aktuell habe ich immer mit event-on-change-reading .* gearbeitet ... das schaut nun im Plot aber nicht mehr so gut aus.
Kann ich festlegen das nur jede Minute 1x etwas in ddas Log geschrieben wird ? Der Standby ist immer genau 20W .. und in dieser Zeit wird natürlich nichts mehr in das Log geschreiben. Somit schaut der Plot auch nicht gerade schön aus ;)
Geht um einen sonoff POW r2
Titel: Antw:Reading nur alle X Minuten in Log
Beitrag von: binford6000 am 29 Oktober 2018, 08:05:23
Moin,
ich würde dafür event-min-interval verwenden:
Zitatevent-min-interval
Dieses Attribut enthält eine durch Kommata getrennte Liste von "readings:minInterval" Paare. readings kann ein regexp sein. Ein Event wird nur dann generiert, falls seit dem letzten Auftreten des gleichen Events mindestens minInterval Sekunden vergangen sind. Falls event-on-change-reading auch spezifiziert ist, dann werden sie mit ODER kombiniert, d.h. wenn einer der beiden Bedingungen wahr ist.
VG Sebastian
Titel: Antw:Reading nur alle X Minuten in Log
Beitrag von: ChrisW am 29 Oktober 2018, 08:15:41
Okay würde das nicht eh sinn machen Überall zu nutzen ? .*:600 würde ja so die Logs echt Sauber halten ohne Nachteile ?
Wird ja dann nur alld 10 Minuten ein Eintrag gesetzt wenn er immer gleich geblieben ist. Wenn sich was ändert wird sofort ein Eintrag gemacht oder ?

Kann man das irgendwie Global aktivieren ? :D
Titel: Antw:Reading nur alle X Minuten in Log
Beitrag von: binford6000 am 29 Oktober 2018, 08:27:22
ZitatOkay würde das nicht eh sinn machen Überall zu nutzen ?
Jein. Kommt halt immer drauf an was man machen möchte...
ZitatWenn sich was ändert wird sofort ein Eintrag gemacht oder ?
Nur wenn event-min-interval verstrichen ist wird wieder ein Event generiert und das wird dann geloggt.
Das ist dabei der Haken glaube ich...

Und dann gibt es noch Wechselwirkungen mit event-on-change... und event-on-update-reading:
https://wiki.fhem.de/wiki/Event-on-change-reading (https://wiki.fhem.de/wiki/Event-on-change-reading)

ZitatKann man das irgendwie Global aktivieren ?
Nein. Mit devspec erreichst du mehr Geräte:
attr TYPE=devicetype event-min-intervall 600

VG Sebastian

Titel: Antw:Reading nur alle X Minuten in Log
Beitrag von: ChrisW am 29 Oktober 2018, 09:34:37
achso hab es so verstanden das wenn eine änderung passiert die sofort geloggt wird. Okay aber das hilft so auch schon mal :D
Titel: Antw:Reading nur alle X Minuten in Log
Beitrag von: RaspiLED am 29 Oktober 2018, 12:17:14
Ihr sucht beides
Min-Intervall in Kombi mit on-change ;-)
Gruß Arnd