FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Lucer am 29 Juli 2018, 14:32:38

Titel: Dimmer HM-LC-Dim1T ansteuern über Funktaster mittels virtuellem Aktor geht nicht
Beitrag von: Lucer am 29 Juli 2018, 14:32:38
Taster über Viertuellen Aktor  steuert  Dimmer  nicht richtig an !
Dimmer_3   ist ein HM-LC-Dim1T-CV
Taster_1   ist ein HM-PB-2-WM55
Mit dem Taster _1  stoße ich ein viertuellen Aktor an  virtueller_Aktor_1
Funktioniert alles grüne LED auf Taster kommt.
Taster_1_Btn_1  >  virtueller_Aktor_1_Btn1
Taster_1_Btn_2 > virtueller_Aktor_1_Btn2
Angelegt o.k.
Mit dem Befehl  =  define Dimmer_3_up notify virtueller_Aktor_1_Btn1 set Dimmer_3 up
Hier sollte eigentlich der Dimmer_3  auf 10% Helligkeit fahren,  geht aber nicht es wird ein undefinierter Wert am Dimmer eingestellt   40 oder 23 oder 37 .... !
Gebe ich aber in der Befehlszeile von Fhem   "set Dimmer_3 up"   ein fährt der Dimmer auf 10% so soll es sein. 
Titel: Antw:Dimmer HM-LC-Dim1T ansteuern über Funktaster mittels virtuellem Aktor geht nicht
Beitrag von: frank am 30 Juli 2018, 10:29:56
1. schau in den eventmonitor.
deine regex reagiert auf zu viele events
2. warum nutzt du nicht "set dimmer pct 10"?
3. ich würde die devices direkt peeren.