Hallo,
ich betreibe seit rund 1,5 Jahren ein FHEM System mit Homematic, Zwave, HUE, LOGO, AMAD..., weitestgehend ohne Probleme und bin sehr zufrieden damit. Auch der WAV war erstaunlich hoch.
ich habe nun aber ein massives technisches Problem. Vor rund einer Woche hatte ich einen 30 minütigen Stromausfall. Nachdem der Strom wieder kam, begannen die Probleme.
Zuerst war die SQL Datenbank zum Loggens korrupt. FHEM startete nicht mehr korrekt. Ok, Datenbank war nicht reparabel, diese neu aufgebaut, tutet wieder.
Seit Sonntag habe ich nun den Effekt, dass mehrere Homematic Sensoren/Aktoren/Repeater offensichtlich den HMLAN nicht mehr sehen. GetConfig der Sensoren bleibt zum Beispiel hängen, Fenstersensoren schließen nicht mehr mit grüner LED, sondern mit roter LED beim betätigen ab.
Das betrifft aber warum auch immer nicht alle Sensoren/Aktoren. Manche gehen noch. Neu Anlernen geht auch nicht mehr.
Ähnliches bei ZWave. Der Fibaro Wall Plug kannte seinen ZWDongle nicht mehr. Da kann ich warum auch immer nun auch nichts mehr anlernen. Die ZWave Komponenten sind aber technisch ok, an einem anderen FHEM System funktionieren die einwandfrei.
Kann Sich jemand sowas erklären und vielleicht Tipps geben, wo ich suchen kann?
Ich wäre dankbar um jede Hilfe.
So aus dem Bauch heraus würde ich mal auf einen Sender tippen, der die anderen stört. Viellicht mal Reihe rum alle Geräte neu starten, wenn das geht.
Hi,
ZitatGetConfig der Sensoren bleibt zum Beispiel hängen, Fenstersensoren schließen nicht mehr mit grüner LED, sondern mit roter LED beim betätigen ab.
Das betrifft aber warum auch immer nicht alle Sensoren/Aktoren. Manche gehen noch. Neu Anlernen geht auch nicht mehr.
getConfig bedingt bei vielen Sensoren, dass die Datenübertragung per Configtaster angestossen wird.
Gib doch mal ein list von einem Sensor der grün ist und von einem der rot ist. Und vielleicht ein list vom hmlan.
Bitte die Lists in Code Tags setzen -> die # Taste über dem :-X Smiley.
Gruß Otto
Hallo Otto123,
hier die lists:
HMLAN0
Internals:
DEF 192.168.0.204:1000
DeviceName 192.168.0.204:1000
FD 25
HMLAN0_MSGCNT 2446
HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:09:16
IFmodel LAN
NAME HMLAN0
NR 64
NTFY_ORDER 50-HMLAN0
PARTIAL
RAWMSG E4103D9,0000,03D9901C,FF,FFC4,E986104103D90000000A28D80B0040
RSSI -60
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 26 report:25
msgKeepAlive dlyMax:6.948 bufferMin:-1
msgLoadCurrent 6
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgParseDly min:-3 max:4852 last:10 cnt:2422
owner 1F1F1F
owner_CCU VCCU
uptime 000 17:56:40.835
READINGS:
2018-04-24 14:19:07 D-HMIdAssigned 1F1F1F
2018-04-24 14:19:07 D-HMIdOriginal 2BAD92
2018-04-24 14:19:07 D-firmware 0.964
2018-04-24 14:19:07 D-serialNr LEQ0579174
2018-04-24 18:32:22 Xmit-Events init:4 disconnected:8 ok:4
2018-04-24 18:32:22 cond ok
2018-04-25 12:09:27 loadLvl low
2018-04-23 11:09:57 prot_ERROR-Overload last
2018-04-23 11:09:48 prot_Warning-HighLoad last
2018-04-24 18:32:22 prot_disconnected last
2018-04-24 18:32:22 prot_init last
2018-04-24 04:32:47 prot_keepAlive last
2018-04-24 18:32:22 prot_ok last
2018-04-24 18:32:22 state opened
helper:
assIdCnt 26
assIdRep 25
info 03C4,LEQ0579174,2BAD92,1F1F1F
setTime 46528
cnd:
0 4
253 8
255 4
dly:
cnt 2422
lst 10
max 4852
min -3
ids:
1F1F1F:
chn 04
flg 0
name VCCU
290C05:
cfg +290C05,00,00,00
chn 86
flg 0
msg
name THEKU
to 1524572903.10029
36A21E:
cfg +36A21E,02,00,00
name SFEKU
36A7D7:
cfg +36A7D7,00,00,00
name STEWZ
36C7C1:
cfg +36C7C1,02,00,00
chn 01
flg 0
msg
name SFEES
to 1524587515.51931
3738D0:
cfg +3738D0,00,00,00
name STOSZ
3F5922:
cfg +3F5922,00,00,00
name TFS01
410274:
cfg +410274,00,00,00
name THKHO
410276:
cfg +410276,00,00,00
name THEWZ
410348:
cfg +410348,00,00,00
name THKWA
4103D9:
cfg +4103D9,00,00,00
name THEFL
42BCDD:
cfg +42BCDD,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name THOBA
to 1524573993.39914
42BCF7:
cfg +42BCF7,00,00,00
chn 86
flg 0
msg
name THOBU
to 1524650772.47728
42BCFA:
cfg +42BCFA,00,00,00
name THEES
42BCFD:
cfg +42BCFD,00,00,00
name THOSA
42BD0F:
cfg +42BD0F,02,00,00
chn 02
flg 0
msg
name THOSZ
to 1524650898.77251
42BD26:
cfg +42BD26,00,00,00
flg 0
msg
name THOGZ
to 1524572907.9291
50E774:
cfg +50E774,00,00,00
name SFOSA
50E8C9:
cfg +50E8C9,00,00,00
name SFKHO
50F15C:
cfg +50F15C,00,00,00
name SFKWA
50F38F:
cfg +50F38F,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name SFOBU
to 1524587498.26069
531CC0:
cfg +531CC0,00,00,00
name SFOSZ
532646:
cfg +532646,00,00,00
name SFOGZ
55EC92:
cfg +55EC92,00,00,00
name STW4S
55EE1E:
cfg +55EE1E,00,00,00
name STK1
563AC3:
cfg +563AC3,00,00,00
name STEBS
k:
BufMin -1
DlyMax 6.948
Next 1524650992.95982
Start 1524650967.95982
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x55768ee333f0)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 6
loadNo 1
scnt 7
ald:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
apIDs:
ref:
drft -0.000159987201023918
hmtL 64600835
kTs 0
offL 1524586367128
sysL 1524650967963
Attributes:
hmId 1F1F1F
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room Controller,HomeMatic
verbose 1
Der Thermostat reagiert
Internals:
DEF 42BCF7
HMLAN0_MSGCNT 532
HMLAN0_RAWMSG RFC44818F,0001,03D6B902,FF,FFD0,61800242BCF71F1F1F01040A002D40
HMLAN0_RSSI -48
HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:06:10
IODev HMLAN0
LASTInputDev HMLAN0
MSGCNT 532
NAME THOBU
NOTIFYDEV global
NR 84
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 THOBU_Weather
channel_02 THOBU_Climate
channel_03 THOBU_WindowRec
channel_04 THOBU_Clima
channel_05 THOBU_ClimaTeam
channel_06 THOBU_remote
lastMsg No:61 - t:02 s:42BCF7 d:1F1F1F 01040A002D40
protLastRcv 2018-04-25 12:06:10
protSnd 12 last_at:2018-04-25 12:06:10
protState CMDs_done
rssi_HMLAN0 cnt:8 min:-46 max:-41 avg:-44.37 lst:-45
rssi_at_HMLAN0 cnt:531 min:-62 max:-45 avg:-48.99 lst:-48
READINGS:
2018-04-24 14:19:12 Activity alive
2018-04-25 12:06:10 CommandAccepted yes
2017-08-13 16:03:56 D-firmware 1.4
2017-08-13 16:03:56 D-serialNr MEQ1546510
2017-08-13 16:06:30 PairedTo 0x1F1F1F
2017-08-13 16:06:30 R-backOnTime 10 s
2017-08-13 16:06:30 R-btnLock off
2017-08-13 16:06:30 R-burstRx on
2017-08-13 16:06:30 R-cyclicInfoMsg on
2017-08-13 16:06:30 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-08-13 16:06:30 R-globalBtnLock off
2017-08-13 16:06:30 R-localResDis off
2017-08-13 16:06:30 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2017-08-13 16:06:30 R-modusBtnLock off
2017-08-13 16:06:30 R-pairCentral 0x1F1F1F
2018-04-25 12:04:26 actuator 0
2018-04-25 12:06:10 battery ok
2018-04-25 12:04:26 batteryLevel 2.6
2018-04-25 12:06:10 desired-temp 5.0
2018-04-25 12:04:26 measured-temp 22.2
2018-04-25 12:04:26 motorErr ok
2018-04-25 12:06:10 state CMDs_done
2018-04-24 13:40:34 time-request -
helper:
HM_CMDNR 97
PONtest 1
cSnd 111F1F1F42BCF786040A,111F1F1F42BCF786040A
mId 0095
regLst ,0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +42BCF7,00,00,00
nextSend 1524650770.97327
rxt 2
vccu VCCU
p:
42BCF7
00
00
00
prefIO:
HMLAN0
mRssi:
mNo 61
io:
HMLAN0:
-40
-40
prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN0:
avg -44.375
cnt 8
lst -45
max -41
min -46
at_HMLAN0:
avg -48.9943502824859
cnt 531
lst -48
max -45
min -62
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*:.*
IODev HMLAN0
IOgrp VCCU:HMLAN0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room HomeMatic
serialNr MEQ1546510
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
der Thermostat reagiert nicht
Internals:
DEF 42BD0F
HMLAN0_MSGCNT 256
HMLAN0_RAWMSG E42BD0F,0000,03D66C84,FF,FFC3,89861042BD0F0000000A28CC0B0040
HMLAN0_RSSI -61
HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:05:51
IODev HMLAN0
LASTInputDev HMLAN0
MSGCNT 256
NAME THOSZ
NOTIFYDEV global
NR 112
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 THOSZ_Weather
channel_02 THOSZ_Climate
channel_03 THOSZ_WindowRec
channel_04 THOSZ_Clima
channel_05 THOSZ_ClimaTeam
channel_06 THOSZ_remote
lastMsg No:89 - t:10 s:42BD0F d:000000 0A28CC0B0040
protCmdPend 2 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2018-04-25 12:05:51
protSnd 3 last_at:2018-04-25 12:08:16
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN0 cnt:254 min:-61 max:-52 avg:-54.87 lst:-61
READINGS:
2018-04-25 11:49:14 Activity alive
2018-04-25 07:48:56 CommandAccepted yes
2017-08-13 16:03:56 D-firmware 1.4
2017-08-13 16:03:56 D-serialNr MEQ1546578
2017-08-13 16:05:47 PairedTo 0x1F1F1F
2017-08-13 16:05:47 R-backOnTime 10 s
2017-08-13 16:05:47 R-btnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-burstRx on
2017-08-13 16:05:47 R-cyclicInfoMsg on
2017-08-13 16:05:47 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-08-13 16:05:47 R-globalBtnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-localResDis off
2017-08-13 16:05:47 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2017-08-13 16:05:47 R-modusBtnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-pairCentral 0x1F1F1F
2018-04-25 12:05:51 actuator 0
2018-04-25 12:05:51 battery ok
2018-04-25 12:05:51 batteryLevel 2.6
2018-04-25 12:05:51 desired-temp 5.0
2018-04-25 12:05:51 measured-temp 20.4
2018-04-25 12:05:51 motorErr ok
2018-04-25 12:08:21 state CMDs_pending
2018-04-24 14:55:48 time-request -
cmdStack:
++A0111F1F1F42BD0F860414
++A0111F1F1F42BD0F860414
helper:
HM_CMDNR 138
mId 0095
regLst ,0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +42BD0F,02,00,00
nextSend 1524650751.39574
rxt 2
vccu VCCU
p:
42BD0F
00
00
00
prefIO:
HMLAN0
mRssi:
mNo 89
io:
HMLAN0:
-57
-57
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 2
sleeping 1
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN0:
avg -54.8779527559055
cnt 254
lst -61
max -52
min -61
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*:.*
IODev HMLAN0
IOgrp VCCU:HMLAN0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room HomeMatic
serialNr MEQ1546578
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Gruß
Siggi
Hallo Siggi,
auf die Schnelle sieht da jetzt nichts grundlegend schlecht aus. Außer das der HMLAN vorgestern Stress hatte.
Kannst Du mal probehalber bei dem Thermostaten der nicht geht (THOSZ), folgendes machenset THOSZ clear msgEvents
und dann ein erneutes getConfig versuchen und schauen ob das abgearbeitet wird?
Gruß Otto
hi,
mal wieder ins Fettnäpfchen treten
da ich solche Problem seit tagen auch hatte.
1. ipv6 überall abgeschaltet
2. burstAccess 1_auto
seit dem habe ich keine probleme
device geht cmd_done
device geht nicht CMDs_pending
gruss
hallo Otto123
hier das neue listing:
Internals:
DEF 42BD0F
HMLAN0_MSGCNT 258
HMLAN0_RAWMSG RFC5695CA,0081,03F2AD3F,FF,FFC5,95800242BD0F1F1F1F00
HMLAN0_RSSI -59
HMLAN0_TIME 2018-04-25 12:36:42
IODev HMLAN0
LASTInputDev HMLAN0
MSGCNT 258
NAME THOSZ
NOTIFYDEV global
NR 112
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 THOSZ_Weather
channel_02 THOSZ_Climate
channel_03 THOSZ_WindowRec
channel_04 THOSZ_Clima
channel_05 THOSZ_ClimaTeam
channel_06 THOSZ_remote
protCmdPend 14 CMDs_pending
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN0 cnt:256 min:-61 max:-52 avg:-54.91 lst:-59
READINGS:
2018-04-25 12:39:14 Activity alive
2018-04-25 12:36:42 CommandAccepted yes
2017-08-13 16:03:56 D-firmware 1.4
2017-08-13 16:03:56 D-serialNr MEQ1546578
2017-08-13 16:05:47 PairedTo 0x1F1F1F
2017-08-13 16:05:47 R-backOnTime 10 s
2017-08-13 16:05:47 R-btnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-burstRx on
2017-08-13 16:05:47 R-cyclicInfoMsg on
2017-08-13 16:05:47 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-08-13 16:05:47 R-globalBtnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-localResDis off
2017-08-13 16:05:47 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2017-08-13 16:05:47 R-modusBtnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-pairCentral 0x1F1F1F
2018-04-25 12:36:42 actuator 0
2018-04-25 12:36:42 battery ok
2018-04-25 12:36:42 batteryLevel 2.6
2018-04-25 12:36:42 desired-temp 5.0
2018-04-25 12:36:42 measured-temp 20.3
2018-04-25 12:36:42 motorErr ok
2018-04-25 12:39:08 state CMDs_pending
2018-04-24 14:55:48 time-request -
cmdStack:
++A0011F1F1F42BD0F00040000000000
++A0011F1F1F42BD0F0103
++A0011F1F1F42BD0F01040000000001
++A0011F1F1F42BD0F0203
++A0011F1F1F42BD0F02040000000001
++A0011F1F1F42BD0F0303
++A0011F1F1F42BD0F03040000000001
++A0011F1F1F42BD0F0403
++A0011F1F1F42BD0F04040000000001
++A0011F1F1F42BD0F00040000000007
++A0011F1F1F42BD0F0503
++A0011F1F1F42BD0F05040000000001
++A0011F1F1F42BD0F0603
++A0011F1F1F42BD0F06040000000001
helper:
HM_CMDNR 149
mId 0095
regLst ,0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +42BD0F,02,00,00
nextSend 1524652602.4235
rxt 2
vccu VCCU
p:
42BD0F
00
00
00
prefIO:
HMLAN0
mRssi:
mNo 95
io:
HMLAN0:
-53
-53
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 2
sleeping 1
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN0:
avg -54.91015625
cnt 256
lst -59
max -52
min -61
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*:.*
IODev HMLAN0
IOgrp VCCU:HMLAN0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room HomeMatic
serialNr MEQ1546578
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Gruß
Siggi
Der Thermostat braucht eine Weile um alles zu übertragen - noch ein paar minuten warten?
Die machen lazy config (http://www.eq-3.de/service/faq.html?id=157) bedeutet beim Thermostaten meines Wissen wenn er wieder mit der Zentrale reden will, also alle xx Minuten?
Hallo Otto123,
Ok, hier das neue Listing
Internals:
DEF 42BD0F
HMLAN0_MSGCNT 322
HMLAN0_RAWMSG E42BD0F,0000,0423AB7C,FF,FFC6,AB861042BD0F0000000A28CE0B0040
HMLAN0_RSSI -58
HMLAN0_TIME 2018-04-25 13:30:12
IODev HMLAN0
LASTInputDev HMLAN0
MSGCNT 322
NAME THOSZ
NOTIFYDEV global
NR 112
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 THOSZ_Weather
channel_02 THOSZ_Climate
channel_03 THOSZ_WindowRec
channel_04 THOSZ_Clima
channel_05 THOSZ_ClimaTeam
channel_06 THOSZ_remote
lastMsg No:AB - t:10 s:42BD0F d:000000 0A28CE0B0040
protLastRcv 2018-04-25 13:30:12
protResnd 5 last_at:2018-04-25 12:51:45
protSnd 46 last_at:2018-04-25 12:57:33
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN0 cnt:320 min:-61 max:-52 avg:-55.46 lst:-58
READINGS:
2018-04-25 12:39:14 Activity alive
2018-04-25 12:57:24 CommandAccepted yes
2017-08-13 16:03:56 D-firmware 1.4
2017-08-13 16:03:56 D-serialNr MEQ1546578
2018-04-25 12:49:35 PairedTo 0x1F1F1F
2017-08-13 16:05:47 R-backOnTime 10 s
2017-08-13 16:05:47 R-btnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-burstRx on
2017-08-13 16:05:47 R-cyclicInfoMsg on
2017-08-13 16:05:47 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-08-13 16:05:47 R-globalBtnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-localResDis off
2017-08-13 16:05:47 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2017-08-13 16:05:47 R-modusBtnLock off
2017-08-13 16:05:47 R-pairCentral 0x1F1F1F
2018-04-25 13:30:12 actuator 0
2018-04-25 13:30:12 battery ok
2018-04-25 13:30:12 batteryLevel 2.6
2018-04-25 13:30:12 desired-temp 5.0
2018-04-25 13:30:12 measured-temp 20.6
2018-04-25 13:30:12 motorErr ok
2018-04-25 12:57:33 state CMDs_done
2018-04-24 14:55:48 time-request -
helper:
HM_CMDNR 171
cSnd 011F1F1F42BD0F03043738D00107,011F1F1F42BD0F0304531CC00107
mId 0095
regLst ,0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +42BD0F,00,00,00
nextSend 1524655812.97184
rxt 2
vccu VCCU
p:
42BD0F
00
00
00
prefIO:
HMLAN0
mRssi:
mNo AB
io:
HMLAN0:
-52
-52
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN0:
avg -55.46875
cnt 320
lst -58
max -52
min -61
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*:.*
IODev HMLAN0
IOgrp VCCU:HMLAN0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room HomeMatic
serialNr MEQ1546578
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Gruß
Siggi
Hallo Siggi,
das sieht doch aber gut aus. Ich würde jetzt vorsichtig denken, durch den Stromausfall und irgendwelche Aktionen in Folge ist nur etwas aus dem Gleichgewicht geraten.
Du kannst Dir mit hmInfo mit get protoEvents anzeigen lassen welche Geräte Probleme haben und dann ähnlich verfahren.
Würde ich Stück für Stück machen und immer schön Ruhe bewahren ;) sonst droht wieder overLoad.
Gruß Otto
und hmlan fw 0.965 nutzen.
Moin
Mal so ganz vorsichtig in die Runde. Das reading vom pairing ist vom August 2017, wie viele andere auch! Gibt es nicht auch ein clear readings? Ich vermute, dass das pairing weg ist, warum auch immer!
Gruss Christoph
Hallo Otto123,
hast Du auch eine Idee zu meinem ZWave Problem?
Gruß
Siggi
Zitat von: Marsupilami am 25 April 2018, 14:26:33
Hallo Otto123,
hast Du auch eine Idee zu meinem ZWave Problem?
Gruß
Siggi
Mach doch bitte mal ein list vom ZW-dongle.
Gruss Christoph
Hallo Siggi,
no Zwave - no Idee :-X
Da wirst Du am Besten im passenden Unterforum einen extra Thread aufmachen.
@Christoph Aber zumindest das eine Beispiel hat gezeigt, dass das reading PairedTo wieder aktuell ist. Also getConfig hat aktualisiert und pairing scheint ok
Bitte unbedingt den Hinweis von Frank beachten!
Gruß Otto
Zitat von: Otto123 am 25 April 2018, 14:46:08
@Christoph Aber zumindest das eine Beispiel hat gezeigt, dass das reading PairedTo wieder aktuell ist. Also getConfig hat aktualisiert und pairing scheint ok
Gruß Otto
Hallo Otto
Stimmt, ich hatte nur das Register gesehen, und das war noch alt! Das ist aber sehr seltsam!
Gruss Christoph
Hallo Otto,
heute Morgen ist scheinbar ein Wunder geschehen. Alle Homematic Sensoren/Aktoren/Repeater funktionieren wieder. Dran geschraubt habe ich aber seit gestern Mittag nichts.
Vielleicht hat der FHEM-Gott Mitleid mit mir gehabt. ;D ;D ;D
Trotzdem Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß
Siggi
Moin Siggi,
dann stimmt meine Vermutung, durch den Stromausfall und eventuell durch hektische Betriebsamkeit von Dir kam es zum Overload im Funk. Dann ist einiges durcheinander gekommen.
Die Geräte kommunizieren ja regelmäßig, nicht abgearbeitete Befehle werden auch mal wiederholt.
Ich sage immer: Den Systemen auch mal Zeit und Ruhe lassen! Hektisches Hin und Her macht die Situation nicht besser :D
Mach mal bitte bei Gelegenheit noch das Firmware Update vom HMLAN!
Gruß Otto
Hallo Otto,
ok, falls sowas wieder passiert, erstmal die Füße stillhalten. Werde es mir merken :)
Zum Firmwareupdate: Wie mache ich das am besten, wenn es keinen HM-CFG-USB mehr gibt und ich keinen Raspi nutze?
Gruß
Siggi
Es geht um den HMLAN nicht um ein anderes Gerät. Für den HMLAN gibt es ein eigenes Tool.
Steht auch mit Wiki was drin https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Gruß Otto