FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: cseuss am 19 August 2018, 19:23:11

Titel: Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 19 August 2018, 19:23:11
Hallo zusammen,

ich habe drei neue HM-Sec-SD-2 Rauchmelder. Leider habe ich Probleme mit den Devices. Ich möchte Euch nicht auf die falsche Fährte locken, aber ich vermute, dass ich Probleme mit der AES-Kommunikation im Pairing habe.

Ich habe zunächst versucht, einen virtuellen Team-Lead einzusetzen. Nun habe ich einen zweiten RM mit sich selbst gepeert.
Hier das Problem: In beiden Szenarien kann ich via FHEM kein TeamCall oder einen Alarm auslösen.

Hier einmal die Listings. Zur Info, ich setze eine VCCU ein mit mehren CULs.

RM mit sich selbst gepeert:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        5AB074
   HMLAN1_MSGCNT 54
   HMLAN1_RAWMSG E5AB074,0000,4DBE44CA,FF,FFB3,BC80025AB07437A0AF000347248A
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2018-08-19 19:01:37
   HMLANGWDG_MSGCNT 27
   HMLANGWDG_RAWMSG 0500004CBC80025AB07437A0AF000347248A
   HMLANGWDG_RSSI -76
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-19 19:01:37
   HMLANGWOG_MSGCNT 53
   HMLANGWOG_RAWMSG 0500003DBC80025AB07437A0AF000347248A
   HMLANGWOG_RSSI -61
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-19 19:01:37
   HmUARTKG_MSGCNT 28
   HmUARTKG_RAWMSG 040C0035BC80025AB07437A0AF000347248A
   HmUARTKG_RSSI -53
   HmUARTKG_TIME 2018-08-19 19:01:37
   IODev      HmUARTKG
   LASTInputDev HMLANGWDG
   MSGCNT     162
   NAME       HM_5AB074
   NOTIFYDEV  global
   NR         10983
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TESTNR     2
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:BC - t:02 s:5AB074 d:37A0AF 000347248A
   peerList   self01,
   protCmdDel 2
   protEvt_AESCom-ok 6 last_at:2018-08-19 19:01:37
   protLastRcv 2018-08-19 19:01:37
   protResnd  3 last_at:2018-08-19 19:12:46
   protResndFail 1 last_at:2018-08-19 19:12:50
   protSnd    64 last_at:2018-08-19 19:12:41
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HmUARTKG cnt:1 min:-54 max:-54 avg:-54 lst:-54
   rssi_at_HMLAN1 cnt:54 min:-90 max:-69 avg:-76.61 lst:-77
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:27 min:-91 max:-75 avg:-79.51 lst:-76
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:53 min:-71 max:-61 avg:-66.05 lst:-61
   rssi_at_HmUARTKG cnt:22 min:-59 max:-52 avg:-54.31 lst:-53
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2018-08-19 18:55:08   Activity        alive
     2018-08-19 19:01:37   CommandAccepted yes
     2018-08-19 18:55:03   D-firmware      1.0
     2018-08-19 18:55:03   D-serialNr      OEQ0597255
     2018-08-19 18:58:17   PairedTo        0x37A0AF
     2018-08-19 18:55:07   R-pairCentral   0x37A0AF
     2018-08-19 19:01:24   aesCBCCounter   0000BA
     2018-08-19 19:01:37   aesCommToDev    ok
     2018-08-19 19:01:37   aesKeyNbr       00
     2018-08-19 18:55:11   alarmTest       ok
     2018-08-19 18:55:11   battery         ok
     2018-08-19 19:01:24   eventNo         02
     2018-08-19 19:01:24   level           198
     2018-08-19 18:58:18   peerList        self01,
     2018-08-19 18:55:11   recentStateType info
     2018-08-19 18:58:17   sdRepeat        off
     2018-08-19 18:55:11   smokeChamber    ok
     2018-08-19 19:01:24   smoke_detect    VCCU
     2018-08-19 19:12:50   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2018-08-19 18:59:21   teamCall        from VCCU:00
     2018-08-19 19:01:24   trigger_cnt     2
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   189
     cSnd       0137A0AF5AB0740103,0137A0AF5AB07400040000000000
     fkt        sdLead2
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,5AB07401,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5AB074,00,01,00
       nextSend   1534698097.4422
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5AB074
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        BC
       io:
         HMLAN1:
           -77
           -77
         HMLANGWDG:
           -76
           -76
         HMLANGWOG:
           -61
           -61
         HmUARTKG:
           -47
           -47
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       HmUARTKG:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
       at_HMLAN1:
         avg        -76.6111111111111
         cnt        54
         lst        -77
         max        -69
         min        -90
       at_HMLANGWDG:
         avg        -79.5185185185185
         cnt        27
         lst        -76
         max        -75
         min        -91
       at_HMLANGWOG:
         avg        -66.0566037735849
         cnt        53
         lst        -61
         max        -61
         min        -71
       at_HmUARTKG:
         avg        -54.3181818181818
         cnt        22
         lst        -53
         max        -52
         min        -59
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      HmUARTKG
   IOgrp      VCCU:HmUARTKG
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,5AB07401,
   room       RM-Test
   serialNr   OEQ0597255
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


VCCU:

Internals:
   DEF        37A0AF
   HMLAN1_MSGCNT 2678
   HMLAN1_RAWMSG E4C59A6,0000,4DCDE76D,FF,FF9A,25A4104C59A6372F9C0601C800
   HMLAN1_RSSI -102
   HMLAN1_TIME 2018-08-19 19:18:41
   HMLANGWDG_MSGCNT 3090
   HMLANGWDG_RAWMSG 0500004117800237A0AF055EF800
   HMLANGWDG_RSSI -65
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-19 19:18:23
   HMLANGWOG_MSGCNT 2292
   HMLANGWOG_RAWMSG 0500004564800237A0AF370EF900
   HMLANGWOG_RSSI -69
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-19 19:14:44
   HmUARTKG_MSGCNT 2950
   HmUARTKG_RAWMSG 0500004617800237A0AF055EF800
   HmUARTKG_RSSI -70
   HmUARTKG_TIME 2018-08-19 19:18:23
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     11010
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLANGWDG:ok,HMLANGWOG:ok,HmUARTKG:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLANGWDG,HMLANGWOG,HmUARTKG
   lastMsg    No:17 - t:02 s:37A0AF d:055EF8 00
   protLastRcv 2018-08-19 19:18:23
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2630 min:-103 max:-58 avg:-69.15 lst:-63
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:3056 min:-91 max:-55 avg:-70.5 lst:-65
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:2280 min:-81 max:-52 avg:-61.91 lst:-69
   rssi_at_HmUARTKG cnt:2950 min:-91 max:-60 avg:-67.82 lst:-70
   READINGS:
     2018-08-19 19:18:23   CommandAccepted yes
     2018-08-19 19:01:37   aesReqTo        HM_5AB074
     2018-08-19 19:11:06   recentStateType ack
     2018-08-19 19:01:00   state           HMLAN1:ok,HMLANGWDG:ok,HMLANGWOG:ok,HmUARTKG:ok,
     2018-08-19 09:00:58   unknown_24E293  received
     2018-08-19 19:17:34   unknown_39DA11  received
     2018-08-19 19:18:41   unknown_4C59A6  received
     2018-08-19 19:18:11   unknown_4C5A27  received
     2018-08-17 23:44:58   unknown_5AB074  received
     2018-08-18 19:49:01   unknown_5AB1E9  received
     2018-07-30 17:35:00   unknown_6333E0  received
     2018-08-17 23:49:18   unknown_85D1D9  received
     2018-08-18 20:30:29   unknown_F10000  received
   helper:
     HM_CMDNR   23
     PONtest    1
     alarmNo    02
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1534699103.85511
       prefIO     
       vccu       
       ioList:
         HMLAN1
         HMLANGWDG
         HMLANGWOG
         HmUARTKG
     mRssi:
       mNo        17
       io:
         HMLAN1:
           -59
           -59
         HMLANGWDG:
           -65
           -65
         HMLANGWOG:
         HmUARTKG:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -69.1551330798478
         cnt        2630
         lst        -63
         max        -58
         min        -103
       at_HMLANGWDG:
         avg        -70.5019633507852
         cnt        3056
         lst        -65
         max        -55
         min        -91
       at_HMLANGWOG:
         avg        -61.9140350877192
         cnt        2280
         lst        -69
         max        -52
         min        -81
       at_HmUARTKG:
         avg        -67.8291525423727
         cnt        2950
         lst        -70
         max        -60
         min        -91
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLANGWDG,HMLANGWOG,HmUARTKG
   hmKey      <geheim>
   model      CCU-FHEM
   room       Zentral
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Könnt Ihr mir helfen?

libcrypt-rijndael-perl ist auf dem PI installiert.

pi@fhem:~ $ sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libcrypt-rijndael-perl is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@fhem:~ $


Gerne kann ich noch weitere Infos bereitstellen.

Vielen Dank und Gruß

Christian

Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: frank am 19 August 2018, 22:23:23
ich dachte teamcall geht nur vom virtuellen teamchannel.
von den devices gibts aber keine list.
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: pc1246 am 20 August 2018, 08:34:36
Moin
Ein Teamcall loest auch kein gejaule aus! Es blinkt lediglich fuer 1 Minute (?) die LED, nicht das Licht!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: Otto123 am 20 August 2018, 10:56:16
Moin,

er hat ja auch nur gesagt, er kann keinen Teamcall und auch keinen Alarm auslösen. Aber beides geht bei mir nicht beim Rauchmelder sondern nur beim virtuellen TeamChannel.
Allerdings habe ich selbst nur SD.

Den RM mit sich selbst peeren habe ich nie probiert, da mir das nicht sinnvoll erschien. Glaube nicht dass dann was anderes geht.

Gruß Otto
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: darkness am 20 August 2018, 11:08:03
Vielleicht auch mal hier drauf schau:

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder#Probleme_beim_SD-2

Evtl hilft das libcrypt-cbc-perl Paket bei Debian.


Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 20 August 2018, 21:46:01
Hallo,

vielen Dank für Eure Rückmeldungen.

Ich habe nun das Modul "libcrypt-cbc-perl" noch nachinstalliert. Seit dem gibt es eine Veränderung.
Der eine RM, der mit sich selbst als Teamlead gepeert ist, ist nun per Teamcall und per Alarm erreichbar.

Hier ein list:

Internals:
   DEF        5AB074
   HMLAN1_MSGCNT 24
   HMLAN1_RAWMSG E5AB074,0000,533789A9,FF,FFB6,C814415AB07437A0AF01050000000050497967
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2018-08-20 20:31:55
   HMLANGWOG_MSGCNT 24
   HMLANGWOG_RAWMSG 05000044C814415AB07437A0AF01050000000050497967
   HMLANGWOG_RSSI -68
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-20 20:31:55
   IODev      HmUARTKG
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     48
   NAME       HM_5AB074
   NOTIFYDEV  global
   NR         895
   NTFY_ORDER 50-HM_5AB074
   STATE      off
   TESTNR     5
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C8 - t:41 s:5AB074 d:37A0AF 01050000000050497967
   peerList   self01,
   protLastRcv 2018-08-20 20:31:55
   protSnd    24 last_at:2018-08-20 20:31:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:24 min:-74 max:-73 avg:-73.83 lst:-74
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:24 min:-68 max:-68 avg:-68 lst:-68
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2018-08-20 19:56:28   Activity        alive
     2018-08-19 19:01:37   CommandAccepted yes
     2018-08-19 18:55:03   D-firmware      1.0
     2018-08-19 18:55:03   D-serialNr      OEQ0597255
     2018-08-19 18:58:17   PairedTo        0x37A0AF
     2018-08-19 18:55:07   R-pairCentral   0x37A0AF
     2018-08-19 21:23:21   RegL_00.       
     2018-08-20 20:31:52   aesCBCCounter   0000C8
     2018-08-19 19:01:37   aesCommToDev    ok
     2018-08-19 19:01:37   aesKeyNbr       00
     2018-08-20 19:05:51   alarmTest       ok
     2018-08-20 19:48:16   battery         ok
     2018-08-20 20:31:53   eventNo         05
     2018-08-20 20:31:53   level           0
     2018-08-20 19:56:28   peerList        self01,
     2018-08-20 19:05:51   recentStateType info
     2018-08-19 18:58:17   sdRepeat        off
     2018-08-20 19:05:51   smokeChamber    ok
     2018-08-20 20:31:53   smoke_detect    none
     2018-08-20 20:31:53   state           off
     2018-08-20 19:40:46   teamCall        from VCCU:01
     2018-08-20 19:48:16   trigLast        HM_5AB074:2
     2018-08-20 19:48:16   trig_HM_5AB074  2_1
     2018-08-20 20:31:53   trigger_cnt     5
   helper:
     HM_CMDNR   200
     fkt        sdLead2
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5AB074,00,01,00
       nextSend   1534789915.83462
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5AB074
         00
         01
         00
       prefIO:
         HmUARTKG
     mRssi:
       mNo        C8
       io:
         HMLAN1:
           -74
           -74
         HMLANGWDG:
         HMLANGWOG:
           -68
           -68
         HmUARTKG:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -73.8333333333333
         cnt        24
         lst        -74
         max        -73
         min        -74
       at_HMLANGWOG:
         avg        -68
         cnt        24
         lst        -68
         max        -68
         min        -68
Attributes:
   IODev      HmUARTKG
   IOgrp      VCCU:HmUARTKG
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    5AB07401,
   room       RM-Test
   serialNr   OEQ0597255
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


@Otto: Der Hinweis den RM mit sich selbst als Teamlead zu peeren, kam übrigends aus dem Wiki-Artikel.

Da ich ja ein 3er-Set der SD2 gekauft habe,  habe ich die alternative Config mit einem virtuellen Teamlead und einem RM noch einmal komplett zurückgesetzt und neu gepairt und dann gepeert.

Hier die Listings:

RM:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        5AB1E9
   HMLAN1_MSGCNT 23
   HMLAN1_RAWMSG E5AB1E9,0000,5332DE93,FF,FFBB,B6A6105AB1E937A0AF0601000026
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2018-08-20 20:26:50
   HMLANGWDG_MSGCNT 17
   HMLANGWDG_RAWMSG 05000043B6A6105AB1E937A0AF0601000026
   HMLANGWDG_RSSI -67
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-20 20:26:49
   HMLANGWOG_MSGCNT 23
   HMLANGWOG_RAWMSG 0500003FB6A6105AB1E937A0AF0601000026
   HMLANGWOG_RSSI -63
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-20 20:26:50
   HmUARTKG_MSGCNT 23
   HmUARTKG_RAWMSG 05010025B6A6105AB1E937A0AF0601000026
   HmUARTKG_RSSI -37
   HmUARTKG_TIME 2018-08-20 20:26:50
   IODev      HmUARTKG
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     86
   NAME       HM_5AB1E9
   NOTIFYDEV  global
   NR         1142
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B6 - t:10 s:5AB1E9 d:37A0AF 0601000026
   protCmdDel 3
   protErrIoId_F10000 12 last_at:2018-08-20 20:26:05
   protEvt_AESCom-ok 5 last_at:2018-08-20 20:08:25
   protLastRcv 2018-08-20 20:26:50
   protResnd  4 last_at:2018-08-20 20:26:02
   protResndFail 2 last_at:2018-08-20 20:26:08
   protSnd    29 last_at:2018-08-20 20:26:49
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUARTKG cnt:3 min:-39 max:-37 avg:-38 lst:-38
   rssi_at_HMLAN1 cnt:17 min:-72 max:-63 avg:-66.58 lst:-69
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:17 min:-74 max:-67 avg:-70.52 lst:-67
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:17 min:-71 max:-63 avg:-66.47 lst:-63
   rssi_at_HmUARTKG cnt:18 min:-46 max:-36 avg:-39.94 lst:-37
   READINGS:
     2018-08-20 20:07:07   Activity        alive
     2018-08-20 20:08:25   CommandAccepted yes
     2018-08-20 20:07:02   D-firmware      1.0
     2018-08-20 20:07:02   D-serialNr      OEQ0596882
     2018-08-20 20:09:20   PairedTo        0x37A0AF
     2018-08-20 20:07:06   R-pairCentral   0x37A0AF
     2018-08-20 20:09:20   RegL_00.          02:01 0A:37 0B:A0 0C:AF 16:00 1F:00 00:00
     2018-08-20 20:08:25   aesCommToDev    ok
     2018-08-20 20:08:25   aesKeyNbr       00
     2018-08-20 20:26:49   alarmTest       ok
     2018-08-20 20:26:49   battery         ok
     2018-08-20 20:26:49   level           0
     2018-08-20 20:26:49   recentStateType info
     2018-08-20 20:26:05   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000  cnt:12
     2018-08-20 20:09:20   sdRepeat        off
     2018-08-20 20:26:49   smokeChamber    ok
     2018-08-20 20:33:52   smoke_detect    none
     2018-08-20 20:33:52   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   182
     cSnd       01F100005AB1E901011111110100,0137A0AF5AB1E9010E
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5AB1E9,00,01,00
       nextSend   1534789610.4383
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5AB1E9
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        B6
       io:
         HMLAN1:
           -69
           -69
         HMLANGWDG:
           -67
           -67
         HMLANGWOG:
           -63
           -63
         HmUARTKG:
           -29
           -29
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLANGWDG
       flg        A
       ts         1534789609.84879
       ack:
         HASH(0x1180ef0)
         B6800237A0AF5AB1E900
     rssi:
       HmUARTKG:
         avg        -38
         cnt        3
         lst        -38
         max        -37
         min        -39
       at_HMLAN1:
         avg        -66.5882352941177
         cnt        17
         lst        -69
         max        -63
         min        -72
       at_HMLANGWDG:
         avg        -70.5294117647059
         cnt        17
         lst        -67
         max        -67
         min        -74
       at_HMLANGWOG:
         avg        -66.4705882352941
         cnt        17
         lst        -63
         max        -63
         min        -71
       at_HmUARTKG:
         avg        -39.9444444444444
         cnt        18
         lst        -37
         max        -36
         min        -46
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      HmUARTKG
   IOgrp      VCCU:HmUARTKG
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       RM-Test
   serialNr   OEQ0596882
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Virtueller Teamlead:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        11111101
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         1296
   STATE      off
   TESTNR     5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   HM_5AB1E9,
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2018-08-20 20:33:51   aesCBCCounter   0000DA
     2018-08-20 20:33:52   eventNo         05
     2018-08-20 20:33:52   level           0
     2018-08-20 20:25:59   peerList        HM_5AB1E9,
     2018-08-20 20:33:52   smoke_detect    none
     2018-08-20 20:33:52   state           off
     2018-08-20 20:33:52   trigger_cnt     5
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
Attributes:
   model      virtual_1
   peerIDs    5AB1E901,
   room       RM-Test
   webCmd     press short:press long


List Teamdev

Internals:
   CFGFN     
   DEF        111111
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG E111111,0000,5338CF50,FF,FFC7,D914411111111111110104C6000000198A8262
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2018-08-20 20:33:19
   HMLANGWDG_MSGCNT 24
   HMLANGWDG_RAWMSG 05000043DA1441111111111111010500000000EFBC2DF9
   HMLANGWDG_RSSI -67
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-20 20:33:55
   HMLANGWOG_MSGCNT 12
   HMLANGWOG_RAWMSG 05000033DA1441111111111111010500000000EFBC2DF9
   HMLANGWOG_RSSI -51
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-20 20:33:55
   HmUARTKG_MSGCNT 24
   HmUARTKG_RAWMSG 05000042DA1441111111111111010500000000EFBC2DF9
   HmUARTKG_RSSI -66
   HmUARTKG_TIME 2018-08-20 20:33:55
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLANGWDG
   MSGCNT     72
   NAME       TeamDev
   NOTIFYDEV  global
   NR         1294
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   lastMsg    No:DA - t:41 s:111111 d:111111 010500000000EFBC2DF9
   protLastRcv 2018-08-20 20:33:55
   protSnd    24 last_at:2018-08-20 20:33:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:12 min:-58 max:-57 avg:-57.41 lst:-57
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:24 min:-67 max:-56 avg:-61.95 lst:-67
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:12 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51
   rssi_at_HmUARTKG cnt:24 min:-67 max:-66 avg:-66.29 lst:-66
   READINGS:
     2018-08-20 20:33:52   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   218
     alarmNo    05
     mId       
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +111111,00,00,00
       nextSend   1534790035.96748
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         111111
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        DA
       io:
         HMLAN1:
           -57
         HMLANGWDG:
           -67
           -67
         HMLANGWOG:
           -51
           -51
         HmUARTKG:
           -66
           -66
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -57.4166666666667
         cnt        12
         lst        -57
         max        -57
         min        -58
       at_HMLANGWDG:
         avg        -61.9583333333333
         cnt        24
         lst        -67
         max        -56
         min        -67
       at_HMLANGWOG:
         avg        -51
         cnt        12
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
       at_HmUARTKG:
         avg        -66.2916666666667
         cnt        24
         lst        -66
         max        -66
         min        -67
Attributes:
   IODev      VCCU
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   subType    virtual
   webCmd     virtual


und zu Sicherheit noch einmal meine VCCU:

Internals:
   DEF        37A0AF
   HMLAN1_MSGCNT 173
   HMLAN1_RAWMSG E37A0AF,0000,53785E1B,FF,FFAE,AB800237A0AF370EF900
   HMLAN1_RSSI -82
   HMLAN1_TIME 2018-08-20 21:42:43
   HMLANGWDG_MSGCNT 224
   HMLANGWDG_RAWMSG 0500003737800237A0AFA8BC2700
   HMLANGWDG_RSSI -55
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-20 21:42:20
   HMLANGWOG_MSGCNT 214
   HMLANGWOG_RAWMSG 05000047AB800237A0AF370EF900
   HMLANGWOG_RSSI -71
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-20 21:42:43
   HmUARTKG_MSGCNT 217
   HmUARTKG_RAWMSG 0500004637800237A0AFA8BC2700
   HmUARTKG_RSSI -70
   HmUARTKG_TIME 2018-08-20 21:42:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     828
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLANGWDG:ok,HMLANGWOG:ok,HmUARTKG:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLANGWDG,HMLANGWOG,HmUARTKG
   lastMsg    No:AB - t:02 s:37A0AF d:370EF9 00
   protLastRcv 2018-08-20 21:42:43
   rssi_at_HMLAN1 cnt:166 min:-86 max:-56 avg:-66.88 lst:-82
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:224 min:-89 max:-55 avg:-65.69 lst:-55
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:208 min:-77 max:-50 avg:-58.21 lst:-71
   rssi_at_HmUARTKG cnt:216 min:-88 max:-64 avg:-67.9 lst:-70
   READINGS:
     2018-08-20 21:42:43   CommandAccepted yes
     2018-08-20 20:08:25   aesReqTo        HM_5AB1E9
     2018-08-20 21:36:13   recentStateType ack
     2018-08-20 21:06:23   state           HMLAN1:ok,HMLANGWDG:ok,HMLANGWOG:ok,HmUARTKG:ok,
     2018-08-20 12:52:00   unknown_24E293  received
     2018-08-19 19:17:34   unknown_39DA11  received
     2018-08-20 12:52:25   unknown_4C59A6  received
     2018-08-20 07:16:54   unknown_4C5A27  received
     2018-08-17 23:44:58   unknown_5AB074  received
     2018-08-20 19:57:02   unknown_5AB1E9  received
     2018-07-30 17:35:00   unknown_6333E0  received
     2018-08-17 23:49:18   unknown_85D1D9  received
     2018-08-20 20:26:05   unknown_F10000  received
   helper:
     HM_CMDNR   171
     PONtest    1
     alarmNo    05
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1534794163.81725
       prefIO     
       vccu       
       ioList:
         HMLAN1
         HMLANGWDG
         HMLANGWOG
         HmUARTKG
     mRssi:
       mNo        AB
       io:
         HMLAN1:
           -80
           -80
         HMLANGWDG:
         HMLANGWOG:
           -71
           -71
         HmUARTKG:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -66.8855421686748
         cnt        166
         lst        -82
         max        -56
         min        -86
       at_HMLANGWDG:
         avg        -65.6919642857143
         cnt        224
         lst        -55
         max        -55
         min        -89
       at_HMLANGWOG:
         avg        -58.2115384615385
         cnt        208
         lst        -71
         max        -50
         min        -77
       at_HmUARTKG:
         avg        -67.9074074074074
         cnt        216
         lst        -70
         max        -64
         min        -88
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLANGWDG,HMLANGWOG,HmUARTKG
   hmKey      <geheim>
   model      CCU-FHEM
   room       Zentral
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Leider bekommen ich bei dem Setting mit dem virtuellen Teamlead kein Teamcall und Alarm per FHEM hin.
Was stimmt hier nicht? Ist da war mit dem Peering nicht ok?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruß

Christian
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: Otto123 am 20 August 2018, 22:05:31
Hallo Christian,

beim RM ist das Peering nicht angekommen.
ZitatBei jedem Rauchmelder sollte der Name des virtuellen TeamLeaders in der peerList stehen und beim virtuellen TeamLeader jeder Rauchmelder.


Gruß Otto
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: pc1246 am 20 August 2018, 22:41:32
Moin
Erstmal ganz wichtig, mach mal Deinen key undeutlich. Der ist mindestens zweimal zu sehen!
Dann bin ich mir nicht sicher, ob es richtig ist, dass Du das IODEV mit VCCU definiert hast. Das wird zwar wohl ignoriert, sieht aber trotzdem seltsam aus!
Und das mit dem Peering ist bei den Rauchmeldern eine Crux. Ich habe da auch ewig dran rum gedoktort. Leider ist die urspruengliche Wiki Beschreibung auch fort, denn da stand dass es von alleine gehen soll!
Ich habe es einfach von Hand nachgetragen, und es sieht gut aus. Bei dreien ist es ja nicht so ein Aufwand!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 21 August 2018, 08:19:04
Hallo Ihr beiden,

danke für Eure Rückmeldungen. Den Key habe ich nun rausgenommen...

Wie ziehe ich denn das Peering auf den RM nach? Einfach das Attribut peerIDs ändern? Was trage ich denn dann genau dort ein, speziell beim virtuellen Teamlead?

Beim Attribut IoDev beim virtuellen Teamlead werde ich dann zur Sicherheit auch einmal eine physische CUL eintragen...

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruß

Christian
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: Otto123 am 21 August 2018, 11:56:37
Zitat von: cseuss am 21 August 2018, 08:19:04
Wie ziehe ich denn das Peering auf den RM nach? Einfach das Attribut peerIDs ändern? Was trage ich denn dann genau dort ein, speziell beim virtuellen Teamlead?

Beim Attribut IoDev beim virtuellen Teamlead werde ich dann zur Sicherheit auch einmal eine physische CUL eintragen...
Hallo Christian,

peerIDs eintragen ist Unsinn, die müssen ins physische Homematic Gerät und nicht bloß in das Abbild in FHEM.
Also bitte das peeren nach Wiki wiederholen bis der Arzt kommt. Ruhe bewahren und beobachten!

Das attr IoDev wird verwaltet, normalerweise muss man dort nichts selbst eintragen. Hat man eine VCCU wird das attr IOgrp von Hand verwaltet. Was dort drin stehen kann steht im Wiki VCCU.

Aber beim virtuellen TeamDev geht das aus irgenwelchen Gründen schief (früher hat das mal funktioniert!) Also dort bitte einen richtigen IO in IODev eintragen sonst funktioniert das Peering nicht.

Gruß Otto
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: pc1246 am 21 August 2018, 13:39:52
Zitat von: Otto123 am 21 August 2018, 11:56:37
Aber beim virtuellen TeamDev geht das aus irgenwelchen Gründen schief (früher hat das mal funktioniert!) Also dort bitte einen richtigen IO in IODev eintragen sonst funktioniert das Peering nicht.
Gruß Otto
Moin
Dann ist das eventuell der Grund, dass die sich nicht mehr gegenseitig eintragen!? Mit dem Nachziehen habe ich gemeint, dass ich den Peer auf beiden Seiten definiert hatte, nachdem es sich nicht automatisch eingetragen hatte! Aber ich erinnere es nicht mehr richtig, und die Wiki-Seite hat definitiv geaendert! Und nach der bin ich damals vorgegangen!
Gruss Christoph
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: Benni am 21 August 2018, 14:03:41
Zitat von: Otto123 am 21 August 2018, 11:56:37
Das attr IoDev wird verwaltet, normalerweise muss man dort nichts selbst eintragen.

...

Aber beim virtuellen TeamDev geht das aus irgenwelchen Gründen schief (früher hat das mal funktioniert!) Also dort bitte einen richtigen IO in IODev eintragen sonst funktioniert das Peering nicht.

Ich habe dazu sogar 2 Einträge im Wiki gefunden:

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder#virtueller_TeamLead
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#Virtuelle_Entities

In beiden Artikeln wird erwähnt, dass IODev bei virtuellen HM-Devices von Hand zu setzen ist.

Weiß Martin, dass das so ist und dass das teilweise Probleme bereitet? Gibt es einen Grund dafür, dass das bei virtuellen Devices nicht auch automatisch geschieht (Stichwort autocreate?), insbesondere wenn doch eine vccu (https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU) in Verwendung ist?
Ich weiß leider nicht sicher, ob das wirklich schon mal funktioniert hat.

gb#
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: Otto123 am 21 August 2018, 15:16:06
Hallo Benni,

den ersten von Dir erwähnten Wiki Artikel habe ich mal geändert, ob das auch Christophs angemerkte Änderung betrifft weiß ich nicht mehr.

Ich meine, Martin war in einer der vielen Diskussionen um den SD-2 mal verwundert, dass es nicht automatisch gesetzt wird.
Ich bin der Meinung, als ich meinen virtuellen Teamlead seiner Zeit erzeugt habe, wurde es automatisch gesetzt, aber beschwören kann ich das nicht!

@ Christoph Der Grund dafür, dass das Peering mit dem virtuellen Teamdev nicht geht, liegt nach meiner Erfahrung in erster Linie daran, dass IODev nicht gesetzt ist. Damit weiß je keiner, dass es was zu senden gibt!

Gruß Otto
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 21 August 2018, 16:32:34
Hallo zusammen,

vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und die interessante Diskussion. Ich bin zwei Tage beruflich unterwegs und werden direkt im Anschluss mit meinen SD-2s und dem virtuellen Teamlead testen.

Gruß

Christian
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 21 August 2018, 23:09:06
Guten Abend zusammen,

ich habe nun von unterwegs die Konfig nachgezogen (IODEV beim virtuellen Teamlead) und das Peering gelöscht.

Nun klappt das neue Peering und die Teamlead-Aktionen TeamCall und Alarm on etc. funktionieren ohne Probleme.

Viele Grüße und Dank

Christian
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: pc1246 am 22 August 2018, 08:17:53
Zitat von: cseuss am 21 August 2018, 23:09:06
Guten Abend zusammen,

ich habe nun von unterwegs die Konfig nachgezogen (IODEV beim virtuellen Teamlead) und das Peering gelöscht.

Nun klappt das neue Peering und die Teamlead-Aktionen TeamCall und Alarm on etc. funktionieren ohne Probleme.

Viele Grüße und Dank

Christian
Moin
Schoen das es klappt. Wie muss ich das jetzt verstehen? Beim virtuellen Teamleader das entsprechende IODEV eintragen, danach peer single und es ist auf beiden Peers angekommen?
Gruss Christoph
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 22 August 2018, 09:45:46
Ja genau.

Ich habe beim virtuellen Teamlead im IODEV meine VCCU gegen ein reales Interface ausgetauscht.
Dann habe ich das Peering des RM mit dem virtuellen Teamlead einmal gelöscht und dann wieder neu vorgenommen.

Nun ist der RM über den virtuellen Teamlead ansprechbar (Teamcall, Alarm on und off). Die anderen RM ziehe ich nach, wenn ich wieder zu Hause bin. Ein physischen Teamlead (RM) benötige ich daher nicht mehr.

Hinweis: Man muss nach dem Pairing und Peering immer eine ganze Zeit abwarten, bis alles ok ist und man den nächsten Schritt macht.

Gruß

Christian
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 25 August 2018, 13:35:22
Hallo,

ich muss mich noch einmal melden.

Leider bekomme ich einen RM nicht an den virtuellen Teamlead gepeert.
Das Peering ist zwar lt. Oberfläche abgeschlossen, wenn der RM allerdings einen Alarm (mit Prüfgas) auslöst, werden die anderen nicht informiert. Im Log steht der Alarm nur bei dem einen RM.
Ebenfalls "hört" der RM nicht auf einen Teamcall über den virtuellen Teamlead. Angezeigt in der Oberfläche wird der Teamcall, es passiert aber an diesem RM nichts. Die anderen RM blinken eifrig.

Wie kann ich das Problem eingrenzen?

Hier ein paar Lists:

Virtueller Teamlead:

Internals:
   DEF        11111101
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         898
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Team
   STATE      off
   TESTNR     23
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   Wz.Rauchmelder,Ju.Rauchmelder,Sz.Rauchmelder,Tr.Rauchmelder_EG,Ke.Rauchmelder,Ja.Rauchmelder,
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2018-08-25 13:15:19   aesCBCCounter   000104
     2018-08-25 13:15:19   eventNo         17
     2018-08-25 13:15:19   level           0
     2018-08-25 09:19:00   peerList        Wz.Rauchmelder,Ju.Rauchmelder,Sz.Rauchmelder,Tr.Rauchmelder_EG,Ke.Rauchmelder,Ja.Rauchmelder,
     2018-08-25 13:15:19   smoke_detect    none
     2018-08-25 13:15:19   state           off
     2018-08-25 13:14:25   teamCall        from TeamDev:16
     2018-08-25 13:15:19   trigger_cnt     23
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
Attributes:
   model      virtual_1
   peerIDs    5AB07401,5AB1E201,5AB1E901,5AE06A01,5AE0E601,5AE1F301,
   room       RM-Test
   webCmd     teamCall


RM:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        5AE0E6
   HMLAN1_MSGCNT 54
   HMLAN1_RAWMSG E5AE0E6,0000,6B635B51,FF,FFBB,86A6105AE0E637A0AF060100003D
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2018-08-25 13:09:34
   HMLANGWDG_MSGCNT 51
   HMLANGWDG_RAWMSG 0500003D86A6105AE0E637A0AF060100003D
   HMLANGWDG_RSSI -61
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-25 13:09:34
   HMLANGWOG_MSGCNT 53
   HMLANGWOG_RAWMSG 0500004886A6105AE0E637A0AF060100003D
   HMLANGWOG_RSSI -72
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-25 13:09:33
   HmUARTKG_MSGCNT 62
   HmUARTKG_RAWMSG 0501003E86A6105AE0E637A0AF060100003D
   HmUARTKG_RSSI -62
   HmUARTKG_TIME 2018-08-25 13:09:34
   IODev      HmUARTKG
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     220
   NAME       Ke.Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         1039
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:86 - t:10 s:5AE0E6 d:37A0AF 060100003D
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protCmdDel 16
   protEvt_AESCom-ok 7 last_at:2018-08-25 13:04:39
   protLastRcv 2018-08-25 13:09:34
   protNack   2 last_at:2018-08-25 13:04:39
   protResnd  18 last_at:2018-08-25 13:07:40
   protResndFail 8 last_at:2018-08-25 13:07:45
   protSnd    76 last_at:2018-08-25 13:09:33
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUARTKG cnt:8 min:-61 max:-33 avg:-48.5 lst:-61
   rssi_at_HMLAN1 cnt:54 min:-79 max:-59 avg:-68.2 lst:-69
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:51 min:-87 max:-61 avg:-77.84 lst:-61
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:53 min:-83 max:-57 avg:-68.47 lst:-72
   rssi_at_HmUARTKG cnt:55 min:-63 max:-34 avg:-53.65 lst:-62
   READINGS:
     2018-08-25 00:09:52   Activity        alive
     2018-08-25 13:04:39   CommandAccepted no
     2018-08-25 00:09:52   D-firmware      1.0
     2018-08-25 00:09:52   D-serialNr      OEQ0597410
     2018-08-25 13:05:14   PairedTo        0x37A0AF
     2018-08-24 18:47:21   R-pairCentral   0x37A0AF
     2018-08-25 13:08:56   RegL_00.       
     2018-08-25 13:04:39   aesCommToDev    ok
     2018-08-25 13:04:39   aesKeyNbr       00
     2018-08-25 13:09:33   alarmTest       ok
     2018-08-25 13:09:33   battery         ok
     2018-08-25 13:09:33   level           0
     2018-08-25 13:05:15   peerList        Rauchmelder_Team,
     2018-08-25 11:56:51   powerOn         2018-08-25 11:56:51
     2018-08-25 13:09:33   recentStateType info
     2018-08-25 13:05:14   sdRepeat        off
     2018-08-25 13:09:33   smokeChamber    ok
     2018-08-25 13:15:19   smoke_detect    none
     2018-08-25 13:15:19   state           off
     2018-08-25 13:14:25   teamCall        from TeamDev:16
     2018-08-25 13:00:45   trigLast        Rauchmelder_Team:0
     2018-08-25 13:00:45   trig_Rauchmelder_Team 0_2
   helper:
     HM_CMDNR   134
     alarmNo    02
     cSnd       0137A0AF5AE0E600040000000000,0137A0AF5AE0E6010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,11111101,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5AE0E6,00,01,00
       nextSend   1535195374.46316
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5AE0E6
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        86
       io:
         HMLAN1:
           -69
           -69
         HMLANGWDG:
           -61
           -61
         HMLANGWOG:
           -72
           -72
         HmUARTKG:
           -58
           -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLANGWOG
       flg        A
       ts         1535195373.82205
       ack:
         HASH(0x33c4670)
         86800237A0AF5AE0E600
     rssi:
       HmUARTKG:
         avg        -48.5
         cnt        8
         lst        -61
         max        -33
         min        -61
       at_HMLAN1:
         avg        -68.2037037037037
         cnt        54
         lst        -69
         max        -59
         min        -79
       at_HMLANGWDG:
         avg        -77.843137254902
         cnt        51
         lst        -61
         max        -61
         min        -87
       at_HMLANGWOG:
         avg        -68.4716981132076
         cnt        53
         lst        -72
         max        -57
         min        -83
       at_HmUARTKG:
         avg        -53.6545454545455
         cnt        55
         lst        -62
         max        -34
         min        -63
     shadowReg:
Attributes:
   IODev      HmUARTKG
   IOgrp      VCCU:HmUARTKG
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder Waschküche
   autoReadReg 0_off
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       Keller,RM-Test
   serialNr   OEQ0597410
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


VCCU:

Internals:
   DEF        37A0AF
   HMLAN1_MSGCNT 2165
   HMLAN1_RAWMSG E37A0AF,0000,6B72CD62,FF,FFC2,29800237A0AF055EF800
   HMLAN1_RSSI -62
   HMLAN1_TIME 2018-08-25 13:26:25
   HMLANGWDG_MSGCNT 2693
   HMLANGWDG_RAWMSG 0500003829800237A0AF055EF800
   HMLANGWDG_RSSI -56
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-25 13:26:25
   HMLANGWOG_MSGCNT 1761
   HMLANGWOG_RAWMSG 0500003886800237A0AF4F245601016E00
   HMLANGWOG_RSSI -56
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-25 13:24:09
   HmUARTKG_MSGCNT 2561
   HmUARTKG_RAWMSG 0500004329800237A0AF055EF800
   HmUARTKG_RSSI -67
   HmUARTKG_TIME 2018-08-25 13:26:25
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     9180
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLANGWDG:ok,HMLANGWOG:ok,HmUARTKG:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLANGWDG,HMLANGWOG,HmUARTKG
   lastMsg    No:29 - t:02 s:37A0AF d:055EF8 00
   protLastRcv 2018-08-25 13:26:25
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2014 min:-98 max:-55 avg:-65.45 lst:-62
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:2475 min:-91 max:-55 avg:-65.64 lst:-56
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:1722 min:-74 max:-48 avg:-56.68 lst:-56
   rssi_at_HmUARTKG cnt:2561 min:-90 max:-61 avg:-68.12 lst:-67
   READINGS:
     2018-08-25 13:26:25   CommandAccepted yes
     2018-08-25 13:04:39   aesReqTo        Ke.Rauchmelder
     2018-08-25 13:24:09   recentStateType ack
     2018-08-25 13:05:47   state           HMLAN1:ok,HMLANGWDG:ok,HMLANGWOG:ok,HmUARTKG:ok,
     2018-08-25 12:41:34   unknown_24E293  received
     2018-08-23 18:01:33   unknown_39DA11  received
     2018-08-25 12:41:59   unknown_4C59A6  received
     2018-08-25 12:24:09   unknown_4C5A27  received
     2018-08-17 23:44:58   unknown_5AB074  received
     2018-08-20 19:57:02   unknown_5AB1E9  received
     2018-08-24 07:00:40   unknown_5AE06A  received
     2018-08-23 22:04:15   unknown_5AE0E6  received
     2018-08-23 21:52:20   unknown_5AE1F3  received
     2018-07-30 17:35:00   unknown_6333E0  received
     2018-08-17 23:49:18   unknown_85D1D9  received
     2018-08-20 20:26:05   unknown_F10000  received
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1535196385.98978
       prefIO     
       vccu       
       ioList:
         HMLAN1
         HMLANGWDG
         HMLANGWOG
         HmUARTKG
     mRssi:
       mNo        29
       io:
         HMLAN1:
           -58
           -58
         HMLANGWDG:
           -56
           -56
         HMLANGWOG:
         HmUARTKG:
           -67
           -67
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -65.4503475670308
         cnt        2014
         lst        -62
         max        -55
         min        -98
       at_HMLANGWDG:
         avg        -65.6452525252525
         cnt        2475
         lst        -56
         max        -55
         min        -91
       at_HMLANGWOG:
         avg        -56.6869918699186
         cnt        1722
         lst        -56
         max        -48
         min        -74
       at_HmUARTKG:
         avg        -68.1296368606013
         cnt        2561
         lst        -67
         max        -61
         min        -90
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLANGWDG,HMLANGWOG,HmUARTKG
   hmKey      <geheim>
   model      CCU-FHEM
   room       RM-Test,Zentral
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


Ein anderer RM, der funktioniert:

Internals:
   DEF        5AB074
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E5AB074,0000,6B25F332,FF,FFC6,80A6105AB07437A0AF06010000
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2018-08-25 12:02:30
   HMLANGWDG_MSGCNT 2
   HMLANGWDG_RAWMSG 0500004780A6105AB07437A0AF06010000
   HMLANGWDG_RSSI -71
   HMLANGWDG_TIME 2018-08-25 12:02:30
   HMLANGWOG_MSGCNT 2
   HMLANGWOG_RAWMSG 0500002A80A6105AB07437A0AF06010000
   HMLANGWOG_RSSI -42
   HMLANGWOG_TIME 2018-08-25 12:02:30
   HmUARTKG_MSGCNT 2
   HmUARTKG_RAWMSG 0501004680A6105AB07437A0AF06010000
   HmUARTKG_RSSI -70
   HmUARTKG_TIME 2018-08-25 12:02:30
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLANGWDG
   MSGCNT     8
   NAME       Wz.Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         899
   NTFY_ORDER 50-Wz.Rauchmelder
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:80 - t:10 s:5AB074 d:37A0AF 06010000
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2018-08-25 12:02:30
   protSnd    2 last_at:2018-08-25 12:02:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-64 max:-58 avg:-61 lst:-58
   rssi_at_HMLANGWDG cnt:2 min:-77 max:-71 avg:-74 lst:-71
   rssi_at_HMLANGWOG cnt:2 min:-66 max:-42 avg:-54 lst:-42
   rssi_at_HmUARTKG cnt:2 min:-70 max:-56 avg:-63 lst:-70
   READINGS:
     2018-08-24 18:44:18   Activity        alive
     2018-08-22 21:05:54   CommandAccepted yes
     2018-08-22 21:08:01   D-firmware      1.0
     2018-08-22 21:08:01   D-serialNr      OEQ0597255
     2018-08-22 21:08:37   PairedTo        0x37A0AF
     2018-08-22 20:56:37   R-pairCentral   0x37A0AF
     2018-08-22 21:08:37   RegL_00.        02:01 0A:37 0B:A0 0C:AF 16:00 1F:00 00:00
     2018-08-22 21:05:54   aesCommToDev    ok
     2018-08-22 21:05:54   aesKeyNbr       00
     2018-08-25 12:02:30   alarmTest       ok
     2018-08-25 12:02:30   battery         ok
     2018-08-25 12:02:30   level           0
     2018-08-24 18:44:18   peerList        Rauchmelder_Team,
     2018-08-25 12:02:30   powerOn         2018-08-25 12:02:30
     2018-08-25 12:02:30   recentStateType info
     2018-08-22 21:08:37   sdRepeat        off
     2018-08-25 12:02:30   smokeChamber    ok
     2018-08-25 13:15:19   smoke_detect    none
     2018-08-25 13:15:19   state           off
     2018-08-25 13:14:25   teamCall        from TeamDev:16
     2018-08-22 21:28:18   trigLast        Rauchmelder_Team:0
     2018-08-22 21:28:18   trig_Rauchmelder_Team 0_4
   helper:
     HM_CMDNR   128
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5AB074,00,01,00
       nextSend   1535191350.4792
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5AB074
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         HMLAN1:
           -58
           -58
         HMLANGWDG:
           -71
           -71
         HMLANGWOG:
           -42
           -42
         HmUARTKG:
           -68
           -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUARTKG
       flg        A
       ts         1535191350.13016
       ack:
         HASH(0x2d812f0)
         80800237A0AF5AB07400
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -61
         cnt        2
         lst        -58
         max        -58
         min        -64
       at_HMLANGWDG:
         avg        -74
         cnt        2
         lst        -71
         max        -71
         min        -77
       at_HMLANGWOG:
         avg        -54
         cnt        2
         lst        -42
         max        -42
         min        -66
       at_HmUARTKG:
         avg        -63
         cnt        2
         lst        -70
         max        -56
         min        -70
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Rauchmelder Wohnzimmer
   autoReadReg 0_off
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       RM-Test,Wohnzimmer
   serialNr   OEQ0597255
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Kann das ein Problem in der AES-Kommunikation oder im Peering sein?

Vielen Dank für Eure erneute Hilfe.

Gruß

Christian

Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: Otto123 am 25 August 2018, 13:55:12
Hallo Christian,

das hat nichts mit deinem Problem zu tun, aber ich habe noch ein Problem mit deiner VCCU entdeckt.
Ich hatte mal das hier "entdeckt":
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88621.msg811397.html#msg811397

Ansonsten ist die Signalisierung untereinander bei Alarm eine reine Geschichte der Rauchmelder. Die Informieren über die Team ID ihre Mitglieder ohne jede Zentrale.
Ich sehe eigentlich die Peers überall.

Aber dein persönlicher hmKey      <geheim> ist nicht übertragen? aesKeyNbr       00?
Für den nicht funktionierenden Teamcall gab es noch das Problem mit den aesCBCCounter, musst Du mal suchen.
Was sagt hminfo configCheck?

Ich kann leider dazu nicht mehr beitragen, ich habe nur die alten SD ...

Gruß Otto
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: frank am 25 August 2018, 14:15:26
ausserdem muss der auslösende rm auch die anderen rauch melder erreichen können. fhem spielt nicht den repeater. ich denke, dass man die rssi von rm zu rm in fhem auch nicht kontrollieren kann. bei schlechter reichweite bräuchtest du einen speziellen repeater, den es nicht mehr zu kaufen gibt. bei den sd2 kann man wohl einen sd2 des teams als repeater konfigurieren.
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: cseuss am 25 August 2018, 14:27:00
Hallo Otto,

danke für die Rückmeldung.

Ich habe IOgrp an der VCCU nachgezogen, das meinstest Du doch.

aesKeyNbr       00? ist mir bei dem nicht kommunizierenden RM nun auch aufgefallen, die anderen haben 02.

Was sagt mir das? Wie kann ich das beheben?
HMInfo habe ich mal aktiviert. Meldet einiges zurück.

configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret- Ar.Sensor: RegL_00.-ret- Bd.Fenster.Contact.Links: RegL_00.,RegL_01.-ret- Ga.Sensor.aussen: RegL_00.-ret- Ga.Thermometer: RegL_00.-ret- Gr.Garagentor.Contact: RegL_01.-ret- Gr.Sensor: RegL_00.-ret- Gr.Tor_Antrieb: RegL_00.,RegL_01.-ret- Gr.Tuer: RegL_00.,RegL_01.-ret- Gz.Fenster.Contact.Links: RegL_00.,RegL_01.-ret- Gz.Heizung_WindowRec: RegL_03.Gz.Fenster.Contact.Rechts_chn-01,RegL_07.Gz.Fenster.Contact.Rechts_chn-01-ret- Ja.Fenster.Dach.Contact: RegL_00.,RegL_01.-ret- Ja.Fenster.hinten.Contact: RegL_00.,RegL_01.-ret- Ja.Fenster.vorne.Contact.Links: RegL_01.-ret- Ja.Fenster.vorne.Contact.Rechts: RegL_00.,RegL_01.-ret- Ja.Heizung.vorne: RegL_00.-ret- Ja.Heizung.vorne_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Ja.Heizung.vorne_Climate: RegL_01.-ret- Ja.Heizung.vorne_Weather: RegL_01.-ret- Ja.Heizung.vorne_remote: RegL_01.-ret- Ju.Fenster.Contact.Links: RegL_00.,RegL_01.-ret- Ju.Fenster.Contact.Rechts: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Ju.Heizung_WindowRec-ret- Ju.Heizung: RegL_00.-ret- Ju.Heizung_ClimaTeam: RegL_01.-ret- Ju.Heizung_Climate: RegL_01.-ret- Ju.Heizung_Weather: RegL_01.-ret- Ju.Heizung_WindowRec: RegL_03.Ju.Fenster.Contact.Rechts_chn-01,RegL_07.Ju.Fenster.Contact.Rechts_chn-01-ret- Ju.Heizung_remote: RegL_01.-ret- Ju.Taster: RegL_00.-ret- Ju.Taster_Btn_01: RegL_01.-ret- Ju.Taster_Btn_02: RegL_01.-ret- Ke.Rauchmelder: RegL_00.-ret- Sz.Fenster.Contact.Links: RegL_00.,RegL_01.-ret- Tr.FHEM_Tablet_Schalter: RegL_01.-ret- Tr.Kugellampe: RegL_01.-ret- Tr.Schalter_Schuhschrank: RegL_00.-ret- Wz.Deckenfluter: RegL_00.-ret- Wz.Deckenfluter_Pwr: RegL_01.-ret- Wz.Deckenfluter_Schalter: RegL_01.-ret- Wz.Deckenfluter_SenF: RegL_01.-ret- Wz.Deckenfluter_SenI: RegL_01.-ret- Wz.Deckenfluter_SenPwr: RegL_01.-ret- Wz.Deckenfluter_SenU: RegL_01.-ret- Wz.TVSchalter: RegL_00.-ret- Wz.TVSchalter_Pwr: .RegL_01.-ret- Wz.TVSchalter_SenF: .RegL_01.-ret- Wz.TVSchalter_SenI: .RegL_01.-ret- Wz.TVSchalter_SenPwr: .RegL_01.-ret- Wz.TVSchalter_SenU: .RegL_01.-ret- ZE.Display: RegL_00.-ret- ZE.Display_Dis_01: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_02: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_03: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_04: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_05: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_06: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_07: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_08: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_09: RegL_01.-ret- ZE.Display_Dis_10: RegL_01.-ret--ret- incomplete register list-ret- Ja.Heizung.hinten_Clima: RegL_07.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret- incomplete: Ar.Sensor:-ret- incomplete: Bd.Fenster.Contact.Links:-ret- incomplete: Bd.Heizung.Wand_ClimaTeam:-ret- incomplete: Ga.Sensor.aussen:-ret- incomplete: Gr.Tuer:-ret- incomplete: Gz.Fenster.Contact.Links:-ret- incomplete: Ja.Fenster.Dach.Contact:-ret- incomplete: Ja.Fenster.hinten.Contact:-ret- incomplete: Ja.Fenster.vorne.Contact.Links:-ret- incomplete: Ju.Fenster.Contact.Links:-ret- incomplete: Ju.Taster_Btn_01:-ret- incomplete: Ju.Taster_Btn_02:-ret- incomplete: Sz.Fenster.Contact.Links:-ret- incomplete: Wz.Sensor.innen:-ret--ret- trigger sent to unpeered device-ret- triggerUnpeered: Bd.Fenster.Contact.Rechts:000000-ret--ret- PairedTo missing/unknown-ret- Ga.Thermometer-ret- Ja.Heizung.vorne-ret- Ju.Heizung-ret- Wz.Deckenfluter-ret- Wz.TVSchalter-ret--ret- PairedTo mismatch to IODev-ret- Bd.Fenster.Contact.Rechts paired:0x000000 IO attr: 37A0AF.-ret- Gr.Sensor paired:0x000000 IO attr: 37A0AF.-ret--ret- templist mismatch -ret- Bd.Heizung.Boden_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Bd.Heizung.Wand_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Bu.Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Gz.Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Ja.Heizung.hinten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Ja.Heizung.vorne_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Ju.Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Sz.Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- Tr.Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret- ZE.Thermostat_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory

Zeigt das denn ein Problem mit den RM?

Ansonsten sind andere RM auf jeden Fall in Reichweite.

Gruß

Christian
Titel: Antw:Ebenfalls Probleme mit HM-Sec-SD-2
Beitrag von: Otto123 am 25 August 2018, 16:06:20
Hallo Christian,

Dem fehlen Register Ke.Rauchmelder: RegL_00. solltest Du mit getConfig holen können.

Zum AES:
schau mal hier, ob das hilft -> https://wiki.fhem.de/wiki/AES_Encryption
Ich meine zum Übertragen des Key musste man Aktion anstossen, ich weiß nicht welche.

Die ganze Liste im hmInfo solltest Du in Ruhe abarbeiten.

Gruß Otto