Hallo zusammen,
Ich habe ein Verständnisproblem:
Ich schalte die 433mhz Steckdosen durch set SD_Test on.
Alle ein/aus Schaltungen funktionieren.
Wenn ich aber per notify Schalte klappt wenn ich Glück habe nur jede 10. Schaltung.
Hier die Steckdose:
define SD_Test IT 0F0F0FF0FF 0F F0
attr Treppenlicht IODev nanoCUL
attr Treppenlicht room 01_Steckdosen
hier das notify:
define BW_Garage_notify_1 notify BW_Garage:on set SD_Test on-for-timer 180
attr BW_Garage_notify_1 room 08_Garten
Der Sender ist ein nanoCUL mit der a-culfw V1.26.03
Ich habe keinen Ansatz mehr in welche Richtung ich suchen könnte :-\
Willkommen im Forum.
CodeTags benutzt, Problem klar beschrieben. Prima für den 1. Post.
Das Problem könnte in der Überlagerung der Signale von BWM und Schalter liegen. Probier es mal mit einem FHEM-sleep vor dem set.
Grüße Markus
Feedback:
Genau das war das Problem ;)
Vielen Dank!