Hallo zusammen,
ich habe den HM-MOD-EM-8 Betriebsmodus auf sensor bzw. Tür-/Fensterkontakt-Modus gesetzt und an TA1 bis TA8 div. Sensoren respektiv 3 Reed-Kontakte.
Weiterhin habe ich channel_01 (TA1 -> Reed-Kontakt) vom HM-MOD-EM-8 an den "_WindowRec" channel des Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN gepairt.
Hat nach ein wenig trail and error funktioniert.
Jetzt wollte ich an channel_02 (TA2 -> Reed-Kontakt) vom HM-MOD-EM-8 den status umdrehen und musste feststellen das in der regList nur
"msgScPosA | literal | | Message for position A options:closed,noMsg,open" angegeben war.
Unter regTable steht: msgScPosA:closed
Ändere ich nach msgScPosA:open wird nur noch der status open angezeigt, egal ob der Kontakt offen oder geschlossen ist.
Kann mir da jemand helfen, mache ich etwas falsch ?
Vielen Dank
Du muss posA und posB drehen, dann sollte es gehen ;-)
ich hatte geschrieben das NUR "posA" zur verfügung steht.
"posB" gibt es nicht.
Das ist ja das Problem!
hatte ich nicht so genau lesen :-(
Dann sollte Martin das Register noch in die HM-Config mit einarbeiten ...
muß ich da jetzt etwas unternehmen, martin benachrichtigen ? oder wie ist die genaue vorgehensweise ?
normalerweise liest der Martin hier mit ...
ansonsten einen kleine Wink ;-)
ah ok, dann soll Martin sich mal keinen Stress machen.
Hi,
ich habe nicht so ein Teil aber mal in die Datei HMConfig.pm geschaut ....
dort steht in Zeile 1053
,msgScPosA =>1,msgScPosA =>1
tausche mal das 2. A gegen ein B aus ;-) Beispiele finden sich bei den Fensterkontakten
Wenn es klappt, kannst Du Martin das ja zukommen lassen
8) werde ich heute abend wenn ich zu hause bin direkt mal testen, jetzt geht es leider nicht.
Ich werde berichten....
Zitat von: Wuppi68 am 23 August 2018, 00:33:00
Hi,
ich habe nicht so ein Teil aber mal in die Datei HMConfig.pm geschaut ....
dort steht in Zeile 1053
,msgScPosA =>1,msgScPosA =>1
tausche mal das 2. A gegen ein B aus ;-) Beispiele finden sich bei den Fensterkontakten
Wenn es klappt, kannst Du Martin das ja zukommen lassen
Wahnsin, hat geklappt.
hatte nach shutdown restart direkt unter "regTable" den Wert "msgScPosB"zur Verfügung
Default ist eingestellt
msgScPosA: closed und msgScPosB: open
Das konnte ich jetzt auch wie gewünscht umstellen.
SUPER, vielen Dank
und wie kann ich das Martin jetzt zukommen lassen? eine PN schreiben ?
Zitat von: ms_steini am 23 August 2018, 20:59:12
Wahnsin, hat geklappt.
hatte nach shutdown restart direkt unter "regTable" den Wert "msgScPosB"zur Verfügung
Default ist eingestellt
msgScPosA: closed und msgScPosB: open
Das konnte ich jetzt auch wie gewünscht umstellen.
SUPER, vielen Dank
und wie kann ich das Martin jetzt zukommen lassen? eine PN schreiben ?
schick Ihm am besten eine PM mit dem Verweis auf diesen Fred ... sonst hast Du beim nächsten Update wieder das Problem 8-)