Originally posted by: <email address deleted>
Beobachtung:
Zum testen von 1-Wiregeräte hänge ich jeweils die bestehende Installation
vom LinkUSBi Adapter ab und schliesse nur das zu testende Devise an.
Neulich habe ich auch einen shutdown restart ausgeführt. Ich habe dann
etwas herum gespielt und wollte meine Ergänzungen zum zu testenden Gerät
speichern (save). Als ich dann die bestehenden 1-Wire Installation wieder
angeschlossen habe, waren alle Konfigurationen weg. Sind meine
Beobachtungen richtig? Wenn ja, muss das so sein?
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
...schau mal im Log nach "deleting unused device".... Schein ein "Feature"
zu sein, aber hat mich schon etliches an Nerven gekostet....
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
In der Tat steht das im Log. Danke für den Hinweis
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Einfach mit get devices den Bus wieder abfragen. Und ggf.
vorher die betreffende Konfigurationsdatei neu einlesen.
Die Alternative wäre, 1-IWire devices temporär stillzulegen und ggf wiede
rzu aktivieren. Irgendwann bau ich das sicher auch mal in den Code ein ...