Hallo nachdem mir A..... meinen HM-WDS10-TH-O wegen ausgelaufener Originalbatterien ausgesucht hat, bekomme ich ihn nicht mehr installiert.
Habe in gepaired mit meiner VCCu Nach dem getConf bekomme ich Werte und plötzlich ist activity "DEAD"
Was kann ich da bitte versuchen.
Hier ein List
Internals:
DEF 5D4904
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 12
NAME Rueckseite_Haus
NOTIFYDEV global
NR 426
STATE T: 29.0 H: 40
TYPE CUL_HM
lastMsg No:07 - t:10 s:5D4904 d:300884 0100000000
myHmUART_MSGCNT 12
myHmUART_RAWMSG 0501003207A0105D49043008840100000000
myHmUART_RSSI -50
myHmUART_TIME 2018-09-11 16:04:26
protLastRcv 2018-09-11 16:04:26
protRcv 12 last_at:2018-09-11 16:04:26
protSnd 10 last_at:2018-09-11 16:04:26
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:12 min:-73 max:-50 avg:-58.66 lst:-50
READINGS:
2018-09-11 16:17:41 Activity dead
2018-09-11 16:04:25 CommandAccepted yes
2018-09-11 15:57:41 D-firmware 1.3
2018-09-11 15:57:41 D-serialNr OEQ1015181
2018-09-11 16:04:25 PairedTo 0x300884
2018-09-11 15:57:17 R-burstRx off
2018-09-11 15:57:17 R-pairCentral 0x300884
2018-09-11 16:04:25 RegL_00. 01:00 02:01 05:00 0A:30 0B:08 0C:84 0F:00 00:00
2018-09-11 16:04:25 battery ok
2018-09-11 16:04:25 humidity 40
2018-09-11 16:04:25 state T: 29.0 H: 40
2018-09-11 16:04:25 temperature 29.0
helper:
HM_CMDNR 7
PONtest 1
cSnd 013008845D490400040000000000,013008845D49040103
mId 003D
peerIDsRaw ,00000000
regLst ,0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5D4904,00,00,00
nextSend 1536674666.3776
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5D4904
00
00
00
mRssi:
mNo 07
io:
myHmUART:
-44
-44
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1536674666.08252
ack:
HASH(0x1a6f510)
0780023008845D490400
rssi:
at_myHmUART:
avg -58.6666666666667
cnt 12
lst -50
max -50
min -73
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.3
model HM-WDS10-TH-O
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr OEQ1015181
ich kann keinen Fehler entdecken. Habe noch einen zweiten installiert und der macht keine Probleme.
Danke und Gruß
Helmut
Kannste wahrscheinlich vergessen. Das hatte ich auch, die Flüssigkeit, die auslief zerstörte die Leiterbahnen etc.. Die Einheit tat es manchmal noch, aber auf kurz ode lang -> RIP
Nö falsch verstanden (oder ich ausgedrückt) Der ist gaaaanz jungfräulich neu
autoReadReg 4_reqStatus
auf
autoReadReg 0_off
findest bestimmt oft hier geschrieben
Servus
brauche anscheinend doch eine "Lesebrille"
Danke jetzt funkt er......
Nice eve
Helmut