FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Odie am 31 Juli 2018, 22:17:57

Titel: Füllstand mit HM-Sen-Wa-Od und 4 Fässern
Beitrag von: Odie am 31 Juli 2018, 22:17:57
Hallo!

Ich habe 4 Fässer je 250L die unten mit Rohren verbunden sind und möchte mit dem
HM-Sen-Wa-Od den Füllstand messen.
Leider finde ich nur Beispiele mit einem Behälter und bin mir unsicher ob man das Gerät
auf meine Gegebenheiten mit den verbundenen Fässern kalibrieren kann und korrekt arbeiten würde.

Hat jemand Erfahrung bzw. kann mir jemand helfen?

Danke  :)

Achso: Ein Fass hat eine Höhe von 1,30m.

Titel: Antw:Füllstand mit HM-Sen-Wa-Od und 4 Fässern
Beitrag von: Otto123 am 31 Juli 2018, 23:25:16
Hi,

mal vom Messansatz her: Das Gerät misst nur die Höhe des Füllstandes, was anderes kann es nicht.
Per Formel gibt man die Geometrie des Behälters an, also Fläche.
Fläche x Höhe ergibt das Volumen.

Du gibst die gesamte Fläche Deiner Behälter an und misst die Höhe nur in einem. Alles ok.  ;)

Gruß Otto
Titel: Antw:Füllstand mit HM-Sen-Wa-Od und 4 Fässern
Beitrag von: Odie am 01 August 2018, 11:25:46
Hallo Otto!

So etwas dachte ich mir schon aber war mir unsicher.

Vielen Dank für deine Hilfe  :)

Gruß
Odie