Hi,
ich habe nach Buserweiterung unplausible Werte bei OWAD. zb. wo vorher 0,5V
war ist jetzt 8V und wo vorher 2,3V war ist jetzt 127V
Ich habe alles mit EIB-Buskabel (50m), alles in Linie, außer der DS2450 -
der sitzt mit 60cm abseits der Linie. Gemessen habe ich eine Vcc von 4,61V.
Im Datenblatt des DS2450 steht bei Vmin von 4.5V.
Könnte das mein Problem sein?
Alle anderen Devices (10x DS2406 per D2P, 10xDS18B20) arbeiten sauber.
Busmaster ist und war ein LinkUSBi
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Ganz ehrlich: Keine Ahnung.
Bauchgefühl: Weiß nicht.
Sorry für die Kürze - aber schwitze gerade über wichtigen Sachen.
LG
pah
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
hmm, ev. noch ein bug im modul.
Nachdem ich das Device gelöscht und durch ein "get xxx devices" wieder
eingelesen hatte, waren auch die Zaheln wieder normal...
Bodenfeuchte A: 34.03 % , B: 70.51 % , C: 21.05 % , D: 0.06 V
Und vorher hatte ich wahnsinnswerte von um die 10000%
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Kein Bug. Ich muss "nur noch" einbauen, dass abseitige Werte (CRC code
falsch) kein reading erzeugen.
LG
pah
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com