Hallo,
wie kann ich in FHEM eine Rampe konfigurieren?
Hintergrund: Ich habe eine Heizung, bei der max. 10°C pro 24h aufgeheizt werden darf. Also ca. 0,1°C pro 15min.
Wie kann ich das in FHEM einrichten (Rampe für den Sollwert, den der Heizmischer erhält)?
Viele Grüße
Mit einem at +*{100}00:15:00 set Heizung {([Heizung:state] + 0.1)}
um 100 mal je 15 Minuten Heizung:state bei 0.1 zu erhöhen
Wenn weitere Bedingungen kann man auch was ähnliches mit DOIF basteln.