FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: sk800s am 26 Juli 2018, 14:14:21

Titel: on-for-timer
Beitrag von: sk800s am 26 Juli 2018, 14:14:21
Hallo zusammen.

Ich habe ein seltsames Problem in der aktuellen Version 16466 (kann aber auch schon davor so gewesen sein).

Wenn ich den Befehl -> set licht_kueche on-for-timer 60 <- absetze bekomme ich die Fehlermeldiung -> "on-for-timer requires 1 parameter "

Setze ich den Befehl mit 2 Parametern ab -> set licht_kueche on-for-timer 1 60 <- funktioniert der Timer wie erwartet für 60 Sekunden. Es schein das der Wert der ersten Zahl hierbei keine Rolle spielt.

Jemand eine Idee?
Titel: Antw:on-for-timer
Beitrag von: frank am 26 Juli 2018, 14:58:19
was meinst du mit aktueller version? fhem ist bereits über 17000.
welcher aktor?
Titel: Antw:on-for-timer
Beitrag von: sk800s am 26 Juli 2018, 17:30:46
Hallo
Hatte fhem upgedatet von 16466 auf 17029 und dann einiges getestet. fhem läuft bei mir als vm auf einer vmware. Irgendwann habe ich mal zur Fehlereingrenzung einen Snapshot wieder hergestellt und dann die Version ausgelesen - und diese Versionsnummer auch gepostet. Tatsächlich ist fhem aktuell mit der Version 17029.
Als Aktoren laufen bei mir Komponenten von net4home.