Mahlzeit,
Ich habe einige EV1527 Fernbedienungen welche im Empfang tadellos funktionieren.
Wenn ich allerdings senden möchte geht nur "on" und "off".
"dimup" und "dimdown" werden als ungültige Kommandos abgewiesen.
fehlt mir hier eine Einstellung?
List von der FB:
Internals:
00 0100
CFGFN
DEF 1527x542b4 1000 0100 0010 0001
IODev mapleCUL1_433
LASTInputDev mapleCUL1_433
MSGCNT 12
NAME IT_1527x542b4
NR 8255
STATE dimdown
TYPE IT
XMIT fff00dd1f0
XMITdimdown 0001
XMITdimup 0010
XMITon 1000
mapleCUL1_433_MSGCNT 12
mapleCUL1_433_RAWMSG i542b41
mapleCUL1_433_RSSI -74.5
mapleCUL1_433_TIME 2018-04-08 21:12:17
CODE:
1 1527x542b4
READINGS:
2018-04-04 22:34:42 protocol EV1527
2018-04-08 21:12:17 state dimdown
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev mapleCUL1_433
room SYSTEM
wenn ich "domdown" senden will:
Unknown argument dimdown, choose one of off on on-till-overnight off-for-timer toggle off-till blink on-for-timer off-till-overnight on-till intervals
jemand ne Idee?
ich glaub Du musst noch das Attribut model=itdimmer hinzufügen.
Grüße Markus
Zitat von: KölnSolar am 09 April 2018, 13:28:33
ich glaub Du musst noch das Attribut model=itdimmer hinzufügen.
Grüße Markus
Danke, damit gelöst! manchmal ist es so einfach. :-)