FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: synaps-o-dan am 27 Juni 2018, 20:20:37

Titel: gelöst: (Jubel!) Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 27 Juni 2018, 20:20:37
Liebe Homematic-Experten,
ein Stromausfall hat bei mir einen ziemlichen Kahlschlag eingerichtet. Die NAS ist im Nirvana, und einige HM-devices sind im Status MISSING ACK. Zum Beispiel ein HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 Schaltaktor. Hier ein listing des device:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        5E653A
   HMLANGW_MSGCNT 26
   HMLANGW_RAWMSG 050000451784005E653A0000002600D84F45513037313235383010010100
   HMLANGW_RSSI -69
   HMLANGW_TIME 2018-06-27 20:11:38
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     54
   NAME       HM_5E653A
   NOTIFYDEV  global
   NR         749
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial OEQ0712580
   hmusb_MSGCNT 28
   hmusb_RAWMSG E5E653A,0000,001C8043,FF,FFCC,1784005E653A0000002600D84F45513037313235383010010100
   hmusb_RSSI -52
   hmusb_TIME 2018-06-27 20:11:38
   lastMsg    No:17 - t:00 s:5E653A d:000000 2600D84F45513037313235383010010100
   protCmdDel 11
   protLastRcv 2018-06-27 20:11:38
   protResnd  22 last_at:2018-06-27 20:12:16
   protResndFail 7 last_at:2018-06-27 20:12:22
   protSnd    14 last_at:2018-06-27 20:11:59
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLANGW cnt:26 min:-75 max:-63 avg:-68.03 lst:-69
   rssi_at_hmusb cnt:28 min:-62 max:-47 avg:-53.35 lst:-52
   READINGS:
     2018-06-27 20:11:38   D-firmware      2.6
     2018-06-27 20:11:38   D-serialNr      OEQ0712580
     2018-06-27 20:11:26   R-pairCentral   set_0x000000
     2018-06-27 19:56:45   deviceMsg       off (to broadcast)
     2018-06-27 19:56:45   level           0
     2018-06-27 19:56:45   pct             0
     2018-06-27 19:49:48   powerOn         2018-06-27 19:49:48
     2018-06-27 19:56:45   recentStateType info
     2018-06-27 20:12:22   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2018-06-27 19:56:45   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   63
     PONtest    0
     cSnd       011365AB5E653A000802010A000B000C00,011365AB5E653A00040000000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0111365AB5E653A0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00D8
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5E653A,00,00,00
       nextSend   1530123098.86483
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5E653A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        17
       io:
         HMLANGW:
           -65
           -65
         hmusb:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -68.0384615384615
         cnt        26
         lst        -69
         max        -63
         min        -75
       at_hmusb:
         avg        -53.3571428571429
         cnt        28
         lst        -52
         max        -47
         min        -62
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLANGW
   IOgrp      VCCU:HMLANGW
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   model      HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0712580
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Ich habe es bereits mit set <device> pair versucht, wie in diesem Thread beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,79657.msg716759.html#msg716759
Hat nur nix genützt.
Ich wäre für Unterstützung unendlich dankbar.
Liebe Grüße,
Daniel
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 27 Juni 2018, 20:26:37
Noch eine Info: ich kann das device pairen, es wird auch korrekt angelegt. Aber dann geht nichts mehr, es kommt nur noch MISSING ACK.
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: martinp876 am 27 Juni 2018, 20:54:03
Angelegt wird es quasi immer. Pairen ist aber, wennn das devie auch reagiert.  Das kann ich nicht erkennen.
Die pair Adresse steht auf set 000000. Warum sollte 0 gesetzt werden? Das ist wie löschen.

Wie ist die id der zentrale?
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: Otto123 am 27 Juni 2018, 21:06:23
Ich würde immer erstmal so pairen -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 27 Juni 2018, 22:09:13
Ups, das mit dem R-pairCentral hätte man sehen können...
Ich habe versucht, das device mit hmPairSerial zu paaren. R-pairCentral steht jetzt nicht mehr auf 00000000, aber das Pairing wird nicht abgeschlossen:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        5E653A
   HMLANGW_MSGCNT 5
   HMLANGW_RAWMSG 050000430784005E653A0000002600D84F45513037313235383010010100
   HMLANGW_RSSI -67
   HMLANGW_TIME 2018-06-27 22:01:42
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     18
   NAME       HM_5E653A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1861
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 13
   hmusb_RAWMSG E5E653A,0000,0082962B,FF,FFCD,0D84105E653A00000006010000
   hmusb_RSSI -51
   hmusb_TIME 2018-06-27 22:03:09
   lastMsg    No:0D - t:10 s:5E653A d:000000 06010000
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2018-06-27 22:03:09
   protResnd  9 last_at:2018-06-27 22:02:48
   protResndFail 3 last_at:2018-06-27 22:02:54
   protSnd    4 last_at:2018-06-27 22:02:34
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLANGW cnt:5 min:-70 max:-67 avg:-67.59 lst:-67
   rssi_at_hmusb cnt:13 min:-54 max:-47 avg:-51.23 lst:-51
   READINGS:
     2018-06-27 22:01:42   D-firmware      2.6
     2018-06-27 22:01:42   D-serialNr      OEQ0712580
     2018-06-27 22:01:32   R-pairCentral   set_0x136AAB
     2018-06-27 22:03:09   deviceMsg       off (to broadcast)
     2018-06-27 22:03:09   level           0
     2018-06-27 22:03:09   pct             0
     2018-06-27 22:03:09   recentStateType info
     2018-06-27 22:03:09   state           off
     2018-06-27 22:03:09   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   13
     cSnd       01136AAB5E653A00040000000000,01136AAB5E653A00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00D8
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5E653A,00,00,00
       nextSend   1530129789.20531
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5E653A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         HMLANGW:
         hmusb:
           -45
           -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -67.6
         cnt        5
         lst        -67
         max        -67
         min        -70
       at_hmusb:
         avg        -51.2307692307692
         cnt        13
         lst        -51
         max        -47
         min        -54
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:13 0B:65 0C:AB
     tmpl:
Attributes:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU:hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   model      HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0712580
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: Otto123 am 27 Juni 2018, 22:11:45
Ohne irgendwas anderes zu tun einfach nochmal und nochmal :)

Also dreimal  hmPairSerial  OHNE löschen oder irgendetwas!
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 27 Juni 2018, 22:12:15
hminfo configCheck liefert zu dem betroffenen device:
missing register list
    HM_5E653A: RegL_00.,RegL_01.
Register changes pending
    HM_5E653A
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 27 Juni 2018, 22:13:19
Zitat von: Otto123 am 27 Juni 2018, 22:11:45
Ohne irgendwas anderes zu tun einfach nochmal und nochmal :)

Also dreimal  hmPairSerial  OHNE löschen oder irgendetwas!

OK ich denke auch, ich muss hier einfach hartnäckig bleiben und mehrmals probieren. Danke für die fixe Hilfe!!!
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: Otto123 am 27 Juni 2018, 22:15:14
notfalls hilft  auch mal ein clear msgEvents um die Fehler in der Kommandostrecke  weg zubekommen.
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: frank am 27 Juni 2018, 22:33:32
zeig mal je ein list von vccu, hmusb und HMLANGW.
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 28 Juni 2018, 17:15:14
VCCU:
Internals:
   DEF        1365AB
   HMLANGW_MSGCNT 49
   HMLANGW_RAWMSG 0500003F9380021365AB33C4FD00
   HMLANGW_RSSI -63
   HMLANGW_TIME 2018-06-28 17:00:01
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     201
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         367
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLANGW,hmusb
   channel_01 VCCU_Btn1
   hmusb_MSGCNT 152
   hmusb_RAWMSG E1365AB,0000,010F7788,FF,FFC2,96A0011365AB5E653A00040000000000
   hmusb_RSSI -62
   hmusb_TIME 2018-06-28 17:07:55
   lastMsg    No:96 - t:01 s:1365AB d:5E653A 00040000000000
   protLastRcv 2018-06-28 17:07:55
   protSnd    1 last_at:2018-06-28 17:07:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLANGW cnt:49 min:-65 max:-61 avg:-62.24 lst:-63
   rssi_at_hmusb cnt:152 min:-63 max:-61 avg:-62.41 lst:-62
   READINGS:
     2018-06-28 17:00:01   CommandAccepted yes
     2018-06-28 17:07:14   state           CMDs_done
     2018-04-07 10:42:34   unknown_3082FD  received
     2018-06-24 03:29:00   unknown_3D4D44  received
     2018-04-29 21:11:51   unknown_541E9D  received
   helper:
     HM_CMDNR   150
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1530198475.8734
       prefIO     
       vccu       VCCU
       ioList:
         hmusb
         HMLANGW
     mRssi:
       mNo        96
       io:
         HMLANGW:
         hmusb:
           -62
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -62.2448979591837
         cnt        49
         lst        -63
         max        -61
         min        -65
       at_hmusb:
         avg        -62.4144736842105
         cnt        152
         lst        -62
         max        -61
         min        -63
Attributes:
   IODev      HMLANGW
   IOList     hmusb,HMLANGW
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


hmusb:
Internals:
   DEF        127.0.0.1:1365
   DeviceName 127.0.0.1:1365
   FD         9
   IFmodel    USB
   NAME       hmusb
   NR         54
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL   
   RAWMSG     E52C9DA,0000,01104794,FF,FFE6,95845E52C9DA0000008000000000000000091EFD
   RSSI       -26
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 21
   hmusb_MSGCNT 1091
   hmusb_TIME 2018-06-28 17:08:49
   msgKeepAlive dlyMax:3271.935 bufferMin:-3266
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-2 max:19166 last:118 cnt:996
   owner      1365AB
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 04:57:24.116
   READINGS:
     2018-06-28 12:12:28   D-HMIdAssigned  1365AB
     2018-06-28 12:12:28   D-HMIdOriginal  37334E
     2018-06-28 12:12:28   D-firmware      0.967
     2018-06-28 12:12:28   D-serialNr      MEQ0231240
     2018-06-28 12:12:28   Xmit-Events     disconnected:1 ok:1 init:1
     2018-06-28 12:12:28   cond            ok
     2018-06-28 17:08:40   loadLvl         low
     2017-07-15 22:22:54   prot_ERROR-Overload last
     2017-10-16 21:30:58   prot_Warning-HighLoad last
     2018-06-28 11:17:27   prot_disconnected last
     2018-06-28 11:17:27   prot_init       last
     2018-06-28 12:12:28   prot_ok         last
     2018-06-28 11:17:27   state           opened
   helper:
     assIdCnt   21
     assIdRep   21
     info       03C7,MEQ0231240,37334E,1365AB
     setTime    46697
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        996
       lst        118
       max        19166
       min        -2
     ids:
       1A52FD:
         cfg        +1A52FD,00,00,00
         name       Bewegungsmelder_Kellertreppe
       1A530D:
         cfg        +1A530D,00,00,00
         name       Bewegungsmelder_Vorratskeller
       1A6D8D:
         cfg        +1A6D8D,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg       
         name       Schaltaktor_Tobekeller
         to         1530180782.58942
       1C2DF6:
         cfg        +1C2DF6,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Rauchmelder_K2
         to         1530180765.15692
       1C2E1A:
         cfg        +1C2E1A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Rauchmelder_Tobekeller
         to         1530180766.36604
       1D32D1:
         cfg        +1D32D1,00,00,00
         name       Lichtschalter_Tobekeller
       1EDF39:
         cfg        +1EDF39,00,00,00
         name       Schalter_WLAN
       207C10:
         cfg        +207C10,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Licht_Vorratskeller
         to         1530180760.21993
       207C46:
         cfg        +207C46,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Kellerluefter
         to         1530180754.58336
       250778:
         cfg        +250778,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Licht_Kellertreppe
         to         1530180758.20821
       251AAE:
         cfg        +251AAE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Schaltaktor_Kueche
         to         1530180777.3393
       2A5BE5:
         cfg        +2A5BE5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Licht_Werkbank
         to         1530186058.71961
       33C4FD:
         cfg        +33C4FD,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Schaltaktor_Zirkulation
         to         1530198002.03957
       409BE9:
         cfg        +409BE9,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Licht_Treppenaufgang
         to         1530180759.61948
       48D23C:
         cfg        +48D23C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Licht_Dachboden
         to         1530180755.04314
       4B2F76:
         cfg        +4B2F76,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Schaltaktor_Werkstatt
         to         1530186068.56602
       4B2F78:
         cfg        +4B2F78,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Schaltaktor_Bayernluefter
         to         1530180767.17442
       4D2843:
         cfg        +4D2843,00,00,00
         name       Tuerkontakt_Kellertreppe
       4DF9EB:
         cfg        +4DF9EB,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Licht_Garage
         to         1530180757.284
       52C9DA:
         cfg        +52C9DA,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Schaltaktor_Kellerkuehlschrank
         to         1530180776.31783
       52CA47:
         cfg        +52CA47,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Schaltaktor_TV
         to         1530180779.3873
       5E653A:
         flg        0
     k:
       BufMin     -3266
       DlyMax     3271.935
       Next       1530198545.63728
       Start      1530198520.63728
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x36d49f0)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 1
       loadNo     1
       scnt       1
       ald:
         1
         1
         1
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000360100828231905
       hmtL       17835718
       kTs        0
       offL       1530180684928
       sysL       1530198444637
Attributes:
   addvaltrigger 1
   hmId       1365AB
   hmLanQlen  1_min
   icon       cul_usb
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended


HMLANGW:
Internals:
   AssignedPeerCnt 7
   CNT        164
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.0.33
   DEVCNT     164
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.0.33:2000
   FD         52
   LastOpen   1530184940.50907
   NAME       HMLANGW
   NR         397
   PARTIAL   
   RAWMSG     040202
   RSSI       -57
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   owner      1365AB
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 911
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    33
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00411415100097656
     loadLvl:
       lastHistory 1530198745.70253
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     4C5457     +4C5457,00,00,00
     4E44E0     +4E44E0,00,00,00
     50F98A     +50F98A,00,00,00
     52D086     +52D086,00,00,00
     541E9D     +541E9D,00,00,00
     55EFDD     +55EFDD,00,00,00
     5E653A     +5E653A,00,00,00
   READINGS:
     2018-06-28 13:22:25   D-HMIdAssigned  1365AB
     2018-06-28 13:22:25   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2018-06-28 13:22:20   D-LANfirmware   1.1.5
     2018-06-28 13:22:25   D-firmware      1.4.1
     2018-06-28 13:22:20   D-serialNr      OEQ0107009
     2018-06-28 13:22:20   D-type          eQ3-HM-LGW
     2018-06-28 13:22:25   cond            ok
     2018-06-28 17:12:37   load            1
     2018-06-28 13:22:25   loadLvl         low
     2018-06-28 13:22:20   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.0.33:2001
     NAME       HMLANGW:keepAlive
     NEXT_OPEN  1530185003.5134
     NR         1137
     PARTIAL   
     STATE      disconnected
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     READINGS:
       2018-06-28 13:22:23   state           disconnected
Attributes:
   hmId       1365AB
   lgwPw      d7%!6J2*FM
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 28 Juni 2018, 17:16:00
(Und schon mal vielen Dank für die vielen Tipps!)
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: frank am 28 Juni 2018, 19:16:43
das state reading der vccu sieht seltsam aus.
wie sieht state aus, nachdem du "set VCCU update" gemacht hast?

ausserdem lösche mal beim hmusb das attr addvaltrigger.
Titel: Antw:Nach Stromausfall MISSING ACK bei vielen Homematic-Devices
Beitrag von: synaps-o-dan am 28 Juni 2018, 19:27:44
Und plötzlich funktioniert es dann wieder. Herrliches Geräusch, wenn das Relais im HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 wieder fröhlich klickt, wenn man es in fhem toggelt. Danke für die Tips, letztendlich scheint ein Stakkato aus hmPairSerial-Befehlen den Durchbruch geschafft zu haben. Vielen lieben Dank nochmals für die entsprechenden Tips. Ich bin ganz baff, wie schnell & freundlich im Homematic-Unterforum geholfen wird.
Falls jemand mit ähnlichen Problemen über diesen Thrad stolpert, das hat in meiner Situation geholfen:

Weitere hilfreiche Infos wie immer im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen

LG,
Daniel