FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: JarJar am 19 September 2018, 15:47:35

Titel: Verständnisproblem - 433Mhz manuell schalten iO - Notify niO
Beitrag von: JarJar am 19 September 2018, 15:47:35
Hallo zusammen,

Ich habe ein Verständnisproblem:
Ich schalte die 433mhz Steckdosen durch set SD_Test on.
Alle ein/aus Schaltungen funktionieren.
Wenn ich aber per notify Schalte klappt wenn ich Glück habe nur jede 10. Schaltung.

Hier die Steckdose:
define SD_Test IT 0F0F0FF0FF 0F F0
attr Treppenlicht IODev nanoCUL
attr Treppenlicht room 01_Steckdosen


hier das notify:
define BW_Garage_notify_1 notify BW_Garage:on set SD_Test on-for-timer 180
attr BW_Garage_notify_1 room 08_Garten


Der Sender ist ein nanoCUL mit der a-culfw V1.26.03
Ich habe keinen Ansatz mehr in welche Richtung ich suchen könnte  :-\
Titel: Antw:Verständnisproblem - 433Mhz manuell schalten iO - Notify niO
Beitrag von: KölnSolar am 19 September 2018, 21:55:33
Willkommen im Forum.
CodeTags benutzt, Problem klar beschrieben. Prima für den 1. Post.

Das Problem könnte in der Überlagerung der Signale von BWM und Schalter liegen. Probier es mal mit einem FHEM-sleep vor dem set.
Grüße Markus
Titel: Antw:Verständnisproblem - 433Mhz manuell schalten iO - Notify niO
Beitrag von: JarJar am 22 September 2018, 10:50:20
Feedback:

Genau das war das Problem  ;)
Vielen Dank!