...hier zwei Versionen eines ,,Gosund" oder ,,OBI-Schalter" für den Schalterdosen oder Verteilerdosen Einbau.
Ich hatte die Projekte schon begonnen, bevor das ganze Shelly-Thema so richtig ins Rollen kam und ich stell es hier einfach mal zu Verfügung. Für jene, die selber gerne Hand anlegen und Die die Shelly`s vielleicht nicht gerade als die ,,WLan-Schalter ihres Vertrauens" betrachten, stellen die beiden ,,Untergrundkämpfer" vielleicht eine Alternative dar.
Version 1:
Bestückt mit einem ESP12 oder ESP07 (sollte die Empfangslage nicht so optimal sein und eine externe Antenne z.B. im Steckdosenrahmen eine Verbesserung versprechen) und einem Relais mit einer Schaltleistung von 1 x 10A (2300 Watt).
Die GPIO Zuweisung sieht wie folgt aus:
GPIO0 GPIO_USER
GPIO1 GPIO_USER
GPIO3 GPIO_USER
GPIO4 GPIO_HLW_CF1
GPIO5 GPIO_HLW_SEL
GPIO12 GPIO_HLW_CF
GPIO14 GPIO_REL1
GPIO0, 1 und 3 sind über die Pfostenleiste zum Flashen zugänglich und stehen somit z.B für einen Temperatur-Sensor , ein zweites Relais (ext. Relais-Board) oder für ein 433 MHz Fernsteuermodul (siehe Rollladensteuerung für GW60) oder simplen Taster, der im Steckdosen-Rahmen untergebracht werden kann, damit das Modul auch vor Ort schaltfähig wird, zur Verfügung.
In der modifizierten sonoff_template.h ist das Modul dann unter ,,ESP12 Energy" zu finden
Version 2:
Bestückt mit einen ESP01 oder einem ESP12/07 auf dem ESP01_ESP12-Adapter und einem Relais mit einer Schaltleistung von 6 A, also nicht ganz 1400 Watt.
Beim ESP01 sehen die Zuweisungen wie gehabt so aus und sind in der sonoff_template.h unter dem Modul ,,Sonoff Pow Esp" abgebildet:
GPIO0 GPIO_HLW_SEL
GPIO1 GPIO_HLW_CF
GPIO2 GPIO_REL1
GPIO3 GPIO_HLW_CF1
Bei Verwendung eines ESP12/7 auf dem ESP01-ESP12-Adapter ändern sich die Zuweisungen wie folgt ab:
GPIO5 GPIO_HLW_SEL
GPIO12 GPIO_HLW_CF
GPIO14 GPIO_REL1
GPIO4 GPIO_HLW_CF1
GPIO0, 1 und 3 sind über den Pfostenverbinder zum Flashen auf der Unterseite des Adapters herausgeführt und könnten wie bei Variante1 für weiter Aufgaben genutzt werden, sind aber auf Grund der baulichen Positionierung nur schwer zugänglich. In der sonoff_template.h findet man dieses Modul unter ,,ESP12A Energy".
Bei allen Versionen ist die "Messfunktion" unabhängig von der "Schaltfunktion".
D.h. es müssen nicht zwingend die Daten des Verbrauchers erfasst werden, der auch geschaltet wird.
Wer Interesse hat, kann sich gerne hier oder über PN melden, dann lass ich ihm die erforderlichen Informationen und Dateien zu diesen Projekten zukommen.
LG
Papa Romeo
Nur zum Verständnis; Warum obi oder gosund? Ist der rote Chip daraus oder was hat das für einen Hintergrund?
Du schreibst modifizierte Dateien. Hat Arendst das in Tasmota auf genommen?
Oder hast Du die selbst modifiziert?
Mir gefällt das Projekt. Kannst Du mir die Daten schicken?
Hallo Katzechrisu,
"Gosund" oder "OBI" ist nur auf die Funktion bezogen.
Da diese eigentlich das Gleiche können, eben nur "vor der Steckdose" und nicht wie diese Module "hinter der Steckdose".
Die sonoff_template.h habe ich selber modifiziert und vor dem kompilieren gegen die originale Datei ausgetauscht.
Damit finde ich meine Module in der Geräteliste schneller und muss nicht lang überlegen, welches Modul entspricht nun dem, was ich da hab.
Im der Untergrundkämpfer.7z im Anhang findest du die Gerber-Files zu beiden Versionen und die modifizierte sonoff_template_h.
Gruß
Papa Romeo
Bin hier in meinem Linuxsystem. Das fragt mich ein Passwort zum entpacken? Kann das sein?
schau mal in deine PM
Zitat von: Papa Romeo am 04 November 2018, 12:31:38
schau mal in deine PM
Das Sesam öffne Dich würde mich auch interessieren. Und vielen Dank für die Arbeit.
Grüße Jörg
...versuch´s mal mit dem Zauberwort in deiner PM... ??? ::)
Hallo Papa Romeo
verbaust du die Module dann ohne Gehäuse hinter der Steckdose.
Wie sieht es mit der Temperatur aus - wie warm werden die Module in der Steckdose?
Wäre auch an den Gerberdateien interessiert, könntest du mir bitte auch den Schlüssel zukommen lassen.
Gibt es eine Bauteileliste?
Gibt es noch mehr solch toller Projekte?
Gruß rippi
PS: habe schon den MalmClone, den 1-fach und den 2-fach Hutschienenaktor im Einsatz(mit Tasmota).
Ja, ich verbau sie ohne Gehäuse. Temperatur hab ich noch nicht nachgemessen (wäre dann mit meinem neuen Projekt möglich bzw. hier mit der Version 1 auch, wenn du z.B. an GPIO3 einen Temperaturfühler hängst)), aber bisher mit meinen bisherigen Modulen in diesem Bezug auch keine Ausfälle oder Probleme.
Bauteileliste muss ich dann noch erstellen. Hab jetzt erst einmal abgewartet, wie das Feedback ist.
Key kommt über PM.
LG
Papa Romeo
...also hier dann mal die Bauteileliste:
Version 1: (ESP12/07)
1 x Modul ESP12 o. ESP07
1 x Modul HLW8012
1 x Modul HLK-PM01
1 x Relais HRS3FNH-S-DC5V
1 x Linear-Regler AMS1117 3V3
1 x Transistor BS170 oder BC337 o.ä.
1 x Diode 1N4148
5 x Widerstand 10 kOhm 1/8 Watt
2 x Elko >= 100 uF / 10V
2 x Kondensator 0,1 uF
1 x Klemmleiste 3 polig
1 x Klemmleiste 2 polig
1 x Pfostenleiste 2,54 mm 7 polig
2 x Pfostenleiste 2,54 mm 5 polig
optional
1 x Lötsicherung 1 – 2 A
1 x Jumper für´s Flashen
Version 2: (ESP01)
1 x Modul ESP01 oder siehe *
1 x Modul HLW8012
1 x Modul HLK-PM01
1 x Relais HF41F-5-ZSG
1 x Linear-Regler LF33CV oder AMS1117 3V3
2 x Transistor BS170 oder BC337 o.ä.
1 x Diode 1N4148
1 x Widerstand 1 kOhm 1/8 Watt
1 x Widerstand 10 kOhm 1/8 Watt
1 x Widerstand 47 kOhm 1/8 Watt
2 x Elko >= 100 uF / 10V
2 x Kondensator 0,1 uF
1 x Klemmleiste 3 polig
1 x Klemmleiste 2 polig
1 x Pfostenbuchse 2,54 mm 2 x 4 polig
2 x Pfostenleiste 2,54 mm 5 polig
optional
1 x Lötsicherung 1 – 2 A
1 x * ESP12 oder ESP07 auf ESP01_ESP12_Adapter
keine Gewähr auf Vollständigkeit!
Super Danke!!
HLW8012 ? Das ist doch nur ein Schaltkreis.
Oder gibts das als fertiges Modul?
Gibt es als Breakout bei Elektrodragon
@Katzechrisu: Schau mal hier... https://www.electrodragon.com/product/energy-meter-hlw8012-breakout-board/
Bestellt Jemand Leiterplatten für das Projekt? Ich würde auch drei nehmen.
Grüße
Hallo bartman121,
hier siehst du die Verfügbarkeit der Platinen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,91042.0.html
und wenn du mir sagst welche Version und mir deine Adresse zukommen lässt, schick ich dir welche.
Gruß
Papa Romeo
Zitat von: Papa Romeo am 05 November 2018, 22:12:35
@Katzechrisu: Schau mal hier... https://www.electrodragon.com/product/energy-meter-hlw8012-breakout-board/
Danke. Ich hatte sie nur bei eBay gesehen zum 3-fachen Preis
Ich habe einige dieser Module im Einsatz um Großverbraucher (Spülmaschine, Waschmaschine, Kühlschrank, etc.) zu loggen.
Da diese Geräte teilweise nur sehr selten laufen stelle ich mir die Frage, ob es möglich ist den ESP und evtl. auch den HLW nur laufen zu lassen, wenn die Geräte tatsächlich Strom verbrauchen. So würde man die ca. 0,6W/h sparen und den Planeten etwas schonen ;)
Für eine eventuell mögliche Schaltung könnte bspw. das Relais weggelassen werden, diese Geräte trennt doch eh niemand vom Netz...
...das Relais sind ja nur eine Option und nicht unbedingt notwendig. Deswegen hab ich vorgesehen, dass man die Platine auch so verschalten kann, dass die Relais-Kontakte außen vor sind.
Zur Erkennung ob nun ein Verbraucher Strom zieht oder nicht, ist ja wieder eine elektronische Schaltung erforderlich, welche auch wiederum Strom braucht....also ist nicht viel gewonnen.... :(
Vielen Dank für die PM.
Ich würde auch sehr gerne das Passwort für die 7zip Datei erhalten.
Per PM würde ich die verbleibenden 2 Platinen auch gerne abkaufen.
Wie hoch bzw. tief ist die komplette Platine eigentlich?
Hab noch im Netz eine ähnliche Platine gesehen, allerdings verwendet die kein Wifi.
https://www.openhardware.io/view/101/Wall-Socket-Insertable-Node
Hallo doob85,
das PW schick ich dir per PM.
Das Modul hat eine Höhe von etwa 18,5 mm.
Wenn du mir deine Adresse zukommen lässt, schick ich die beiden Platinen zu.
Das Stück kostet 30 Cent + Porto und Verpackung 1.10 €. Es geht PayPal oder Überweisung.
LG
Papa Romeo