FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: alanblack am 03 Oktober 2018, 09:38:43

Titel: HM-Sen-MDIR-O-3 und captInInterval
Beitrag von: alanblack am 03 Oktober 2018, 09:38:43
Moin zusammen!

Ich versuche gerade, meine Außenbeleuchtung zu optimieren. Um die Schaltzeiten hinsichtlich der jeweiligen Laufwege auf dem Grundstück möglichst lange genug aber auch nicht unnötig lange zu gestalten, wollte ich aus den acht HM-Sen-MDIR-O-3 das maximale an Informationen bekommen. Allerdings habe ich mit Hinblick auf Batterie-Leiter-Aktionen den minInterval nur auf 60 Sekunden heruntergedreht.
Was ich jetzt im Event monitor suche aber nicht finde, ist ein Anzeichen für Bewegung innerhalb des Intervalls. Egal, ob captInInterval on oder off ist, die Melder liefern ein "motion" und 61 oder 62 Sekunden später ein "noMotion". Da das ständige Laufen durch den Garten erstens wegen des Wetters nervig ist und zweitens sich zeitnah die Nachbarn kaputt lachen  ;D, habe ich mir einen Melder auch mal auf den Schreibtisch gestellt und zwei Minuten lang vor ihm mit der Hand gewedelt.
motion - 61 Sekunden - noMotion - ~5 Sekunden - motion

2018-10-03 09:12:58 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motion: off
2018-10-03 09:12:58 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motionDuration: 63
2018-10-03 09:12:58 CUL_HM AA_Garten_PIR4 noMotion
2018-10-03 09:12:59 CUL_HM AA_Garten_PIR4 battery: ok
2018-10-03 09:12:59 CUL_HM AA_Garten_PIR4 brightness: 139
2018-10-03 09:12:59 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motion: on (to HMVCCU)
2018-10-03 09:12:59 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motionCount: 36_next:60s
2018-10-03 09:12:59 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motion
2018-10-03 09:12:59 CUL_HM AA_Garten_PIR4 trigger_cnt: 36
2018-10-03 09:14:01 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motion: off
2018-10-03 09:14:01 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motionDuration: 62
2018-10-03 09:14:01 CUL_HM AA_Garten_PIR4 noMotion
2018-10-03 09:14:06 CUL_HM AA_Garten_PIR4 battery: ok
2018-10-03 09:14:06 CUL_HM AA_Garten_PIR4 brightness: 139
2018-10-03 09:14:06 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motion: on (to HMVCCU)
2018-10-03 09:14:06 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motionCount: 37_next:60s
2018-10-03 09:14:06 CUL_HM AA_Garten_PIR4 motion
2018-10-03 09:14:06 CUL_HM AA_Garten_PIR4 trigger_cnt: 37

Und sie machen alle acht das gleiche. Kann mir bitte einer sagen, wo mein (Denk-)Fehler ist?
Danke!

Hier noch ein List von einem der Melder. Das event-on-update-reading .* ist nur gesetzt, damit ich nicht irgendetwas übersehe.

Internals:
   CFGFN     
   DEF        69FBE8
   HMLAN_1_MSGCNT 178
   HMLAN_1_RAWMSG E69FBE8,0000,9099DDC8,FF,FFAF,D7A64169FBE8Axxxxx012B8F60
   HMLAN_1_RSSI -81
   HMLAN_1_TIME 2018-10-03 09:29:04
   HMLAN_2_MSGCNT 176
   HMLAN_2_RAWMSG E69FBE8,0000,316694F4,FF,FFB8,D8A64169FBE8Axxxxx012C8F62
   HMLAN_2_RSSI -72
   HMLAN_2_TIME 2018-10-03 09:30:11
   HMLAN_3_MSGCNT 182
   HMLAN_3_RAWMSG E69FBE8,0000,7B6C6C2B,FF,FFC2,D7A64169FBE8Axxxxx012B8F60
   HMLAN_3_RSSI -62
   HMLAN_3_TIME 2018-10-03 09:29:04
   HMUART_1_MSGCNT 172
   HMUART_1_RAWMSG 0501004DD7A64169FBE8Axxxxx012B8F60
   HMUART_1_RSSI -77
   HMUART_1_TIME 2018-10-03 09:29:04
   HMUSB_1_MSGCNT 177
   HMUSB_1_RAWMSG E69FBE8,0000,1D51CDCA,FF,FFC2,D7A64169FBE8Axxxxx012B8F60
   HMUSB_1_RSSI -62
   HMUSB_1_TIME 2018-10-03 09:29:04
   IODev      HMUART_1
   LASTInputDev HMLAN_2
   MSGCNT     885
   NAME       AA_Garten_PIR4
   NOTIFYDEV  global
   NR         52103
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D8 - t:41 s:69FBE8 d:Axxxxx 012C8F62
   protLastRcv 2018-10-03 09:30:11
   protRcv    186 last_at:2018-10-03 09:30:11
   protSnd    81 last_at:2018-10-03 09:30:11
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_1 cnt:178 min:-98 max:-69 avg:-78.65 lst:-81
   rssi_at_HMLAN_2 cnt:176 min:-79 max:-69 avg:-75.33 lst:-72
   rssi_at_HMLAN_3 cnt:182 min:-67 max:-57 avg:-64.06 lst:-62
   rssi_at_HMUART_1 cnt:172 min:-80 max:-73 avg:-76.76 lst:-77
   rssi_at_HMUSB_1 cnt:177 min:-73 max:-52 avg:-66.67 lst:-62
   READINGS:
     2018-10-03 08:38:51   Activity        alive
     2018-10-02 22:59:10   CommandAccepted yes
     2018-10-02 22:48:45   D-firmware      1.7
     2018-10-02 22:48:45   D-serialNr      PEQxxxxxx
     2018-10-02 22:59:10   PairedTo        0xAxxxxx
     2018-10-02 22:59:10   R-brightFilter  1
     2018-10-02 22:59:10   R-captInInterval on
     2018-10-02 22:48:33   R-evtFltrNum    1
     2018-10-02 22:48:33   R-evtFltrPeriod 1 s
     2018-10-02 22:59:10   R-minInterval   60
     2018-10-02 22:48:33   R-pairCentral   0xAxxxxx
     2018-10-02 22:48:33   R-sign          off
     2018-10-02 22:59:10   RegL_00.          02...
     2018-10-02 22:59:10   RegL_01.          01:12 02:1A 08:00 22:00 00:00
     2018-10-03 09:30:11   battery         ok
     2018-10-03 09:30:11   brightness      143
     2018-10-03 09:26:03   cover           closed
     2018-10-03 09:30:11   motion          on (to HMVCCU)
     2018-10-03 09:30:11   motionCount     44_next:60s
     2018-10-03 09:30:06   motionDuration  62
     2018-10-02 22:52:17   powerOn         2018-10-02 22:52:17
     2018-10-03 09:26:03   recentStateType info
     2018-10-03 09:30:11   state           motion
     2018-10-03 09:30:11   trigger_cnt     44
   helper:
     HM_CMDNR   216
     PONtest    0
     cSnd       01Axxxxx69FBE801040000000001,01Axxxxx69FBE80103
     mId        010A
     moStart    1538551811.25945
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +69FBE8,00,00,00
       nextSend   1538551811.34643
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         69FBE8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D8
       io:
         HMLAN_1:
           -81
         HMLAN_2:
           -72
           -72
         HMLAN_3:
           -62
         HMUART_1:
           -75
         HMUSB_1:
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN_2
       flg        A
       ts         1538551811.25945
       ack:
         HASH(0x2b5daf0)
         D88002Axxxxx69FBE801018F00
     rssi:
       at_HMLAN_1:
         avg        -78.6573033707865
         cnt        178
         lst        -81
         max        -69
         min        -98
       at_HMLAN_2:
         avg        -75.3352272727273
         cnt        176
         lst        -72
         max        -69
         min        -79
       at_HMLAN_3:
         avg        -64.0604395604396
         cnt        182
         lst        -62
         max        -57
         min        -67
       at_HMUART_1:
         avg        -76.7674418604652
         cnt        172
         lst        -77
         max        -73
         min        -80
       at_HMUSB_1:
         avg        -66.6723163841807
         cnt        177
         lst        -62
         max        -52
         min        -73
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUART_1
   IOgrp      HMVCCU:HMUART_1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   affectsOn  person light security
   alias      Hoftor
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon noMotion:people_sensor@green motion:people_sensor@CC6600
   event-on-update-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.7
   fp_Uebersicht 960,1154,1,Hoftor
   group      Sensoren
   icon       people_sensor
   model      HM-Sen-MDIR-O-3
   peerIDs    00000000,
   room       AA_Garten
   serialNr   PEQ0xxxxxx
   subType    motionDetector