Hallo,
ich habe mehrere Zweikanal Homematic HM-LC-Sw2pBU-FM im Einsatz, bei einem habe ich Probleme, dass er Schaltaufträge über FHEM auf beiden Kanälen verzögert durchführt. Die Statuslampe in FHEM trägt dann für einige Zeit ein Ausrufezeichen. Er hat eine gute Funkverbindung zum CUL.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
Hier ein List des Device, dort kann man an protResnd schon erkennen das da etwas nicht stimmt:
Internals:
CUL1_MSGCNT 36
CUL1_RAWMSG A0E85800260C43F4711470101000033::-50:CUL1
CUL1_RSSI -50
CUL1_TIME 2018-04-17 14:28:22
DEF 60C43F
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 36
NAME wz_sw_unten
NOTIFYDEV global
NR 23
NTFY_ORDER 50-wz_sw_unten
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WZ_Licht_Esstisch
channel_02 WZ_Licht_Schrank
lastMsg No:85 - t:02 s:60C43F d:471147 0101000033
protLastRcv 2018-04-17 14:28:22
protResnd 14 last_at:2018-04-17 14:26:55
protSnd 36 last_at:2018-04-17 14:28:22
protState CMDs_done
rssi_CUL1 min:-52 lst:-51 cnt:36 max:-48 avg:-50.25
rssi_at_CUL1 avg:-50.91 max:-49 cnt:36 lst:-50 min:-53
READINGS:
2018-03-17 20:31:16 CommandAccepted yes
2018-03-17 20:31:13 D-firmware 2.9
2018-03-17 20:31:13 D-serialNr OEQ1228786
2018-04-08 21:35:31 PairedTo 0x471147
2018-03-17 20:31:18 R-pairCentral 0x471147
2018-04-08 21:35:31 RegL_00. 02:01 0A:47 0B:11 0C:47 15:FF 18:00 00:00
2018-04-08 21:35:27 powerOn 2018-04-08 21:35:27
2018-04-17 14:28:22 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 133
cSnd 1147114760C43F0202000000,1147114760C43F0201000000
mId 0101
regLst ,0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +60C43F,00,00,00
nextSend 1523968102.77939
rxt 0
vccu VCCU
p:
60C43F
00
00
00
prefIO:
CUL1
mRssi:
mNo 85
io:
CUL1:
-44
-44
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
CUL1:
avg -50.25
cnt 36
lst -51
max -48
min -52
at_CUL1:
avg -50.9166666666667
cnt 36
lst -50
max -49
min -53
tmpl:
Attributes:
IODev CUL1
IOgrp VCCU:CUL1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.9
model HM-LC-Sw2PBU-FM
room Device,CUL_HM
serialNr OEQ1228786
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Im FHEM Log (verbose 5) steht folgendes:
2018.04.17 15:08:55 5: CUL/RAW: /A0DB7A610249F8C1DB9BA06018100D1
2018.04.17 15:08:55 4: CUL_Parse: CUL1 A 0D B7 A610 249F8C 1DB9BA 06018100D1 -97.5
2018.04.17 15:08:55 5: CUL1: dispatch A0DB7A610249F8C1DB9BA06018100::-97.5:CUL1
2018.04.17 15:08:55 5: CUL/RAW: /A19B7A003249F8C1DB9BA70C85EAD47311128949C0F26AA35DA84D2
2018.04.17 15:08:55 4: CUL_Parse: CUL1 A 19 B7 A003 249F8C 1DB9BA 70C85EAD47311128949C0F26AA35DA84D2 -97
2018.04.17 15:08:55 5: CUL1: dispatch A19B7A003249F8C1DB9BA70C85EAD47311128949C0F26AA35DA84::-97:CUL1
2018.04.17 15:08:56 4: CUL_HM_Resend: wz_sw_unten nr 2
2018.04.17 15:08:56 5: CUL1 sending As0E8EA01147114760C43F0202C80000
2018.04.17 15:08:56 5: SW: As0E8EA01147114760C43F0202C80000
2018.04.17 15:08:57 5: CUL/RAW: /A0E8E800260C43F4711470102C8003330
2018.04.17 15:08:57 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 8E 8002 60C43F 471147 0102C8003330 -50
2018.04.17 15:08:57 5: CUL1: dispatch A0E8E800260C43F4711470102C80033::-50:CUL1
2018.04.17 15:08:57 5: CUL_HM wz_sw_unten protEvent:CMDs_done
2018.04.17 15:08:57 5: Starting notify loop for WZ_Licht_Schrank, 5 event(s), first is deviceMsg: on (to VCCU)
2018.04.17 15:08:57 5: Triggering notify_Licht_Schrank_dim
2018.04.17 15:08:57 4: notify_Licht_Schrank_dim exec sleep 7;set HUEDevice8 bri 90
2018.04.17 15:08:57 5: Cmd: >sleep 7<
2018.04.17 15:08:57 4: sleeping for 7
2018.04.17 15:08:57 5: Update structure 'struc_WZ_alles' to on because device WZ_Licht_Schrank has changed
2018.04.17 15:08:57 5: Starting notify loop for struc_WZ_alles, 1 event(s), first is on
2018.04.17 15:08:57 5: End notify loop for struc_WZ_alles
2018.04.17 15:08:57 5: End notify loop for WZ_Licht_Schrank
2018.04.17 15:08:57 5: Starting notify loop for wz_sw_unten, 1 event(s), first is CMDs_done
2018.04.17 15:08:57 5: End notify loop for wz_sw_unten
2018.04.17 15:08:58 5: Cmd: >set HUEDevice8 bri 90<
2018.04.17 15:08:58 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT lights/8/state
2018.04.17 15:08:58 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.2.251/api/pTw399BTPeejyBabDp3kiFyPnaCeG9yako-90bhq/lights/8/state: Got data, length: 80
2018.04.17 15:08:59 4: Connection closed for WEB_192.168.2.201_57470: EOF
2018.04.17 15:08:59 4: WEB_192.168.2.201_57459 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2018-04.log; BUFLEN:0
da fällt mir ein CUL_HM_Resend auf, was kann das denn sein? Ist das Teil defekt?
Gruß