Originally posted by: <email address deleted>
Hallo zusammen,
ich hab das Problem, wenn ich die Jalousiesteuerung schalten will, immer der Fehler Missing ACK kommt. Das HMLAN und der Aktor sind ungefähr 3 Meter entfernt und scheinen auch eine Verbindung zu haben. Wenn ich manuell öffne Zeigt FHEM eien Zusand an.
Hab auch schon ein erneutes Paring + Version 5.2 versucht - bringt keine Lösung -
Wer heute Abend mal den zweiten Aktor anschließen und sehen, ob es eventuell ein Problem vom Aktor ist.
Unten mal das Log File vom Aktor:
2012-11-10_08:27:50 CUL_HM_blindActuator MISSING ACK
2012-11-10_08:33:29 CUL_HM_blindActuator off
2012-11-10_08:33:33 CUL_HM_blindActuator MISSING ACK
2012-11-10_08:33:58 CUL_HM_blindActuator on
2012-11-10_08:34:02 CUL_HM_blindActuator MISSING ACK
2012-11-10_08:34:32 CUL_HM_blindActuator deviceMsg: 52 % (to broadcast)
2012-11-10_08:34:32 CUL_HM_blindActuator motor: up:52 %
2012-11-10_08:34:32 CUL_HM_blindActuator 52 %
2012-11-10_08:35:27 CUL_HM_blindActuator deviceMsg: on (to broadcast)
2012-11-10_08:35:27 CUL_HM_blindActuator motor: stop:on
2012-11-10_08:35:27 CUL_HM_blindActuator on
2012-11-10_08:41:15 CUL_HM_blindActuator on
2012-11-10_08:41:17 CUL_HM_blindActuator on
2012-11-10_08:41:19 CUL_HM_blindActuator MISSING ACK
2012-11-10_08:51:29 CUL_HM_blindActuator on
2012-11-10_08:51:33 CUL_HM_blindActuator MISSING ACK
Und hier der Auszug aus FHEM:
define CUL_HM_blindActuator CUL_HM xxxxxx
attr CUL_HM_blindActuator devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr CUL_HM_blindActuator room CUL_HM
attr CUL_HM_blindActuator serialNr xxxxxxxxxx
attr CUL_HM_blindActuator subType blindActuator
#attr CUL_HM_blindActuator protLastRcv 2012-11-10 08:27:17
define FileLog_CUL_HM_blindActuator FileLog ./log/CUL_HM_blindActuator-%Y.log CUL_HM_blindActuator
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator room CUL_HM
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
welches IO-device? HMLAN, CUL,CUNO?
Bitte neuste Version verwenden, andere kann ich nicht wirklich betreuen
Bitte Logs von den Aktionen.
Wie du am 'to Broadcast' sehen kannst ist das device nicht gepairt.
Versuche doch ein hmpairserial. - und logge es mit.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Danke für den Hinweis. Ich dachte, da CUN emuliert wird, dass
Bin im Tread:
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!searchin/fhem-users/HM-LC-Bl1PBU-FM/fhem-users/Vhs1o14DcUU/W18CZySYs6cJ
Ansteuerung HM-LC-Bl1PBU-FM
fündig geworden.
Hier stand:
set hmPairForSec 60
also mit
"set HMLAN1 hmPaiForSec 60" probiert und es funktiniert. Neu gepairt und es
funktioniert. Keine Ahnung, ob es das erneute pairen gebracht hat oder der
Befehl "set HMLAN1 hmPaiForSec 60"
Jendefalls vielen Dank für die Hilfe. Ist einfach geniall, welche
Unterstützung es zu FHEM gibt.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
sollte auch mit hmpairserial gehen.
Da wird gezielt das Device angesprochen...
Benutze ich gelegentlich in Rahmen von updates der devices. Vorteil bei den
schaltern : man muss nicht anlernen aktivieren
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com