Hallo zusammen,
nachdem mein Helligkeitssensor HM-Sen-LI-O nach dem Zusammenbau bestimmt weit über ein Jahr mit dem ersten Batteriesatz lief benötigt er jetzt ja nach Batterietyp alle 3-6 Wochen neue. Anfrage dazu bei ELV ergab den Wert der auszulassenden Meldungen/Sendungen in der CCU hoch zu setzen. Da ich so eine natürlich nicht besitze habe ich nach stöbern im Forum gefunden, daß wohl der Wert R-cyclicInfoMsgDis dafür zuständig ist. Dieser Wert ist bei mir auf 0 welcher wohl dem Standard entspricht.
Der rssi bewegt sich zwischen 75 und 85. Ich würde behaupten wollen, daß das kein Problem sein sollte, denn die Installationsposition sowohl vom Sensor als auch vom HMLAN sind immer gleich geblieben.
get Lichtsensor regList ergab:
list: register | range | peer | description
0: cyclicInfoMsgDis | 0 to 255 | | cyclic message
0: localResDis | literal | | local reset disable options:on,off
0: pairCentral | 0 to 16777215 | | pairing to central
0: transmDevTryMax | 1 to 10 | | max message re-transmit
1: sign | literal | | signature (AES) options:off,on
1: txMinDly | 0 to 16s | | min transmit delay
1: txThresPercent | 10 to 100% | | threshold percent special:unused
Also änderte ich es erst mal auf 2:
set Lichtsensor regSet cyclicInfoMsgDis 2
Dies änderte der Eintrag in den Readings dann auf "set_2"
R-cyclicInfoMsgDis set_2
geändert hat sich dadurch nichts und der Wert hat sich nach einer guten halben Stunde wieder selbstständig zurück auf 0 gestellt.
2018-08-18_18:43:20 Lichtsensor brightness: 1429.64
2018-08-18_18:43:20 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:40:29 Lichtsensor B: 1449.74
2018-08-18_18:40:29 Lichtsensor brightness: 1449.74
2018-08-18_18:40:29 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:38:28 Lichtsensor B: 1459.97
2018-08-18_18:38:28 Lichtsensor brightness: 1459.97
2018-08-18_18:38:28 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:36:12 Lichtsensor B: 1471.24
2018-08-18_18:36:12 Lichtsensor brightness: 1471.24
2018-08-18_18:36:12 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:33:42 Lichtsensor R-cyclicInfoMsgDis: 0
2018-08-18_18:33:42 Lichtsensor B: 1483.98
2018-08-18_18:33:42 Lichtsensor brightness: 1483.98
2018-08-18_18:33:42 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:31:53 Lichtsensor Activity: alive
2018-08-18_18:30:57 Lichtsensor B: 1515.21
2018-08-18_18:30:57 Lichtsensor brightness: 1515.21
2018-08-18_18:30:57 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:27:57 Lichtsensor B: 1522.7
2018-08-18_18:27:57 Lichtsensor brightness: 1522.7
2018-08-18_18:27:57 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:25:48 Lichtsensor B: 1525.32
2018-08-18_18:25:48 Lichtsensor brightness: 1525.32
2018-08-18_18:25:48 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:23:24 Lichtsensor B: 1539.59
2018-08-18_18:23:24 Lichtsensor brightness: 1539.59
2018-08-18_18:23:24 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:20:46 Lichtsensor B: 1544.84
2018-08-18_18:20:46 Lichtsensor brightness: 1544.84
2018-08-18_18:20:46 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:17:52 Lichtsensor B: 1555.08
2018-08-18_18:17:52 Lichtsensor brightness: 1555.08
2018-08-18_18:17:52 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:15:49 Lichtsensor B: 1579.66
2018-08-18_18:15:49 Lichtsensor brightness: 1579.66
2018-08-18_18:15:49 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:13:31 Lichtsensor B: 1607.05
2018-08-18_18:13:31 Lichtsensor brightness: 1607.05
2018-08-18_18:13:31 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:10:59 Lichtsensor B: 1629.32
2018-08-18_18:10:59 Lichtsensor brightness: 1629.32
2018-08-18_18:10:59 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:08:13 Lichtsensor B: 1649.16
2018-08-18_18:08:13 Lichtsensor brightness: 1649.16
2018-08-18_18:08:13 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:05:12 Lichtsensor B: 1691.66
2018-08-18_18:05:12 Lichtsensor brightness: 1691.66
2018-08-18_18:05:12 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:03:00 Lichtsensor B: 1712.52
2018-08-18_18:03:00 Lichtsensor brightness: 1712.52
2018-08-18_18:03:00 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_18:00:35 Lichtsensor Nack
2018-08-18_18:00:35 Lichtsensor NACK
2018-08-18_18:00:34 Lichtsensor B: 1752.71
2018-08-18_18:00:34 Lichtsensor brightness: 1752.71
2018-08-18_18:00:34 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_17:59:27 Lichtsensor R-cyclicInfoMsgDis: set_2
2018-08-18_17:57:54 Lichtsensor B: 1812.49
2018-08-18_17:57:54 Lichtsensor brightness: 1812.49
2018-08-18_17:57:54 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_17:56:16 Lichtsensor Activity: alive
2018-08-18_17:54:59 Lichtsensor B: 1844.74
2018-08-18_17:54:59 Lichtsensor brightness: 1844.74
2018-08-18_17:54:59 Lichtsensor battery: ok
2018-08-18_17:52:54 Lichtsensor B: 1844.87
2018-08-18_17:52:54 Lichtsensor brightness: 1844.87
Anbei noch ein List vom Sensor:
HMLAN_MSGCNT 731
HMLAN_RAWMSG E4961CB,0000,DBF2AE9C,FF,FFAB,7086534961CB00000000C1000AB0F4
HMLAN_RSSI -85
HMLAN_TIME 2018-08-20 16:46:57
DEF 4961CB
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 731
NAME Lichtsensor
NOTIFYDEV global
NR 728
NTFY_ORDER 50-Lichtsensor
STATE B: 7006.6
TYPE CUL_HM
lastMsg No:70 - t:53 s:4961CB d:000000 00C1000AB0F4
protLastRcv 2018-08-20 16:46:57
protRcv 729 last_at:2018-08-20 16:46:57
protSnd 3 last_at:2018-08-19 09:57:11
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN cnt:731 min:-88 max:-73 avg:-80.86 lst:-85
READINGS:
2018-08-19 09:57:05 Activity alive
2018-08-19 09:57:11 CommandAccepted yes
2018-08-18 16:52:35 D-firmware 1.1
2018-08-18 16:52:35 D-serialNr NEQ0123456
2018-08-19 09:57:11 PairedTo 0xABC123
2018-08-19 09:57:11 R-cyclicInfoMsgDis 0
2018-02-17 17:54:00 R-pairCentral 0xABC123
2018-02-17 17:54:01 R-sign off
2018-08-19 09:57:11 RegL_00. 02:01 0A:13 0B:AF 0C:12 11:00 14:06 18:00 00:00
2018-08-19 09:57:12 RegL_01. 02:50 08:00 30:06 7B:08 AC:00 00:00
2018-08-20 16:46:57 battery ok
2018-08-20 16:46:57 brightness 7006.6
2018-08-18 16:52:36 powerOn 2018-08-18 16:52:36
2018-08-18 16:52:36 recentStateType info
2018-08-20 16:46:57 state B: 7006.6
helper:
HM_CMDNR 112
cSnd 01ABC1234961CB00040000000000,01ABC1234961CB01040000000001
getCfgListNo
mId 00FD
regLst ,0,1
rxType 12
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4961CB,00,00,00
nextSend 1534776417.20896
prefIO
rxt 2
vccu
p:
4961CB
00
00
00
mRssi:
mNo 70
io:
HMLAN:
-83
-83
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN:
avg -80.8659370725034
cnt 731
lst -85
max -73
min -88
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.1
model HM-Sen-LI-O
room Wetter
serialNr NEQ0123456
subType senBright
Was mache ich falsch ?
Gruß
Fridolin
Wahrscheinlich nichts.
Ich habe genau dasselbe Problem. Das Gerät ist inzwischen ausgemustert und durch eine NodeMCU mit ESPEasy und LUX-Meter ersetzt - das ganze für 5 EUR...
Ciao, -MN
Man kann einige Parameter setzen, die das Senderverhalten beeinflussen.
Hier meine Einstellungen (CCU) für den Sensor:
Anzahl auszulassende Statusmeldungen = 3
Maximale Sendeversuche = 6
Mindestsendeabstand = 120 Sekunden (Maximalwert, Min = 8 s)
Nötige Änderung in % für erneute Statusmeldung = 10% (Minimalwert)
Zu den entsprechenden Registern kann ich leider nichts sagen (CCU)
Wichtig: Es gibt zulässige Wertebereiche. Wenn Du einen Wert außerhalb setzt, dürfte der ignoriert werden.