Titel: Auf "KG.az.RO motor: up:70" triggern
Beitrag von: Bastel-Frank am 10 November 2018, 14:51:47
Hallo zusammen,

wie kann man mit DOIF auf das Event "KG.az.RO motor: up:70" triggern? Wobei die 70 am Ende beliebig sein soll.

Viele Grüße
Frank


Titel: Antw:Auf "KG.az.RO motor: up:70" triggern
Beitrag von: Ellert am 10 November 2018, 15:07:06
[<Gerätename>:"^<Restevent ohne Wert>"]
Titel: Antw:Auf "KG.az.RO motor: up:70" triggern
Beitrag von: Bastel-Frank am 10 November 2018, 15:15:13
in meinem Beispiel wäre das dann:
[KG.az.RO:"^motor:up"]

Das funktioniert aber leider nicht :-[

[Edit]
mit einem zusätzlichen Leerzeichen funktioniert es dann

Dankeschön