Originally posted by: <email address deleted>
Hallo fhemusers,
hallo Martin,
ich lese schon eine weile mit, nun kann ich das erste mal auch was
beisteuern.
ich habe vor ca. 4 wochen mit fhem + cul + homematic devices angefangen und
bin echt begeistert, was man mit dieser kombination alles machen kann.
zur zeit versuche ich mich an einer selbstgebaselten alarm-anlage auf basis
von mehreren Fensterkontakten HM-SEC-SC.
dabei ist mir ist aufgefallen, das neuerdings mein Fensterkontakt HM-SEC-SC
keine sabotage oder cover open / close events mehr sendet.
Ich habe mir das Modul 10_CUL_HM.pm mal angeschaut (updatefhem vom
2012-10-24).
nach folgendem Patch funktioniert die sabotage meldung wieder:
pi@raspberrypi /usr/share/fhem/FHEM $ diff 10_CUL_HM.pm 10_CUL_HM.pm.orig
857c857
< if ($model ne "HM-SEC-WDS"){
---
> if (!$model eq "HM-SEC-WDS"){
ich denke da wurde nur die negation im if falsch geschrieben.
gruss,
jimmibeam
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo jimmibeam
>
> Ich habe mir das Modul 10_CUL_HM.pm mal angeschaut (updatefhem vom
> 2012-10-24).
> nach folgendem Patch funktioniert die sabotage meldung wieder:
>
> pi@raspberrypi /usr/share/fhem/FHEM $ diff 10_CUL_HM.pm 10_CUL_HM.pm.orig
> 857c857
> < if ($model ne "HM-SEC-WDS"){
> ---
> > if (!$model eq "HM-SEC-WDS"){
>
> ich denke da wurde nur die negation im if falsch geschrieben.
>
> da hast du vollkommen recht, der code ist sowieso quatsch: model wird erst
negiert und dann verglichen - da gehoeren klammern hin, oder eben ohne
negation - dass muss aber spaet gewesen sein;-)
Danke
Martin
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com