FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: rhoffm34 am 21 Juli 2018, 23:11:20

Titel: HM-MOD-Re-8 Ausgänge überwachen, DOIF?
Beitrag von: rhoffm34 am 21 Juli 2018, 23:11:20
Hallo zusammen.

Ich habe ein HM-MOD-Re-8 und ein 8-Relay-Modul im Einsatz.

Diese Kombination wird durch ein anderes Relay mit Strom versorgt. Diese Stromversorgung möchte ich erst abschalten wenn kein Relay des 8-Relay-Modul angesteuert / benötigt wird.

Wie kann ich das am Sinnvollsten bewerkstelligen? DOIF?

LG
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 Ausgänge überwachen, DOIF?
Beitrag von: fiedel am 22 Juli 2018, 09:47:06
Du könntest die Ausgänge in eine Struct stecken und dann ein einfaches Notify erststellen mit dem sinngemäßen Inhalt "Wenn Struct = off -> schalte  Master - Relais off ; wenn Struct nicht = off und Master Relais nicht = on -> schalte Master Relais on". Beispiele für Struct und Notify mit ein bissel Perlcode drin findest du im Forum zu Hauf.

Gruß