FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: staengls am 17 Oktober 2018, 16:18:05

Titel: Wechsel von HMLAN auf HMCCU [gelöst]
Beitrag von: staengls am 17 Oktober 2018, 16:18:05
Hallo!
Ich bin gerade dabei meine FHEM Installation von HMLAN Konfigurations - Adapter auf HMCCU mit einer CCU3 umzustellen.
Ich habe sehr viele Devices und gehe Gruppenweise vor. Die Heizungssteuerung ist schon übersiedelt und aktuell bin ich bei Licht und Bewegung angelangt.
Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich die Bewegungsmelder nicht von FHEM auf Homematic bringe. Werksreset über die Anlerntaste geht nicht. Ich vermute es ist ein Problem mit dem AES Key. Aber wie lerne ich das Gerät korrekt in FHEM ab? Mit Reset oder Unpair hat es leider nicht funktioniert?
LG Stefan
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: Otto123 am 17 Oktober 2018, 16:21:13
Zitat von: staengls am 17 Oktober 2018, 16:18:05
Mit Reset oder Unpair hat es leider nicht funktioniert?
LG Stefan
Hallo Stefan,

das ist aber der einzige Weg. Hattest Du denn einen eigenen AES Key? Was genau meinst Du mit hat nicht funktioniert? Ein list von einem Gerät?

Gruß Otto
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 17 Oktober 2018, 16:49:40
Hallo Otto!
Also ich habe in FHEM das Device Bewegungsmelder. Bei dem habe ich Reset und Unpair durchgeführt.
Danach wollte ich ein Hardwarereset mit der Anlerntaste machen, damit ich es unter der Homematic WebGui wieder anlernen kann. Dabei blinkt zuerst die rote LED und dann leuchtet sie aber.
Wenn ich den Anlernvorgang in Homematic starte blinkt die orange LED durchgängig nach dem drücken des Anlernknopfes. In Homematic kommt kein neues Gerät hinzu...
Ich hoffe meine Schritte sind halbwegs verständlich...

LG Stefan
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: Otto123 am 17 Oktober 2018, 17:19:52
ZitatBei dem habe ich Reset und Unpair durchgeführt.
Genaugenommen geht das nicht, nach einem Reset geht kein unpair mehr. Reset beinhaltet das schon.
Ein Hardware Reset braucht es danach auch nicht mehr, kann man aber machen.

Leider kann ich so den Zustand immer noch nicht erkennen.
Gibt es das Gerät noch in FHEM? Kannst Du ein list  machen?
Bewegungsmelder gibt es glaube ich 4 oder 5 verschiedene - welcher Typ genau?

Gruß Otto
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 17 Oktober 2018, 17:27:58
Hallo!
Ja, das Gerät gibt es in Fhem noch.

Hier die Lists:
1. vom Kanal

Internals:
   DEF       
   IODev     
   NAME       og_fl_bm_ch1
   NOTIFYDEV  global
   NR         259
   NTFY_ORDER 50-og_fl_bm_ch1
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     og_fl_bm
   peerList   og_fl_ak_ch1,
   protState  Info_Cleared
   READINGS:
     2018-10-17 17:22:12   brightness      49
     2018-10-17 17:22:12   cover           closed
     2018-10-17 16:44:07   motion          off
     2018-10-17 16:43:50   motionCount     22_next:15s
     2018-10-17 16:44:07   motionDuration  17
     2018-10-17 17:22:12   recentStateType info
     2018-10-17 16:44:07   state           noMotion
     2018-10-17 16:43:50   trigDst_28B4F7  noConfig
     2018-10-17 16:43:50   trigger_cnt     22
   helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   alias      OG Bewegungsmelder Flur
   group      Sicherheit und Alarm
   icon       people_sensor
   model      HM-SEC-MDIR-2
   peerIDs    00000000,3AC87A01,
   room       OG Flur

2. vom Device

Internals:
   DEF        ...
   HMLAN1_MSGCNT 8292
   HMLAN1_RAWMSG E45B956,0000,2D41EA78,FF,FFBA,29A61045B95628B4F706013180
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2018-10-17 17:22:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     8292
   NAME       og_fl_bm
   NOTIFYDEV  global
   NR         257
   NTFY_ORDER 50-og_fl_bm
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 og_fl_bm_ch1
   lastMsg    No:29 - t:10 s:45B956 d:28B4F7 06013180
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2018-10-17 17:22:12
   protRcv    10 last_at:2018-10-17 17:22:12
   protResnd  3 last_at:2018-10-17 16:53:59
   protResndFail 1 last_at:2018-10-17 16:58:29
   protSnd    4 last_at:2018-10-17 16:58:26
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:29 min:-76 max:-66 avg:-69.62 lst:-70
   READINGS:
     2018-10-17 16:47:26   Activity        alive
     2018-10-17 17:22:12   battery         low
     2018-10-17 16:58:29   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    0
     cSnd       1132244245B9560400,1132244245B9560400
     mId        00C0
     regLst     ,0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +45B956,00,00,00
       nextSend   1539789733.76737
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         45B956
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        29
       io:
         HMLAN1:
           -68
           -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -69.6206896551724
         cnt        29
         lst        -70
         max        -66
         min        -76
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   alias      OG Bewegungsmelder Flur
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-MDIR-2
   serialNr   NEQ0046356
   subType    motionDetector
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


LG Stefan
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: Otto123 am 17 Oktober 2018, 17:55:08
Für die lists ist es gut Codetags zu nehmen, dass liest sich besser. Siehe Anhang  ;D

Ich denke ja, der Vorgang hat funktioniert, Du hast ein Werksreset nach dieser Methode gemacht ? (Auszug Handbuch)
Zitat•    Halten Sie die Anlerntaste des Funk-Bewegungsmelders für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Geräte-LED beginnt langsam rot zu blinken.
•    Drücken Sie die Anlerntaste erneut für mindestens 5 Sekunden. Die LED beginnt währenddessen, schneller rot zu blinken.
•    Lassen Sie die Anlerntaste los, um den Vorgang abzuschließen. Zur Bestätigung leuchtet die LED jeweils kurz rot, grün und orange auf.


Gruß Otto
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 17 Oktober 2018, 18:56:37
Einige Geräte unterscheiden sich hinsichtlich der Aktivierung des Anlernmodus. Falls das automatische Erkennen durch die CCU nicht geht, kannst Du mal das direkte Anlernen durch Eingabe der Serial versuchen.
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 17 Oktober 2018, 19:28:27
Hallo!
Danke mal für die Bemühungen und Hinweise  :D an euch Beide.
Das mit den Code Tags werde ich mir hoffentlich merken ;-)

@Otto:
ZitatDu hast ein Werksreset nach dieser Methode gemacht ?
Ja, aber beim zweiten mal drücken der Anlerntaste kommt nach 5s kein schnelleres Blinken, so wie bei allen Geräten, die ich derzeit resette, sondern ca. 1s durchgehend rot ???

@zap:
ZitatFalls das automatische Erkennen durch die CCU nicht geht, kannst Du mal das direkte Anlernen durch Eingabe der Serial versuchen.
Habe ich auch gerade probiert, kommt aber die Fehlermeldung in der Homematic, dass das Gerät nicht gefunden werden kann...

LG Stefan
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 17 Oktober 2018, 19:32:51
Zitat von: staengls am 17 Oktober 2018, 19:28:27

@zap:Habe ich auch gerade probiert, kommt aber die Fehlermeldung in der Homematic, dass das Gerät nicht gefunden werden kann...

LG Stefan

Mit eingeschaltetem Anlernmodus am Gerät? Sonst könntest du es nochmal mit Anlernen an FHEM versuchen ... ablernen sollte dann ja auch kein Problem sein
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: Otto123 am 17 Oktober 2018, 20:42:46
Zitatso wie bei allen Geräten, die ich derzeit resette, sondern ca. 1s durchgehend rot ???
Was eigentlich bedeutet, dass es noch mit der Zentrale verbunden ist und einen eigenen HMKey hat. Hattest Du einen eigenen Key vergeben?

Gruß Otto
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 17 Oktober 2018, 22:30:49
Ich habe das Gerät jetzt noch einmal in Fhem gepairt und ein unpair durchgeführt.
Key habe ich keinen vergeben.
Aber leider kann ich noch immer nicht mit Homematic pairen. Es ist beim Reset aber nach wie vor das selbe. Das Dauerrot leuchtet. Irgendwie lässt die Fhem meinen Bewegungsmelder nicht los  ;) Kann ich noch etwas probieren?
Das akutelle List sieht so aus:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        45B956
   HMLAN1_MSGCNT 119
   HMLAN1_RAWMSG E45B956,0000,2E5111F3,FF,FFCA,C5840045B9560000001600C04E45513030343633353681810100
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2018-10-17 22:18:21
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     119
   NAME       HM_45B956
   NOTIFYDEV  global
   NR         147708
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C5 - t:00 s:45B956 d:000000 1600C04E45513030343633353681810100
   protCmdDel 24
   protCmdPend 7 CMDs pending
   protErrIoAttack 4 last_at:2018-10-17 22:08:37
   protErrIoId_31BCD9 4 last_at:2018-10-17 22:08:37
   protLastRcv 2018-10-17 22:18:21
   protRcv    48 last_at:2018-10-17 22:18:21
   protResnd  15 last_at:2018-10-17 22:18:26
   protResndFail 4 last_at:2018-10-17 22:17:00
   protSnd    21 last_at:2018-10-17 22:18:21
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:119 min:-72 max:-46 avg:-56.08 lst:-54
   READINGS:
     2018-10-17 22:18:21   Activity        alive
     2018-10-17 22:18:21   D-firmware      1.6
     2018-10-17 22:18:21   D-serialNr      NEQ0046356
     2018-10-17 22:05:13   R-pairCentral   set_0x000000
     2018-10-17 22:18:19   battery         low
     2018-10-17 22:18:19   brightness      35
     2018-10-17 22:17:01   cover           open
     2018-10-17 22:18:19   motion          on (to 28B4F7)
     2018-10-17 22:18:19   motionCount     134_next:30s
     2018-10-17 22:17:26   motionDuration  32
     2018-10-17 22:17:01   recentStateType info
     2018-10-17 22:08:37   sabotageAttackId_ErrIoId_31BCD9  cnt:4
     2018-10-17 22:08:37   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
     2018-10-17 22:18:19   state           motion
     2018-10-17 22:18:19   trigDst_28B4F7  noConfig
     2018-10-17 22:18:19   trigger_cnt     134
   cmdStack:
     ++A00432244245B9560101
     ++A00132244245B95600050000000000
     ++A00132244245B956000802010A000B000C00
     ++A00132244245B9560006
     ++A01132244245B9560400
     ++A00132244245B95600040000000000
     ++A00132244245B95601040000000001
     ++A00132244245B9560103
   helper:
     HM_CMDNR   237
     cSnd       0132244245B95600040000000000,0132244245B95600040000000000
     cfgChkResult No regs found for:

HM_45B956 type:motionDetector -
list:peer register         :value
   0:      pairCentral      :set_0x000000
                       
                       

     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C0
     moStart    1539807499.22933
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +45B956,02,00,00
       nextSend   1539807501.36402
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         45B956
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        C5
       io:
         HMLAN1:
           -48
           -48
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   0
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -56.0840336134454
         cnt        119
         lst        -54
         max        -46
         min        -72
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-MDIR-2
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0046356
   subType    motionDetector

Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: Otto123 am 17 Oktober 2018, 22:39:18
Eigentlich macht er nach einem erfolgreichen Reset (von FHEM aus) einen Neustart, also Farbwechsel. Hast Du das beobachtet?

Was ist mit dem Peer? -> peerList   og_fl_ak_ch1,
Kommt die Rote Quittung von ihm?

Pairen während zwei Zentralen aktiv sind, ist auch immer so eine Sache (Glücksspiel)
Wenn Du der Meinung bist, er hat unpair gemacht, dann setze alle IOs in FHEM auf close und probiere es nochmal mit der CCU

Gruß Otto
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 18 Oktober 2018, 07:25:20
Solange die CCU nicht im Anlernmodus ist, sollten zwei aktive Zentralen kein Problem sein
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 20 Oktober 2018, 22:54:11
Ich habe jetzt mit meinen anderen Geräten weitergemacht. Die anderen haben dann alle wie oben beschrieben funktioniert.
Bei längeren Überlegungen bin ich draufgekommen, dass ich 2 Bewegungsmelder über Willhaben gekauft habe. Ich vermute die haben noch die Verschlüsselung drauf. Wie ich die dann in FHEM einbinden konnte ist mir allerdings rätselhaft...
Aber das Thema ist somit beendet. VIELEN DANK für eure Lösungsansätze und generell für das HMCCU-Modul. Ich finde es genial. Wie du in deiner Signatur schreibst: Das beste aus beiden Welten.

Eine kleine Frage habe ich aber noch in meiner Umstellung. Ich habe bisher eine doif mit on-for-Timer. Kann ich das mit den HMCCU Devices auch wieder hinbekommen. In der Beschreibung habe ich nichts gefunden. set ... on-for-Timer funktioniert zwar, aber nur solange ich hinten keine Zahl dazu schreibe. Wie lange ist denn dann der Timer???
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: Otto123 am 20 Oktober 2018, 23:03:30
Zitat von: staengls am 20 Oktober 2018, 22:54:11
Wie ich die dann in FHEM einbinden konnte ist mir allerdings rätselhaft...
Als mögliche Erklärung: Oft denken die Benutzer: pairen ist anlegen des Gerätes in FHEM. Man sieht die motion Meldungen / Temperaturwerte usw. Man kann den Sensor nicht konfigurieren, aber muss man auch nicht unbedingt. Diese "lesende" Funktion geht meines Wissen auch mit aktiviertem AES und wahrscheinlich auch mit fremden Key, denn es wird nur signiert und nicht verschlüsselt.
FHEM legt die grundlegende Konfiguration mit autocreate an, wenn man die Anlerntaste drückt. Egal ob danach das pairing wirklich klappt.

Gruß Otto
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 21 Oktober 2018, 08:20:12
Zitat von: staengls am 20 Oktober 2018, 22:54:11

Eine kleine Frage habe ich aber noch in meiner Umstellung. Ich habe bisher eine doif mit on-for-Timer. Kann ich das mit den HMCCU Devices auch wieder hinbekommen. In der Beschreibung habe ich nichts gefunden. set ... on-for-Timer funktioniert zwar, aber nur solange ich hinten keine Zahl dazu schreibe. Wie lange ist denn dann der Timer???

Was passiert denn, wenn du hinten eine Zahl angibst? Kommt eine Fehlermeldung? Bitte poste mal die Ausgabe von get deviceinfo für dieses Gerät und den Gerätetyp.
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 21 Oktober 2018, 20:40:26
Hallo!
Also ich habe das Problem nicht bei einem Device, sondern bei allen Wandschalter.
Wenn ich eine Zahl hinter on-for-Timer bekomme ich folgende Meldung:
HMCCUDEV: eg_ku_ws_Speis Usage: set eg_ku_ws_Speis datapoint [{channel-number}.]{datapoint} {value} [...]

getdeviceinfo von einem Beispiel:
CHN LEQ1014965:0 eg_ku_ws_Speis:0
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:0.STICKY_UNREACH = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:0.LOWBAT = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:0.DUTYCYCLE = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.LEQ1014965:0.RSSI_DEVICE = 1 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.LEQ1014965:0.RSSI_PEER = 195 [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.LEQ1014965:0.AES_KEY = 0 [R]
CHN LEQ1014965:1 eg_ku_ws_Speis:1
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:1.STATE = false [RWE]
  DPT {f} BidCos-RF.LEQ1014965:1.ON_TIME =  [W]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:1.INHIBIT = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:1.INSTALL_TEST =  [W]
  DPT {b} BidCos-RF.LEQ1014965:1.WORKING = false [RE]


es ist ein HM-LC-Sw1PBU-FM

LG Stefan
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 21 Oktober 2018, 21:54:43
Der Befehl müsste dann lauten

set eg_ku_ws_Speis on-for-timer 20

Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass dein Aufruf anders aussieht.
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 21 Oktober 2018, 22:00:26
Ich habe jetzt deinen Befehl
Zitatset eg_ku_ws_Speis on-for-timer 20
noch einmal kopiert und eingefügt.
Als Antwort bekomme ich
ZitatHMCCUDEV: eg_ku_ws_Speis Usage: set eg_ku_ws_Speis datapoint [{channel-number}.]{datapoint} {value} [...]
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 22 Oktober 2018, 07:27:28
mach bitte mal ein list von dem Device.
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 22 Oktober 2018, 08:51:40
hier das list:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        LEQ1014965 defaults
   IODev      HMCCU1
   NAME       eg_ku_ws_Speis
   NR         17886
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    LEQ1014965
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    eg_ku_ws_Speis
   ccutype    HM-LC-Sw1PBU-FM
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   READINGS:
     2018-10-20 22:54:44   1.STATE         off
     2018-10-20 22:54:44   control         off
     2018-10-20 22:54:44   hmstate         off
     2018-10-20 22:54:44   state           off
   hmccu:
     devspec    LEQ1014965
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.UNREACH:
         OVAL       1
         VAL        0
       1.STATE:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       off
         VAL        0
       1.WORKING:
         OVAL       0
         VAL        0
Attributes:
   IODev      HMCCU1
   alias      EG Licht Speis
   ccureadingfilter STATE
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   controldatapoint STATE
   eventMap   /datapoint STATE 0:off/datapoint STATE 1:on/
   group      Licht
   icon       light_ceiling_light
   room       EG Küche
   statedatapoint STATE
   substitute STATE!(0):off,(1):on
   webCmd     on:off
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: networker am 22 Oktober 2018, 10:35:38
Laut Wiki kann der Schalter kein on-for-timer?

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Unterputz-Schaltaktor_1-fach (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Unterputz-Schaltaktor_1-fach)

Zitaton-for-timer Ersatz:
Der HM-LC-Sw1PBU-FM kennt kein set on-for-timer.
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: Otto123 am 22 Oktober 2018, 10:49:57
Zitat von: networker am 22 Oktober 2018, 10:35:38
Laut Wiki kann der Schalter kein on-for-timer?

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Unterputz-Schaltaktor_1-fach (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Unterputz-Schaltaktor_1-fach)

Warum das dort steht weiß ich nicht. Eventuell ist das bei einem sehr alter Entwicklungsstand von CUL_HM dort hinein gekommen.
Bei mir (FHEM/CUL_HM nicht HMCCU) kennt der Schalter (wie alle anderen HM Aktoren) on-for-timer. Er hat auch die OnTime Register, die haben aber sicher mit der Funktion gar nichts zu tun.

Oder ist on-for-timer generell ein Feature von CUL_HM?

Gruß Otto
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 22 Oktober 2018, 11:17:06
Ich habe auch noch einen baugleichen auf dem HMLAN hängen. Dort funktioniert on-for-timer problemlos. Nur über die HMCCU nicht.
Gibt es da vielleicht doch noch die Chance, dass das mit HMCCUDEV auch zum laufen kommt?
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 22 Oktober 2018, 17:17:14
Jeder Schalter/Aktor, der einen Datenpunkt ON_TIME hat, unterstützt in HMCCUDEV und HMCCUCHN on-for-timer. In deinem Fall auch.

Die Fehlermldung ist ein Syntaxfehler, und das wundert mich. Was du noch machen kannst zur Fehleranalyse: setze mal ccuflags auf trace für den Schalter und verbose auf mindestens 2. dann nochmal on-for-timer ausführen und die vermutlich zahlreichen Logmeldungen posten
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 22 Oktober 2018, 17:59:09
Danke für die Bemühungen!
für mich schaut das im Log so aus, als ob er alle annehmen würde. nur die letzte Zeile ist dann die Fehlermeldung...


2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:44 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:56 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=ON_TIME
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: 1 is a channel number
2018.10.22 17:55:57 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=LEVEL
2018.10.22 17:56:20 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: STATE contains channel number
2018.10.22 17:56:20 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HM-LC-Sw1PBU-FM, chnno=1, dpt=STATE
2018.10.22 17:56:20 1: HMCCUDEV: eg_ku_ws_Speis Usage: set eg_ku_ws_Speis datapoint [{channel-number}.]{datapoint} {value} [...]
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: zap am 22 Oktober 2018, 18:02:00
ok, ist doch ein Syntaxfehler. Du hast on/off per eventMap definiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Aber wenn, dann so:

eventMap   /datapoint 1.STATE 0:off/datapoint 1.STATE 1:on/

d.h. wenn Du HMCCUDEV verwendest, musst Du bei den Datenpunkten auch die Kanalnummer mit angeben. Das gleiche gilt natürlich auch für die Attribute controldatapoint und statedatapoint. Diese müssen auf 1.STATE geändert werden,

Statt eventMap kannst Du auch folgendes Attribut setzen:

statevals on:true,off:false

Das wäre der bevorzugte Weg.

Bei Devices mit nur einem Kanal (Kanal 0 zählt nicht) wäre es einfacher, du verwendest HMCCUCHN. Dann kannst Du Dir die Angabe der Kanalnummer sparen, musst beim define aber den Kanalnamen oder die Kanaladresse angeben (z.B. LEQ1014965:1).

Ungefähr so:

define eg_ku_ws_Speis HMCCUCHN LEQ1014965:1 defaults
attr eg_ku_ws_Speis alias  EG Licht Speis
attr eg_ku_ws_Speis ccureadingfilter STATE
attr eg_ku_ws_Speis cmdIcon    on:general_an off:general_aus
attr eg_ku_ws_Speis controldatapoint STATE
attr eg_ku_ws_Speis statevals on:true,off:false
attr eg_ku_ws_Speis group      Licht
attr eg_ku_ws_Speis icon       light_ceiling_light
attr eg_ku_ws_Speis room       EG Küche
attr eg_ku_ws_Speis statedatapoint STATE
attr eg_ku_ws_Speis substitute STATE!(0|false):off,(1|true):on
attr eg_ku_ws_Speis webCmd     on:off


Blöd, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist.
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU
Beitrag von: staengls am 22 Oktober 2018, 21:03:08
TAUSEND DANK!

Jetzt läuft es.  :D
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU [gelöst]
Beitrag von: staengls am 23 Oktober 2018, 10:16:14
Darf ich noch einmal an dieses Thema anschließen  ::) ?

Ich habe bisher meine Schalterschnittstelle HM-SwI-3-FM dazu verwendet, dass ich per Telegram ein Foto von meiner Haustür-Webcam geschickt bekomme, wenn jemand an der Türe läutet. Es gab auch noch eine zweite Funktion von der Schalterschnittstelle.
Bisher lief das über ein Notify: eg_vh_ss_ch2_tueroeffner:Short.* bzw. über einen virtuellen Kanal xx_xx_virt_dev_Btn1:trigLast.

Ich konnte keinen der beiden Wege nachbauen, da ich weder ein Short von der Schalterschnittstelle bekomme, noch die Schalterschnittstelle mit einer virtuellen Fernbedienung in Homematic peeren konnte.

Habt ihr dazu auch noch eine Idee für mich?

LG Stefan
Titel: Antw:Wechsel von HMLAN auf HMCCU [gelöst]
Beitrag von: zap am 23 Oktober 2018, 10:54:19
Die übliche Vorgehensweise: ein get deviceinfo ausführen, Datenpunkte anschauen, Readingfilter setzen.