Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
ich habe ien Problem mit meinem HM-CC-TC.
Ich habe in FHEM diese Liste für Temperaturen eingefügt:
set hz01_wohnzimmer tempListSat 07:30 18 10:00 20 24:00 17
set hz01_wohnzimmer tempListSun 00:01 17 07:30 18 10:00 20 24:00 17
set hz01_wohnzimmer tempListMon 05:30 18 07:00 17 15:30 20 23:30 19 24:00
17
set hz01_wohnzimmer tempListTue 05:30 18 07:00 17 15:30 20 23:30 19 24:00
17
set hz01_wohnzimmer tempListThu 05:30 18 07:00 17 15:30 20 23:30 19 24:00
17
set hz01_wohnzimmer tempListWed 05:30 18 07:00 17 15:30 20 23:30 19 24:00
17
set hz01_wohnzimmer tempListFri 05:30 18 07:00 17 15:30 20 23:30 19 24:00
17
außerdem habe ich noch
set hz01_wohnzimmer desired-temp on
gemacht, damit das ganze automatisch geht.
Allerdings steht bei mir nun in der fhem anzeige bei Readings
desired-temp 100.0
und die actuatoren stehen auf 98% obwohl schon 22,5 Grad in der Bude sind!
Was mache ich falsch?
Viele Grüße
Alexander
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Alexander
außerdem habe ich noch
> set hz01_wohnzimmer desired-temp on
> gemacht, damit das ganze automatisch geht.
>
> Allerdings steht bei mir nun in der fhem anzeige bei Readings
> desired-temp 100.0
>
> und die actuatoren stehen auf 98% obwohl schon 22,5 Grad in der Bude sind!
> Was mache ich falsch?
>
Mit desired-temp 100.0 übersteuerst du alles!!
desired-temp 100.0 bedeutet dass der HK 100% geöffnet wird! deswegen stehen
die actuatoren auf 98%
Lass mal
set hz01_wohnzimmer desired-temp on weg, das hat nichts mit automatisch
gehen zu tun!
Gruss Billy
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com