Hallo zusammen,
ich habe kürzlich die die ersten HmIP-Geräte mit der Charly eingeführt und diese über HMCCU angebunden. Eines der Geräte ist ein HmIP-PDT (Homematic IP Dimmer-Steckdose). Das Dimmen erfolgt in in 0,5%-Schritten - von 0 bis 1.05. Nun habe ich aber eine Landschaft mit HM-Dimmern, die von 1 bis 100 gedimmt werden. Gibt es irgendeine Möglichkeit den HmIP-PDT dazu zu bringen, ebenfalls von 1 bis 100 zu akzeptieren?
Gruß
CM
warum 1,05 und nicht 1,0? Wie auch immer, ccuscaleval ist Dein Freund. Wenn der betreffende Datenpunkt zB LEVEL heißt, kannst Du dieses Attribut setzen:
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
bzw
ccuscaleval LEVEL:0:1.05:0:100