz_HM_FensterErker_Rolladen regSet intKeyVisib 1
>
> dann sollte die internen Schalter sichtbar und aenderbar sein.
>
> Gruss
> Martin
>
>
> Am Montag, 22. Oktober 2012 19:24:04 UTC+2 schrieb Volker:
>>
>> Hallo Stefan,
>> bei mir das so aus. Die internen Taster musste ich nicht einlernen, die
>> waren direkt nach dem anlegen durch autocreate vorhanden.
>>
>> MfG
>>
>> Volker
>>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
So hab es gerade mal schnell für einen anderen "jungfräulichen" Aktor noch
mal durchgeführt.
Der Aktor heisst: *wz_HM_FensterTuer_Rolladen*
*
*
als erstes ...
*set wz_HM_FensterTuer_Rolladen getConfig*
das Ergebnis ist screenshot _Vorher.png dargestellt.
Dann...
*set wz_HM_FensterTuer_Rolladen regSet intKeyVisib 1*
gefolgt von einem ...
*set wz_HM_FensterTuer_Rolladen getConfig*
bisl gewartet und dann die Eigenschaften vom Aktor angesehen.
Das Ergebnis steht im Screenshot Nachher.png.
Gleiches Verhalten wie bei den anderen Aktoren.
*
*
Any idea? Danke, Stefan
*
*
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Stefan,
nein ich habe die gewünschte Funktion leider nicht erhalten.
Nach dem ändern des ersten Wertes konnte ich nicht mehr auf den Aktor
schreiben.
Da ich die Geräte leider schon verbaut habe und den WAF nicht negativ
beeinflussen wollte habe ich dann erstmal von weiteren Experimenten Abstand
genommen.
Meine Version der CUL_HM weis ich leider nicht auswendig, kann ich aber
heute Abend mal nachschauen.
Ich hatte bevor ich meine Aktoren an FHEM angelernt habe die mal mit dem
Windows-Programm von E3Q bearbeitet vielleicht hat das irgendwas verändert.
Welche Firmware haben deine Aktoren? Meine sind 2.1.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
>
> Der Aktor heisst: *wz_HM_FensterTuer_Rolladen*
>
>
>
**
> als erstes ...
> *set wz_HM_FensterTuer_Rolladen getConfig*
> das Ergebnis ist screenshot _Vorher.png dargestellt.
>
klar - kein peer in der Liste, also, kein externer Taster angelernt und
interne unsichtbar - alles ok.
>
> Dann...
> *set wz_HM_FensterTuer_Rolladen regSet intKeyVisib 1*
> gefolgt von einem ...
> *set wz_HM_FensterTuer_Rolladen getConfig*
> bisl gewartet und dann die Eigenschaften vom Aktor angesehen.
>
> Das Ergebnis steht im Screenshot Nachher.png.
> Gleiches Verhalten wie bei den anderen Aktoren.
>
Korrekt ist, dass du 2 peers hast - das sind die internen
Korrekt ist die eine Liste regL3.
Dann habe ich wohl noch einen Fehler im code:
Die Peers sollten heissen
*wz_HM_FensterTuer_Rolladen_Ch0,**wz_HM_FensterTuer_Rolladen_Ch1*
Da ich den Namen falsch aufloese wird die Peerlist 3 zwar 2 mal gelesen
aber beim 2. mal ueberschrieben, da der Name gleich ist.
Soweit verstaendlich? Den Bug muss ich erst suchen...
Sonst (na ja... sorry) sollte aber alles klar sein. Die Werte sehen nicht
so schlecht aus.
Kannst mal probieren (alles ungefaehrlich, schreibt nicht auf das device)
get wz_HM_FensterTuer_Rolladen regList
get wz_HM_FensterTuer_Rolladen reg all
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Martin,
alles klar, wenn es ein Bug ist das nicht schlimm, ich dachte nur ich bin
zu duselig eine einfache Sache durchzuführen,
und da es bei Volker ja offensichtlich halbwegs funktioniert hab ich stark
an mir gezweifelt.
Hier noch die Ausgaben von...
*get wz_HM_FensterTuer_Rolladen regList:*
blindActuator -
intKeyVisib range:0 to 1bool : visibility of internal keys
pairCentral range:0 to 16777215dec : pairing to central
OffTimeSh range:0 to 111600s peer required : Short:off time
OffLevelLg range:0 to 100% peer required : Long:PowerLevel Off
driveUp range:0 to 6000s : drive time up
OnTimeSh range:0 to 111600s peer required : Short:on time
OnTimeLg range:0 to 111600s peer required : Long:on time
OffTimeLg range:0 to 111600s peer required : Long:off time
maxTimeFSh range:0 to 25.4s peer required : Short:max time first direction
OnLevelLg range:0 to 100% peer required : Long:PowerLevel on
maxTimeFLg range:0 to 25.4s peer required : Long:max time first direction
OnDlyLg range:0 to 111600s peer required : Long:on delay
driveDown range:0 to 6000s : drive time up
driveTurn range:0 to 6000s : fliptime up <=>down
OffDlyLg range:0 to 111600s peer required : Long:off delay
OffDlySh range:0 to 111600s peer required : Short:off delay
OnDlySh range:0 to 111600s peer required : Short:on delay
OnLevelSh range:0 to 100% peer required : Short:PowerLevel on
OffLevelSh range:0 to 100% peer required : Short:PowerLevel Off
und *get wz_HM_FensterTuer_Rolladen reg all*:
wz_HM_FensterTuer_Rolladen type:blindActuator -
List:0 Peer:00000000 intKeyVisib: value:1bool
List:0 Peer:00000000 pairCentral: value:329387dec
List:1 Peer:00000000 driveDown: value:23s
List:1 Peer:00000000 driveTurn: value:0.5s
List:1 Peer:00000000 driveUp: value:24s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OffDlyLg: value:0s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OffDlySh: value:0s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OffLevelLg: value:0%
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OffLevelSh: value:0%
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OffTimeLg: value:111600s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OffTimeSh: value:111600s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OnDlyLg: value:0s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OnDlySh: value:0s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OnLevelLg: value:100%
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OnLevelSh: value:100%
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OnTimeLg: value:111600s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen OnTimeSh: value:111600s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen maxTimeFLg: value:0.4s
List:3 Peer:wz_HM_FensterTuer_Rolladen maxTimeFSh: value:25.5s
Da werden in jedem Fall Werte angezeigt:
Gib mir doch bitte ein kurzes Zeichen falls Du den Bug gefunden und noch
besser korrigiert hast ;-)
Danke schön und viele Grüße, Stefan.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Stefan,
die Version meiner CUL_HM ist 1998.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Stefan,
habe die Datei angehaengt. SVN hat gerade nicht funktioniert... deshalb hier
uebrigens, die Werte sollten schon gestimmt haben. Es war eben nur einer
der beiden internen Kanaele
Gruss
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Volker,
Deine Korrektur sieht gut aus.
Danke und Viele Grüße, Stefan.
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
> Hallo Martin,
>
> Deine Korrektur sieht gut aus.
>
> Danke und Viele Grüße, Stefan.
>
>
>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Martin,
ich habe eben die neue Version aus deinem Post installiert. FHEM läuft bei
mir auf einer 7390 mit HM Lan-Adapter. FHEM letzter Stand aus dem SVN.
Ich bekomme jetzt nicht mehr die List3 ausgelesen. Auch List1 ist nicht
mehr in den Readings, wenn ich mit getRegRaw die List1 auslese wird sie in
den Readings angezeigt.
Setze ich danach ein getConfig ab, ist List1 wieder aus den Readings
verschwunden.
Auch ein senden von intKeyVisib 1 und anschliessendem getRegRaw List3 zeigt
mir List3 nicht mehr an.
Kannst du dir bitte nochmal das Modul ansehen?
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Volker,
bei getConfig lösche ich erst einmal alle registerlisten um
sicherzustellen, dass nur neue vorhanden sind. Es koennte sein, dass ein
peer in der zwischenzeit abgelert wurde.
Im Augenblick habe ich probleme mit HMLAN. der TC geht jetzt besser - aber
im HMlan wird das Protokoll nicht beruecksichtigt.
Anbieten kann ich dir den vorlaeufigen stand von HMLAN - der geht besser -
immer noch nicht optimal. Den TC muss ich noch testen, also nicht mit TC
verwenden!
CUL_HM sollte kein Problem an dieser Stelle mehr haben
Zu beachten ist auch ein Problem beim speichern. In meinen tests habe ich
mein LAN interface geloescht - wenn man ee nach den devices einrichtet kann
es sich nicht selbstaendig einrichten. - also LAN interface immer zuerst
Gruss
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Martin,
die Daten in den Readings bleiben jetzt erhalten.
Es wird aber von Register 3 nur chn:01 angezeigt.
In irgendeiner der letzten Versionen lief (bei mir) mal alles korrekt, ich
weis aber leider nicht mehr die Versionsstände.
Ich habe gestern verschieden Kombinationen durchprobiert, aber leider ohne
erfolg.
Falls du Logs brauchst kann ich dir dann posten.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 18:53:23 UTC+2 schrieb Volker:
>
> Hallo Martin,
>
> die Daten in den Readings bleiben jetzt erhalten.
> Es wird aber von Register 3 nur chn:01 angezeigt.
>
kommt ein event, dass die Verarbeitung abgebrochen wurde? Habe schon mal
irgendwo erwähnt, dass HMLAN nicht sauber ist. Der TC läuft jetzt besser
aber Configs koennen schwerer gelesenen werden. Da muss ich aber noch
testen. CUL-HM sollte hier ziemlich sauber sein (ein paar bugs lasse ich
immer drin;-) )
Fragen: die reg3 chn1 ist der interne Kanal? dann wurde wahrscheinlich die
uebertragung unterbrochen - siehe oben.
Evtl kannst du die vorletzte Versin von HMLAN nehmen, wenn du keinen TC
betreibst - die sollte besser gehen.
Gruss
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Martin,
wie bereits oben beschrieben möchte ich bei meinen HM-LC-BI1PBU-FM die
internen Tasten so programmieren das man, egal in welche Richtung die
Rollos laufen, mit beiden Tasten stoppen kann.
Ich hoffe ich habe mit verständlich ausgedrückt, ich möchte das erreichen
was du in der Anleitung beschrieben hast.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Also das schreiben hat jetzt funktioniert nur was bedeutet bei 0B:18 und
bei 0D:63 usw.
MfG
Volker
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com