FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: bart0190 am 08 September 2018, 17:10:03

Titel: Manchmal Verbindungsprobleme zu Funk-Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: bart0190 am 08 September 2018, 17:10:03
Hallo,
Ich habe in meiner Wohnung 14 Funk-Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM verbaut. Einer davon macht aber ab und zu Probleme wenn ich über die Zentrale auf oder zu fahren will. An dem Beispiel wurde um 09:16 über die Zentrale versucht aufzumachen und um 09:20 habe ich es erneut versucht, wo es dann klappte.

2018-09-08_09:16:07 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:07 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:08 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:08 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:25 Esszimmer_Raffstore_li ResndFail
2018-09-08_09:16:25 Esszimmer_Raffstore_li MISSING ACK
2018-09-08_09:20:45 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li deviceMsg: off (to HM_LAN)
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li level: 0
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li motor: up:off
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li pct: 0
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li off
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li timedOn: off
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li deviceMsg: on (to HM_LAN)
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li level: 100
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li motor: stop:on
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li pct: 100
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li on
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li timedOn: off


Die Internals:

Internals:
   DEF         
   HM_LAN_MSGCNT 455
   HM_LAN_RAWMSG 
   HM_LAN_RSSI -53
   HM_LAN_TIME 2018-09-08 16:06:48
   IODev      HM_LAN
   LASTInputDev HM_LAN
   MSGCNT     455
   NAME       Wohnzimmer_Raffstore_li
   NOTIFYDEV  global
   NR         127
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Raffstore_li
   STATE      50
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:10 s:zzzzzz d:yyyyyy 0100000000
   protLastRcv 2018-09-08 16:06:48
   protResnd  1 last_at:2018-09-08 09:16:22
   protSnd    455 last_at:2018-09-08 16:06:48
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_LAN avg:-82.25 cnt:263 lst:-84 min:-89 max:-78
   rssi_at_HM_LAN avg:-58.28 cnt:455 lst:-53 max:-52 min:-66
   Readings:
     2018-09-08 09:16:23   CommandAccepted yes
     2017-01-28 19:40:33   D-firmware      2.8
     2017-01-28 19:40:33   D-serialNr       
     2018-09-08 16:06:46   PairedTo        0xyyyyyy
     2017-01-29 12:43:29   R-driveDown     59 s
     2017-01-29 12:43:29   R-driveTurn     0.5 s
     2017-01-29 12:43:29   R-driveUp       60 s
     2017-01-29 12:43:28   R-pairCentral   0xyyyyyy
     2017-03-26 07:17:18   R-powerUpAction off
     2017-01-29 12:43:29   R-sign          off
     2018-09-08 16:06:46   RegL_00.          02:01 0A:32 0B:24 0C:CD 15:FF 18:00 00:00
     2018-09-08 16:06:47   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:02 0C:4E 0D:02 0E:58 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-09-08 16:05:16   deviceMsg       50 (to HM_LAN)
     2018-09-08 16:05:16   level           50
     2018-01-06 14:59:02   levelMissed     desired:0
     2018-09-08 16:05:16   motor           err:50
     2018-09-08 16:05:16   pct             50
     2018-09-08 16:05:16   powerOn         2018-09-08 16:05:16
     2018-09-08 16:05:16   recentStateType info
     2018-09-08 16:05:16   state           50
     2018-09-08 16:05:16   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     PONtest    0
     cSnd       
     dlvlCmd     
     mId        006A
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Dir:
       cur        err
       rct        stop
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +zzzzzz,00,00,00
       nextSend   1536415608.33996
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         HM_LAN     -51
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HM_LAN
       flg        A
       ts         1536415608.25326
       ack:
         HASH(0xyyyyyyy)
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Rssi:
       Hm_lan:
         avg        -82.2509505703422
         cnt        263
         lst        -84
         max        -78
         min        -89
       At_hm_lan:
         avg        -58.2857142857142
         cnt        455
         lst        -53
         max        -52
         min        -66
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HM_LAN
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop


Ist anzunehmen, dass das Modul einen Defekt hat? Ich habe hier davon etwas gelesen
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter#M.C3.B6gliche_Hardwaredefekte (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter#M.C3.B6gliche_Hardwaredefekte)

Wenn ja, welche Meinung bzw. Vorschlag hättet ihr zu folgender Situation:
Dieses Modul hatte der Elektriker eingebaut, ist aber noch keine 2 Jahre her und somit noch Garantie. Selber hatte ich bereits andere solche Module als Bausatz gelötet.

Was für Möglichkeiten sehe ich:
a.) Die Garantie zu beanspruchen ist sicher nicht wenig Aufwand und braucht sicher einige Wochen, bis ich wieder das Teil habe.
b.) Das Teil aufzumachen und den Kondensator zu tauschen trau ich mir zu, aber die Garantie wäre damit wahrscheinlich futsch. Zeitlich ist das aber sicher weniger.

Oder hat jemand eine ganz andere Idee was es sein könnte oder man machen könnte?

lg
bart


Titel: Antw:Manchmal Verbindungsprobleme zu Funk-Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: Otto123 am 08 September 2018, 17:55:30
Hallo bart,

   rssi_HM_LAN avg:-82.25

ab -80 sagt wird es schwierig. Was untypisch ist, diese starke Asymmetrie rssi_at_HM_LAN avg:-58.28
Ich würde sagen der Aktor hat ein Funkproblem.
Ob es ein Kondensator ist lässt sich so nicht sagen. Häufiger fällt der kleine Glättungskondensator vom Netzteil aus, was sich aber u.A. dadurch äußern kann, dass beim Schalten ein "Power on" Event kommt.

Ich würde versuchen den Funk zu verbessern. HM_LAN näher ran, da reichen manchmal cm. Antenne aus dem Gehäuse holen.

Gruß Otto
Titel: Antw:Manchmal Verbindungsprobleme zu Funk-Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM
Beitrag von: bart0190 am 07 Oktober 2018, 07:52:18
Hallo Otto,
danke für deine (wie immer) super Tipps. Bin erst jetzt dazugekommen die Anntenne aus dem Gehäuse des HM_LAN zu holen.
Die ersten Kommunikationen haben geklappt. Da das Phänomen nicht so häufig auftritt, muss ich noch ein wenig testen/warten. Die RSSI Werte haben sich aber stark verbessert.
Raffstore Aktor von davor -72 auf jetzt -62.
Die Wetterstation (die ist am weitesten weg) sogar von -79 auf -61.
:D

lg
bart