Originally posted by: <email address deleted>
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20 Master
Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen habe ich
so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null anfangen?
Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> [...]
> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null anfangen?
> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
http://fhem.de/commandref.html#delete (die übrigens auch lokal in deiner
installation vorhanden ist)
wäre dein freund gewesen...
gruss
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
am besten die fhem.cfg über edit files ändern
2012/11/14 akl
> Hallo zusammen,
>
> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20 Master
> Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen habe ich
> so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null anfangen?
> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Danke für die Tipps, hab jetzt alles auf Null gesetzt und fange von vorne
an.
Ich habe jetzt zweimal die Master Slave Steckdosen FMS und den Signalgeber
SIG erkennen lassen, soweit alles io.
Im nächsten Schritt habe ich die Geräte umbennant das hat auch soweit
funktioniert.
Als nächstes habe ich per define versucht den Hauscode zu ändern und hier
bekomme ich jedesmal ... already defined, delete it first.
Was heisst genau delete it first?
Der Wortlaut ist mir klar aber was soll ich hier machen?
Wenn ich in der fhem config die Hauscodes änder, kann ich nicht mehr auf
die Geräte zugreifen.
Muß ich vielleicht den Hauscode in den FMS und SIG manuelle ändern?
Fragen über Fragen, bin absolut neu auf dem Gebiet.
Ich habe mir das fhem pdf von oben nach unten durchgelesen aber geholfen
hat es nicht ;-(
Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>
> Hallo zusammen,
>
> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20 Master
> Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen habe ich
> so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null anfangen?
> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
das anlernen hat ja automatisch geklappt. das ist schonmal gut.
Umbenannt hast du die Geräte auch - gut.
Einfach wäre es wenn du den Auszug aus der fhem.cfg hier postest aber
versuchen wirs mal.
du hast in deiner fhem.cfg sowas in der Art stehen:
define FS20 1234 11
Wenn du nun hier den Code änderst in z.B.:
define FS20 2341 12
und das abspeicherst "meckert" FHEM erstmal da das ja schon
existiert und du es
erstmal löschen solltest.
Das kannst du, in diesem Fall, getrost ignorieren.
Das kann ja nun nichtmehr reagieren wenn du es schalten willst.
Du hast den Code erstmal nur in fhem geändert, davon weiß das Gerät ja noch
nichts.
Wenn du das jetzt in den Programmiermodus, siehe zugehörige
Anleitung, versetzt und
nun in fhem das Gerät schaltest wird der neue Code übertragen und das Gerät
speichert nun diesen ab
und reagiert in Zukunft auf den neuen Code.
Am besten, und am einfachst für uns, ist es wenn du den Auszug aus deiner
fhem.cfg postest und beschreibst
was du vorhast.
Und auch auf welcher Plattform du das machst (Windows-PC, Linux-PC, NAS
oder FritzBox) und welche
FHEM-Version du verwendest.
Wenn du noch Fragen hast immer her damit ;-)
Grüße
Am Donnerstag, 15. November 2012 10:57:46 UTC+1 schrieb akl:
>
> Danke für die Tipps, hab jetzt alles auf Null gesetzt und fange von vorne
> an.
> Ich habe jetzt zweimal die Master Slave Steckdosen FMS und den Signalgeber
> SIG erkennen lassen, soweit alles io.
> Im nächsten Schritt habe ich die Geräte umbennant das hat auch soweit
> funktioniert.
> Als nächstes habe ich per define versucht den Hauscode zu ändern und hier
> bekomme ich jedesmal ... already defined, delete it first.
> Was heisst genau delete it first?
> Der Wortlaut ist mir klar aber was soll ich hier machen?
> Wenn ich in der fhem config die Hauscodes änder, kann ich nicht mehr auf
> die Geräte zugreifen.
> Muß ich vielleicht den Hauscode in den FMS und SIG manuelle ändern?
> Fragen über Fragen, bin absolut neu auf dem Gebiet.
> Ich habe mir das fhem pdf von oben nach unten durchgelesen aber geholfen
> hat es nicht ;-(
>
> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Hallo zusammen,
>>
>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20 Master
>> Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen habe ich
>> so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null anfangen?
>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo akl
eigentlich ganz einfach, nicht erst anlernen und dann veruchen den Hauscode
zu ändern erst den hauscode in der fhem.cfg eingeben und dann anlernen.
Nimm dir mal die Anleitunf zur Hand: Fhem für Einsteiger , hier steht sehr
passend drin erste lesen dann drücken.
Ich musste auch so machnes mal alles wieder auf null setzten aber diese
Anleitung hilft ungemein.
Als nächstes habe ich per define versucht den Hauscode zu ändern und hier
bekomme ich jedesmal ... already defined, delete it first.
> Was heisst genau delete it first?
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Puschel,
schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
Hier mal meine Config.
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global motd SecurityCheck:\
\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
attr global verbose 3
#
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
#
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some
of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
define Hz_Bad FHT 2138
attr Hz_Bad retrycount 3
attr Hz_Bad room Bad
define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_Hz_Bad room FHT
define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
$data{currval1}"
attr weblink_Hz_Bad room Plots
define telnetPort telnet 7072 global
define Hz_Kueche FHT 3d2e
attr Hz_Kueche retrycount 3
attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log Hz_Kueche
attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr weblink_Hz_Kueche room Plots
define Haustuer FS20 1234 56
attr Haustuer icon icoHaus
attr Haustuer room Eingang
define Grundriss FLOORPLAN
define Siemens FS20 9133 00
attr Siemens room FS20
define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
attr FileLog_Siemens logtype text
attr FileLog_Siemens room FS20
define Gorenje FS20 ae45 00
attr Gorenje room FS20
define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
attr FileLog_Gorenje logtype text
attr FileLog_Gorenje room FS20
define Klingel FS20 5534 00
attr Klingel room FS20
define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
attr FileLog_Klingel logtype text
attr FileLog_Klingel room FS20
Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
Ich nutze fhem 5.3
Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS und dem
Signalgeber SIG realisieren.
Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem geschickt wird
wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
Gruß
Andree
Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>
> Hallo zusammen,
>
> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20 Master
> Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen habe ich
> so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null anfangen?
> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit auch
ungemein :-)
Aber zu deinem FMS.
Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
Möglichkeiten
weiterverarbeiten kannst.
Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE dein FMS
sendet wenn kein
Strom mehr fließt.
Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel ansteuern.
define Strom_Aus notify :.* set on
oder so ähnlich.
Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
Grüße
Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>
> Hallo Puschel,
>
> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
> Hier mal meine Config.
>
> attr global autoload_undefined_devices 1
> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
> attr global modpath /usr/share/fhem
> attr global motd SecurityCheck:\
> \
> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
> Running with root privileges.\
> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>
> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
> attr global verbose 3
> #
> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
> #
>
> define WEB FHEMWEB 8083 global
>
> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
> attr WEBphone smallscreen 1
>
> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
> attr WEBtablet touchpad 1
>
> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>
> define autocreate autocreate
> attr autocreate autosave 1
> attr autocreate device_room %TYPE
> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
> attr autocreate weblink 1
> attr autocreate weblink_room Plots
> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>
>
> # If the above notify did not helped, then you probably have to enable
> some of
> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>
> #define FHZ FHZ /dev/USB0
> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
> #attr CUL rfmode HomeMatic
>
> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
> define Hz_Bad FHT 2138
> attr Hz_Bad retrycount 3
> attr Hz_Bad room Bad
> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
> $data{currval1}"
> attr weblink_Hz_Bad room Plots
> define telnetPort telnet 7072 global
> define Hz_Kueche FHT 3d2e
> attr Hz_Kueche retrycount 3
> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log Hz_Kueche
> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max $data{max1},
> Last $data{currval1}"
> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
> define Haustuer FS20 1234 56
> attr Haustuer icon icoHaus
> attr Haustuer room Eingang
> define Grundriss FLOORPLAN
>
> define Siemens FS20 9133 00
> attr Siemens room FS20
> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
> attr FileLog_Siemens logtype text
> attr FileLog_Siemens room FS20
> define Gorenje FS20 ae45 00
> attr Gorenje room FS20
> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
> attr FileLog_Gorenje logtype text
> attr FileLog_Gorenje room FS20
> define Klingel FS20 5534 00
> attr Klingel room FS20
> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
> attr FileLog_Klingel logtype text
> attr FileLog_Klingel room FS20
>
> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
> Ich nutze fhem 5.3
> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS und
> dem Signalgeber SIG realisieren.
>
> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem geschickt
> wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>
> Gruß
> Andree
>
> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Hallo zusammen,
>>
>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20 Master
>> Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen habe ich
>> so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null anfangen?
>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi,
Konfig Wurscht is gut ;-)
Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner Konfiguriert
und natürlich besagte problem Geräte.
Ich werde das mal so testen.
@ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt nicht
angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config. bekommt?
Gruß
Andree
Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>
> Hallo,
>
> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit auch
> ungemein :-)
>
> Aber zu deinem FMS.
> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
> Möglichkeiten
> weiterverarbeiten kannst.
>
> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE dein FMS
> sendet wenn kein
> Strom mehr fließt.
> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel ansteuern.
>
> define Strom_Aus notify :.* set on
> oder so ähnlich.
> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>
> Grüße
>
> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Hallo Puschel,
>>
>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>> Hier mal meine Config.
>>
>> attr global autoload_undefined_devices 1
>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>> attr global modpath /usr/share/fhem
>> attr global motd SecurityCheck:\
>> \
>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>> Running with root privileges.\
>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>
>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>> attr global verbose 3
>> #
>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for
>> more.
>> #
>>
>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>
>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>> attr WEBphone smallscreen 1
>>
>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>> attr WEBtablet touchpad 1
>>
>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>
>> define autocreate autocreate
>> attr autocreate autosave 1
>> attr autocreate device_room %TYPE
>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>> attr autocreate weblink 1
>> attr autocreate weblink_room Plots
>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>
>>
>> # If the above notify did not helped, then you probably have to enable
>> some of
>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>
>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>
>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>> define Hz_Bad FHT 2138
>> attr Hz_Bad retrycount 3
>> attr Hz_Bad room Bad
>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
>> $data{currval1}"
>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>> define telnetPort telnet 7072 global
>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log Hz_Kueche
>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max $data{max1},
>> Last $data{currval1}"
>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>> define Haustuer FS20 1234 56
>> attr Haustuer icon icoHaus
>> attr Haustuer room Eingang
>> define Grundriss FLOORPLAN
>>
>> define Siemens FS20 9133 00
>> attr Siemens room FS20
>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>> attr FileLog_Siemens logtype text
>> attr FileLog_Siemens room FS20
>> define Gorenje FS20 ae45 00
>> attr Gorenje room FS20
>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>> define Klingel FS20 5534 00
>> attr Klingel room FS20
>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>> attr FileLog_Klingel logtype text
>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>
>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>> Ich nutze fhem 5.3
>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS und
>> dem Signalgeber SIG realisieren.
>>
>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem geschickt
>> wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>
>> Gruß
>> Andree
>>
>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Hallo zusammen,
>>>
>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20
>>> Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen
>>> habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>> anfangen?
>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>
>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
Mit
define FS20 Adresse Code
Also z.B.:
define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
Grüße
Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>
> Hi,
>
> Konfig Wurscht is gut ;-)
> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner Konfiguriert
> und natürlich besagte problem Geräte.
> Ich werde das mal so testen.
>
> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt nicht
> angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config. bekommt?
>
> Gruß
> Andree
>
>
> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>
>> Hallo,
>>
>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit auch
>> ungemein :-)
>>
>> Aber zu deinem FMS.
>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
>> Möglichkeiten
>> weiterverarbeiten kannst.
>>
>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE dein
>> FMS sendet wenn kein
>> Strom mehr fließt.
>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel ansteuern.
>>
>> define Strom_Aus notify :.* set on
>> oder so ähnlich.
>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>
>> Grüße
>>
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Hallo Puschel,
>>>
>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>> Hier mal meine Config.
>>>
>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>> \
>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>> Running with root privileges.\
>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>
>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>> attr global verbose 3
>>> #
>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for
>>> more.
>>> #
>>>
>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>
>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>
>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>
>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>
>>> define autocreate autocreate
>>> attr autocreate autosave 1
>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>> attr autocreate weblink 1
>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>
>>>
>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to enable
>>> some of
>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>
>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>
>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>> attr Hz_Bad room Bad
>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
>>> $data{currval1}"
>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log Hz_Kueche
>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>> attr Haustuer room Eingang
>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>
>>> define Siemens FS20 9133 00
>>> attr Siemens room FS20
>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>> attr Gorenje room FS20
>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>> define Klingel FS20 5534 00
>>> attr Klingel room FS20
>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>
>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>> Ich nutze fhem 5.3
>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS und
>>> dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>
>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem geschickt
>>> wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>
>>> Gruß
>>> Andree
>>>
>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>
>>>> Hallo zusammen,
>>>>
>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20
>>>> Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen
>>>> habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>> anfangen?
>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>
>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi Puschel oder Gordon ;-)
der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich was
tun?
Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
Gruß
Andree
Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>
> Hallo,
>
> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>
> Mit
>
> define FS20 Adresse Code
>
> Also z.B.:
>
> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>
> Grüße
>
> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Hi,
>>
>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner Konfiguriert
>> und natürlich besagte problem Geräte.
>> Ich werde das mal so testen.
>>
>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt nicht
>> angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config. bekommt?
>>
>> Gruß
>> Andree
>>
>>
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>
>>> Hallo,
>>>
>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit auch
>>> ungemein :-)
>>>
>>> Aber zu deinem FMS.
>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
>>> Möglichkeiten
>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>
>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE dein
>>> FMS sendet wenn kein
>>> Strom mehr fließt.
>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>> ansteuern.
>>>
>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>> oder so ähnlich.
>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>
>>> Grüße
>>>
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>
>>>> Hallo Puschel,
>>>>
>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>> Hier mal meine Config.
>>>>
>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>> \
>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>> Running with root privileges.\
>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>
>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>> attr global verbose 3
>>>> #
>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for
>>>> more.
>>>> #
>>>>
>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>
>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>
>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>
>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>
>>>> define autocreate autocreate
>>>> attr autocreate autosave 1
>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>> attr autocreate weblink 1
>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>
>>>>
>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to enable
>>>> some of
>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>
>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>
>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1},
>>>> Last $data{currval1}"
>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>> Hz_Kueche
>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>
>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>> attr Siemens room FS20
>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>> attr Gorenje room FS20
>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>> attr Klingel room FS20
>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>
>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS und
>>>> dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>
>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem geschickt
>>>> wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>
>>>> Gruß
>>>> Andree
>>>>
>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>
>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>
>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20
>>>>> Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen
>>>>> habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>> anfangen?
>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>
>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und Gerätecode
und drückst dann am Gerät eine Taste und
autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
oder
du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink für
den Plot.
Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie das
geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
Also bei einer FS20ST dann on oder off.
FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
die Daten ab.
Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch mit
jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
Gerätecode übereinstimmen).
Grüße
Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>
> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>
> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich was
> tun?
> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>
> Gruß
> Andree
>
> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>
>> Hallo,
>>
>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>
>> Mit
>>
>> define FS20 Adresse Code
>>
>> Also z.B.:
>>
>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>
>> Grüße
>>
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Hi,
>>>
>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>> Ich werde das mal so testen.
>>>
>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt nicht
>>> angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config. bekommt?
>>>
>>> Gruß
>>> Andree
>>>
>>>
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit auch
>>>> ungemein :-)
>>>>
>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
>>>> Möglichkeiten
>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>
>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE dein
>>>> FMS sendet wenn kein
>>>> Strom mehr fließt.
>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>> ansteuern.
>>>>
>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>> oder so ähnlich.
>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>
>>>> Grüße
>>>>
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>
>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>
>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>
>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>> \
>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>> Running with root privileges.\
>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>>
>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>> attr global verbose 3
>>>>> #
>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for
>>>>> more.
>>>>> #
>>>>>
>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>
>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>
>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>
>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>
>>>>> define autocreate autocreate
>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>
>>>>>
>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to enable
>>>>> some of
>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>
>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>
>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1},
>>>>> Last $data{currval1}"
>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>> Hz_Kueche
>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>
>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>
>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS
>>>>> und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>
>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem geschickt
>>>>> wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>
>>>>> Gruß
>>>>> Andree
>>>>>
>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>
>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>
>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20
>>>>>> Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen
>>>>>> habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>>> anfangen?
>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>>
>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein und das
wird auch angenommen.
Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im fhem auf
on und nix passiert,
die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das wird
nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht normal.
Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich versteh
es nicht.
Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>
> Hallo,
>
> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>
> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und Gerätecode
> und drückst dann am Gerät eine Taste und
> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>
> oder
>
> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink für
> den Plot.
> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie das
> geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
> die Daten ab.
>
> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch mit
> jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
> Gerätecode übereinstimmen).
>
> Grüße
>
> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>
>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich was
>> tun?
>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
>> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>
>> Gruß
>> Andree
>>
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>
>>> Hallo,
>>>
>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>
>>> Mit
>>>
>>> define FS20 Adresse Code
>>>
>>> Also z.B.:
>>>
>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>
>>> Grüße
>>>
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>
>>>> Hi,
>>>>
>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>
>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt
>>>> nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config.
>>>> bekommt?
>>>>
>>>> Gruß
>>>> Andree
>>>>
>>>>
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>
>>>>> Hallo,
>>>>>
>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit auch
>>>>> ungemein :-)
>>>>>
>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
>>>>> Möglichkeiten
>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>
>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE dein
>>>>> FMS sendet wenn kein
>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>> ansteuern.
>>>>>
>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>> oder so ähnlich.
>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>
>>>>> Grüße
>>>>>
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>
>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>
>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>
>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>> \
>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>>>
>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>> #
>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for
>>>>>> more.
>>>>>> #
>>>>>>
>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>
>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>
>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>
>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>
>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>> enable some of
>>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>
>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>
>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1},
>>>>>> Last $data{currval1}"
>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>
>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>
>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS
>>>>>> und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>
>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>
>>>>>> Gruß
>>>>>> Andree
>>>>>>
>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>
>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>
>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20
>>>>>>> Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen
>>>>>>> habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>>>> anfangen?
>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>>>
>>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Ich habe mir mal das Ablaufdiagramm von ELV angeschaut, demnach gibt es
keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
kann.
Ich geh über den Betriebsmodus dirket in den Einstellmodus und muß dann zum
Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe speichern.
Das gleiche gilt für die Adresse.
Aber mal ehrlich, wer sich so ein Ablaufdiagramm mal angschaut hat packt
die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
Ich muß schon sagen das mich das System momentan sehr frustriert.
Am Donnerstag, 15. November 2012 23:27:57 UTC+1 schrieb akl:
>
> Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
> Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
>
> Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein und
> das wird auch angenommen.
> Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im fhem
> auf on und nix passiert,
> die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
>
> Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das wird
> nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
> Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht normal.
> Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich versteh
> es nicht.
>
> Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>>
>> Hallo,
>>
>> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>>
>> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und
>> Gerätecode und drückst dann am Gerät eine Taste und
>> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>>
>> oder
>>
>> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink für
>> den Plot.
>> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie das
>> geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
>> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
>> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
>> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
>> die Daten ab.
>>
>> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch mit
>> jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>> Gerätecode übereinstimmen).
>>
>> Grüße
>>
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>>
>>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich
>>> was tun?
>>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
>>> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>>
>>> Gruß
>>> Andree
>>>
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>>
>>>> Mit
>>>>
>>>> define FS20 Adresse Code
>>>>
>>>> Also z.B.:
>>>>
>>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>>
>>>> Grüße
>>>>
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>
>>>>> Hi,
>>>>>
>>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>>
>>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt
>>>>> nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config.
>>>>> bekommt?
>>>>>
>>>>> Gruß
>>>>> Andree
>>>>>
>>>>>
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>
>>>>>> Hallo,
>>>>>>
>>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit auch
>>>>>> ungemein :-)
>>>>>>
>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
>>>>>> Möglichkeiten
>>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>>
>>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE
>>>>>> dein FMS sendet wenn kein
>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>>> ansteuern.
>>>>>>
>>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>>
>>>>>> Grüße
>>>>>>
>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>
>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>
>>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>>
>>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>>> \
>>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>>>>
>>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>>> #
>>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples
>>>>>>> for more.
>>>>>>> #
>>>>>>>
>>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>>
>>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>>
>>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>>
>>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>>
>>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>>> enable some of
>>>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>>
>>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>>
>>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1},
>>>>>>> Last $data{currval1}"
>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>>
>>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>>
>>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS
>>>>>>> und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>>
>>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>
>>>>>>> Gruß
>>>>>>> Andree
>>>>>>>
>>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>
>>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20
>>>>>>>> Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen
>>>>>>>> habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>>>>> anfangen?
>>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>>>>
>>>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Ah jetzt ja, gerade im ELV Forum gelesen das die Vergabe nur manuell
funktioniert, so ein Horror!
Hauscode und Adresse mit nur einer Taste programmieren, oh weh!
Am Freitag, 16. November 2012 00:00:06 UTC+1 schrieb akl:
>
> Ich habe mir mal das Ablaufdiagramm von ELV angeschaut, demnach gibt es
> keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
> kann.
> Ich geh über den Betriebsmodus dirket in den Einstellmodus und muß dann
> zum Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe
> speichern.
> Das gleiche gilt für die Adresse.
> Aber mal ehrlich, wer sich so ein Ablaufdiagramm mal angschaut hat packt
> die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
> Ich muß schon sagen das mich das System momentan sehr frustriert.
>
> Am Donnerstag, 15. November 2012 23:27:57 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
>> Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
>>
>> Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein und
>> das wird auch angenommen.
>> Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im fhem
>> auf on und nix passiert,
>> die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
>>
>> Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das wird
>> nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
>> Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht normal.
>> Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich
>> versteh es nicht.
>>
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>
>>> Hallo,
>>>
>>> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>>>
>>> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und
>>> Gerätecode und drückst dann am Gerät eine Taste und
>>> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>>>
>>> oder
>>>
>>> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink
>>> für den Plot.
>>> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie
>>> das geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>>> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
>>> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
>>> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
>>> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
>>> die Daten ab.
>>>
>>> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch
>>> mit jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>>> Gerätecode übereinstimmen).
>>>
>>> Grüße
>>>
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>>>
>>>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>>>
>>>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich
>>>> was tun?
>>>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>>>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>>>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
>>>> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>>>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>>>
>>>> Gruß
>>>> Andree
>>>>
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>
>>>>> Hallo,
>>>>>
>>>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>>>
>>>>> Mit
>>>>>
>>>>> define FS20 Adresse Code
>>>>>
>>>>> Also z.B.:
>>>>>
>>>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>>>
>>>>> Grüße
>>>>>
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>
>>>>>> Hi,
>>>>>>
>>>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>>>
>>>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt
>>>>>> nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config.
>>>>>> bekommt?
>>>>>>
>>>>>> Gruß
>>>>>> Andree
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>
>>>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit
>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>
>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>>>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen erdenklichen
>>>>>>> Möglichkeiten
>>>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>>>
>>>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE
>>>>>>> dein FMS sendet wenn kein
>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>
>>>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>>>
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>
>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>
>>>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>>>
>>>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>>>> \
>>>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>>>>>
>>>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>>>> #
>>>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples
>>>>>>>> for more.
>>>>>>>> #
>>>>>>>>
>>>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>>>
>>>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>>>
>>>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>>>
>>>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>>>
>>>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>>>
>>>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>>>
>>>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1},
>>>>>>>> Last $data{currval1}"
>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>>>
>>>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>>>
>>>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die FMS
>>>>>>>> und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>
>>>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und FS20
>>>>>>>>> Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu bringen
>>>>>>>>> habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>>>>>> anfangen?
>>>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
das würde mich aber wundern.
Welches Gerät ist es den?
Ok. Ich hab nicht soo viele FS20-Empfänger aber bisher hat sich noch jeder
über fhem programmieren lassen.
Aber meist hilft es ungemein eine Nacht drüber zu schlafen ;-)
Beiss dich ruhig durch - du wirst sehen fhem wird dich dafür belohnen.
Grüße
Am Freitag, 16. November 2012 07:24:06 UTC+1 schrieb akl:
>
> Ah jetzt ja, gerade im ELV Forum gelesen das die Vergabe nur manuell
> funktioniert, so ein Horror!
> Hauscode und Adresse mit nur einer Taste programmieren, oh weh!
>
> Am Freitag, 16. November 2012 00:00:06 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Ich habe mir mal das Ablaufdiagramm von ELV angeschaut, demnach gibt es
>> keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
>> kann.
>> Ich geh über den Betriebsmodus dirket in den Einstellmodus und muß dann
>> zum Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe
>> speichern.
>> Das gleiche gilt für die Adresse.
>> Aber mal ehrlich, wer sich so ein Ablaufdiagramm mal angschaut hat packt
>> die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
>> Ich muß schon sagen das mich das System momentan sehr frustriert.
>>
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 23:27:57 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
>>> Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
>>>
>>> Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein und
>>> das wird auch angenommen.
>>> Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im fhem
>>> auf on und nix passiert,
>>> die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
>>>
>>> Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das wird
>>> nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
>>> Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht normal.
>>> Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich
>>> versteh es nicht.
>>>
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>>>>
>>>> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und
>>>> Gerätecode und drückst dann am Gerät eine Taste und
>>>> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>>>>
>>>> oder
>>>>
>>>> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink
>>>> für den Plot.
>>>> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie
>>>> das geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>>>> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
>>>> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
>>>> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
>>>> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
>>>> die Daten ab.
>>>>
>>>> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch
>>>> mit jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>>>> Gerätecode übereinstimmen).
>>>>
>>>> Grüße
>>>>
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>
>>>>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>>>>
>>>>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich
>>>>> was tun?
>>>>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>>>>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>>>>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
>>>>> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>>>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>>>>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>>>>
>>>>> Gruß
>>>>> Andree
>>>>>
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>
>>>>>> Hallo,
>>>>>>
>>>>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>>>>
>>>>>> Mit
>>>>>>
>>>>>> define FS20 Adresse Code
>>>>>>
>>>>>> Also z.B.:
>>>>>>
>>>>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>>>>
>>>>>> Grüße
>>>>>>
>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>
>>>>>>> Hi,
>>>>>>>
>>>>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>>>>
>>>>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt
>>>>>>> nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config.
>>>>>>> bekommt?
>>>>>>>
>>>>>>> Gruß
>>>>>>> Andree
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>
>>>>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>>>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit
>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>>
>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>>>>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen
>>>>>>>> erdenklichen Möglichkeiten
>>>>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE
>>>>>>>> dein FMS sendet wenn kein
>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>>
>>>>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>
>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>>>>> \
>>>>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>>>>> #
>>>>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples
>>>>>>>>> for more.
>>>>>>>>> #
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die
>>>>>>>>> FMS und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und
>>>>>>>>>> FS20 Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu
>>>>>>>>>> bringen habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>>>>>>> anfangen?
>>>>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
http://www.elv.de/fs20-fms-funk-master-slave.html
Das sind die Steckdosen.
Ich habe das mal im elv Forum gepostet, da kam dann direkt die Antwort das
es nicht geht.
Gerade eben habe ich mal einen Code von Hand eingegeben 3333 3333 und
gespeichert.
Wenn ich die Steckdose jetzt im fhem anlerne bekomme ich als Adresse 59a6
00.
Am Freitag, 16. November 2012 08:12:39 UTC+1 schrieb puschel74:
>
> Hallo,
>
> das würde mich aber wundern.
> Welches Gerät ist es den?
>
> Ok. Ich hab nicht soo viele FS20-Empfänger aber bisher hat sich noch jeder
> über fhem programmieren lassen.
>
> Aber meist hilft es ungemein eine Nacht drüber zu schlafen ;-)
> Beiss dich ruhig durch - du wirst sehen fhem wird dich dafür belohnen.
>
> Grüße
>
> Am Freitag, 16. November 2012 07:24:06 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Ah jetzt ja, gerade im ELV Forum gelesen das die Vergabe nur manuell
>> funktioniert, so ein Horror!
>> Hauscode und Adresse mit nur einer Taste programmieren, oh weh!
>>
>> Am Freitag, 16. November 2012 00:00:06 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Ich habe mir mal das Ablaufdiagramm von ELV angeschaut, demnach gibt es
>>> keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
>>> kann.
>>> Ich geh über den Betriebsmodus dirket in den Einstellmodus und muß dann
>>> zum Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe
>>> speichern.
>>> Das gleiche gilt für die Adresse.
>>> Aber mal ehrlich, wer sich so ein Ablaufdiagramm mal angschaut hat packt
>>> die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
>>> Ich muß schon sagen das mich das System momentan sehr frustriert.
>>>
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 23:27:57 UTC+1 schrieb akl:
>>>>
>>>> Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
>>>> Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
>>>>
>>>> Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein und
>>>> das wird auch angenommen.
>>>> Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im fhem
>>>> auf on und nix passiert,
>>>> die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
>>>>
>>>> Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das wird
>>>> nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
>>>> Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht normal.
>>>> Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich
>>>> versteh es nicht.
>>>>
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>
>>>>> Hallo,
>>>>>
>>>>> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>>>>>
>>>>> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und
>>>>> Gerätecode und drückst dann am Gerät eine Taste und
>>>>> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>>>>>
>>>>> oder
>>>>>
>>>>> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink
>>>>> für den Plot.
>>>>> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie
>>>>> das geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>>>>> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
>>>>> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
>>>>> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
>>>>> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
>>>>> die Daten ab.
>>>>>
>>>>> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch
>>>>> mit jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>>>>> Gerätecode übereinstimmen).
>>>>>
>>>>> Grüße
>>>>>
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>
>>>>>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>>>>>
>>>>>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich
>>>>>> was tun?
>>>>>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>>>>>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>>>>>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
>>>>>> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>>>>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>>>>>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>>>>>
>>>>>> Gruß
>>>>>> Andree
>>>>>>
>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>
>>>>>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>>>>>
>>>>>>> Mit
>>>>>>>
>>>>>>> define FS20 Adresse Code
>>>>>>>
>>>>>>> Also z.B.:
>>>>>>>
>>>>>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>>>>>
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>
>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>
>>>>>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>>>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>>>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>>>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>>>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>>>>>
>>>>>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt
>>>>>>>> nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config.
>>>>>>>> bekommt?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>>>>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit
>>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ
>>>>>>>>> egal.
>>>>>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen
>>>>>>>>> erdenklichen Möglichkeiten
>>>>>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE
>>>>>>>>> dein FMS sendet wenn kein
>>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>>>>>> \
>>>>>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>>>>>> #
>>>>>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples
>>>>>>>>>> for more.
>>>>>>>>>> #
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log
>>>>>>>>>> Siemens
>>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log
>>>>>>>>>> Gorenje
>>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log
>>>>>>>>>> Klingel
>>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die
>>>>>>>>>> FMS und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>>>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und
>>>>>>>>>>> FS20 Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu
>>>>>>>>>>> bringen habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>>>>>>>> anfangen?
>>>>>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Habe jetzt 2 Steckdosen vier mal programmiert und das Ergebniss ist immer
das gleiche.
Die Programmierung wird jedesmal korrekt abgeschlossen und gespeichert.
???
Am Freitag, 16. November 2012 09:07:38 UTC+1 schrieb akl:
>
> http://www.elv.de/fs20-fms-funk-master-slave.html
>
> Das sind die Steckdosen.
> Ich habe das mal im elv Forum gepostet, da kam dann direkt die Antwort das
> es nicht geht.
> Gerade eben habe ich mal einen Code von Hand eingegeben 3333 3333 und
> gespeichert.
> Wenn ich die Steckdose jetzt im fhem anlerne bekomme ich als Adresse 59a6
> 00.
>
>
> Am Freitag, 16. November 2012 08:12:39 UTC+1 schrieb puschel74:
>>
>> Hallo,
>>
>> das würde mich aber wundern.
>> Welches Gerät ist es den?
>>
>> Ok. Ich hab nicht soo viele FS20-Empfänger aber bisher hat sich noch jeder
>> über fhem programmieren lassen.
>>
>> Aber meist hilft es ungemein eine Nacht drüber zu schlafen ;-)
>> Beiss dich ruhig durch - du wirst sehen fhem wird dich dafür belohnen.
>>
>> Grüße
>>
>> Am Freitag, 16. November 2012 07:24:06 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Ah jetzt ja, gerade im ELV Forum gelesen das die Vergabe nur manuell
>>> funktioniert, so ein Horror!
>>> Hauscode und Adresse mit nur einer Taste programmieren, oh weh!
>>>
>>> Am Freitag, 16. November 2012 00:00:06 UTC+1 schrieb akl:
>>>>
>>>> Ich habe mir mal das Ablaufdiagramm von ELV angeschaut, demnach gibt es
>>>> keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
>>>> kann.
>>>> Ich geh über den Betriebsmodus dirket in den Einstellmodus und muß dann
>>>> zum Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe
>>>> speichern.
>>>> Das gleiche gilt für die Adresse.
>>>> Aber mal ehrlich, wer sich so ein Ablaufdiagramm mal angschaut hat
>>>> packt die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
>>>> Ich muß schon sagen das mich das System momentan sehr frustriert.
>>>>
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 23:27:57 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>
>>>>> Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
>>>>> Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
>>>>>
>>>>> Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein
>>>>> und das wird auch angenommen.
>>>>> Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im
>>>>> fhem auf on und nix passiert,
>>>>> die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
>>>>>
>>>>> Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das
>>>>> wird nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
>>>>> Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht normal.
>>>>> Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich
>>>>> versteh es nicht.
>>>>>
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>
>>>>>> Hallo,
>>>>>>
>>>>>> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>>>>>>
>>>>>> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und
>>>>>> Gerätecode und drückst dann am Gerät eine Taste und
>>>>>> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>>>>>>
>>>>>> oder
>>>>>>
>>>>>> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink
>>>>>> für den Plot.
>>>>>> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie
>>>>>> das geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>>>>>> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
>>>>>> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
>>>>>> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
>>>>>> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
>>>>>> die Daten ab.
>>>>>>
>>>>>> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch
>>>>>> mit jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>>>>>> Gerätecode übereinstimmen).
>>>>>>
>>>>>> Grüße
>>>>>>
>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>
>>>>>>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>>>>>>
>>>>>>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß
>>>>>>> ich was tun?
>>>>>>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>>>>>>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>>>>>>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
>>>>>>> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>>>>>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>>>>>>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>>>>>>
>>>>>>> Gruß
>>>>>>> Andree
>>>>>>>
>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>
>>>>>>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>>>>>>
>>>>>>>> Mit
>>>>>>>>
>>>>>>>> define FS20 Adresse Code
>>>>>>>>
>>>>>>>> Also z.B.:
>>>>>>>>
>>>>>>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>>>>>>
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>
>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>>>>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>>>>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>>>>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>>>>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt
>>>>>>>>> nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config.
>>>>>>>>> bekommt?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>>>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch
>>>>>>>>>> raus.
>>>>>>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit
>>>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ
>>>>>>>>>> egal.
>>>>>>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen
>>>>>>>>>> erdenklichen Möglichkeiten
>>>>>>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE
>>>>>>>>>> dein FMS sendet wenn kein
>>>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>>>>>>> \
>>>>>>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this
>>>>>>>>>>> message.\
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>>>>>>> #
>>>>>>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other
>>>>>>>>>>> examples for more.
>>>>>>>>>>> #
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log
>>>>>>>>>>> Siemens
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log
>>>>>>>>>>> Gorenje
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log
>>>>>>>>>>> Klingel
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die
>>>>>>>>>>> FMS und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>>>>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und
>>>>>>>>>>>> FS20 Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu
>>>>>>>>>>>> bringen habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei
>>>>>>>>>>>> Null anfangen?
>>>>>>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
ich weiß zwar nicht ob die Adressierung auch für den FMS so gilt aber hier
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/hex$20umrechner/fhem-users/8yLPlZ6zSOg/oyKkzwPKAcAJ
wurde mir schon erklärt wie man an die Adressen für fhem kommt.
FHEM kann mit der dezimalen Adressierung (3333 3333) umgehen aber auch mit
der Hexadezimalen
(59a6).
Aber laut dem verlinkten Beitrag sollte 33 dez a hex sein und der Code
somit bei dir aaaa.
Ich hab als Hauscode bei mir 1234 1432 dez was 1b39 hex ergibt - und das
stimmt auch.
Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt er natürlich auch
keinen Anlernmodus um die
Adressierung bequem von fhem aus zu übertragen.
Das musst du wohl leider "zu Fuß" direkt am Sender (FMS) machen.
Was du aber machen kannst ist dem Gerät das passende Attribut zuzuweisen.
Autocreate hat dir ja sowas in der Richtung angelegt:
define FS20
Du hast daraus ein
define Siemens FS20
gemacht. Nun brauchst du nur noch ein
attr Siemens model fs20fms
einzutragen und fhem weiß welches Gerät damit gemeint ist.
In weiterer Folge bietet dir fhem dann nur gerätespezifische Aktionen an.
Bei einer FS20ST bekommst du als Auswahl dann schonmal keine
Dim-Möglichkeiten
angeboten (was bei einer Schaltsteckdose ja auch keinen Sinn macht).
Wie gesagt, ich hab keinen FMS daher kann ich dir bei diesem Gerät leider
nicht weiter helfen
da ich die Probleme zuhause nicht nachstellen kann.
Wenn aber korrekte Schaltbefehle vom FMS gesendet werden und diese im
Logfile von fhem
auch auftauchen würde ich mir um die Adressvergabe erstmal keine großen
Gedanken machen ;-)
Die Schaltbefehle kannst du ja dann in FHEM weiterverarbeiten und deinen
SIG dann
ansteuern.
Grüße
Am Freitag, 16. November 2012 10:01:07 UTC+1 schrieb akl:
>
> Habe jetzt 2 Steckdosen vier mal programmiert und das Ergebniss ist immer
> das gleiche.
> Die Programmierung wird jedesmal korrekt abgeschlossen und gespeichert.
>
> ???
>
> Am Freitag, 16. November 2012 09:07:38 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> http://www.elv.de/fs20-fms-funk-master-slave.html
>>
>> Das sind die Steckdosen.
>> Ich habe das mal im elv Forum gepostet, da kam dann direkt die Antwort
>> das es nicht geht.
>> Gerade eben habe ich mal einen Code von Hand eingegeben 3333 3333 und
>> gespeichert.
>> Wenn ich die Steckdose jetzt im fhem anlerne bekomme ich als Adresse 59a6
>> 00.
>>
>>
>> Am Freitag, 16. November 2012 08:12:39 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>
>>> Hallo,
>>>
>>> das würde mich aber wundern.
>>> Welches Gerät ist es den?
>>>
>>> Ok. Ich hab nicht soo viele FS20-Empfänger aber bisher hat sich noch
>>> jeder
>>> über fhem programmieren lassen.
>>>
>>> Aber meist hilft es ungemein eine Nacht drüber zu schlafen ;-)
>>> Beiss dich ruhig durch - du wirst sehen fhem wird dich dafür belohnen.
>>>
>>> Grüße
>>>
>>> Am Freitag, 16. November 2012 07:24:06 UTC+1 schrieb akl:
>>>>
>>>> Ah jetzt ja, gerade im ELV Forum gelesen das die Vergabe nur manuell
>>>> funktioniert, so ein Horror!
>>>> Hauscode und Adresse mit nur einer Taste programmieren, oh weh!
>>>>
>>>> Am Freitag, 16. November 2012 00:00:06 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>
>>>>> Ich habe mir mal das Ablaufdiagramm von ELV angeschaut, demnach gibt
>>>>> es keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
>>>>> kann.
>>>>> Ich geh über den Betriebsmodus dirket in den Einstellmodus und muß
>>>>> dann zum Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe
>>>>> speichern.
>>>>> Das gleiche gilt für die Adresse.
>>>>> Aber mal ehrlich, wer sich so ein Ablaufdiagramm mal angschaut hat
>>>>> packt die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
>>>>> Ich muß schon sagen das mich das System momentan sehr frustriert.
>>>>>
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 23:27:57 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>
>>>>>> Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
>>>>>> Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
>>>>>>
>>>>>> Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein
>>>>>> und das wird auch angenommen.
>>>>>> Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im
>>>>>> fhem auf on und nix passiert,
>>>>>> die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
>>>>>>
>>>>>> Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das
>>>>>> wird nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
>>>>>> Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht
>>>>>> normal.
>>>>>> Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich
>>>>>> versteh es nicht.
>>>>>>
>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>
>>>>>>> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>>>>>>>
>>>>>>> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und
>>>>>>> Gerätecode und drückst dann am Gerät eine Taste und
>>>>>>> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>>>>>>>
>>>>>>> oder
>>>>>>>
>>>>>>> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem
>>>>>>> weblink für den Plot.
>>>>>>> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus -
>>>>>>> wie das geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>>>>>>> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
>>>>>>> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
>>>>>>> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
>>>>>>> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
>>>>>>> die Daten ab.
>>>>>>>
>>>>>>> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und
>>>>>>> auch mit jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>>>>>>> Gerätecode übereinstimmen).
>>>>>>>
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>
>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>>>>>>>
>>>>>>>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß
>>>>>>>> ich was tun?
>>>>>>>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>>>>>>>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>>>>>>>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für
>>>>>>>> mein Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>>>>>>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>>>>>>>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>>>>>>>
>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>
>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Mit
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define FS20 Adresse Code
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Also z.B.:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>>>>>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>>>>>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>>>>>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>>>>>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch
>>>>>>>>>> überhaupt nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche
>>>>>>>>>> Config. bekommt?
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>>>>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch
>>>>>>>>>>> raus.
>>>>>>>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit
>>>>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ
>>>>>>>>>>> egal.
>>>>>>>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen
>>>>>>>>>>> erdenklichen Möglichkeiten
>>>>>>>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen
>>>>>>>>>>> STATE dein FMS sendet wenn kein
>>>>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>>>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>>>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>>>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>>>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>>>>>>>> \
>>>>>>>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>>>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>>>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>>>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>>>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this
>>>>>>>>>>>> message.\
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>>>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>>>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>>>>>>>> #
>>>>>>>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other
>>>>>>>>>>>> examples for more.
>>>>>>>>>>>> #
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>>>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>>>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>>>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>>>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>>>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>>>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>>>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>>>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>>>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>>>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>>>>> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>>>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>>>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>>>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>>>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>>>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>>>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>>>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>>>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>>>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot
>>>>>>>>>>>> FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>>>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>>>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>>>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>>>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>>>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>>>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>>>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>>>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>>>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>>>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>>>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>>>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log
>>>>>>>>>>>> Siemens
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>>>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>>>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>>>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log
>>>>>>>>>>>> Gorenje
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>>>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>>>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>>>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log
>>>>>>>>>>>> Klingel
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die
>>>>>>>>>>>> FMS und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>>>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>>>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im
>>>>>>>>>>>> fhem konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und
>>>>>>>>>>>>> FS20 Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu
>>>>>>>>>>>>> bringen habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei
>>>>>>>>>>>>> Null anfangen?
>>>>>>>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes
>>>>>>>>>>>>> gefunden.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi puschel74 @akl!
@puschel74: ...Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt er
natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem aus
zu übertragen...
Das stimmt so nicht. Man muss die Taste auf dem FMS 5 Sekunden betätigen
bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man kann von
FHEMm die Daten übertragen!
Bei mir ist das für die Waschmaschine folgend vorgesehen:
define FS20_613300 FS20 6133 00 fg 4411 lm 1344 gm 4444
attr FS20_613300 model fs20fms
attr FS20_613300 room FS20
attr FS20_613300 showtime 1
define FileLog_FS20_613300 FileLog ./log/FS20_613300-%Y.log FS20_613300
attr FileLog_FS20_613300 logtype text
attr FileLog_FS20_613300 room FS20
define weblink_FS20_613300 weblink fileplot FileLog_FS20_613300:fs20:CURRENT
attr weblink_FS20_613300 label "FS20_613300 - Schaltzeiten Waschmaschine
Min $data{min1}, Max $data{max1}"
define n_WM_an notify FS20_613300:on {fhem("set SM_VIER_DREI on")}
define n_WM_aus notify FS20_613300:off {doFB_Call }{fhem ("set SM_VIER_DREI
off")}
SM_VIER_DREI ist ein Kanal des FS20 SM4 Schaltmoduls zur Anzeige
(Signalisierung) und doFB_Call ist die Routine damit die Telefone klingeln
wenn die Maschine fertig ist.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
ah. Ok. danke. Wieder was gelernt ;-)
Ich hab die Anleitung aber auch nur überflogen da ich, wie gesagt, keinen
im Einsatz habe.
Dann sollte sich die Adressierung ja bequem übertragen lassen.
Grüße
Am Freitag, 16. November 2012 10:42:32 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
>
> Hi puschel74 @akl!
> @puschel74: ...Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt er
> natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem aus
> zu übertragen...
> Das stimmt so nicht. Man muss die Taste auf dem FMS 5 Sekunden betätigen
> bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man kann von
> FHEMm die Daten übertragen!
>
> Bei mir ist das für die Waschmaschine folgend vorgesehen:
>
> define FS20_613300 FS20 6133 00 fg 4411 lm 1344 gm 4444
> attr FS20_613300 model fs20fms
> attr FS20_613300 room FS20
> attr FS20_613300 showtime 1
> define FileLog_FS20_613300 FileLog ./log/FS20_613300-%Y.log FS20_613300
> attr FileLog_FS20_613300 logtype text
> attr FileLog_FS20_613300 room FS20
>
> define weblink_FS20_613300 weblink fileplot
> FileLog_FS20_613300:fs20:CURRENT
> attr weblink_FS20_613300 label "FS20_613300 - Schaltzeiten Waschmaschine
> Min $data{min1}, Max $data{max1}"
>
> define n_WM_an notify FS20_613300:on {fhem("set SM_VIER_DREI on")}
> define n_WM_aus notify FS20_613300:off {doFB_Call }{fhem ("set
> SM_VIER_DREI off")}
>
> SM_VIER_DREI ist ein Kanal des FS20 SM4 Schaltmoduls zur Anzeige
> (Signalisierung) und doFB_Call ist die Routine damit die Telefone klingeln
> wenn die Maschine fertig ist.
>
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Ich nochmal,
hab das jetzt mal so versucht und wieder ohne Erfolg.
Ich habe ein Gerät per define angelegt, dann habe ich den FMS 5 sek.
gedrückt bis die Lampe blinkt und nun im fhem
am vorher angelegtem Gerät den on Button gedrückt, ohne Erfolg.
Wie kann ich eigentlich das vorher im FMS programmierte speichern?
Mit 2sec. drücken komm ich in den nächsten Modus und mit 5sec. drücken
gehts wieder zurück.
Wenn ich den FMS dann suchen lasse ist wieder die alte Adresse drin.
Am Freitag, 16. November 2012 10:42:32 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
>
> Hi puschel74 @akl!
> @puschel74: ...Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt er
> natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem aus
> zu übertragen...
> Das stimmt so nicht. Man muss die Taste auf dem FMS 5 Sekunden betätigen
> bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man kann von
> FHEMm die Daten übertragen!
>
> Bei mir ist das für die Waschmaschine folgend vorgesehen:
>
> define FS20_613300 FS20 6133 00 fg 4411 lm 1344 gm 4444
> attr FS20_613300 model fs20fms
> attr FS20_613300 room FS20
> attr FS20_613300 showtime 1
> define FileLog_FS20_613300 FileLog ./log/FS20_613300-%Y.log FS20_613300
> attr FileLog_FS20_613300 logtype text
> attr FileLog_FS20_613300 room FS20
>
> define weblink_FS20_613300 weblink fileplot
> FileLog_FS20_613300:fs20:CURRENT
> attr weblink_FS20_613300 label "FS20_613300 - Schaltzeiten Waschmaschine
> Min $data{min1}, Max $data{max1}"
>
> define n_WM_an notify FS20_613300:on {fhem("set SM_VIER_DREI on")}
> define n_WM_aus notify FS20_613300:off {doFB_Call }{fhem ("set
> SM_VIER_DREI off")}
>
> SM_VIER_DREI ist ein Kanal des FS20 SM4 Schaltmoduls zur Anzeige
> (Signalisierung) und doFB_Call ist die Routine damit die Telefone klingeln
> wenn die Maschine fertig ist.
>
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
HI akl!
Wenn du dich mit den Tastendrücken am FMS bis zu dem Menüponkt für die
Einstellung vorgearbeitet hast, dann Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.
Die LED erlischt dann.
Am Freitag, 16. November 2012 16:59:55 UTC+1 schrieb akl:
>
> Ich nochmal,
>
> hab das jetzt mal so versucht und wieder ohne Erfolg.
> Ich habe ein Gerät per define angelegt, dann habe ich den FMS 5 sek.
> gedrückt bis die Lampe blinkt und nun im fhem
> am vorher angelegtem Gerät den on Button gedrückt, ohne Erfolg.
> Wie kann ich eigentlich das vorher im FMS programmierte speichern?
> Mit 2sec. drücken komm ich in den nächsten Modus und mit 5sec. drücken
> gehts wieder zurück.
> Wenn ich den FMS dann suchen lasse ist wieder die alte Adresse drin.
>
>
>
> Am Freitag, 16. November 2012 10:42:32 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
>>
>> Hi puschel74 @akl!
>> @puschel74: ...Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt er
>> natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem aus
>> zu übertragen...
>> Das stimmt so nicht. Man muss die Taste auf dem FMS 5 Sekunden betätigen
>> bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man kann von
>> FHEMm die Daten übertragen!
>>
>> Bei mir ist das für die Waschmaschine folgend vorgesehen:
>>
>> define FS20_613300 FS20 6133 00 fg 4411 lm 1344 gm 4444
>> attr FS20_613300 model fs20fms
>> attr FS20_613300 room FS20
>> attr FS20_613300 showtime 1
>> define FileLog_FS20_613300 FileLog ./log/FS20_613300-%Y.log FS20_613300
>> attr FileLog_FS20_613300 logtype text
>> attr FileLog_FS20_613300 room FS20
>>
>> define weblink_FS20_613300 weblink fileplot
>> FileLog_FS20_613300:fs20:CURRENT
>> attr weblink_FS20_613300 label "FS20_613300 - Schaltzeiten Waschmaschine
>> Min $data{min1}, Max $data{max1}"
>>
>> define n_WM_an notify FS20_613300:on {fhem("set SM_VIER_DREI on")}
>> define n_WM_aus notify FS20_613300:off {doFB_Call }{fhem ("set
>> SM_VIER_DREI off")}
>>
>> SM_VIER_DREI ist ein Kanal des FS20 SM4 Schaltmoduls zur Anzeige
>> (Signalisierung) und doFB_Call ist die Routine damit die Telefone klingeln
>> wenn die Maschine fertig ist.
>>
>>
>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi,
genau das ist mein Problem.
Ich drücke die Taste 5sec. und bin im Programmiermodus, wenn ich danach die
Taste für 2sec. drücke geht die LED kurz aus und fängt dann an zu blinken.
Laut ablaufdiagramm bin ich dann in dem Modus zur manuellen Adresseingabe.
Am Freitag, 16. November 2012 18:44:49 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
>
> HI akl!
> Wenn du dich mit den Tastendrücken am FMS bis zu dem Menüponkt für die
> Einstellung vorgearbeitet hast, dann Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.
> Die LED erlischt dann.
>
> Am Freitag, 16. November 2012 16:59:55 UTC+1 schrieb akl:
>>
>> Ich nochmal,
>>
>> hab das jetzt mal so versucht und wieder ohne Erfolg.
>> Ich habe ein Gerät per define angelegt, dann habe ich den FMS 5 sek.
>> gedrückt bis die Lampe blinkt und nun im fhem
>> am vorher angelegtem Gerät den on Button gedrückt, ohne Erfolg.
>> Wie kann ich eigentlich das vorher im FMS programmierte speichern?
>> Mit 2sec. drücken komm ich in den nächsten Modus und mit 5sec. drücken
>> gehts wieder zurück.
>> Wenn ich den FMS dann suchen lasse ist wieder die alte Adresse drin.
>>
>>
>>
>> Am Freitag, 16. November 2012 10:42:32 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
>>>
>>> Hi puschel74 @akl!
>>> @puschel74: ...Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt
>>> er natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem
>>> aus zu übertragen...
>>> Das stimmt so nicht. Man muss die Taste auf dem FMS 5 Sekunden betätigen
>>> bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man kann von
>>> FHEMm die Daten übertragen!
>>>
>>> Bei mir ist das für die Waschmaschine folgend vorgesehen:
>>>
>>> define FS20_613300 FS20 6133 00 fg 4411 lm 1344 gm 4444
>>> attr FS20_613300 model fs20fms
>>> attr FS20_613300 room FS20
>>> attr FS20_613300 showtime 1
>>> define FileLog_FS20_613300 FileLog ./log/FS20_613300-%Y.log FS20_613300
>>> attr FileLog_FS20_613300 logtype text
>>> attr FileLog_FS20_613300 room FS20
>>>
>>> define weblink_FS20_613300 weblink fileplot
>>> FileLog_FS20_613300:fs20:CURRENT
>>> attr weblink_FS20_613300 label "FS20_613300 - Schaltzeiten Waschmaschine
>>> Min $data{min1}, Max $data{max1}"
>>>
>>> define n_WM_an notify FS20_613300:on {fhem("set SM_VIER_DREI on")}
>>> define n_WM_aus notify FS20_613300:off {doFB_Call }{fhem ("set
>>> SM_VIER_DREI off")}
>>>
>>> SM_VIER_DREI ist ein Kanal des FS20 SM4 Schaltmoduls zur Anzeige
>>> (Signalisierung) und doFB_Call ist die Routine damit die Telefone klingeln
>>> wenn die Maschine fertig ist.
>>>
>>>
>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
No way, die FMS läst sich so nicht programmieren.
Am Sonntag, 18. November 2012 10:53:27 UTC+1 schrieb akl:
>
> Hi,
>
> genau das ist mein Problem.
> Ich drücke die Taste 5sec. und bin im Programmiermodus, wenn ich danach
> die Taste für 2sec. drücke geht die LED kurz aus und fängt dann an zu
> blinken.
> Laut ablaufdiagramm bin ich dann in dem Modus zur manuellen Adresseingabe.
>
> Am Freitag, 16. November 2012 18:44:49 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
>>
>> HI akl!
>> Wenn du dich mit den Tastendrücken am FMS bis zu dem Menüponkt für die
>> Einstellung vorgearbeitet hast, dann Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.
>> Die LED erlischt dann.
>>
>> Am Freitag, 16. November 2012 16:59:55 UTC+1 schrieb akl:
>>>
>>> Ich nochmal,
>>>
>>> hab das jetzt mal so versucht und wieder ohne Erfolg.
>>> Ich habe ein Gerät per define angelegt, dann habe ich den FMS 5 sek.
>>> gedrückt bis die Lampe blinkt und nun im fhem
>>> am vorher angelegtem Gerät den on Button gedrückt, ohne Erfolg.
>>> Wie kann ich eigentlich das vorher im FMS programmierte speichern?
>>> Mit 2sec. drücken komm ich in den nächsten Modus und mit 5sec. drücken
>>> gehts wieder zurück.
>>> Wenn ich den FMS dann suchen lasse ist wieder die alte Adresse drin.
>>>
>>>
>>>
>>> Am Freitag, 16. November 2012 10:42:32 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
>>>>
>>>> Hi puschel74 @akl!
>>>> @puschel74: ...Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt
>>>> er natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem
>>>> aus zu übertragen...
>>>> Das stimmt so nicht. Man muss die Taste auf dem FMS 5 Sekunden
>>>> betätigen bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man
>>>> kann von FHEMm die Daten übertragen!
>>>>
>>>> Bei mir ist das für die Waschmaschine folgend vorgesehen:
>>>>
>>>> define FS20_613300 FS20 6133 00 fg 4411 lm 1344 gm 4444
>>>> attr FS20_613300 model fs20fms
>>>> attr FS20_613300 room FS20
>>>> attr FS20_613300 showtime 1
>>>> define FileLog_FS20_613300 FileLog ./log/FS20_613300-%Y.log FS20_613300
>>>> attr FileLog_FS20_613300 logtype text
>>>> attr FileLog_FS20_613300 room FS20
>>>>
>>>> define weblink_FS20_613300 weblink fileplot
>>>> FileLog_FS20_613300:fs20:CURRENT
>>>> attr weblink_FS20_613300 label "FS20_613300 - Schaltzeiten
>>>> Waschmaschine Min $data{min1}, Max $data{max1}"
>>>>
>>>> define n_WM_an notify FS20_613300:on {fhem("set SM_VIER_DREI on")}
>>>> define n_WM_aus notify FS20_613300:off {doFB_Call }{fhem ("set
>>>> SM_VIER_DREI off")}
>>>>
>>>> SM_VIER_DREI ist ein Kanal des FS20 SM4 Schaltmoduls zur Anzeige
>>>> (Signalisierung) und doFB_Call ist die Routine damit die Telefone klingeln
>>>> wenn die Maschine fertig ist.
>>>>
>>>>
>>>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com