Hallo FHEM-Gemeinde,
habe mir heute eine KeyMatic geholt und bin leider schon beim ersten Problem angekommen.
Ich konnte mithilfe folgender Befehle:
set FernBd1_unlock peerChan 0 KeyMt single set
set FernBd1_lock peerChan 0 KeyMt single set
set FernBd1_unlock regSet expectAES on KeyMt
set FernBd1_lock regSet expectAES on KeyMt
set FernBd1_unlock regSet peerNeedsBurst on KeyMt
set FernBd1_lock regSet peerNeedsBurst on KeyMt
set KeyMt regSet shKeyJtOff lock FernBd1_lock
set KeyMt regSet shKeyJtOff unLock FernBd1_unlock
set KeyMt getConfig
Die Fernbedienung auch verwenden, leider mit einem kleinem Problem:
Die Sperrtaste funktioniert problemlos, wenn bereits verriegelt ist piept die KM einfach nur.
Wenn ich jedoch die Taste zum Entriegeln drücke, dann wird je nach Status der KM ver- oder entriegelt. - Ich will jedoch, dass sie nur entriegelt, da es sonst leicht zur Verwirrung kommt.
Hat da jemand eine Idee?
Danke!
Hallo,
wenn ich das richtig sehe hast Du die Tasten als Single gepeert was dann dazu führt das ein Toggle beim Tastendruck ausgeführt wird.
Gruß Rolf
Hi,
ich habe die FB vor dem Anlernen in FHEM an die Keymatic angelernt. Damit hat man eine Masterfernbedienung und es funktioniert einfach.
Vielleicht hilft Dir meine Notiz dazu.
https://heinz-otto.blogspot.com/2017/09/homematic-turschlieer.html
Gruß Otto
Hallo Rolf, hallo Otto - danke für die schnellen Antworten.
Wie müsste ich die Befehle umschreiben, dass ich sie nicht mehr single habe? Einfach statt single mit dual ersetzen?
Hi,
ich kann Dir meinem "Standard Peer " gern die Tabelle geben:
HM_535F7A type:keyMatic -
list:peer register :value
0: keypressSignal :on
0: pairCentral :0x200DB8
0: signal :on
0: signalTone :low
1: angelLocked :810.08100810081 deg
1: angelMax :1260.12601260126 deg
1: angelOpen :270.02700270027 deg
1: holdPWM :100
1: holdTime :0 s
1: ledFlashLocked :off
1: ledFlashUnlocked :off
1: setupDir :right
1: setupPosition :360.03600360036 deg
HM_53F520_lock HM_53F520_unlock
lg sh lg sh
CtOff geLo geLo geLo geLo
CtOn geLo geLo geLo geLo
CtValHi 100 100 100 100
CtValLo 50 50 50 50
KeyJtOff lock lock open unLock
KeyJtOn lock lock open unLock
OnTime unused unused unused unused
OK
An AES brauchst Du nicht zu schrauben (ich meine sowas expectAES) - beide reden sowieso nur mit AES!
Ja ich denke das obere Tastenpaar ist einfach nur dual mit Standard gepeert. Aber wie schon gesagt, die erste FB kann die Master FB sein. Aber das bekommst Du mit FHEM meines Wissens nicht hin!
Gruß Otto
Hallo Zedolurx!
Ich hab auch lange mit dem Anlernen eines Handsenders gekämpft und konnte es mit folgender Anleitung dann endlich schaffen:
https://blog.krannich.de/handsender-hm-rc-key4-3-an-keymatic-anlernen-ueber-fhem-endlich-geloest/
lG
Michael
Hallo Moeti,
danke für den Tipp, jedoch habe ich genau diese Befehle übernommen und nun togglet bei mir der Entsperr-Knopf.
Hat es bei dir auf Anhieb funktioniert? Ich habe nämlich nur die ersten beiden Knöpfe (Ver-/Entriegeln) übernommen.
Soo, kleines Update.
Ich vermute, dass ich das Problem nun lösen konnte - zumindest geht die Fernbedienung im Moment korrekt.
Ich bin die Anleitung bei https://blog.krannich.de/handsender-hm-rc-key4-3-an-keymatic-anlernen-ueber-fhem-endlich-geloest/ (https://blog.krannich.de/handsender-hm-rc-key4-3-an-keymatic-anlernen-ueber-fhem-endlich-geloest/) nochmal genau durchgegangen und mir ist aufgefallen, dass ich eine Zeile falsch geschrieben habe (statt shKeyJtOn ein shKeyJtOff beim unLock!) - nun funktioniert alles super.
Bevor ich die Anleitung nochmal so ausgeführt habe, habe ich alle Peerings die mit der FB zusammenhängen mit unset entfernt.
Danke an alle! Echt toll, so ein gutes Forum zu haben.