HI!
Ich habe mehrere Lacrosse Temp Sensoren die gefühlt sekündlich Werte liefern...
Habe dann "event-on-change" ".*" und "event-min-intreval" 300" gesetzt. Aber irgendwie interessiert es nicht, er aktualisiert immernoch alle ca 1-3 Sek... Hab ich was falsch gemacht?
HIer ein List:
Internals:
DEF 3E
IODev MyJeeLink
LASTInputDev MyJeeLink
LaCrosse_lastRcv 2018-06-03 16:29:41
MSGCNT 6771
MyJeeLink_MSGCNT 6771
MyJeeLink_RAWMSG OK 9 62 1 4 216 59
MyJeeLink_TIME 2018-06-03 16:29:41
NAME TempWohnzimmer
NR 203
STATE T: 24 H: 59
TYPE LaCrosse
addr 3E
battery_new 0
corr1 0
corr2 0
previousH 59
previousT 24
sensorType 0=T(H)
READINGS:
2018-06-03 16:29:41 battery ok
2018-06-03 16:29:41 humidity 59
2018-06-03 16:29:41 state T: 24 H: 59
2018-06-03 16:29:41 temperature 24
Attributes:
IODev MyJeeLink
event-min-interval 300
event-on-change-reading .*
room LaCrosse,Wetter
Salve,
Müsste das attribut nicht mit
.*:300
gesetzt werden? Zudem gibt es eine Verbindung zu event-on-change-reading. Siehe unten
Beschrieb commandref:
event-min-interval
Dieses Attribut enthält eine durch Kommata getrennte Liste von "readings:minInterval" Paare. readings kann ein regexp sein. Ein Event wird nur dann generiert, falls seit dem letzten Auftreten des gleichen Events mindestens minInterval Sekunden vergangen sind. Falls event-on-change-reading auch spezifiziert ist, dann werden sie mit ODER kombiniert, d.h. wenn einer der beiden Bedingungen wahr ist.
RICHTIG! Schande über mein Haupt :-[
Vielen DANK!!!