Hallo,
ich teste gerade den Mcohome MH7 Water/Electrical Heating Thermostat und den Danfoss DR21.
Temperatur setzen via desired-temp kommt bei den Devices an. Ich vermisse aber bei beiden
desired-temp als reading.
Habe ich da was übersehen oder ist das bei ZWave nicht vorgesehen?
Grüße
Stephan
Ich kenne die Geraete nicht, wuerde mich aber nicht ueberraschen, wenn sie keine Temperatur melden.
Voraussetzung ist die Klasse MULTILEVEL_SENSOR, wenn vorhanden, dann wuerde das Reading temperature heissen.
Die beiden Devices melden die Ist-Temperatur, aber keine Soll-Temperatur, egal ob in FHEM via desired-temp gesetzt oder am Device eingestellt.
SENSOR_MULTILEVEL und temperature sind vorhanden.Ich vermisse die Soll-Temperatur (desired-temp) als reading bei beiden Devices.
Grüße
Stephan
Danfoss DR21:
Internals:
CFGFN
DEF c06e1ab8 62
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC08-14100002
IODev ZWAVE_Gateway_86
LASTInputDev ZWAVE_Gateway_86
MSGCNT 240
NAME ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_62
NR 10
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWAVE_Gateway_86_MSGCNT 240
ZWAVE_Gateway_86_RAWMSG 0004003e0631050142094e7e00
ZWAVE_Gateway_86_TIME 2018-09-04 08:34:30
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId c06e1ab8
isWakeUp 1
lastMsgSent 1536031088.85337
nodeIdHex 3e
READINGS:
2018-09-03 14:28:46 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-09-04 05:18:06 battery 100 %
2018-09-04 05:18:06 batteryPercent 100
2018-09-04 05:18:06 batteryState ok
2018-09-03 14:28:46 cSceneDim 1
2018-09-03 14:28:46 cSceneDimEnd 1
2018-09-03 14:27:40 cSceneSet 1
2018-09-03 14:26:12 configLedColor Green
2018-09-03 14:26:12 configLedFlashPeriod 1
2018-09-03 14:26:12 configLedOnTime 1
2018-09-03 14:26:12 configMaxOverrideSetpoint 28
2018-09-03 14:26:12 configMinOverrideSetpoint 12
2018-09-03 14:26:12 configNumberOfFlash 5
2018-09-03 14:26:12 configSetpointControlFunction Enabled
2018-09-03 14:26:12 configSetpointResolution 5
2018-09-03 14:26:12 configSetpointType Heating
2018-09-03 14:26:12 configTemperatureThreshold 5
2018-09-03 14:26:12 configTemporarilyOverrideScheduler Enabled
2018-09-03 14:26:42 model Danfoss RS Room Sensor
2018-09-03 14:26:42 modelConfig danfoss/rsroom.xml
2018-09-03 14:26:42 modelId 0002-0003-8010
2018-08-22 09:53:17 schedule_1 ID: 1 userID: 0 sYear: 2255 sMonth: 0 activeID: 3 sDay: 0 sWeekDay: 0 sHour: 31 durationType: 0 sMinute: 63 duration: 1 numReportsToFollow: 0 numCmds: 1 cmdLen: 6 cmd: 4301012200cd
2018-09-03 17:42:35 setpointTemp 22.0 C heating
2018-08-21 10:55:27 state wakeupInterval 86400 1
2018-09-04 08:34:30 temperature 23.82 C
2018-09-04 05:18:08 timeToAck 0.029
2018-09-04 05:18:08 transmit OK
2018-09-04 05:18:06 wakeup notification
Attributes:
IODev ZWAVE_Gateway_86
classes BASIC MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION BATTERY MULTI_CMD WAKE_UP PROTECTION CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL CENTRAL_SCENE THERMOSTAT_SETPOINT NETWORK_SCHEDULE INDICATOR
extendedAlarmReadings 1
room ZWave
vclasses BASIC:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:2 INDICATOR:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CMD:1 NETWORK_SCHEDULE:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:3 VERSION:2 WAKE_UP:2
Mcohome MH7 Water/Electrical Heating Thermostat:
Internals:
CFGFN
DEF cc6cead7 37
IODev ZWAVE_Gateway_6
LASTInputDev ZWAVE_Gateway_6
MSGCNT 27624
NAME ZWave_THERMOSTAT_37
NR 16
STATE tmFan
TYPE ZWave
ZWAVE_Gateway_6_MSGCNT 27624
ZWAVE_Gateway_6_RAWMSG 00040025063105012200d4c100
ZWAVE_Gateway_6_TIME 2018-09-04 09:23:02
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cc6cead7
isWakeUp
lastMsgSent 1536045793.54329
nodeIdHex 25
READINGS:
2018-08-07 12:13:06 UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 0631c40122449f
2018-09-04 09:23:02 humidity 50 %
2018-07-13 13:19:38 model Mcohome MH7 Water/Electrical Heating Thermostat
2018-07-13 13:19:38 modelConfig unknown
2018-07-13 13:19:38 modelId 015f-0702-5102
2018-09-04 07:01:00 setpointTemp 24.0 C energySaveHeating
2018-09-04 09:23:13 state tmFan
2018-09-04 09:23:02 temperature 21.2 C
2018-09-03 14:40:03 thermostatMode heating
2018-09-03 14:40:38 thermostatOperatingState idle
2018-09-04 09:23:13 timeToAck 0.047
2018-09-04 09:23:13 transmit OK
Attributes:
IODev ZWAVE_Gateway_6d5115
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL BASIC FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_OPERATING_STATE TIME TIME_PARAMETERS
extendedAlarmReadings 1
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_OPERATING_STATE:1 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TIME:1 TIME_PARAMETERS:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
ZitatIch vermisse die Soll-Temperatur (desired-temp) als reading bei beiden Devices.
Warum?
Notfalls kan man es mit einem notify oder userReading loesen.