Hallo zusammen,
seit dem Update am 05.11. werden bei mir kontinuierlich immer mehr
TRX_BBSB_??? Geräte über autocreate neu angelegt (zur Zeit ca. 60 Tendenz
steigend).
Offensichtlich wurde der Gerätetyp BBSB im letzten Update neu in das Modul
TRX eingepflegt.
Hier im Einsatz:
- Fritzbox 7270 mit Labor-FW und aktuellem Update FHEM
- RFXtrx433 USB 433.92MHz
- Oregon Scientific THN123N Temperatursensor (wird zuverlässig in FHEM per
Funk erkannt)
- OWL CM-160 Energiemonitor - wird zur Zeit noch nicht von TRX erkannt, da
die Einbindung leider bisher fehlt.
Ansonsten funken hier noch 4 Temp/Hygro-Sensoren einer "Wetterstation" von
Aldi durch die Gegend.
Diese waren aber in der Vergangenheit für FHEM vollkommen unbekannt.
Trotz mehrfacher Suche konnte ich in Zusammenhang mit TRX_BBS bisher keine
Antworten finden.
Wer kann mir erklären, wo die neuen Geräte herkommen?
Lieben Dank,
WiKa
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
ich hatte einige neue Gerätetypen der neuen RFXtrx433 Firmware nachgezogen.
Dazu gehören die BBSB (Bye-Bye-Stand-By-Protocol)-Geräte.
Anscheinend werden Geräte bei Dir von der Firmware falsch erkannt. Ich
werde dies RFXCOM melden.
In der Zwischenzeit gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten:
-1- RFXtrx433 an Windows-PC anschließen. In RFXmngr nur die
Funkprotokolltypen erlauben, die Du wirklich benötigst (danach Save)
oder
-2- In 46_TRX_LIGHT.pm die Zeile 541 von bisher
if ($type == 0x10 || $type == 0x11 || $type == 0x12 || $type == 0x14) {
in neu
if ($type == 0x10 || $type == 0x11 || $type == 0x12) {
ändern.
Zusätzlich die Zeile 547 auskommentieren:
# Log 0, "TRX_LIGHT: not implemented num_bytes=$num_bytes hex=$hexline";
MfG Willi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Am Mittwoch, 7. November 2012 00:13:28 UTC+1 schrieb WiKa:
> - OWL CM-160 Energiemonitor - wird zur Zeit noch nicht von TRX erkannt, da
> die Einbindung leider bisher fehlt
>
Hallo WiKa,
Hast Du mein Posting unter
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!topic/fhem-users/KFzT0V7bXmc
gesehen?
Wenn ich von Dir weitere Infos darüber bekomme, wie sich Dein CM-160
meldet, kann ich diese gerne implementieren.
ICh hatte am 5. November folgendes geschrieben:
>kein Problem.
>
>Poste bitte mal aus fhem-2012-11.log die Fehlermeldungen mit TRX_ELSE.
Dort sind die unbekannten >Hexcodes angegeben, die der RFXtrx433 schon
empfängt. Sagt mir dann noch zu einem oder mehreren der >angegebenen
Zeitpunkte welche Daten auf dem Display des CM-160 jeweils angezeigt werden.
>Auf diese Weise habe ich die Hex-Testdaten und kann auch gleich das
Ergebnis meines Moduls mit dem >Anzeigegerät gegenüberstellen zur
Verfikation.
MfG Willi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
ich habe eine Rückmeldung von RFXCOM.
Man empfiehlt generell nur die Protokolle einzuschalten, die auch wirklich
benötigt werden. Da sich viele Protokolle vom Timing her ähneln, ist
ansonsten die Gefahr da, dass Geräte falsch erkannt werden.
Die Einstellung dazu erfolgt im Programm RFXmngr unter Windows.
Dazu wie folgt vorgehen:
- Im Tab "Main" nur das Protokoll Oregon einschalten. Das reicht Deine
Oregon-Sensoren und auch CM-160.
- Dies mittels "Set mode" bestätigen.
- Im Tab "Receiver" auf "Save Settings" klicken.
Wenn Du später weitere Protokolle brauchst, kannst Du diese dann wieder
hinzufügen.
Danach den RFXtrx433 wieder an den FHEM-Server anschließen.
Generell überlege ich mir für spätere Versionen im FHEM-Treiber Protokolle
ignorieren zu können. Das könnte man mit einem entsprechenden Attribut
erreichen.
Besser ist allerdings, dass der Receiver wie oben eingestellt ist.
MfG Willi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Willi,
mit heutigem Update von FHEM hat sich das Problem scheinbar erledigt.
Es werden keine neuen Geräte erkannt.
Der Vollständigkeit halber füge ich einen Auszug aus der fhem.cfg mit
einigen der Geräte bei.
Den RFXtrx433 werde ich entsprechend konfigurieren.
Herzlichen Dank,
Gruß,
WiKu
Am Mittwoch, 7. November 2012 17:02:08 UTC+1 schrieb Willi:
>
> Hallo,
>
> ich habe eine Rückmeldung von RFXCOM.
> Man empfiehlt generell nur die Protokolle einzuschalten, die auch wirklich
> benötigt werden. Da sich viele Protokolle vom Timing her ähneln, ist
> ansonsten die Gefahr da, dass Geräte falsch erkannt werden.
>
> Die Einstellung dazu erfolgt im Programm RFXmngr unter Windows.
>
> Dazu wie folgt vorgehen:
> - Im Tab "Main" nur das Protokoll Oregon einschalten. Das reicht Deine
> Oregon-Sensoren und auch CM-160.
> - Dies mittels "Set mode" bestätigen.
> - Im Tab "Receiver" auf "Save Settings" klicken.
>
> Wenn Du später weitere Protokolle brauchst, kannst Du diese dann wieder
> hinzufügen.
>
> Danach den RFXtrx433 wieder an den FHEM-Server anschließen.
>
> Generell überlege ich mir für spätere Versionen im FHEM-Treiber Protokolle
> ignorieren zu können. Das könnte man mit einem entsprechenden Attribut
> erreichen.
> Besser ist allerdings, dass der Receiver wie oben eingestellt ist.
>
> MfG Willi
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Verschiedene automatisch erkannte TRX_BBSB Devices
define TRX_BBSB_078c2f05 TRX_LIGHT BBSB 078c2f05 light
attr TRX_BBSB_078c2f05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07992f05 TRX_LIGHT BBSB 07992f05 light
attr TRX_BBSB_07992f05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_0725e801 TRX_LIGHT BBSB 0725e801 light
attr TRX_BBSB_0725e801 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07952e05 TRX_LIGHT BBSB 07952e05 light
attr TRX_BBSB_07952e05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07852f05 TRX_LIGHT BBSB 07852f05 light
attr TRX_BBSB_07852f05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07b42e05 TRX_LIGHT BBSB 07b42e05 light
attr TRX_BBSB_07b42e05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07ad0f05 TRX_LIGHT BBSB 07ad0f05 light
attr TRX_BBSB_07ad0f05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07a1e601 TRX_LIGHT BBSB 07a1e601 light
attr TRX_BBSB_07a1e601 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_0721e603 TRX_LIGHT BBSB 0721e603 light
attr TRX_BBSB_0721e603 room TRX_LIGHT
define TRX_BBSB_079d2f05 TRX_LIGHT BBSB 079d2f05 light
attr TRX_BBSB_079d2f05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_074bc001 TRX_LIGHT BBSB 074bc001 light
attr TRX_BBSB_074bc001 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07ad2f05 TRX_LIGHT BBSB 07ad2f05 light
attr TRX_BBSB_07ad2f05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_074bc004 TRX_LIGHT BBSB 074bc004 light
attr TRX_BBSB_074bc004 room TRX_LIGHT
define TRX_BBSB_07a5e803 TRX_LIGHT BBSB 07a5e803 light
attr TRX_BBSB_07a5e803 room TRX_LIGHT
define TRX_BBSB_07bd2f05 TRX_LIGHT BBSB 07bd2f05 light
attr TRX_BBSB_07bd2f05 room TRX_LIGHT_BBSB
define TRX_BBSB_07a5e804 TRX_LIGHT BBSB 07a5e804 light
attr TRX_BBSB_07a5e804 room TRX_LIGHT
Originally posted by: <email address deleted>
Am Mittwoch, 7. November 2012 18:46:36 UTC+1 schrieb WiKa:
> Hallo Willi,
>
> mit heutigem Update von FHEM hat sich das Problem scheinbar erledigt.
>
> Es werden keine neuen Geräte erkannt.
Hallo WiKa,
im SVN hat sich nichts geändert. Das Update sollte also bzgl. FHEM nichts
geändert haben.
MfG Willi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Willi,
vorab Dank für deine Mühen.
Ich habe auf dem PC Electric OWL zur Protokollierung der Daten des CM-160
via USB im Einsatz.
Soweit ich es verstehe, übermittelt das CM-160 unabhängig von der am Gerät
eingestellten Netzspannung den gemessenen Strom des Wandlers.
Die Messwertkorrektur wird jeweils für die lokale Darstellung
(Gerätedisplay / Electric OWL) eingestellt.
Die "angezeigten" Werte sind also nicht die gemessenen Werte des Gerätes.
Ich füge dir einen Logauszug aus FHEM und Electric OWL bei.
Zur besseren "Zeitsynchronisation" habe ich zwischenzeitlich die Messklemme
vom CM-160 getrennt (Anzeige: 0).
Solltest Du weitere / andere Daten benötigen - gerne.
Gruß,
WiKa
Am Mittwoch, 7. November 2012 03:14:33 UTC+1 schrieb Willi:
>
> Am Mittwoch, 7. November 2012 00:13:28 UTC+1 schrieb WiKa:
>
>> - OWL CM-160 Energiemonitor - wird zur Zeit noch nicht von TRX erkannt,
>> da die Einbindung leider bisher fehlt
>>
>
> Hallo WiKa,
>
> Hast Du mein Posting unter
> https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!topic/fhem-users/KFzT0V7bXmc
> gesehen?
>
> Wenn ich von Dir weitere Infos darüber bekomme, wie sich Dein CM-160
> meldet, kann ich diese gerne implementieren.
>
> ICh hatte am 5. November folgendes geschrieben:
>
> >kein Problem.
> >
> >Poste bitte mal aus fhem-2012-11.log die Fehlermeldungen mit TRX_ELSE.
> Dort sind die unbekannten >Hexcodes angegeben, die der RFXtrx433 schon
> empfängt. Sagt mir dann noch zu einem oder mehreren der >angegebenen
> Zeitpunkte welche Daten auf dem Display des CM-160 jeweils angezeigt werden.
> >Auf diese Weise habe ich die Hex-Testdaten und kann auch gleich das
> Ergebnis meines Moduls mit dem >Anzeigegerät gegenüberstellen zur
> Verfikation.
>
> MfG Willi
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
#Electric OWL compatible format
#1000;AMPS;cm160;0;YEAR-MONTH-DAY HOUR:MIN:SEC
#Electric OWL incompatible format
#HOUR:MIN:SEC DAY/MONTH/YEAR AMPS PENCE_PER_KWH
#
1000;1.120000;cm160;0;2012-11-07 18:13:00
1000;1.120000;cm160;0;2012-11-07 18:16:00
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:17:00
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:17:37
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:18:00
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:18:13
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:18:25
1000;1.750000;cm160;0;2012-11-07 18:18:37
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:18:49
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:19:00
1000;1.750000;cm160;0;2012-11-07 18:19:01
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:19:06
1000;1.820000;cm160;0;2012-11-07 18:19:13
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:19:25
1000;1.750000;cm160;0;2012-11-07 18:19:37
1000;1.680000;cm160;0;2012-11-07 18:20:00
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:20:01
1000;1.680000;cm160;0;2012-11-07 18:20:06
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:20:13
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:20:25
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:20:49
1000;1.540000;cm160;0;2012-11-07 18:21:00
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:21:01
1000;1.540000;cm160;0;2012-11-07 18:21:06
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:21:13
1000;1.610000;cm160;0;2012-11-07 18:21:25
1000;1.540000;cm160;0;2012-11-07 18:21:37
1000;1.540000;cm160;0;2012-11-07 18:21:49
1000;1.540000;cm160;0;2012-11-07 18:22:00
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:22:37
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:23:00
1000;0.000000;cm160;0;2012-11-07 18:23:01
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:23:06
1000;0.000000;cm160;0;2012-11-07 18:23:37
1000;0.000000;cm160;0;2012-11-07 18:24:00
1000;1.540000;cm160;0;2012-11-07 18:24:25
1000;1.330000;cm160;0;2012-11-07 18:24:37
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:24:49
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:25:00
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:25:01
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:25:06
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:25:13
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:25:37
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:26:00
1000;2.030000;cm160;0;2012-11-07 18:26:01
1000;1.470000;cm160;0;2012-11-07 18:26:06
1000;2.030000;cm160;0;2012-11-07 18:26:37
1000;2.030000;cm160;0;2012-11-07 18:27:00
1000;2.030000;cm160;0;2012-11-07 18:27:37
1000;2.170000;cm160;0;2012-11-07 18:27:49
1000;2.100000;cm160;0;2012-11-07 18:28:00
1000;2.030000;cm160;0;2012-11-07 18:28:01
1000;2.100000;cm160;0;2012-11-07 18:28:06
1000;2.100000;cm160;0;2012-11-07 18:28:37
1000;2.100000;cm160;0;2012-11-07 18:29:00
1000;1.890000;cm160;0;2012-11-07 18:29:01
1000;2.100000;cm160;0;2012-11-07 18:29:06
1000;1.960000;cm160;0;2012-11-07 18:29:13
1000;2.030000;cm160;0;2012-11-07 18:29:37
1000;1.960000;cm160;0;2012-11-07 18:30:00
2012.11.07 18:17:07 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2085 2012-11-05 07:32:55Z rudolfkoenig $, pid 13364)
2012.11.07 18:17:31 0: TRX_ELSE: hex=115a01011402000000017200000a0f08f069
2012.11.07 18:17:37 0: TRX_ELSE: hex=115a01021402090000015200000a0f097469
2012.11.07 18:17:43 0: TRX_ELSE: hex=115a01031402080000017200000a0f09f869
2012.11.07 18:17:49 0: TRX_ELSE: hex=115a01041402070000016200000a0f0a7960
2012.11.07 18:18:01 0: TRX_ELSE: hex=115a01061402050000019200000a0f0b9660
2012.11.07 18:18:07 0: TRX_ELSE: hex=115a01071402040000015200000a0f0c2360
2012.11.07 18:18:13 0: TRX_ELSE: hex=115a01081402030000015200000a0f0ca469
2012.11.07 18:18:19 0: TRX_ELSE: hex=115a01091402020000017200000a0f0d2b69
2012.11.07 18:18:25 0: TRX_ELSE: hex=115a010a140201000001a200000a0f0dbe69
2012.11.07 18:18:31 0: TRX_ELSE: hex=115a010b1402000000019200000a0f0e4e69
2012.11.07 18:18:37 0: TRX_ELSE: hex=115a010d1402090000017200000a0f0ed869
2012.11.07 18:18:43 0: TRX_ELSE: hex=115a010e1402080000017200000a0f0f6869
2012.11.07 18:18:49 0: TRX_ELSE: hex=115a010f1402070000019200000a0f0ff860
2012.11.07 18:18:55 0: TRX_ELSE: hex=115a01101402060000019200000a0f108860
2012.11.07 18:19:01 0: TRX_ELSE: hex=115a01111402050000017200000a0f111260
2012.11.07 18:19:07 0: TRX_ELSE: hex=115a0112140204000001a200000a0f11a560
2012.11.07 18:19:13 0: TRX_ELSE: hex=115a01141402030000019200000a0f123569
2012.11.07 18:19:19 0: TRX_ELSE: hex=115a01151402020000017200000a0f12bf69
2012.11.07 18:19:25 0: TRX_ELSE: hex=115a01161402010000019200000a0f135569
2012.11.07 18:19:31 0: TRX_ELSE: hex=115a01171402000000019200000a0f13e569
2012.11.07 18:19:37 0: TRX_ELSE: hex=115a01181402090000017200000a0f146c69
2012.11.07 18:19:43 0: TRX_ELSE: hex=115a01191402080000017200000a0f14f669
2012.11.07 18:19:49 0: TRX_ELSE: hex=115a011a1402070000019200000a0f158660
2012.11.07 18:19:55 0: TRX_ELSE: hex=115a011c1402060000017200000a0f161060
2012.11.07 18:20:01 0: TRX_ELSE: hex=115a011d1402050000017200000a0f16a060
2012.11.07 18:20:07 0: TRX_ELSE: hex=115a011e1402040000015200000a0f172460
2012.11.07 18:20:13 0: TRX_ELSE: hex=115a011f1402030000015200000a0f17a269
2012.11.07 18:20:19 0: TRX_ELSE: hex=115a01201402020000017200000a0f182969
2012.11.07 18:20:25 0: TRX_ELSE: hex=115a01211402010000019200000a0f18b969
2012.11.07 18:20:37 0: TRX_ELSE: hex=115a01221402090000017200000a0f19c169
2012.11.07 18:20:43 0: TRX_ELSE: hex=115a01231402080000015200000a0f1a4269
2012.11.07 18:20:49 0: TRX_ELSE: hex=115a01241402070000015200000a0f1ac060
2012.11.07 18:20:55 0: TRX_ELSE: hex=115a01251402060000017200000a0f1b4a60
2012.11.07 18:21:07 0: TRX_ELSE: hex=115a01261402040000015200000a0f1c5560
2012.11.07 18:21:13 0: TRX_ELSE: hex=115a01281402030000015200000a0f1cd969
2012.11.07 18:21:19 0: TRX_ELSE: hex=115a01291402020000017200000a0f1d5d69
2012.11.07 18:21:25 0: TRX_ELSE: hex=115a012a1402010000015200000a0f1de169
2012.11.07 18:21:31 0: TRX_ELSE: hex=115a012b1402000000016200000a0f1e6269
2012.11.07 18:21:37 0: TRX_ELSE: hex=115a012c1402090000019200000a0f1eef69
2012.11.07 18:21:43 0: TRX_ELSE: hex=115a012d1402080000016200000a0f1f7369
2012.11.07 18:21:49 0: TRX_ELSE: hex=115a012f1402070000015200000a0f1ff160
2012.11.07 18:22:31 0: TRX_ELSE: hex=115a01311402000000015200000a0f236969
2012.11.07 18:22:49 0: TRX_ELSE: hex=115a01321402070000000000000a0f246b50
2012.11.07 18:22:55 0: TRX_ELSE: hex=115a01331402060000000000000a0f246b60
2012.11.07 18:23:31 0: TRX_ELSE: hex=115a01351402000000000000000a0f246b69
2012.11.07 18:24:13 0: TRX_ELSE: hex=115a01371402030000016200000a0f24ad69
2012.11.07 18:24:31 0: TRX_ELSE: hex=115a01391402000000013100000a0f262a79
2012.11.07 18:24:37 0: TRX_ELSE: hex=115a013a1402090000017200000a0f26ae69
2012.11.07 18:24:43 0: TRX_ELSE: hex=115a013b1402080000015200000a0f272669
2012.11.07 18:24:49 0: TRX_ELSE: hex=115a013c1402070000013100000a0f279e60
2012.11.07 18:24:55 0: TRX_ELSE: hex=115a013d1402060000015200000a0f281670
2012.11.07 18:25:01 0: TRX_ELSE: hex=115a013e1402050000013100000a0f288860
2012.11.07 18:25:07 0: TRX_ELSE: hex=115a01401402040000015200000a0f290070
2012.11.07 18:25:13 0: TRX_ELSE: hex=115a01411402030000016200000a0f298469
Hallo Willi,
Du hast Recht. Die Neuerkennungen hatten zwischenzeitlich wieder begonnen.
Ich habe die aktiven Protokolle gem. deiner Empfehlung geändert.
Gruß,
WiKu
Am Mittwoch, 7. November 2012 19:03:31 UTC+1 schrieb Willi:
>
> Am Mittwoch, 7. November 2012 18:46:36 UTC+1 schrieb WiKa:
>
>> Hallo Willi,
>>
>> mit heutigem Update von FHEM hat sich das Problem scheinbar erledigt.
>>
>> Es werden keine neuen Geräte erkannt.
>
>
> Hallo WiKa,
>
> im SVN hat sich nichts geändert. Das Update sollte also bzgl. FHEM nichts
> geändert haben.
>
> MfG Willi
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 5
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 55
Hardware version = 1.0
Undec off
X10 enabled
ARC enabled
AC disabled
HomeEasy EU disabled
Meiantech disabled
Oregon Scientific enabled
ATI disabled
Visonic disabled
Mertik disabled
AD disabled
Hideki disabled
La Crosse disabled
FS20 disabled
ProGuard disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 disabled
AE disabled
RUBiCSON disabled
FineOffset disabled
RFU protocol 3 disabled
RFU protocol 4 disabled
RFU protocol 5 disabled
RFU protocol 6 disabled
Originally posted by: <email address deleted>
Am Mittwoch, 7. November 2012 18:46:36 UTC+1 schrieb WiKa:
> Hallo Willi,
>
> mit heutigem Update von FHEM hat sich das Problem scheinbar erledigt.
>
Du warst zu schnell. Ich habe soeben eine Version ins SVN gestellt, so dass
BBSB-Geräte ignoriert werden. Wenn jemand die Geräte einsetzen will, kommt
es per Atribut einschaltbar dazu.
Also bitte morgen noch einmal ein update (46_TRX_LIGHT.pm). Dann hat der
Spuk ein Ende.
MfG Willi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Willi,
ergänzend zu meinen Protokollen anbei noch ein Auszug aus dem RFXmngr.
Scheinbar werden doch mehr Daten per Funk übertragen.
Die Werte im RFXmngr weichen jedoch von den Anzeigen der Gerätes ab.
Beispiel total usage:
Gerät - 741,97 KWH
RFXmngr - 755054,63503617 Wh
Gruß,
WiKu
Am Mittwoch, 7. November 2012 03:14:33 UTC+1 schrieb Willi:
>
> Am Mittwoch, 7. November 2012 00:13:28 UTC+1 schrieb WiKa:
>
>> - OWL CM-160 Energiemonitor - wird zur Zeit noch nicht von TRX erkannt,
>> da die Einbindung leider bisher fehlt
>>
>
> Hallo WiKa,
>
> Hast Du mein Posting unter
> https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!topic/fhem-users/KFzT0V7bXmc
> gesehen?
>
> Wenn ich von Dir weitere Infos darüber bekomme, wie sich Dein CM-160
> meldet, kann ich diese gerne implementieren.
>
> ICh hatte am 5. November folgendes geschrieben:
>
> >kein Problem.
> >
> >Poste bitte mal aus fhem-2012-11.log die Fehlermeldungen mit TRX_ELSE.
> Dort sind die unbekannten >Hexcodes angegeben, die der RFXtrx433 schon
> empfängt. Sagt mir dann noch zu einem oder mehreren der >angegebenen
> Zeitpunkte welche Daten auf dem Display des CM-160 jeweils angezeigt werden.
> >Auf diese Weise habe ich die Hex-Testdaten und kann auch gleich das
> Ergebnis meines Moduls mit dem >Anzeigegerät gegenüberstellen zur
> Verfikation.
>
> MfG Willi
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
------------------------------------------------
115A01051402000000013100000A106D3C79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 5
ID = 5122
Count = 0
Instant usage = 305 Watt
total usage = 754914,470683966 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01061402000000013100000A1071AA79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 6
ID = 5122
Count = 0
Instant usage = 305 Watt
total usage = 754919,540743788 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01071402060000011100000A10736070
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 7
ID = 5122
Count = 6
Instant usage = 273 Watt
total usage = 754921,499020861 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01081402050000013100000A1073CF70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 8
ID = 5122
Count = 5
Instant usage = 305 Watt
total usage = 754921,995296558 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01091402040000012100000A10743E70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 9
ID = 5122
Count = 4
Instant usage = 289 Watt
total usage = 754922,491572255 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A010A1402000000013100000A1075F779
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 10
ID = 5122
Count = 0
Instant usage = 305 Watt
total usage = 754924,463262186 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
Originally posted by: <email address deleted>
Am Mittwoch, 7. November 2012 20:02:56 UTC+1 schrieb WiKa:
> Hallo Willi,
>
> ergänzend zu meinen Protokollen anbei noch ein Auszug aus dem RFXmngr.
> Scheinbar werden doch mehr Daten per Funk übertragen.
>
> Die Werte im RFXmngr weichen jedoch von den Anzeigen der Gerätes ab.
>
> Beispiel total usage:
> Gerät - 741,97 KWH
> RFXmngr - 755054,63503617 Wh
>
>
Das sind genau die Daten, die ich Dir als Reading generieren kann.
Evtl. ist der Korrekturfaktor in RFXmngr falsch implementiert.
Wenn Du mir den zu dem Display gehörigen Hexstring aus RFXmngr liefern
kannst, kann ich prüfen, ob der von RFXCOM im SDK angegebene
Korrekturfaktor stimmt.
Am besten für mehrere Werte.
Übrigens habe ich mit dem Modul angefangen........
Sobald ich etwas zum testen habe, schicke ich Dir die Version per PM.
Vermutlich in den nächsten Tagen.
MfG Willi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo Willi,
damit wir nicht aneinader vorbeireden und Du unnötigen Aufwand treibst:
- Um eine möglicht hohe Übereinstimmung zwischen EVU-Zähler und Anzeige
CM-160 (aktuelle Verbrauchswerte / Gesamtverbrauch) zu erreichen, habe ich
im CM-160 die Spannung auf 202 V einstellen müssen.
Die Abweichungen der Messungen mit dieser Einstellung sind für mich über
eine Zeitraum von 4 Monaten vernachlässigbar gering.
- Evtl. hilft dir der Code aus
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/cm-160/fhem-users/B_dEmSTWeZ4/97_TnSXPQY4Jja weiter (soweit ich verstanden habe, werden da die Daten beim Auslesen
auch mit einem Korrekturfaktor umgerechnet).
An meiner FB7390 funktioniert das Modul aber aufgrund fehlender
USB-Unterstützung nicht.
- Falls es hilft, könnte ich die Spannungseinstellung im CM-160 verändern
und versuchen, mich damit einer Übereinstimmung zw. Anzeige und RFXmngr
anzunähern.
Nach Umstellung des CM-160 auf 229V stimen Anzeige des CM-160 und Protokoll
des RFXmngr nahezu überein (siehe Hinweis Anlage).
Der Wert unter "total usage" hat offensichtlich nach Battriewechsel im
Sender und Empfänger ein Reset erfahren.
Der Sender weist 0,195 KWH aus, der Empfänger nach wie vor den alten Wert
von 743,15 KWH aus.
Im automatisch generierten Plot (Wunsch #2) würde mir der Momentanverbrauch
in KW + Battriezustand reichen (Gesamtverbrauch, aktuelle Kosten, CO2 etc.
wären zusätzlich auch nett, werden aber wohl nur berechnet und nicht per
Funk übertragen).
Am Mittwoch, 7. November 2012 21:33:30 UTC+1 schrieb Willi:
>
> Am Mittwoch, 7. November 2012 20:02:56 UTC+1 schrieb WiKa:
>
>> Hallo Willi,
>>
>> ergänzend zu meinen Protokollen anbei noch ein Auszug aus dem RFXmngr.
>> Scheinbar werden doch mehr Daten per Funk übertragen.
>>
>> Die Werte im RFXmngr weichen jedoch von den Anzeigen der Gerätes ab.
>>
>> Beispiel total usage:
>> Gerät - 741,97 KWH
>> RFXmngr - 755054,63503617 Wh
>>
>>
> Das sind genau die Daten, die ich Dir als Reading generieren kann.
>
> Evtl. ist der Korrekturfaktor in RFXmngr falsch implementiert.
>
> Wenn Du mir den zu dem Display gehörigen Hexstring aus RFXmngr liefern
> kannst, kann ich prüfen, ob der von RFXCOM im SDK angegebene
> Korrekturfaktor stimmt.
>
> Am besten für mehrere Werte.
>
> Übrigens habe ich mit dem Modul angefangen........
> Sobald ich etwas zum testen habe, schicke ich Dir die Version per PM.
> Vermutlich in den nächsten Tagen.
>
> MfG Willi
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
------------------------------------------------
115A0156D03209000001D20000000085B679
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 86
ID = 53298
Count = 9
Instant usage = 466 Watt
total usage = 153,040694607137 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
- Ab der 3. Messung stimmt der Battreiezustand und Anzeige zeigt i.d.R 1W weniger an.
-------------------------------
115A017BD032060000015200000000A99570
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 123
ID = 53298
Count = 6
Instant usage = 338 Watt
total usage = 194,097448874661 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A017CD032050000017200000000AA1970
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 124
ID = 53298
Count = 5
Instant usage = 370 Watt
total usage = 194,687614568151 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A017DD032030000015200000000AB1B79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 125
ID = 53298
Count = 3
Instant usage = 338 Watt
total usage = 195,841120241789 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A017ED032020000013100000000AB8D79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 126
ID = 53298
Count = 2
Instant usage = 305 Watt
total usage = 196,350808795257 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A017FD032010000015200000000AC0B79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 127
ID = 53298
Count = 1
Instant usage = 338 Watt
total usage = 196,914148775406 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0180D032000000017200000000AC8979
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 128
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 370 Watt
total usage = 197,477488755555 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0181D032080000015200000000AD8879
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 129
ID = 53298
Count = 8
Instant usage = 338 Watt
total usage = 198,617581572523 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0182D032070000013100000000AE0070
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 130
ID = 53298
Count = 7
Instant usage = 305 Watt
total usage = 199,154095839332 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0183D032060000015200000000AE7870
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 131
ID = 53298
Count = 6
Instant usage = 338 Watt
total usage = 199,69061010614 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0184D032050000013100000000AEEA70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 132
ID = 53298
Count = 5
Instant usage = 305 Watt
total usage = 200,200298659609 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0185D032040000013100000000AF6870
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 133
ID = 53298
Count = 4
Instant usage = 305 Watt
total usage = 200,763638639757 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0186D032010000015200000000B0D079
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 134
ID = 53298
Count = 1
Instant usage = 338 Watt
total usage = 202,373181440183 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0187D032080000016200000000B24779
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 135
ID = 53298
Count = 8
Instant usage = 354 Watt
total usage = 204,04978852396 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0188D032070000015200000000B2CB70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 136
ID = 53298
Count = 7
Instant usage = 338 Watt
total usage = 204,639954217449 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0189D032060000017200000000B34F70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 137
ID = 53298
Count = 6
Instant usage = 370 Watt
total usage = 205,230119910939 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A018AD032050000015200000000B3D070
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 138
ID = 53298
Count = 5
Instant usage = 338 Watt
total usage = 205,806872747758 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A018BD032040000016200000000B45770
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 139
ID = 53298
Count = 4
Instant usage = 354 Watt
total usage = 206,410451297917 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A018CD032030000013100000000B4CF79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 140
ID = 53298
Count = 3
Instant usage = 305 Watt
total usage = 206,946965564726 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A018DD032020000015200000000B54779
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 141
ID = 53298
Count = 2
Instant usage = 338 Watt
total usage = 207,483479831535 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A018ED032010000016200000000B5CB79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 142
ID = 53298
Count = 1
Instant usage = 354 Watt
total usage = 208,073645525024 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A018FD032000000017200000000B65279
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 143
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 370 Watt
total usage = 208,677224075184 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0190D032080000015200000000B75779
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 144
ID = 53298
Count = 8
Instant usage = 338 Watt
total usage = 209,844142605492 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0191D032070000016200000000B7D870
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 145
ID = 53298
Count = 7
Instant usage = 354 Watt
total usage = 210,420895442311 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0192D032050000013100000000B8DD70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 146
ID = 53298
Count = 5
Instant usage = 305 Watt
total usage = 211,58781397262 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0193D032040000016200000000B95E70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 147
ID = 53298
Count = 4
Instant usage = 354 Watt
total usage = 212,164566809439 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0194D032000000016200000000BB7A79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 148
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 354 Watt
total usage = 214,578881010078 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0195D032000000017200000000C0AB79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 149
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 370 Watt
total usage = 220,520776514982 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0196D032080000015200000000C1B679
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 150
ID = 53298
Count = 8
Instant usage = 338 Watt
total usage = 221,714520758631 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A0197D032070000013100000000C22870
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 151
ID = 53298
Count = 7
Instant usage = 305 Watt
total usage = 222,224209312099 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0198D032060000013100000000C29A70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 152
ID = 53298
Count = 6
Instant usage = 305 Watt
total usage = 222,733897865567 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A0199D032050000016200000000C31570
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 153
ID = 53298
Count = 5
Instant usage = 354 Watt
total usage = 223,283824989046 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A019AD032040000016200000000C39070
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 154
ID = 53298
Count = 4
Instant usage = 354 Watt
total usage = 223,833752112525 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A019BD032030000013100000000C40279
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 155
ID = 53298
Count = 3
Instant usage = 305 Watt
total usage = 224,343440665993 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A019CD032020000013100000000C47D79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 156
ID = 53298
Count = 2
Instant usage = 305 Watt
total usage = 224,893367789472 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A019DD032010000015200000000C4FB79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 157
ID = 53298
Count = 1
Instant usage = 338 Watt
total usage = 225,456707769621 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A019ED032000000013100000000C56D79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 158
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 305 Watt
total usage = 225,966396323089 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A019FD032080000013100000000C66079
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 159
ID = 53298
Count = 8
Instant usage = 305 Watt
total usage = 227,052837713376 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01A0D032070000013100000000C6D270
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 160
ID = 53298
Count = 7
Instant usage = 305 Watt
total usage = 227,562526266844 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01A1D032060000015200000000C75070
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 161
ID = 53298
Count = 6
Instant usage = 338 Watt
total usage = 228,125866246993 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01A2D032050000013100000000C7CB70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 162
ID = 53298
Count = 5
Instant usage = 305 Watt
total usage = 228,675793370472 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01A3D032040000013100000000C83D70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 163
ID = 53298
Count = 4
Instant usage = 305 Watt
total usage = 229,18548192394 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01A4D032000000015200000000CA1179
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 164
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 338 Watt
total usage = 231,277887564493 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01A5D032080000013100000000CAFB79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 165
ID = 53298
Count = 8
Instant usage = 305 Watt
total usage = 232,32409038477 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01A6D032070000016200000000CB7C70
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 166
ID = 53298
Count = 7
Instant usage = 354 Watt
total usage = 232,900843221589 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01A7D032060000012100000000CBE870
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 167
ID = 53298
Count = 6
Instant usage = 289 Watt
total usage = 233,383706061717 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01A8D032050000012100000000CC5470
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 168
ID = 53298
Count = 5
Instant usage = 289 Watt
total usage = 233,866568901845 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01A9D032000000012100000000CE7079
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 169
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 289 Watt
total usage = 236,280883102483 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01AAD032000000012100000000D2B179
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 170
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 289 Watt
total usage = 241,149750073771 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01ABD032000000011100000000D6CB79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 171
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 273 Watt
total usage = 245,844249908345 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01ACD032040000013100000000D94470
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 172
ID = 53298
Count = 4
Instant usage = 305 Watt
total usage = 248,674362665761 Wh
Signal level = 7
Battery = Low
------------------------------------------------
115A01ADD032030000013100000000D9BC79
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 173
ID = 53298
Count = 3
Instant usage = 305 Watt
total usage = 249,210876932569 Wh
Signal level = 7
Battery = OK
------------------------------------------------
115A01AED032000000013100000000DB1279
Packettype = ENERGY
subtype = ELEC2 - OWL CM119, CM160
Sequence nbr = 174
ID = 53298
Count = 0
Instant usage = 305 Watt
total usage = 250,739942592973 Wh
Signal level = 7
Battery = OK