Hallo,
Ich habe dazu leider keine eindeutige Aussage gefunden.
Weiß jemand, ob der HM-MOD-Re-8 ein echtes ,,on-for-timer" kann?
Sprich: macht er die Steuerung auf der Platine selber oder simuliert das das Modul in fhem?
Danke, Lg, Gerhard
du hast doch einen. warum probierst du es nicht?
"on-for-timer 60" senden und dann das gateway ausschalten.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
Tolle Idee. Das probiere ich dann gleich mal.
Danke.
Natürlich kann der Re-8 on-for-timer. Aber eventuell stimmt die gewünschte Laufzeit von 60 Sekunden nicht:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul#Bekannte_Probleme (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-Re-8_8-Kanal-Empfangsmodul#Bekannte_Probleme)
Sollte sich Dein Re-8 hier korrekt verhalten, dann bitte ich um Nachricht inkl. der Firmwareversion.
Hi,
ich habe das Problem durch einen Korrekturfaktor gelöst. Bei einer Laufzeit von 180 Minuten gibt es nur noch wenige Sekunden Differenz.
defmod PumpeMittagsStart at *14:00 { my $hm = Value("pumpenzeit")*54;;fhem( "set HM_56E88E_Sw_02_Pumpe on-for-timer ".$hm ) }
Im Homematic Modul hat die Minute nur noch 54 Sekunden.
Gruß
Jörg