Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Leute,
ich knabbere gerade an folgendem Problem:
Ich möchte nach Aktivierung eines webCmd den Status nach einer abgelaufenen
Zeit wieder neu setzen.
Dies hatte ich wie folgt vor:
Snippet fm 00_heizungen.cfg:
define m_fhts dummy
attr m_fhts alias Modus
attr m_fhts group Alle Heizungsregler
attr m_fhts room Heizungen,Einstellungen
attr m_fhts webCmd Tag:Nacht
define fht_setmode notify m_fhts { \
if ( "$value{m_fhts}" eq "Nacht" ) {\
my @@fhts=devspec2array("TYPE=FHT");; \
foreach(@@fhts) { \
my $cmd="set ".$_." desired-temp " .
ReadingsVal($_,"night-temp","18.0");;\
fhem $cmd;;\
Log 4, "sent cmd ".$cmd;;\
} \
} else {\
my @@fhts=devspec2array("TYPE=FHT");; \
foreach(@@fhts) { \
my $cmd="set ".$_." desired-temp " .
ReadingsVal($_,"day-temp","20.5");;\
fhem $cmd;;\
Log 4, "sent cmd ".$cmd;;\
} \
}\
my $pid = fork();; \
if (defined $pid && $pid == 0) {\
sleep(15);;\
fhem("set m_fhts ready");;\
exit 0;;\
} \
}
attr fht_setmode room hidden
der Log-output sieht folgend aus:
2012.12.07 13:30:17 2: dummy set m_fhts Tag
2012.12.07 13:30:17 2: FHT set hz_bd desired-temp 20.5
2012.12.07 13:30:18 2: FHT set hz_ku desired-temp 21.0
2012.12.07 13:30:18 2: FHT set hz_kz desired-temp 21.0
2012.12.07 13:30:18 2: FHT set hz_sz desired-temp 20.0
2012.12.07 13:30:18 2: FHT set hz_wc desired-temp 19.5
2012.12.07 13:30:18 2: FHT set hz_wz desired-temp 20.5
2012.12.07 13:30:33 2: dummy set m_fhts ready
dem Log nach wird das Device also gesetzt aber ...
fhem> list m_fhts
Internals:
CFGFN 00_heizungen.cfg
NAME m_fhts
NR 100
STATE Tag
TYPE dummy
Readings:
2012-12-07 13:30:17 state Tag
Attributes:
alias Modus
group Alle Heizungsregler
room Heizungen,Einstellungen
webCmd Tag:Nacht
Ich weiss nicht weiter ... wer kann mir helfen?
Greets ... Peedy
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Das Problem wurde gelöst ...
wen es interessiert:
ich habe das Problem mit "at" behoben.
Hab auch gleich aufgeräumt und die Funktionen in 99_myUtils.pm verlagert.
... und zu guter letzt noch den "Auto-Mode" für die FHTs hinzugefügt
(angelehnt an CodeSnippets:"FHT80b Automatik setzen
"
Auszug aus der config:
define m_fhts dummy
attr m_fhts alias Modus
attr m_fhts group Alle Heizungsregler
attr m_fhts room Heizungen,Einstellungen
attr m_fhts webCmd Tag:Nacht:Auto
define fht_setmode_d notify m_fhts:Tag { \
ctrl_fhts("Tag");;\
fhem("define fht_setmode_at1 at +00:00:30 set m_fhts ready");;\
}
attr fht_setmode_d room hidden
define fht_setmode_n notify m_fhts:Nacht { \
ctrl_fhts("Nacht");;\
fhem("define fht_setmode_at2 at +00:00:30 set m_fhts ready");;\
}
attr fht_setmode_n room hidden
define fht_setmode_a notify m_fhts:Auto { \
ctrl_fhts("Auto");;\
fhem("define fht_setmode_at3 at +00:00:30 set m_fhts ready");;\
}
attr fht_setmode_a room hidden
Bis denne ... Peedy
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com