FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: FunkOdyssey am 04 Oktober 2018, 22:43:09

Titel: Plötzlich setOn/setOff im state
Beitrag von: FunkOdyssey am 04 Oktober 2018, 22:43:09
Ich weiß nicht, was plötzlich los ist. Alle meine DSC-ZWEU (ID: 0086-0003-0018) reagieren irgendwie nicht mehr richtig. Ich sehe nach dem Schalten in FHEM nur noch setOn oder setOff im State- und reportedState-Reading. Die Kommunikation läuft aber. Ich kann alles auslesen und es wird auch geschaltet.

Hole ich mir den swbStatus so kommt das korrekte on/off.

Alle meine Fibaro-Geräte laufen einwandfrei.

Idee?
Titel: Antw:Plötzlich setOn/setOff im state
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Oktober 2018, 13:59:14
setOn/setOff sieht man, wenn FHEM ein set Befehl empfaengt(!).

Ich gehe davon aus, dass irgendein anderes ZWave Geraet so konfiguriert wurde, dass es an dieses ein "set on" sendet.
Das wird vom ZWDongle empfangen, und von FHEM als "setOn" dargestellt.
Titel: Antw:Plötzlich setOn/setOff im state
Beitrag von: FunkOdyssey am 05 Oktober 2018, 18:13:45
Das ist richtig merkwürdig. Scheinbar (laut Logs) habe ich das Problem seit dem 28. September und zwar nur bei diesem Zwischenstecker-Modell.
Ich dachte erst an SWITCH_ALL (swa), da diese Zwischenstecker die einzigen Z-Wave-Geräte mit dieser Klasse sind. Aber selbst wenn ich "swaIncludeNone" setze, ändert sich nichts.

Kann hier am LIST und LOG jemand erkennen, wieso das passiert? Bzw. wer das verursacht?

Nachtrag: Log gelöscht
Titel: Antw:Plötzlich setOn/setOff im state
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Oktober 2018, 18:41:05
Ich sehe nur, dass es empfangen wird, aber nicht wer das schickt.
Titel: Antw:Plötzlich setOn/setOff im state
Beitrag von: FunkOdyssey am 05 Oktober 2018, 21:05:12
Oh mein Gott.

Ich bin nun durch alle Logs gegangen und konnte nichts finden. Ich hatte aber den exakten Zeitpunkt finden können. Und zwar hatte ich zu dieser Zeit wegen nem anderen ZWave-Problem OpenHAB in nem Docker-Container installiert.

OpenHAB hat vollkommen selbstständig diverse Assoziationen gesetzt. Und diese haben sich bei den DSC-Geräten zerstörerisch bemerkbar gemacht. OpenHAB war nur 5min in Betrieb.

AssociationGroup 2 musste gelöscht werden.

Nun gehe ich erst einmal alle ZWave-Geräte durch. Übel.