Ich habe verschiedene Homematic-Device miteinander gepeert. Da klappt auch alles.
Jetzt habe ich 2 neue Device gepeert. Beide Device erscheinen in peerList und peerID. Der Aktor reagiert auch.
Ich sehe die Register nicht. Egal was ich im Attribut expert einstelle.
Bei "alten" Peers ist das genauso. Offensichtlich habe ich eine Kleinigkeit vergessen, ich hatte es ja schon mal hinbekommen.
Wie schalte ich die gepeerten Register im Aktor sichtbar?
Hallo
getConfig hast du gemacht?
Die "alten" Register siehst du?
Im Zweifel noch ein list Device hier dazu hängen.
Hi,
was sagt get hm configCheck (hmInfo) dazu?
Gruß Otto
get hm configCheck
bringt zwar eine lange Auflistung, aber die betroffenen Geräte sind nicht dabei.
Bei einem bestehenden Aktor hatte ich die Readings gelöscht, seit dem erscheinen dort die Register der Peers auch nicht mehr.
getconfig hatte ich mehrfach aufgerufen.
Der "neue" Aktor (Channel 1 von HM-MOD-Re-8)
nternals:
DEF 4E41DA01
NAME Aktor_iButton_ESPein
NOTIFYDEV global
NR 614
NTFY_ORDER 50-Aktor_iButton_ESPein
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Aktor_iButton
peerList Vorraum.Haustuer,
READINGS:
2018-08-24 09:26:10 CommandAccepted yes
2018-08-21 22:35:33 R-sign off
2018-08-24 08:51:40 RegL_01. 08:00 00:00
2018-08-24 08:51:42 RegL_03.Vorraum.Haustuer_chn-01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
2018-08-24 09:27:37 deviceMsg off (to VCCU)
2018-08-24 09:27:37 level 0
2018-08-24 09:27:37 pct 0
2018-08-24 08:51:40 peerList Vorraum.Haustuer,
2018-08-24 09:27:37 recentStateType info
2018-08-24 09:27:37 state off
2018-08-24 09:27:37 timedOn off
2018-08-24 09:26:09 trigLast Vorraum.Haustuer:closed
2018-08-24 09:26:09 trig_Vorraum.Haustuer Closed_213
helper:
dlvlCmd ++A0111503134E41DA0201000000
peerIDsRaw ,594B1901,00000000
regLst ,1,3p
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
expert 251_anything
model HM-MOD-Re-8
peerIDs 00000000,594B1901,
room Maschinenraum,Sicherheit
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Der Sensor
Internals:
DEF 594B19
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 194
NAME Vorraum.Haustuer
NOTIFYDEV global
NR 669
NTFY_ORDER 50-Vorraum.Haustuer
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:14 - t:41 s:594B19 d:4E41DA 01D500
myHmUART_MSGCNT 194
myHmUART_RAWMSG 0500005414B041594B194E41DA01D500
myHmUART_RSSI -84
myHmUART_TIME 2018-08-24 09:26:10
peerList Aktor_iButton_ESPein,
protLastRcv 2018-08-24 09:26:09
protRcv 145 last_at:2018-08-24 09:26:09
protRcvB 79 last_at:2018-08-24 09:26:09
protSnd 78 last_at:2018-08-24 09:26:08
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:194 min:-91 max:-82 avg:-85.78 lst:-84
Helper:
DBLOG:
Status:
logdb:
TIME 1535095569.08731
VALUE 1
READINGS:
2018-08-20 21:26:41 Activity alive
2018-08-22 06:18:35 CommandAccepted yes
2018-07-25 17:51:58 D-firmware 2.4
2018-07-25 17:51:58 D-serialNr OEQ0369277
2018-08-22 06:18:35 PairedTo 0x150313
2018-08-22 06:19:13 R-Aktor_iButton_ESPein-expectAES off
2018-08-22 06:19:13 R-Aktor_iButton_ESPein-peerNeedsBurst on
2018-07-25 17:57:01 R-cyclicInfoMsg off
2018-07-25 17:57:01 R-eventDlyTime 0 s
2018-07-25 17:57:01 R-pairCentral 0x150313
2018-07-25 17:57:01 R-sabotageMsg on
2018-07-25 17:57:01 R-sign off
2018-08-22 06:18:35 RegL_00. 02:01 09:00 0A:15 0B:03 0C:13 10:01 14:06 00:00
2018-08-22 06:18:36 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2018-08-22 06:19:13 RegL_04.Aktor_iButton_ESPein 01:01 00:00
2018-08-24 09:26:09 Status 1
2018-07-25 17:57:25 alive yes
2018-08-24 09:26:09 battery ok
2018-08-24 09:26:09 contact closed (to Aktor_iButton)
2018-08-22 06:19:12 peerList Aktor_iButton_ESPein,
2018-07-25 17:52:22 powerOn 2018-07-25 17:52:22
2018-07-25 17:57:25 recentStateType info
2018-07-25 17:57:25 sabotageError off
2018-08-24 09:26:09 state closed
2018-08-24 09:26:09 trigger_cnt 213
helper:
HM_CMDNR 20
cSnd 01150313594B190103,01150313594B1901044E41DA0104
mId 00B1
peerIDsRaw ,4E41DA01,00000000
regLst ,0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newCh 1
newChn +594B19,00,00,00
nextSend 1535095570.66548
rxt 2
vccu VCCU
p:
594B19
00
00
00
prefIO:
myHmUART
mRssi:
mNo 14
io:
myHmUART:
-82
-82
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_myHmUART:
avg -85.7835051546391
cnt 194
lst -84
max -82
min -91
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
IOgrp VCCU:myHmUART
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open@red
expert 2_raw
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,4E41DA01,
room Sicherheit
serialNr OEQ0369277
subType threeStateSensor
Bei
expert 1 sehe ich bei mir alle Register
expert 2 sehe ich bei mir nur die Register ActionType
mit
10_CUL_HM.pm 17146 2018-08-15 15:02:59Z martinp876
und
10_CUL_HM.pm 16940 2018-07-03 18:40:53Z martinp876
Gruß Otto
Komme aktuell leider nicht dazu.