Wer heute ein Update macht hat danach Kein Homematic Wired mehr lauffähig
Undefined subroutine &main::readingsSingleUpdate called at /opt/fhem/FHEM/lib/HM485/HM485d/../../../TcpServerUtils.pm line 37.
2018.08.13 14:44:40.900 1: hm485: Can't connect to localhost:2000: Verbindungsaufbau abgelehnt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90213.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90213.0.html)
Index: trunk/fhem/FHEM/TcpServerUtils.pm
===================================================================
--- trunk/fhem/FHEM/TcpServerUtils.pm (revision 17124)
+++ trunk/fhem/FHEM/TcpServerUtils.pm (revision 16985)
@@ -35,5 +35,5 @@
ReuseAddr => 1
);
- readingsSingleUpdate($hash, "state", "Initialized", 0);
+ $hash->{STATE} = "Initialized";
$hash->{SERVERSOCKET} = $hash->{IPV6} ?
IO::Socket::INET6->new(@opts) :
@@ -146,5 +146,5 @@
$nhash{TYPE} = $type;
$nhash{SSL} = $hash->{SSL};
- readingsSingleUpdate(\%nhash, "state", "Connected", 0);
+ $nhash{STATE} = "Connected";
$nhash{SNAME} = $name;
$nhash{TEMPORARY} = 1; # Don't want to save it
Dies betrifft nur den HM485d.pl, nicht das HMW Lan Gateway.
ZitatThis is the HM485 communication stack for raw communication via "stupid" serial
interface devices for instance simple USB-RS485 or Network-RS485 adaptor.
https://github.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/blob/master/FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl
Im HM485d.pl wird über
https://github.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/blob/master/FHEM/lib/HM485/HM485d/ServerTools.pm
TcpServer_Open aufgerufen
Muß da evtl am Anfang vom ServerTools.pm noch ein use .. eingefügt werden?
Edit:
Eine Möglichkeit wäre evtl auch, am Ende der HM485d.pl eine Kopie der readingsSingleUpdate Routinen einzufügen,
Gruß Ralf
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90145.msg826132.html#msg826132
Wer rechnet denn auch damit, dass solche Komponenten ausserhalb von fhem.pl verwendet werden...
Man könnte in denTcpServerUtils ein eval um das readingsSingleUpdate() bauen und im Fehlerfall den STATE wie bisher hart setzen.
Lieber waere mir, wenn HM485d.pl ein readingsSingleUpdate definiert.
Etwas ähnliches wurde hier schon diskutiert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90213.0.html
In dem Thread geht es um das gleiche Problem.
Rudi ich hätte da eine persönliche Bitte an Dich.
Lass Dich bitte nicht überreden Deine Änderung wieder Rückgängig zu machen. Deine Änderung in der TCPServerUtils ist konform zum Developer Guide und hier bin ich der Meinung ist der Autor des HM485 Modules/Scriptes gefragt.
Zu mal das noch nicht mal ein offizielles Modul/Script ist wenn ich das richtig gesehen habe.
Zitat von: rudolfkoenig am 14 August 2018, 08:34:50
Lieber waere mir, wenn HM485d.pl ein readingsSingleUpdate definiert.
Ja, ich werde das wahrscheinlich so machen. Mein Anwendungsfall ist ja schon ein bisschen speziell. Es besteht also keine Notwendigkeit, dass Du da was änderst.
Gruß,
Thorsten
EDIT: Erledigt