Hallo
ich aggregiere meine Storen mit folgendem DOIF
attr Storen_CLOSED_Anzahl_DOIF state [#"FSB61$":position:$_ > 60]
Das komische ist, dass wenn alle Storen die postion 0 haben (also auf sind), zeigt es mir trotzdem im State eine 1. Aber wenn dann 4 Storen die position 100 haben, zeigt es korrekt 4 an. Fehlermeldung gibt es nicht.
Woran könnte das liegen?
lg c
Vielleicht willst Du jetzt nicht die Storen aufmachen ;) , aber ein "list Storen_CLOSED_Anzahl_DOIF", wenn alle auf 0 sind, wäre interessant
danke für deine Antwort. So, jetzt sind alle oben ;)
Hier das Listing:
Internals:
DEF ##
MODEL FHEM
NAME Storen_CLOSED_Anzahl_DOIF
NR 499
NTFY_ORDER 50-Storen_CLOSED_Anzahl_DOIF
STATE 1
TYPE DOIF
OLDREADINGS:
READINGS:
2018-10-29 07:06:47 state 1
Regex:
STATE:
:
STATE:
"FSB61$" FSB61$
condition:
devices:
do:
0:
helper:
event endPosition: open_ack,open_ack
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
triggerDev
DOIF_eventas:
state: 1
triggerEvents:
endPosition: open_ack
open_ack
position: 0
triggerEventsState:
endPosition: open_ack
state: open_ack
itimer:
perlblock:
uiState:
uiTable:
Attributes:
alias Storen zu
event-on-change-reading state
group Statistik
icon shutter1
room 01_Automatisierung
state [#"FSB61$":position:$_ > 60]
siehst du was? Ich nicht... hmm..
und jetzt noch list .*FSB61
danke.
hier das list .*FSB61
Buero_St_FSB61
EZ_St1_FSB61
EZ_St2_FSB61
Kueche_St_FSB61
SZ_St1_FSB61
SZ_St2_FSB61
Spiri_St_FSB61
TV_St_FSB61
WZ_St1_FSB61
WZ_St2_FSB61
Zitat von: choetzu am 29 Oktober 2018, 20:29:24
danke.
hier das list .*FSB61
Buero_St_FSB61
EZ_St1_FSB61
EZ_St2_FSB61
Kueche_St_FSB61
SZ_St1_FSB61
SZ_St2_FSB61
Spiri_St_FSB61
TV_St_FSB61
WZ_St1_FSB61
WZ_St2_FSB61
Du sprachst von vier, das DOIF hat all diese gecheckt und einer davon hat wohl noch die Bedingung erfüllt.
hallo, danke Damian. Das list zeigt ja alle Storen. Davon sind jedoch zur Zeit nur 4 geschlossen... Und wenn alle offen sind, dann zeigt mir
attr Storen_CLOSED_Anzahl_DOIF state [#"FSB61$":position:$_ > 60]
immer 1 an, was ja falsch ist..
Zitat von: choetzu am 29 Oktober 2018, 21:30:37
hallo, danke Damian. Das list zeigt ja alle Storen. Davon sind jedoch zur Zeit nur 4 geschlossen... Und wenn alle offen sind, dann zeigt mir
attr Storen_CLOSED_Anzahl_DOIF state [#"FSB61$":position:$_ > 60]
immer 1 an, was ja falsch ist..
ok. Es ist eigentlich ganz einfach herauszufinden, wo das Problem ist. Du änderst deine Definition in
attr Storen_CLOSED_Anzahl_DOIF state [@"FSB61$":position:$_ > 60]
dann wird das betroffene Device angezeigt und von dem machst du dann ein list, dann sehen wir ja, was los ist.
danke. So, jetzt sind wieder alle Storen oben. SZ_St1_FSB61 scheint der Übeltäter zu sein.
Hier das Listing:
Internals:
DEF 019F2166
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 4
NAME SZ_St1_FSB61
NR 111
NTFY_ORDER 50-SZ_St1_FSB61
STATE 0 open_ack
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 4
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -80
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2018-10-30 07:02:10
TYPE EnOcean
READINGS:
2018-10-29 16:35:04 anglePos 90
2018-10-27 17:54:11 block unlock
2018-10-30 07:02:10 endPosition open_ack
2018-10-30 07:02:10 position 0
2018-10-30 07:02:10 state open_ack
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
alias Schlafzimmer 1
comMode confirm
eep A5-3F-7F
genericDeviceType blind
group Storen
homebridgeMapping CurrentPosition=invert=1 TargetPosition=invert=1
icon shutter1
manufID 00D
model FSB61
room 04_Storen
shutTime 53
shutTimeCloses 56
sortby 30
stateFormat position endPosition
subDef FFBC6509
subType manufProfile
userattr Storen Storen_map structexclude
webCmd opens:stop:closes
Hmm, das verstehe ich nicht. Steht doch bei position 0, was ja definitiv nicht mehr als > 60 ist...
Dann musst du schauen, wann der Status zuletzt aktualisiert wurde. Vielleicht wurden von irgendeinem dieser Devices die Events per Attribut unterdrückt, dann bekommt DOIF eine Änderung ggf. nicht mit.
Zitat von: Damian am 30 Oktober 2018, 08:22:50
Dann musst du schauen, wann der Status zuletzt aktualisiert wurde. Vielleicht wurden von irgendeinem dieser Devices die Events per Attribut unterdrückt, dann bekommt DOIF eine Änderung ggf. nicht mit.
Hallo und danke.
TV_St_FSB61 ist der Ueberltäter. Er hat position 0 aber er wird als zu im DOIF gelistet. Hier das Listing. Komisch ist, dass es genau so konfiguriert wurde wie z.B. das Device Kueche_St_FSB61. Zudem ist ja das event-on-change-reading auf .* . Es sollte doch eigentlich gehen... Oder übersehe ich etwas?
Internals:
DEF 019FF583
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 22
NAME TV_St_FSB61
NR 117
NTFY_ORDER 50-TV_St_FSB61
STATE 0 open_ack
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 22
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -73
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 5
TCM_ESP3_0_TIME 2018-11-01 10:26:10
TYPE EnOcean
READINGS:
2018-11-01 10:19:59 anglePos 90
2018-11-01 10:19:59 block unlock
2018-11-01 10:26:10 endPosition open_ack
2018-11-01 10:26:10 position 0
2018-11-01 10:26:10 state open_ack
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
alias TV
comMode confirm
eep A5-3F-7F
event-on-change-reading .*
genericDeviceType blind
group Storen
homebridgeMapping CurrentPosition=invert=1 TargetPosition=invert=1
icon shutter1
manufID 00D
model FSB61
room 04_Storen
shutTime 54
shutTimeCloses 56
sortby 20
stateFormat position endPosition
subDef FFBC6505
subType manufProfile
userattr Storen Storen_map structexclude
webCmd opens:stop:closes
Dann weiß ich auch nicht. Du könntest den mal umbenennen und schauen, ob es mit den restlichen korrekt funktioniert
Zitat von: Damian am 01 November 2018, 16:27:00
Dann weiß ich auch nicht. Du könntest den mal umbenennen und schauen, ob es mit den restlichen korrekt funktioniert
Ich habs mal geändert
[#"FSB61$":endPosition:$_ ne "open"]
Komisch nur, dass es mir alle 10 Storen anzeigt, obschon 7 davon die endPosition open oder open_ack haben. Stimmt hier was nicht?
Zitat von: choetzu am 20 November 2018, 22:34:35
Ich habs mal geändert
[#"FSB61$":endPosition:$_ ne "open"]
Komisch nur, dass es mir alle 10 Storen anzeigt, obschon 7 davon die endPosition open oder open_ack haben. Stimmt hier was nicht?
Naja, open_act ist nicht open. Ansonsten kann man zu diesen wenigen Infos nicht viel dazusagen, weil man es nicht nachvollziehen kann. Vielleicht hast du Alias-Namen definiert - die werden nicht ausgewertet.
Zitat von: Damian am 21 November 2018, 19:34:34
Naja, open_act ist nicht open. Ansonsten kann man zu diesen wenigen Infos nicht viel dazusagen, weil man es nicht nachvollziehen kann. Vielleicht hast du Alias-Namen definiert - die werden nicht ausgewertet.
danke für deine Antwort. Ich bin davon ausgegangen - und das war die Absicht - dass "open" nach open im Reading sucht. Und open_act enthält ja open(_act).
Hier das List .*FSB61
Buero_St_FSB61
EZ_St1_FSB61
EZ_St2_FSB61
Kueche_St_FSB61
SZ_St1_FSB61
SZ_St2_FSB61
Spiri_St_FSB61
TV_St_FSB61
WZ_St1_FSB61
WZ_St2_FSB61
Siehe auch ReadingsGroup Bild anbei.
Was ich will: Zähl mir alle .*FSB61 die weder open noch open_act im Reading endPosition haben. Reichen diese Infos?
Ich nehme bewusst nicht eq "closed", weil bei einer Teilöffnung "not_reached" steht..
Zitat von: choetzu am 21 November 2018, 19:49:39
Was ich will: Zähl mir alle .*FSB61 die weder open noch open_act im Reading endPosition haben.
hmm, ich komm hier irgendwie nicht weiter... gibts keine Möglichkeit wie z.B. auf .*FSB61 ne "open.*" zu triggern?
.*FSB61 !~ "open"
Zitat von: Ellert am 09 Dezember 2018, 23:40:35
.*FSB61 !~ "open"
[#"FSB61$":endPosition:$_ !~ "open"]
so ist es nun richtig. Scheint zu klappen. Herzlichen Dank.