FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: FunkOdyssey am 01 September 2018, 16:20:15

Titel: State und Position beim FGRM-222 fehlerhaft (war: FGR222: Off=0=Oben ?)
Beitrag von: FunkOdyssey am 01 September 2018, 16:20:15
Ich komme eigentlich aus der Homematic-Welt und komme mir bei meinem ersten FGR222 ein wenig bekloppt vor.

Ist position 0 der Status "off" und somit "Jal. oben"?
Und Position 99 = "on" = "Jal.unten"?

Es sollte alles richtig angeschlossen sein.
Titel: Antw:FGR222: Off=0=Oben ?
Beitrag von: det. am 01 September 2018, 17:12:28
also meine sind gerade alle auf (oben) und stehen auf dim 98
Titel: Antw:FGR222: Off=0=Oben ?
Beitrag von: FunkOdyssey am 01 September 2018, 17:16:12
So kenne ich das auch. Ich habe hier im Forum nur die unterschiedlichsten Aussagen gelesen und fand das ein wenig merkwürdig.
Titel: Antw:FGR222: Off=0=Oben ?
Beitrag von: gamauf am 01 September 2018, 18:45:34
0 = dunkel
99 = hell
egal ob Dimmer oder jalousie
Titel: Antw:FGR222: Off=0=Oben ?
Beitrag von: FunkOdyssey am 03 September 2018, 17:16:36
Danke für die Eselsbrücke.
Ich bin ja beruhigt, dass es überall identisch ist. Dimmer, Jalousie, Z-Wave, Homematic, etc.

Aber:
Hat jemand zufällig eine Erklärung dafür, warum ich so verwirrende Readings habe beim FGRM222 Roller Shutter Controller 2.

- Position steht auf "0"
- state auf "dim 99"

Die Timestamp von state, reportingState und position sind auch alle unterschiedlich und somit zeigen die Readings scheinbar nicht aktuelle Inhalte an.


Internals:
   DEF        efbdf21a 3
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     9
   NAME       zw_jal_hwr
   NR         67
   STATE      0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 9
   ZWDongle_RAWMSG 000400030a32022144000000010000b000
   ZWDongle_TIME 2018-09-03 17:05:30
   ZWaveSubDevice no
   homeId     efbdf21a
   isWakeUp   
   nodeIdHex  03
   READINGS:
     2018-09-02 11:39:15   assocGroup_1    Max 16 Nodes ZWDongle
     2018-09-02 11:39:15   assocGroup_2    Max 16 Nodes ZWDongle
     2018-09-02 11:39:15   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle
     2018-09-02 11:39:15   assocGroups     3
     2018-09-01 15:28:40   configEnergyReports 10
     2018-09-01 15:28:40   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2018-09-01 15:28:40   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2018-09-01 15:28:45   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2018-09-01 15:28:45   configMotorOperationDetection 10
     2018-09-01 15:28:45   configMotorOperationTime 240
     2018-09-01 15:28:45   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2018-09-01 15:28:45   configPowerReports 10
     2018-09-01 15:28:50   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2018-09-01 15:28:50   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2018-09-01 15:28:50   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2018-09-01 15:28:50   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2018-09-01 15:28:50   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2018-09-01 15:28:50   configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
     2018-09-01 15:28:50   configSwitchType MomentarySwitches
     2018-09-03 17:05:30   energy           0.01 kWh
     2018-08-29 21:10:44   mcaGroups       2
     2018-08-29 21:10:32   mca_1           Max 7 Nodes ZWDongle
     2018-08-29 21:10:32   mca_2           Max 7 Nodes ZWDongle
     2018-08-29 20:24:55   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2018-08-29 20:24:55   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2018-08-29 20:24:55   modelId         010f-0302-1000
     2018-08-29 21:11:07   neighborUpdate  done
     2018-09-03 08:22:45   position        0
     2018-09-03 16:22:44   power           0.0 W
     2018-09-02 01:12:44   reportedState   on
     2018-09-02 20:01:03   state           dim 99
     2018-09-02 20:01:03   timeToAck       0.029
     2018-09-02 20:01:03   transmit        OK
     2018-09-01 21:06:20   version         Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
   helper:
     bm:
       ZWave_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        03.09. 17:11:12
         max        0.000287055969238281
         tot        0.000287055969238281
         mAr:
           HASH(0x55ed88117548)
           zw_jal_hwr
           ?
       ZWave_Set:
         cnt        9
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        03.09. 17:05:30
         max        0.00143694877624512
         tot        0.00783801078796387
         mAr:
           HASH(0x55ed88117548)
           zw_jal_hwr
           ?
Attributes:
   IODev      ZWDongle
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   stateFormat position
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     on:off:stop:dim





Abgesehen davon war das Ursprungsproblem, dass am Motor wie auch am Taster die Richtungen vertauscht waren.
Dennoch wundert es mich immer noch, dass position und state nicht passten.