Guten Abend Zusammen,
ich habe einen SONOFF Pow R2 am Kühlschrank, 3D Drucker und am Klimagerät die Ihre Werte an FHEM über MQTT schicken und diese werden dann ausgewertet, was auch alles funktioniert.
Nur habe ich das Problem, dass immer wenn der Aktuelle Verbrauch sich ändert, dann werden Daten übermittelt, was ich nicht will, das bombt mir die Datenbank zu.
Kann man einstellen, dass NUR alle 60sec Daten vom SONOFF übermittelt werden?
Ich habe "Teleperiod" schon auf 60 gesetzt, dann werden aber nur wenn der Pow OFF ist alle 60sec die Daten übertragen.
Gibt es eine Möglichkeit mit Tasmota???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Gear
Hast Du mal darüber nachgedacht auf ESP Easy umzusteigen?
Dort lässt sich ein Intervall in den Devices einstellen.
Ich Habe meine Sonoff Geräte sowohl mit Tasmota als auch mit ESP Easy laufen.
Finde aber ESP Easy deutlich leistungsfähiger.
https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=5246 (https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=5246)
Laut Forum sollte dein Sonoff Pow mit der aktuellen Version laufen.
https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=5246 (https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=5246)
Gruss Maik
Ich hab bisher auf allen meinen selbstbau Geräten ESPeasy drauf, dachte is einfacher mit Tasmota auf den Sonoff Geräten.
Ich nutze für dieverse andere Geräte Stromzähler mit S0 Schnittstelle an einem ESP.
Also diese "ESP_Easy_mega-********_hard_SONOFF_POW.bin" drauf und damit geht es dann, also so wie ich das verstanden habe.
Werde ich morgen mal versuchen, wenn der 3D Drucker fertig ist.
Danke schon mal an dieser stelle!
So, ich hab alles drauf und eingerichtet, nur geht die Leistunsmessung nicht, stimmen die Pins in dem Blog den du verlinkt hast?
Keiner eine Idee, warum es nicht funktioniert?
Ich komme einfach nicht weiter und im Netz finde ich auch nichts.
Hat denn keiner eine Idee, warum der Stromzähler / Strommesser nichts anzeigt, wenn ich ESPeasy auf dem Pow habe?
Ich habe mich an die Anleitung weiter oben gehalten, habe schon viel gesucht über Google, aber nichts hilft.
Frag besser im letscontrolit Forum, aber auch dort braucht es Fakten, ein "es geht nicht" ist halt nicht besonders aussagekräftig...
Ok, mache ich, danke.
Naja, es zeigt eben bei den Messwerten IMMER 0 an. (Spannung, Strom, Watt, Faktor)
Aanbei noch eine Rückmeldung.
Es wird zum Aktuellen Zeitpunkt NUR der POW (R1) unterstützt.
Der POW (R2) wird zumindest NOCH nicht unterstützt.
Kann man mitlerweile einen Sonoff POW R2 mit Tasmota in Fhem einbinden mit den Werten ?
ON / OFFF klappt auf dem Webinterface stehehen auch werte und in der Console:
07:38:57 MQT: tele/sonoffpowkeller/SENSOR = {"Time":"2018-10-01T07:38:57","ENERGY":{"Total":6.091,"Yesterday":5.598,"Today":0.493,"Power":38,"Factor":0.76,"Voltage":229,"Current":0.222}}
Bein mir läuft es mit folgender Konfig:
define sonoff.lautsprecher MQTT_DEVICE
attr sonoff.lautsprecher userattr subscribeReading_state subscribeReading_status
attr sonoff.lautsprecher IODev Mosquitto
attr sonoff.lautsprecher devStateIcon ON:on:OFF Off:off:ON
attr sonoff.lautsprecher event-on-change-reading .*
attr sonoff.lautsprecher eventMap ON:on OFF:off
attr sonoff.lautsprecher group Geräte
attr sonoff.lautsprecher publishSet ON OFF toggle /smarthome/buero/sonoff.lautsprecher/cmnd/power
attr sonoff.lautsprecher qos 1
attr sonoff.lautsprecher retain 1
attr sonoff.lautsprecher room 6 - Buero,MQTT,X - Sonoff
attr sonoff.lautsprecher stateFormat {sprintf("live Verbrauch:% 1.3f kWh;; gesammter Verbr:% 1.3f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",0), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0))}
attr sonoff.lautsprecher subscribeReading_sensor /smarthome/buero/sonoff.lautsprecher/tele/SENSOR
attr sonoff.lautsprecher subscribeReading_state /smarthome/buero/sonoff.lautsprecher/stat/POWER
attr sonoff.lautsprecher webCmd on:off:toggle
Nun zeigt er was an ABER
Webinterface:
Voltage 229 V
Current 0.187 A
Power 34 W
Power Factor 0.80
er Zeigt dazu in fhem:
live Verbrauch: 0.185 kWh; gesammter Verbr: 6.113 kWh
Live Verbrauch scheint nicht so ganz zu stimmen da sist nicht der Verbrauch Tag heute aber auch nicht WATT
Und was bedeutet :
attr sonoff.lautsprecher qos 1
attr sonoff.lautsprecher retain 1
Danke
EDIT: Mit der Anzeige hab ich nun selbst hinbekommen:
{sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",undef))}