Hallo Andi,
Danke für den neuen DPT.
Was ich jedoch seltsam empfinde ist, wenn ich damit ein
set x szene 1
setze, szene-set um 2 höher gesetzt wird.
Hier ein Auszug aus der FHEM coommandline
fhem> inform on knxTest
fhem> set knxTest szene 4
fhem> KNX knxTest szene-set: 6
in ETS kommt ebenfalls der Wert 6 an.
Szenen unterhalb von 3 kann ich somit gar nicht erstt aktivieren, da
set knxTest szene 0 wegen dem Min=>1 ignoriert wird....
ich wechsle einstweilen wieder auf die provisorische DPT17.000 mit Offset=1.
sG
Joe
Guter input, danke.
Fehler gefunden...
Alt:
encode:
value /= factor;
value -= offset;
decode:
value -= offset
value *= factor;
Neu:
encode:
value /= factor;
value -= offset;
decode:
value += offset
value *= factor;