Hallo zusammen,
ich habe eine gut laufende FHEM Installation seit Januar 2017 und hatte mir auch einen SDM630 Modubus Zaehler zugelegt nur leider nicht anschliessen koennen (Zeit).
Nun da ich unsere PV Anlage auch mit FHEM monitore wollte ich den SDM630 gerne in Betrieb nehmen und parallel zum Wechselrichter in ein Log schreiben.
Dies hatte kurz funktioniert, geht jetzt aber leider nicht mehr. Den Modbus Teil habe ich wie folgt konfiguriert:
#############################################
# Definition RS485 USB Adapter
define SDM_630_Meter Modbus /dev/ttyUSB0@9600
attr SDM_630_Meter room Technik
attr SDM_630_Meter busDelay 2
attr SDM_630_Meter clientSwitchDelay 2
define SDM630M ModbusSDM630M 1 30
attr SDM630M userattr IODev event-min-interval event-on-change-reading userReadings
attr SDM630M IODev SDM_630_Meter
attr SDM630M event-min-interval Power_.*.W:900,Voltage__V:900,Energy_total__kWh:900,statEnergy_total__kWh:900,statEnergy_total__kWhDay:900,Verbrauch_Enel:900,.*Last.*:900
attr SDM630M event-on-change-reading Power_.*.W,Voltage__V,Energy_total__kWh,statEnergy_total__kWh,statEnergy_total__kWhDay,Verbrauch_Enel,.*Last.*
attr SDM630M room Technik
attr SDM630M userReadings Verbrauch_Enel:Energy_total__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_total__kWh",0)-159.01 . " kWh";; }
############################################
Die Modbus Verbindung wird auch aufgebaut und der Zaehler zeigt auch die Aufgebaute Verbindung an, jedoch kann ich keine Readings auslesen.
Das Listing des SDM_630_Meter zeigt folgendes:
######################################
Internals:
BUSY 0
DEF /dev/ttyUSB0@9600
DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
FD 31
LASTOPEN 1541967492.80833
NAME SDM_630_Meter
NR 32
NTFY_ORDER 50-SDM_630_Meter
PARTIAL
REQUESTHEX 01040050001cf1d2
STATE opened
TYPE Modbus
devioLoglevel 3
nextOpenDelay 60
QUEUE:
READINGS:
2018-11-11 21:18:12 state opened
defptr:
1:
DEF 1 30
DEST
INTERVAL 30
IODev SDM_630_Meter
MODBUSID 1
ModuleVersion 3.7.3 - 22.12.2017
NAME SDM630M
NOTIFYDEV global
NR 34
NTFY_ORDER 50-SDM630M
PROTOCOL RTU
STATE ???
TRIGGERTIME 1541967674.00777
TRIGGERTIME_FMT 2018-11-11 21:21:14
TYPE ModbusSDM630M
READINGS:
2018-10-28 20:58:38 Charge__kAh 16348.662
2018-10-28 20:53:38 CosPhi_L1__grd -30.9
2018-10-28 20:53:38 CosPhi_L2__grd 213.9
2018-10-28 20:53:38 CosPhi_L3__grd 232.0
2018-10-28 20:58:38 CosPhi__grd -87.2
2018-10-28 20:58:08 Current_Avr__A 0.9
2018-10-28 20:58:50 Current_L1__A 0.72
2018-10-28 20:58:27 Current_L1_demand__A 233.95
2018-10-28 20:58:50 Current_L2__A 0.64
2018-10-28 20:56:29 Current_L2_demand__A 3.85
2018-10-28 20:58:50 Current_L3__A 0.80
2018-10-28 20:56:57 Current_L3_demand__A 403.90
2018-10-28 20:56:01 Current_Max_L1_demand__A 13.11
2018-10-28 20:56:01 Current_Max_L2_demand__A 13.46
2018-10-28 20:56:01 Current_Max_L3_demand__A 13.16
2018-10-28 20:57:27 Current_Max_N_demand__A 0.00
2018-10-28 20:57:38 Current_N__A 0.23
2018-10-28 20:57:27 Current_N_demand__A 0.00
2018-10-28 20:58:08 Current_Sum__A 2.73
2018-10-28 18:52:46 Demand_Period__minutes 20
2018-10-28 18:52:46 Demand_Time__minutes 20
2018-10-28 20:56:31 Energy_L1_export__kWh 830.423
2018-10-28 20:55:25 Energy_L1_import__kWh 3.543
2018-10-28 20:55:38 Energy_L1_total__kWh 967.876
2018-10-28 20:56:31 Energy_L2_export__kWh 843.510
2018-10-28 20:56:31 Energy_L2_import__kWh 145.419
2018-10-28 20:55:38 Energy_L2_total__kWh 988.919
2018-10-28 20:56:31 Energy_L3_export__kWh 845.593
2018-10-28 20:56:31 Energy_L3_import__kWh 140.559
2018-10-28 20:55:38 Energy_L3_total__kWh 986.143
2018-10-28 20:58:38 Energy_apparent__kVAh 3410.270
2018-10-28 20:58:38 Energy_export__kVArh 1652.046
2018-10-28 20:58:38 Energy_export__kWh 2519.534
2018-10-28 20:58:38 Energy_import__kVArh 70.956
2018-10-28 20:58:38 Energy_import__kWh 423.459
2018-10-28 20:55:25 Energy_total__kVArh 3.612
2018-10-28 20:55:25 Energy_total__kWh 7.211
2018-10-28 20:58:38 Frequency__Hz 50.0
2018-10-28 18:52:27 Modbus_Node_adr 1
2018-10-28 18:52:18 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
2018-10-28 18:52:27 Modbus_Speed__baud 9600
2018-10-28 20:58:38 PowerFactor 0.0
2018-10-28 20:53:38 PowerFactor_L1 0.9
2018-10-28 20:53:38 PowerFactor_L2 -0.8
2018-10-28 20:53:38 PowerFactor_L3 -0.6
2018-10-28 20:58:27 PowerFactor_inverted 232.8
2018-10-28 20:53:38 Power_L1__VA 1608.7
2018-10-28 20:53:38 Power_L1__VAr -826.5
2018-10-28 20:58:50 Power_L1__W 24
2018-10-28 20:53:38 Power_L2__VA 949.8
2018-10-28 20:53:38 Power_L2__VAr -529.6
2018-10-28 20:58:50 Power_L2__W -43
2018-10-28 20:53:38 Power_L3__VA 717.5
2018-10-28 20:53:38 Power_L3__VAr -565.3
2018-10-28 20:58:50 Power_L3__W 29
2018-10-28 20:55:57 Power_Max_demand__VA 9305.3
2018-10-28 20:58:30 Power_Max_demand__W -8327.5
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum__VA 502.9
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum__VAr -157.2
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum__W 0.0
2018-10-28 20:55:57 Power_Sum_demand__VA 3477.1
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum_demand__W 137.6
2018-10-28 18:52:27 Pulse_Divisor_1 0
2018-10-28 18:52:29 Relay2_Energy_Type 0
2018-10-28 18:52:46 System_Current__A 10.00
2018-10-28 18:52:27 System_Password 1000
2018-10-28 18:52:18 System_Password_Lock locked
2018-10-28 18:52:20 System_Power__W 6600
2018-10-28 18:52:18 System_Pulse_Width__ms 100
2018-10-28 18:52:20 System_Serial_Nr 0
2018-10-28 18:52:18 System_Type 3p4w
2018-10-28 18:52:46 System_Voltage__V 220.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Current_L1__prz -8327.5
2018-10-28 20:43:09 THD_Current_L2__prz 0.9
2018-10-28 20:43:09 THD_Current_L3__prz -0.8
2018-10-28 20:43:09 THD_Current_avr__prz 213.1
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Voltage_L1_N__prz 3410.0
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Voltage_L2_N__prz 16347.4
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Voltage_L3_N__prz 140.7
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
2018-10-28 20:43:09 THD_Voltage_avr_LN__prz -30.1
2018-10-28 20:57:08 Voltage_Avr_L_to_L__V 404.0
2018-10-28 20:57:57 Voltage_Avr__V 137.6
2018-10-28 20:58:50 Voltage_L1__V 232.9
2018-10-28 20:52:38 Voltage_L1_to_L2__V 404.5
2018-10-28 20:58:50 Voltage_L2__V 233.4
2018-10-28 20:52:38 Voltage_L2_to_L3__V 405.8
2018-10-28 20:58:50 Voltage_L3__V 234.0
2018-10-28 20:52:38 Voltage_L3_to_L1__V 404.8
2018-10-29 18:59:55 statEnergy_total__kWh Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-10-28 )
2018-10-29 18:59:55 statEnergy_total__kWhDay 0.000
2018-10-28 22:59:55 statEnergy_total__kWhDayLast 0.000
2018-10-29 18:59:55 statEnergy_total__kWhHour 0.000
2018-10-29 18:59:55 statEnergy_total__kWhHourLast 0.000
2018-10-29 18:59:55 statEnergy_total__kWhLast Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: - Year: -
2018-10-29 18:59:55 statEnergy_total__kWhMonth 0.000
2018-10-29 18:59:55 statEnergy_total__kWhYear 0.000
helper:
lsend 1541967664.19437
lastRead:
helper:
buffer
lid 1
lsend 1541967664.19437
Attributes:
busDelay 2
clientSwitchDelay 2
room Technik
#########################################
vielleicht kann mir ja jemand sagen wo hier mein Fehler steckt....bekomme das irgendwie nicht wieder ans laufen :(
Danke,
Andy
Dein List ist vom Modbus-Gateway "SDM_630_Meter" und da habe ich schon keine Readings von Clients mit drin; nur die Zuordnung des Clients.
mal zum Vergleich:
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/system.cfg
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02AZ9X-if00-port0@9600
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI02AZ9X-if00-port0@9600
EXPECT idle
FD 7
IODev myModbus
LASTOPEN 1545120062.18754
MODE master
NAME myModbus
NR 125
NTFY_ORDER 50-myModbus
PARTIAL
PROTOCOL RTU
STATE opened
SerialConn 1
TYPE Modbus
devioLoglevel 3
nextOpenDelay 60
QUEUE:
READ:
BUFFER
READINGS:
2018-12-18 09:01:02 state opened
REMEMBER:
lid 1
lrecv 1545121696.74672
lsend 1545121696.69697
defptr:
SDM220_1 1
Attributes:
group System
icon cul
room Technik
Mein Gateway ist myModbus und derZähler selbst ist der SDM220_1 (also ein SDM220 / einphasig).
Wie sieht denn ein list von Deinem Zähler "SDM630M" aus?
Lass evtl. zum Testen erstmal die event-* und user-Readings raus.
Hallo Hollo,
Vielen Dank schon einmal fuer Deine Antwort!
Ich habe jetzt mal ein list vom SDM630M gemacht (siee unten). Mir ist nicht ganz klar wie ich z.B. die userReadings weglassen soll/kann (ausser wegloeschen) deswegen das ganze list.
Internals:
DEF 1 60
INTERVAL 60
IODev SDM_630_Meter
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.0.17 - 10.11.2018
NAME SDM630M
NOTIFYDEV global
NR 35
NTFY_ORDER 50-SDM630M
PROTOCOL RTU
STATE opened
TRIGGERTIME 1545159421.47891
TRIGGERTIME_FMT 2018-12-18 19:57:01
TYPE ModbusSDM630M
FRAME:
READ:
READINGS:
2018-10-28 20:58:38 Charge__kAh 16348.662
2018-10-28 20:53:38 CosPhi_L1__grd -30.9
2018-10-28 20:53:38 CosPhi_L2__grd 213.9
2018-10-28 20:53:38 CosPhi_L3__grd 232.0
2018-10-28 20:58:38 CosPhi__grd -87.2
2018-10-28 20:58:08 Current_Avr__A 0.9
2018-10-28 20:58:50 Current_L1__A 0.72
2018-10-28 20:58:27 Current_L1_demand__A 233.95
2018-10-28 20:58:50 Current_L2__A 0.64
2018-10-28 20:56:29 Current_L2_demand__A 3.85
2018-10-28 20:58:50 Current_L3__A 0.80
2018-10-28 20:56:57 Current_L3_demand__A 403.90
2018-10-28 20:56:01 Current_Max_L1_demand__A 13.11
2018-10-28 20:56:01 Current_Max_L2_demand__A 13.46
2018-10-28 20:56:01 Current_Max_L3_demand__A 13.16
2018-10-28 20:57:27 Current_Max_N_demand__A 0.00
2018-10-28 20:57:38 Current_N__A 0.23
2018-10-28 20:57:27 Current_N_demand__A 0.00
2018-10-28 20:58:08 Current_Sum__A 2.73
2018-10-28 18:52:46 Demand_Period__minutes 20
2018-10-28 18:52:46 Demand_Time__minutes 20
2018-10-28 20:56:31 Energy_L1_export__kWh 830.423
2018-10-28 20:55:25 Energy_L1_import__kWh 3.543
2018-10-28 20:55:38 Energy_L1_total__kWh 967.876
2018-10-28 20:56:31 Energy_L2_export__kWh 843.510
2018-10-28 20:56:31 Energy_L2_import__kWh 145.419
2018-10-28 20:55:38 Energy_L2_total__kWh 988.919
2018-10-28 20:56:31 Energy_L3_export__kWh 845.593
2018-10-28 20:56:31 Energy_L3_import__kWh 140.559
2018-10-28 20:55:38 Energy_L3_total__kWh 986.143
2018-10-28 20:58:38 Energy_apparent__kVAh 3410.270
2018-10-28 20:58:38 Energy_export__kVArh 1652.046
2018-10-28 20:58:38 Energy_export__kWh 2519.534
2018-10-28 20:58:38 Energy_import__kVArh 70.956
2018-10-28 20:58:38 Energy_import__kWh 423.459
2018-10-28 20:55:25 Energy_total__kVArh 3.612
2018-10-28 20:55:25 Energy_total__kWh 7.211
2018-10-28 20:58:38 Frequency__Hz 50.0
2018-10-28 18:52:27 Modbus_Node_adr 1
2018-10-28 18:52:18 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
2018-10-28 18:52:27 Modbus_Speed__baud 9600
2018-10-28 20:58:38 PowerFactor 0.0
2018-10-28 20:53:38 PowerFactor_L1 0.9
2018-10-28 20:53:38 PowerFactor_L2 -0.8
2018-10-28 20:53:38 PowerFactor_L3 -0.6
2018-10-28 20:58:27 PowerFactor_inverted 232.8
2018-10-28 20:53:38 Power_L1__VA 1608.7
2018-10-28 20:53:38 Power_L1__VAr -826.5
2018-10-28 20:58:50 Power_L1__W 24
2018-10-28 20:53:38 Power_L2__VA 949.8
2018-10-28 20:53:38 Power_L2__VAr -529.6
2018-10-28 20:58:50 Power_L2__W -43
2018-10-28 20:53:38 Power_L3__VA 717.5
2018-10-28 20:53:38 Power_L3__VAr -565.3
2018-10-28 20:58:50 Power_L3__W 29
2018-10-28 20:55:57 Power_Max_demand__VA 9305.3
2018-10-28 20:58:30 Power_Max_demand__W -8327.5
2018-12-18 18:59:55 Power_Sum_W 0.0 kWh
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum__VA 502.9
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum__VAr -157.2
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum__W 0.0
2018-10-28 20:55:57 Power_Sum_demand__VA 3477.1
2018-10-28 20:58:38 Power_Sum_demand__W 137.6
2018-10-28 18:52:27 Pulse_Divisor_1 0
2018-10-28 18:52:29 Relay2_Energy_Type 0
2018-10-28 18:52:46 System_Current__A 10.00
2018-10-28 18:52:27 System_Password 1000
2018-10-28 18:52:18 System_Password_Lock locked
2018-10-28 18:52:20 System_Power__W 6600
2018-10-28 18:52:18 System_Pulse_Width__ms 100
2018-10-28 18:52:20 System_Serial_Nr 0
2018-10-28 18:52:18 System_Type 3p4w
2018-10-28 18:52:46 System_Voltage__V 220.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Current_L1__prz -8327.5
2018-10-28 20:43:09 THD_Current_L2__prz 0.9
2018-10-28 20:43:09 THD_Current_L3__prz -0.8
2018-10-28 20:43:09 THD_Current_avr__prz 213.1
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Voltage_L1_N__prz 3410.0
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Voltage_L2_N__prz 16347.4
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
2018-10-28 20:51:58 THD_Voltage_L3_N__prz 140.7
2018-10-28 20:49:21 THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
2018-10-28 20:43:09 THD_Voltage_avr_LN__prz -30.1
2018-10-28 20:57:08 Voltage_Avr_L_to_L__V 404.0
2018-10-28 20:57:57 Voltage_Avr__V 137.6
2018-10-28 20:58:50 Voltage_L1__V 232.9
2018-10-28 20:52:38 Voltage_L1_to_L2__V 404.5
2018-10-28 20:58:50 Voltage_L2__V 233.4
2018-10-28 20:52:38 Voltage_L2_to_L3__V 405.8
2018-10-28 20:58:50 Voltage_L3__V 234.0
2018-10-28 20:52:38 Voltage_L3_to_L1__V 404.8
2018-12-18 18:59:55 statEnergy_total__kWh Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2018-11-12 )
2018-12-18 18:59:55 statEnergy_total__kWhDay 0.000
2018-12-17 23:59:55 statEnergy_total__kWhDayLast 0.000
2018-11-12 21:36:40 statEnergy_total__kWhDayLastcost 0 €
2018-12-18 18:59:55 statEnergy_total__kWhHour 0.000
2018-12-18 18:59:55 statEnergy_total__kWhHourLast 0.000
2018-11-12 21:36:40 statEnergy_total__kWhHourLastcost 0 €
2018-12-18 18:59:55 statEnergy_total__kWhLast Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: - (since: 2018-11-12 )
2018-12-18 18:59:55 statEnergy_total__kWhMonth 0.000
2018-11-30 23:59:55 statEnergy_total__kWhMonthLast 0.000
2018-11-12 21:36:40 statEnergy_total__kWhMonthLastcost 0 €
2018-12-18 18:59:55 statEnergy_total__kWhYear 0.000
2018-11-12 21:36:40 statEnergy_total__kWhYearLastcost 0 €
2018-12-16 22:20:30 state opened
REMEMBER:
lsend 1545159367.92892
helper:
_98_statistics SDM630M_statistic
lastRead:
Attributes:
IODev SDM_630_Meter
event-min-interval Power_.*.W:900,Voltage__V:900,Energy_total__kWh:900,statEnergy_total__kWh:900,statEnergy_total__kWhDay:900,Verbrauch_Enel:900,.*Last.*:900
event-on-change-reading Power_.*.W,Voltage__V,Energy_total__kWh,statEnergy_total__kWh,statEnergy_total__kWhDay,Verbrauch_Enel,.*Last.*
group Smart_Meter
room Technik
userReadings Power_Sum_W {ReadingsVal("$name","Power_Sum__W",0) . " kWh"; }
userattr IODev event-min-interval event-on-change-reading userReadings
Kannst Du da etwas erkennen?
Ja, Dein Gateway fragt zwar die einzelnen Elements ab, bekommt aber scheinbar keine Antwort.
Blinkt denn zwischendurch der Telefonhörer in Display?
Du hast nix stehen für "lastupdate", "lrecv" und "gotReadings".
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/geraete.cfg
DEF 1 300
INTERVAL 300
IODev myModbus
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.0.18 - 1.12.2018
NAME SDM220_1
NOTIFYDEV global
NR 843
NTFY_ORDER 50-SDM220_1
PROTOCOL RTU
STATE opened
TRIGGERTIME 1545167921.47098
TRIGGERTIME_FMT 2018-12-18 22:18:41
TYPE ModbusSDM220M
lastUpdate 1545167621.47098
FRAME:
READ:
READINGS:
2018-12-18 21:28:41 CosPhi__grd -46.6
2018-12-18 22:08:41 Current__A 0.36
2018-12-18 21:38:44 Energy_export__kVArh 956.639
2018-12-18 22:13:41 Energy_export__kWh 0.000
2018-12-18 21:38:44 Energy_import__kVArh 4.253
2018-12-18 22:13:41 Energy_import__kWh 933.476
2018-12-18 21:38:41 Energy_total__kVArh 960.892
2018-12-18 21:48:41 Energy_total__kWh 933.451
2018-12-18 21:18:41 Frequency__Hz 50.0
2018-12-18 09:01:24 Modbus_Node_adr 1
2018-12-18 09:01:24 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
2018-12-18 09:01:15 Modbus_Speed__baud 9600
2018-12-18 21:28:41 PowerFactor 0.7
2018-12-18 21:28:41 Power__VA 85.9
2018-12-18 21:28:41 Power__VAr -62.4
2018-12-18 22:13:42 Power__W 58
2018-12-18 09:01:18 Relay1_Energy_Type import+export.active.energy
2018-12-18 09:01:21 System_Measurement_mode 00020000
2018-12-18 09:01:24 System_Pulse_Width__ms 100
2018-12-18 09:01:08 System_Pulse_constant 00000000
2018-12-18 22:08:41 Voltage__V 235.4
2018-12-18 09:01:01 state opened
2018-12-18 09:01:23 system_demand_interval 352387168
REMEMBER:
lrecv 1545167622.27504
lsend 1545167622.24363
gotReadings:
Power__W 58
lastRead:
h12 1545120084.40917
h18 1545120084.41168
h20 1545120084.41339
h28 1545120075.72046
h62720 1545120083.65327
h63760 1545120068.81894
h63776 1545120081.36354
h86 1545120078.16863
i0 1545167321.56013
i12 1545167622.27807
i18 1545164921.07764
i24 1545164921.07969
i30 1545164921.0816
i342 1545166121.52896
i344 1545165521.56123
i36 1545164921.08348
i6 1545167321.56325
i70 1545164321.54648
i72 1545167621.54161
i74 1545167621.54325
i76 1545165524.02929
i78 1545165524.03104
Attributes:
IODev myModbus
alias Serverschrank
group Stromzaehler
room Technik
userattr IODev
Hast Du evtl. etwas an der Busleitung geändert... verpolt oder kein Busabschluss?
Sonst kontrolliere nochmal die Einstellungen am Zähler bzgl. Adresse, Baudrate etc.
Hallo Hollo,
ich habe in der Zwischenzeit einen weiteren RS485 Adapter gekauft und nutze diesen jetzt. Weiterhin habe ich ein anderes Adernpaar des Netzwerkkabels genommen und noch einmal neu angeschlossen.
Ich bekomme jetzt Werte aber nur zufaellig und einige Readings aktualisieren sich nicht.
Beide Seiten waren mit 120Ohm abgeschlossen (Leitung ist ca. 3m lang und ein CAT 5e Kabel). Ich habe jetzt mal den Widerstand am USB entfernt um zu sehen ob das Besserung bringt. Readings scheinen jetzt verlaesslicher zu kommen, dennoch nur einige wenige Readings.
Hast Du eine Idee?
Cheers,
Andz
Testweise mal Polung geändert?
Was für ein RS485-Adapter, hat der DIP-Schalter?
Hallo Hollo,
ich habe die Datenleitungen von A nach A und von B nach B verbunden.
Der USB ist ein Standard RS485 in schwarzen Gehäuse mit grünen Schraubklemmen siehe:
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI9dmv79Cx3wIVSbvtCh3i9AbQEAQYAiABEgIKpPD_BwE&&r=1
Wenn ich das Gehäuse entferne steht auf dem USB: YYH-256
Bringt es etwas die Polung zu tauschen?
Ich würde mal testweise eine Seite "verpolen"; habe das irgendwie so in Erinnerung bei einigen SDM.
Hallo Hollo,
ich habe die Verbindung jetzt stabil am laufen.
Ich habe den 120 Ohm Widerstand am Zaehler herausgenommen, dann hat es funktioniert.
Danke an alle fuer die Hilfe!
Heisst das, Du hast jetzt in 120 Ohm auf BEIDEN Seiten entfernt?
Das wäre eigentlich nicht korrekt, kann aber bei Deiner relativ kurzen Busleitung und den Rahmenbedingungen tatsächlich funktionieren.
Freut mich und Danke für die Rückmeldung.
Hallo Hollo,
nein ich habe am USB Adapter die 120 Ohm gelassen, nur am SDM habe ich diese entfernt und nun laeuft alles sauber.
Ich habe ja nur ein ca. 2-3m langes Kabel und dann auch noch Cat5e.
Nochmals Danke!