Hallo,
Ich habe in meiner Wohnung 14 Funk-Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM verbaut. Einer davon macht aber ab und zu Probleme wenn ich über die Zentrale auf oder zu fahren will. An dem Beispiel wurde um 09:16 über die Zentrale versucht aufzumachen und um 09:20 habe ich es erneut versucht, wo es dann klappte.
2018-09-08_09:16:07 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:07 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:08 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:08 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:16:25 Esszimmer_Raffstore_li ResndFail
2018-09-08_09:16:25 Esszimmer_Raffstore_li MISSING ACK
2018-09-08_09:20:45 Esszimmer_Raffstore_li set_on
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li deviceMsg: off (to HM_LAN)
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li level: 0
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li motor: up:off
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li pct: 0
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li off
2018-09-08_09:20:49 Esszimmer_Raffstore_li timedOn: off
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li deviceMsg: on (to HM_LAN)
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li level: 100
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li motor: stop:on
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li pct: 100
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li on
2018-09-08_09:21:58 Esszimmer_Raffstore_li timedOn: off
Die Internals:
Internals:
DEF
HM_LAN_MSGCNT 455
HM_LAN_RAWMSG
HM_LAN_RSSI -53
HM_LAN_TIME 2018-09-08 16:06:48
IODev HM_LAN
LASTInputDev HM_LAN
MSGCNT 455
NAME Wohnzimmer_Raffstore_li
NOTIFYDEV global
NR 127
NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Raffstore_li
STATE 50
TYPE CUL_HM
lastMsg No:06 - t:10 s:zzzzzz d:yyyyyy 0100000000
protLastRcv 2018-09-08 16:06:48
protResnd 1 last_at:2018-09-08 09:16:22
protSnd 455 last_at:2018-09-08 16:06:48
protState CMDs_done
rssi_HM_LAN avg:-82.25 cnt:263 lst:-84 min:-89 max:-78
rssi_at_HM_LAN avg:-58.28 cnt:455 lst:-53 max:-52 min:-66
Readings:
2018-09-08 09:16:23 CommandAccepted yes
2017-01-28 19:40:33 D-firmware 2.8
2017-01-28 19:40:33 D-serialNr
2018-09-08 16:06:46 PairedTo 0xyyyyyy
2017-01-29 12:43:29 R-driveDown 59 s
2017-01-29 12:43:29 R-driveTurn 0.5 s
2017-01-29 12:43:29 R-driveUp 60 s
2017-01-29 12:43:28 R-pairCentral 0xyyyyyy
2017-03-26 07:17:18 R-powerUpAction off
2017-01-29 12:43:29 R-sign off
2018-09-08 16:06:46 RegL_00. 02:01 0A:32 0B:24 0C:CD 15:FF 18:00 00:00
2018-09-08 16:06:47 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:02 0C:4E 0D:02 0E:58 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2018-09-08 16:05:16 deviceMsg 50 (to HM_LAN)
2018-09-08 16:05:16 level 50
2018-01-06 14:59:02 levelMissed desired:0
2018-09-08 16:05:16 motor err:50
2018-09-08 16:05:16 pct 50
2018-09-08 16:05:16 powerOn 2018-09-08 16:05:16
2018-09-08 16:05:16 recentStateType info
2018-09-08 16:05:16 state 50
2018-09-08 16:05:16 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 6
PONtest 0
cSnd
dlvlCmd
mId 006A
peerIDsRaw ,00000000
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
Dir:
cur err
rct stop
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +zzzzzz,00,00,00
nextSend 1536415608.33996
prefIO
rxt 0
vccu
p:
00
00
00
Mrssi:
mNo 06
Io:
HM_LAN -51
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rpt:
IO HM_LAN
flg A
ts 1536415608.25326
ack:
HASH(0xyyyyyyy)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rssi:
Hm_lan:
avg -82.2509505703422
cnt 263
lst -84
max -78
min -89
At_hm_lan:
avg -58.2857142857142
cnt 455
lst -53
max -52
min -66
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
IODev HM_LAN
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-Bl1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Wohnzimmer
serialNr
subType blindActuator
userattr room_map structexclude
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Ist anzunehmen, dass das Modul einen Defekt hat? Ich habe hier davon etwas gelesen
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter#M.C3.B6gliche_Hardwaredefekte (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter#M.C3.B6gliche_Hardwaredefekte)
Wenn ja, welche Meinung bzw. Vorschlag hättet ihr zu folgender Situation:
Dieses Modul hatte der Elektriker eingebaut, ist aber noch keine 2 Jahre her und somit noch Garantie. Selber hatte ich bereits andere solche Module als Bausatz gelötet.
Was für Möglichkeiten sehe ich:
a.) Die Garantie zu beanspruchen ist sicher nicht wenig Aufwand und braucht sicher einige Wochen, bis ich wieder das Teil habe.
b.) Das Teil aufzumachen und den Kondensator zu tauschen trau ich mir zu, aber die Garantie wäre damit wahrscheinlich futsch. Zeitlich ist das aber sicher weniger.
Oder hat jemand eine ganz andere Idee was es sein könnte oder man machen könnte?
lg
bart
Hallo bart,
rssi_HM_LAN avg:-82.25
ab -80 sagt wird es schwierig. Was untypisch ist, diese starke Asymmetrie rssi_at_HM_LAN avg:-58.28
Ich würde sagen der Aktor hat ein Funkproblem.
Ob es ein Kondensator ist lässt sich so nicht sagen. Häufiger fällt der kleine Glättungskondensator vom Netzteil aus, was sich aber u.A. dadurch äußern kann, dass beim Schalten ein "Power on" Event kommt.
Ich würde versuchen den Funk zu verbessern. HM_LAN näher ran, da reichen manchmal cm. Antenne aus dem Gehäuse holen.
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für deine (wie immer) super Tipps. Bin erst jetzt dazugekommen die Anntenne aus dem Gehäuse des HM_LAN zu holen.
Die ersten Kommunikationen haben geklappt. Da das Phänomen nicht so häufig auftritt, muss ich noch ein wenig testen/warten. Die RSSI Werte haben sich aber stark verbessert.
Raffstore Aktor von davor -72 auf jetzt -62.
Die Wetterstation (die ist am weitesten weg) sogar von -79 auf -61.
:D
lg
bart