Nach dem Update meiner FritzBox 7490 auf 7.01 kann ich die Schaltsteckdosen (FritzDECT 200) nicht mehr aus FHEM schalten.
Sind über FBAHAHTTP angebunden und das Auslesen der Werte funktioniert ohne Probleme.
Sehe auch keine Fehlermeldungen.
Irgendwelche Ideen oder Hinweise?
Evtl die Folgende:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90717.msg847356.html#msg847356
Ich habe auch keine Schwierigkeiten zu schalten (FBAHAHTTP, Fritz!OS 7.01)
Die Option Anmeldung mit Benutzername und Kennwort ist gesetzt. Ich habe verwende schon seit längerem einen eigene FritzBox User für fhem. Dieser hat die Berechtigungen FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten ... und SmartHome.
Was mich wundert ist, dass ich alle Werte der Steckdosen problemlos lesen kann.
Ich denke ich werde die Devices einfach nochmal neu einrichten. Da komme ich aber erst Anfang nächster Woche dazu.
Schönes Wochenende
So, konnte mich doch früher als erwartet wieder dem Thema annehmen.
Nach einem FHEM Update und Neustart kann ich die Steckdosen nun wieder problemlos schalten.
Sorry, da hätte man auch gleich drauf kommen können. :-[