Hallo!
Nachdem ich nun einige 433 Mhz Funksteckdosen in FHEM eingerichtet habe und die einzelnen Schaltvorgänge auch einwandfrei funktionieren, wollte ich ein oder zwei Gruppen einrichten, um mehrere Steckdosen gleichzeitig ein- oder auszuschalten. Dazu habe ich mit "strcuture" die jeweiligen Steckdosen zusammengefasst. Zuvor hatte ich das schon mal mit Wlan-Steckdosen eingerichtet, da hat das auch geklappt, mit den Funksteckdosen läuft das leider nicht. Lt. Log werden die Befehle zwar gesendet, aber die Steckdosen schalten nicht. Muss man bei Funksteckdosen vielleicht was besonderes berücksichtigen, vielleicht eine kleine Pause zwischen den Befehlen o.ä.?
Vielen Dank schon jetzt!
Nachtrag:
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es wohl tatsächlich daran liegt, dass der Sender die verschiedenen Signale nicht gleichzeitig senden kann. Nun kann man ja die Befehle einzeln senden mit einer Pause dazwischen, kann man so eine Pause aber auch innerhalb der Gerätegruppe so hinterlegen, dass das automatisch berücksichtigt wird?
Attribut async_delay ?
Zitat von: KölnSolar am 02 April 2018, 15:52:57
Attribut async_delay ?
Vielen Dank, das hat mir gefehlt.