FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: KNUT345 am 09 September 2018, 10:38:39

Titel: HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: KNUT345 am 09 September 2018, 10:38:39
Hallo Zusammen,
ich habe schon seit längerem die Heizung im Bad auf Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU mit Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN und Fussbodenheizung am Laufen, Fenster und Tür habe ich mit entsprechenden Schaltern gepeert.
Bisher hat das auch zuverlässig funktioniert.
Nun fällt mir aber auf, dass die Thermostate gemäß Programm heizen obwohl das Fenster geöffnet ist.
Wie gesagt: Peering passt alles, wenn Fenster und/oder Türe offen, dann zeigen die Thermostate das auch korrekt an.

Hat mir jemand einen Tipp wo ich anfangen muss den Fehler zu suchen?

Danke im Voraus und Grüße
Knut
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: frank am 09 September 2018, 10:55:23
was ist mit infos?
ventil bei entkalkungsfahrt des rt hängengeblieben?
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: KNUT345 am 09 September 2018, 11:36:46
Infos? du meinst List?

Ventil ist nicht hängengeblieben, funktioniert normal.

Grüße
Knut
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: frank am 09 September 2018, 12:20:00
ich würde in mein heizungsplot vom entsprechenden raum schauen. dort sehe ich alle relevanten werte, wie temp, valve, fenster, ... jeweils soll und ist, von rt und tc.
dort sollte der "fehler" sichtbar werden.
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: KNUT345 am 09 September 2018, 13:12:01

2018-09-09_05:51:04 WandThermo_BZ_Weather dewpoint: 14.0
2018-09-09_06:00:13 WandThermo_BZ_SwitchTr level: 100
2018-09-09_06:00:13 WandThermo_BZ_SwitchTr trigger_cnt: 107
2018-09-09_06:01:12 WandThermo_BZ battery: ok
2018-09-09_06:01:12 WandThermo_BZ batteryLevel: 2.5
2018-09-09_06:01:12 WandThermo_BZ desired-temp: 25.0
2018-09-09_06:01:12 WandThermo_BZ measured-temp: 23.0


2018-09-09_05:44:49 Thermostat_BZ measured-temp: 23.0
2018-09-09_05:46:53 Thermostat_BZ desired-temp: 17.0
2018-09-09_06:00:09 Thermostat_BZ desired-temp: 25.0
2018-09-09_06:02:48 Thermostat_BZ actuator: 90
2018-09-09_06:15:09 Thermostat_BZ measured-temp: 23.0
2018-09-09_06:32:08 Thermostat_BZ desired-temp: 25.0
2018-09-09_06:34:58 Thermostat_BZ measured-temp: 23.1
2018-09-09_06:55:25 Thermostat_BZ measured-temp: 23.2
2018-09-09_07:03:07 Thermostat_BZ desired-temp: 25.0


2018-09-09_05:01:00 Fenster_BZ battery: ok
2018-09-09_06:01:00 Fenster_BZ contact: tilted (to Thermostat_BZ)
2018-09-09_06:01:00 Fenster_BZ battery: ok
2018-09-09_07:01:00 Fenster_BZ contact: tilted (to Thermostat_BZ)
2018-09-09_07:01:00 Fenster_BZ battery: ok
2018-09-09_07:23:59 Fenster_BZ contact: closed (to vccu)
2018-09-09_08:01:00 Fenster_BZ contact: closed (to vccu)
2018-09-09_08:01:00 Fenster_BZ battery: ok
2018-09-09_09:01:00 Fenster_BZ contact: closed (to vccu)


2018-09-09_06:01:00 Tuer_BZ contact: closed (to vccu)
2018-09-09_06:01:00 Tuer_BZ battery: ok
2018-09-09_07:01:00 Tuer_BZ contact: closed (to vccu)
2018-09-09_07:01:00 Tuer_BZ battery: ok
2018-09-09_08:01:00 Tuer_BZ contact: closed (to vccu)
2018-09-09_08:01:00 Tuer_BZ battery: ok
2018-09-09_08:46:19 Tuer_BZ battery: ok
2018-09-09_08:46:19 Tuer_BZ contact: open (to Thermostat_BZ)
2018-09-09_08:46:19 Tuer_BZ trigger_cnt: 14
2018-09-09_08:46:19 Tuer_BZ contact: open (to WandThermo_BZ)
2018-09-09_08:46:20 Tuer_BZ contact: open (to vccu)

OK, wenn ich die Logs so anschaue, dann sieht das nicht ganz stimmig aus.
Ich würde somit das Peering erneuern, aber wenn ich auf die Geräte bzw. HMinfo schaue,
dann werden die Peerings doch korrekt angezeigt.

x-ref list
    Fenster_AZ => Thermostat_AZ_WindowRec
    Fenster_BZ => Thermostat_BZ_WindowRec WandThermo_BZ_WindowRec
...
    Thermostat_BZ_WindowRec => Fenster_BZ Tuer_BZ
    Thermostat_BZ_Climate => WandThermo_BZ_Climate
...
    WandThermo_BZ_Climate => Thermostat_BZ_Climate
    WandThermo_BZ_SwitchTr => Schalter2
    WandThermo_BZ_WindowRec => Fenster_BZ Tuer_BZ
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: frank am 09 September 2018, 13:31:14
peerings müssen immer beidseitig sein.
das ist bei deinem peerxref nicht erkennbar.
was zeigt hminfo configcheck?
im fenster-bz log sollte mehr stehen, denke ich.
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: KNUT345 am 09 September 2018, 19:22:39
Danke für deine Unterstützung,
aber sorry die Peerings sind doch beidseitig,
sind doch alle Paarungen da, das ist :
Zitat
x-ref list
    Fenster_BZ => Thermostat_BZ_WindowRec WandThermo_BZ_WindowRec
...
    Thermostat_BZ_WindowRec => Fenster_BZ Tuer_BZ
    Thermostat_BZ_Climate => WandThermo_BZ_Climate
...
    WandThermo_BZ_Climate => Thermostat_BZ_Climate
    WandThermo_BZ_WindowRec => Fenster_BZ Tuer_BZ
configCheck liefert mitunter:

boost or template differ in team
    WandThermo_BZ_Climate team:Thermostat_BZ_Clima  tempListTmpl differ WandThermo_BZ_Climate / Thermostat_BZ_Clima

Was korrekt ist, da das Template vom Wandthermostat anders aussieht als das vom normalen Thermostat,
da das ja 3 Wochenprofile hat.

Danke und Grüße
Knut
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: CoolTux am 09 September 2018, 19:35:00
Kann es sein das jemand oder etwas (FHEM) die Temperatur steuert nach dem öffnen der Fenster. Denn manuell wird immer überschrieben.
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU/HM-CC-RT-DN heizen obwohl Fenster offen
Beitrag von: KNUT345 am 10 September 2018, 21:02:03
Nicht dass ich wüsste.
Das einzige was ich seit der letzten Verwendung geändert habe war,
dass ich die Temperaturprofile per HMinfo verwalte.