FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: KnuMu am 27 Oktober 2018, 14:55:05

Titel: Pollin Funksteckdosen lassen sich nur ein, nicht ausschalten...
Beitrag von: KnuMu am 27 Oktober 2018, 14:55:05
Hallo!
Ich habe heute festgestellt, dass sich meine Pollin- Steckdosen seit unbestimmter Zeit nur einmal einschalten lassen (über einen Cul), ich sie aber nicht wieder ausschalten kann. Laut Log gibt es keine Fehlermeldung, zumindest der Ausschaltbefehl geht normal raus.
Mit dem gleichen CUL kann ich alte Intertechno PAR-1500 ganz sauber ein und auch wieder ausschalten.
Da ich am System eigentlich nix geändert habe, weiss ich nicht mal, wo ich da anfangen sollte.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank und schönes Wochenende wünscht
Knut
Titel: Antw:Pollin Funksteckdosen lassen sich nur ein, nicht ausschalten...
Beitrag von: KnuMu am 27 Oktober 2018, 15:24:27
Hat sich erledigt... offenbar ist die Reichweite das Problem... und die ist tatsächlich nicht "dolle"...
und der "on" Befehl kam immer an, "off" offenbar nicht.
Werde die Teile wohl gegen HM Steckdosen ersetzen.
Vielen Dank
Knut
Titel: Antw:Pollin Funksteckdosen lassen sich nur ein, nicht ausschalten...
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 28 Oktober 2018, 19:30:24
Versieh deinen CUL mal mit einer bessren Antenne. Das hilf einiges. Und jeder Meter Höhe bringt 1 S-Wert!
Im 433MHz Bereich ist natürlich Pontius bis Panschuppenschewksi unterwgs, da bekommt man schwer was durchgedrückt zu Stoßzeiten.
WLAN ist natürlich auch oft total vollgeräuchert, aber da kann man auf eine Rückmeldung hoffen.